Witam

Ja sprawdzałem w dwóch książkach wydanych w tamtym roku i w obu jest mowa o "elektrycznym podgrzewaczu wody". Jedyne wyjście to sprawdzenie w normie. Muszę poszukać może gdzieś znajdę orginalny tekst. Co do norm gazowych to one napewno nie dzielą łazienki na strefy, jest to podział pod względem zagrożenia porażeniem prądem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/52061-ipx4d-stopien-ochrony/page/2/#findComment-1136373
Udostępnij na innych stronach

Witam :)

 

PN-IEC 60364-7-701:1999

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy

 

701.55 Inne wyposażenie stałe*

Niżej podane wymagania nie dotyczą odbiorników zasilanych napięciem SELV według wymagań podanych w 411.1 i w 701.411.1.3.7 niniejszej normy.

W strefie 0 można instalować jedynie odbiorniki przeznaczone specjalnie do używania w wannie.

W strefie 1 można instalować jedynie podgrzewacze wody.

W strefie 2 można instalować jedynie podgrzewacze wody oraz oprawy oświetleniowe II klasy ochronności.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/52061-ipx4d-stopien-ochrony/page/2/#findComment-1136436
Udostępnij na innych stronach

W końcu pewnie jest współautorem tej normy...i mam u niego 5.0 he he

:lol:

Chyba bardziej tłumaczem jak autorem.

Normy z rodziny 60364 są kontynuacją norm 5009 i jest to wytwór w wersji orginalnej w jęz. angielskim i francuskim.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/52061-ipx4d-stopien-ochrony/page/2/#findComment-1136467
Udostępnij na innych stronach

 

W strefie 0 można instalować jedynie odbiorniki przeznaczone specjalnie do używania w wannie.

W strefie 1 można instalować jedynie podgrzewacze wody.

W strefie 2 można instalować jedynie podgrzewacze wody oraz oprawy oświetleniowe II klasy ochronności.

 

no to junkers i brotje robia z ludzi glupa?

strona 9

http://www.brotje.pl/pdf/podrecznik_instalacji_wbs.pdf

'Kocioł WBS odpowiada rodzajowi ochrony IPx4D (1 lub 2 strefa ochronna) i może być montowany w strefie

ochronnej nr 2 (porównaj ze wskazówkami w rozdziale “Eksploatacja w pomieszczeniach wilgotnych”).'

 

http://www.polskiinstalator.com.pl/artyk/2003-10/pyt_i_odp.htm

'Wszystkie kotły dwufunkcyjne marki Junkers mają stopień ochrony IPX4 zapewniony przez obudowę i mogą być montowane już w 2 strefie.'

Pozdrowienia,

Przemek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/52061-ipx4d-stopien-ochrony/page/2/#findComment-1136931
Udostępnij na innych stronach

Witam

No cóż, pora się przyznać do luk w wiedzy :oops: . Na swoje usprawiedliwienie tylko mam to, że nie mam dostępu do norm. Autorzy książek na których się opierałem dokonali lekkiej nadinterpretacji i dodali czasownik "elektrycznych" do podgrzewaczy wody. Niby nie wiele ale zmienia całkiem sprawę umieszczania kotłów gazowych w łazience.

Jak widać Twój "podgrzewacz wody" zwany też piecem, kotłem czy innym dupersznytem możesz sobie zainstalować spokojnie w strefie 2 a jak byś sie uparł to mógłbyś go włozyc nawet do wanny (byleby był tam zamontowany na stałe i miał stopień ochrony IPX7.)

No i wygląda na to, że to prawda i producenci kotłów mają rację twierdząc, że ich kotły mogą być instalowane w II strefie bo mają IP44, no bo ich kotły służą do podgrzewania wody.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/52061-ipx4d-stopien-ochrony/page/2/#findComment-1138029
Udostępnij na innych stronach

No i wygląda na to, że to prawda i producenci kotłów mają rację twierdząc, że ich kotły mogą być instalowane w II strefie bo mają IP44, no bo ich kotły służą do podgrzewania wody.

 

 

Czyli problem klasy 'i czasopisma'... sprawa jasna/prawie jasna.. producenci kotlow zrzucili sie i dali wlape grupie trzymajacej wladze za wykreslenie slowo 'elektryczne':)

A tak powaznie chyba juz jasne dlaczego mozna te kotly instalowac. Wiecie co smieszne jest? ze malo kto tak naprawde wie czy mozna czy nie mozna i dlaczego!!!

przedstawiciel regionalny producenta kotlow powiedzial ze nie mozna bo zadne kotly wolfa nie maja nirmy ipx4 -> trudno-) ale w instrukcji czytam ze maja!!!!

wiec telefon do przedstawiciela na Polske.. rozmowa z dyrektorem technicznym??? -> mowi ze mozna !!!!

dalsza analiza... i dochodzimy do slowa 'elektryczne'.. wiec moze nie mozna jednak?

telefon do elektryka ... mowi, ze mozna

i badz tu madry?

 

a wiekszosc artykulow na necie pisze ze kotlow nie mozna i juz (z muratorem na czele!!!) albo pisza ze kotlow nie mozna bo nie maja normy ipx4 albo wymieniaja dop. urzadzenia jako samo oswietlenie albo osw. + elektrycynie podgrzewacze (czyli nie mozna)

 

ja juz opadlem z sil... nie chce mi sie szukac definicji 'podrzewacza wody' i zastanawiac sie czy kociol nim jest czy nie bo pewnie to takze temat do dyskusji

Wydaje mi sie ze przyczyna niedoinformowania ludzi jest niepotrzebne ograniczenie dostepu do norm (odplatne) do ktorych odwoluja sie jawne przepisy prawa!!!

Jeszcze trzeba dowiedziec sie 'jakie prawo znaja' ludzie, ktorzy potencjalnie mogliby przejsc na odbior budynku do uzytkowania...

Dziekuje za pomoc, takze '1950' za jego 9ta strone, ktorej nawet chyba nie czytal ale ona podwazyla ogolna nieprawdziwa prawde

 

a najbardziej podoba mi sie konkluzja... 'prawdopodobnie mozna':)

Pozdrawiam,

Przemek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/52061-ipx4d-stopien-ochrony/page/2/#findComment-1138158
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...