Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

eRaf,

Oczywiście ta najmniejsza Zirius GvP 25 kosztuje ok 8tyś z Vatem. W ciepłym domu może ogrzać 60m2 podłogi. Otrzymałem kalkulację samodzielnego wykonania 60m podłogi na gruncie:

10cm styropianu,

siatka 30cm X 30cm z pręta fi 8mm,

na tym ułożona rura grzewcza,

8 cm betonu,

Wszystko z pompą, samodzielne wykonanie ok. 14tyś zł.\

Dochodzi wykopanie kolektora zewnętrznego 2 X 30, lub 4 X 15m, bo rury muszą być oddalone 1m od siebie i na 80cm głęboko. Doloiczyć trzeba chłodniarza, który ten układ odpompuje i napuści CHŁODZIWA.

To jest kalkulacja tylko do ogrzewania, mam drugą również do c.o. i c.u.w. koszt chyba 25tyś ze zbiornikiem z wężownicą. (dokładnie nie pamiętam).

Odezwij się na priv to Ci prześlę całość, ferta z przed miesiąca.

 

Pozdro

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51415-pompa-ciep%C5%82a-a-wentylacja-grawitacyjna/page/2/#findComment-1116928
Udostępnij na innych stronach

Zygmor,

dzięki za odpowiedź, to mi na razie wystarczy, pytałem raczej z ciekawości. ja na razie (ciągle plany :cry: ) pozostaję przy Legalett na parterze +GWC (z wentylatorkiem) +DGP (grawitacyjne) i ew. dodatkowy wymiennik kominkowy do Legalett.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51415-pompa-ciep%C5%82a-a-wentylacja-grawitacyjna/page/2/#findComment-1116959
Udostępnij na innych stronach

eRaf,

Ja też jeszcze bujam w papierach, bo jeszcze muszę odrolnić plac budowy (odlesienie już mam), i od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem PROJEKTU, w piątek jedziemy z nim do architekta, mam też umówioną ekipę na po wakacjach. Budujemy WB-3388 Agrobispu z Krakowa, bloczki FORTIS.

 

Pozdro

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51415-pompa-ciep%C5%82a-a-wentylacja-grawitacyjna/page/2/#findComment-1116964
Udostępnij na innych stronach

Buciorek,

A może coś takiego, nie doość, że odzyska ciepło z wentylacji, to zagrzeje przy okazji 300l wody do mycia EURPOA MINI ,

lub inna wersja nieco droższa ale ze zbiornikiem 250l LWA252 tu jest wewnętrzny rekuperator.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51415-pompa-ciep%C5%82a-a-wentylacja-grawitacyjna/page/2/#findComment-1117075
Udostępnij na innych stronach

Też trafiłam i przez chwilę się zastanawiałam, przynajmniej nad Oschnerem, ale to znowu kanały, filtry, czyszczenie (w nieco mniejszym wydaniu niż przy całkowitej instalacji z reku, ale jednak). Poza tym mam pewne wątpliwości: czy pompa wyciągnie całe zużyte powietrze czy tylko tyle, ile potrzebuje do ogrzania wody?

 

Ale ciągle mnie nurtuje pytanie czy da się wyliczyć oszczędność kosztów zużycia prądu dla pompy jeśli się zastosuje reku w porównaniu do grawitacyjnej ? Czy ktoś może próbował albo wie, że ktoś próbował?

 

Pozdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51415-pompa-ciep%C5%82a-a-wentylacja-grawitacyjna/page/2/#findComment-1118853
Udostępnij na innych stronach

Buciorku,

Moe ten rysunek ze strony Rotala pomoże Ci podjąć decyzję.

http://www.rotal.pl/foto/1137589017_ryspogl.JPG

Opis znajdzieszTUTAJ

Zamierzam zrobić u siebie podobnie jak opisuje to Rotal.

Podstawą tego systemu jest Gruntowy Wymiennik Ciepła dostarczy on powietrze dla kominka i podciśnienie dla instalacji ogrzewania opartej na DGP

Gdy palimy w kominku poddasze ogrzewamy systemem DGP. Wentylacja pomieszczeń wilgotnych oparta na kratkach na suficie i wentylatorku

sterowamym czujnikami wilgotnościEOLIX SFP

To takie moje przemyślenia, po Świętach skonfrontuję je z architektem, ciekawe czy coś tu ulegnie zmianie.

 

Pozdro

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51415-pompa-ciep%C5%82a-a-wentylacja-grawitacyjna/page/2/#findComment-1118898
Udostępnij na innych stronach

Ciekawe rozwiązanie. Czy gdzieś są filtry ? Jeśli nie, to co z kurzem wprowadzanym przez GWC, jego przypiekaniem i rozprowadzaniem przez DCP. To jedynie pierwsze pytania. Rozmawiałeś o szczegółach z Rotalem?

 

Pozdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51415-pompa-ciep%C5%82a-a-wentylacja-grawitacyjna/page/2/#findComment-1120882
Udostępnij na innych stronach

buciorek,

Tak z Rotalem rozmawiałem nawet kilka razy, ale oni chcieli mnie namówić do kupna drogich elementów, a ja mam już postanowione co i gdzie zainstaluję i nie mam pieniędzy na inne zakupy. Większość instalacji mam już przemyślane. Te rozwiązania Rotala też można będzie u mnie zainstalować i biorę to pod uwagę. Chwilowo jeszcze nie rozpocząłem budowy czekam na pozwolenie budowy, tak że wszystko przedemną.

Pytasz o filtry i przypiekanie. Z GWC kurz Ci nie poleci jakbyś nie kombinował, tu filtr musi być w czerpni. Inne filtry na wyjściu z DGP tu każde odgałęzienie powinno mieć swój filtr. Co do przypiekania, zjawisko to występuje powyżej 90oC, nie wolno doprowadzić do tak wysokiej temperatury w tym miejscu, powinniśmy zachować stały przepływ powietrza. Warto mieć możliwość kontroli temperatury powietrza w centrali DGP, ewentualnie zrobić sygnalizację jej przekroczenia. Dodatkowym wyposażeniem DGP jest regulator (RP-300) pozwala regulować obrotami silnika centrali DGP. W układze odzysku ciepła z wentylacji z pompą ciepła filtr znajduje się w obiegu powietrza w samej pompie.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51415-pompa-ciep%C5%82a-a-wentylacja-grawitacyjna/page/2/#findComment-1121176
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za pomysły. Ale coraz bliżej jestem decyzji, że jednak zostanę przy grawitacyjnej tylko z GWC (jak się da zrobić tak jak myślę - jeszcze będę rozmawiać ze specami).

 

Tak naprawdę dobra ciepłooszczędna wentylacja ma nawet większe znaczenie przy np gazowym, bo przy ogrzewaniu gazowym roczny koszt zużycia jest znacznie większy w porównaniu do kosztów zużycia prądu do pompy. Większy koszt zużycia - większe oszczędności. Pytanie tylko o zwrot z inwestycji w pompę w porównaniu z gazem: tak na oko 12 czy 16 lat? Tak czy inaczej i za 12 i za 16 lat zamierzam w tym domu ciągle mieszkać, więc pytanie czy ma to aż takie znaczenie?

 

Pytanie z innej beczki (retoryczne?): Czy cena pomp w przyszłości spadnie?

 

Pozdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51415-pompa-ciep%C5%82a-a-wentylacja-grawitacyjna/page/2/#findComment-1123635
Udostępnij na innych stronach

Witam. Jest wiele mitów o cenach zarówno pomp, jak i ogrzewania gazowego. Sam osobiście mam wyceny kompletnych kotłowni (PC) CO i CWU o mocy grzewczej 10 kW w cenie na gotowo za 25.000 do 30.000,-. Na gotowo tz. wpięte w istniejącą instalacje CO i CWU, z całą automatyką. Policz teraz porównywalą kotłownię gazową (w pełni automatyczną i co za tym idzie "bezobsługową"), koszty przyłącza ( w skarajnym przypadku dochodziły do 15.000,-), koszt wykonania komina (4.000 do 8.000,-), konieczność kotłowni, przeglądy okresowe i tp. Zawsze kalkulacja musi dotyczyć warunków lokalnych - to one wyznaczają opłacalność inwestycji. Natomiast jeśli chodzi o koszt, to "gazownicy" podają ile im "wyszło" m3 lub litrów, zapominając, aby to chodziło potrzeba jeszcze elektryczności. Reasumując w skrajnych przypadkach kotłownia w oparciu o PC może wyjść taniej niż najprostsza nawet "gazówka".
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51415-pompa-ciep%C5%82a-a-wentylacja-grawitacyjna/page/2/#findComment-1123717
Udostępnij na innych stronach

Zgadzam się. No może nie taniej, ale różnica może okazać się nie taka wielka jakby się wydawało. Np. chociażby przy kotłach gazowych kondensacyjnych. Nie mówiąc już o podwyżkach cen gazu. Wlaśnie dostałam rachunek za ogrzewanie 77m2 mieszkania za ostatnie 2 m-ce... i myślałam, że padnę. W każdym razie stwierdziłam na własnej skórze, że to co wypisują w gazetach na temat podwyżek cen gazu i ich wpływu na budżet domowy nijak się ma do realiów. Opłata za zużycie gazu wzrosła od początku roku o ok 20% (przynajmniej u mnie). I to znów mnie 'pchnęło' w kierunku pompy.

 

Pozdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51415-pompa-ciep%C5%82a-a-wentylacja-grawitacyjna/page/2/#findComment-1126727
Udostępnij na innych stronach

Ja natomiast stoje przed faktem dokonanym , pc musi byc i nic innnego nie ma sznas woda gruntowa na 30cm. Gaz znajduje sie 1000m dalej - tak ze odpada przylacze. Postanowilem wykorzystac wode na dzialce.

Teraz tylko sie zastanwiam jak sobie poradzic z wenty. Grawitacyjna bedzie napewno w pomieszczeniach wymaganych prawem budowlanym. Ale sypialnie itd.. jak rowniez garaz wymagaja czegos z sesnem. Mysile o prostej wentylacji mech. z g.w.c - z kotra poradze sobie sam. Faktem jest ze musi ona byc.

 

pzodr.

 

Konrad

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51415-pompa-ciep%C5%82a-a-wentylacja-grawitacyjna/page/2/#findComment-1127674
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...
Jeżeli chodzi o mini-rekuperatorki, a w szczególności model HR 25, to jest kilka wad, m.in. jego praca możliwa jest tylko do ~-5C (brak nagrzewnicy/grzałki), jego konstrukcja powoduje iż ~10% powietrza nawiewanego od razu jest wywiewane - to są opinie producenta, a dodatkowo akurat w tym modelu wystaje kawałek "tuby" rekuperatorka na zew. przez który następuje nawiew/wywiew co może być mało estetyczne dla niektórych.

Pzdr

Tego się obawiałem. Czyli nie jest to idealne rozwiązanie.

Chociaż szperając po internecie trafiłem też na inne rozwiazanie:

http://www.infraserwis.com.pl/?site=24

rekuperator Mitsubishi Lossnay.

Nie znam tylko ceny tego urządzenia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/51415-pompa-ciep%C5%82a-a-wentylacja-grawitacyjna/page/2/#findComment-1955709
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...