jabko 18.04.2006 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 To ja was troszke "pociesze".Mój tesć pracuje w wodociągach od kilkunastu lat (najpierw grzebał sie w wykopach w pogotowiu a teraz siedzi spokojnie w skomputeryzowanej salce).Twierdzi że zdarzało się tak że w nocy było i po 14 bar. Nie wiem czy to urok mojego górskiego miasteczka czy całego kraju ale ja u siebie mam reduktor założony(za namową teścia).Tyle że kompletnie nie pamietam jaki ale 240zł raczej nie kosztował.Myślę ze około 120zł a kupowany był w 2001r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 18.04.2006 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 W obecnych czasach nikogo nie stać na marnowanie energii, w tych solidnych zakładach wodociagowych cisnienie raczej jest stałe i utrzymywane przez UAR-y, pompy z przemiennikami częstotliwości itp. Choć w tych mniejszych też, ( przy mniejszym poborze odstawia się część pomp). Tak wielkie skoki ciśnienia mogą być efektem awarii lub niedbalstwa obslugi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 18.04.2006 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 ....Tak wielkie skoki ciśnienia mogą być efektem awarii lub niedbalstwa obslugi... Jeżyk ... no no ... to w końcu teść...własny. A powaznie to mało mnie obchodzi czy raz na jakis czas cisnienie mi skoczy przez niedbalstwo, awarię czy problem z pompą. Po to właśnie mam reduktor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 18.04.2006 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Przpraszam, że wtrące reduktor potrzebny jak najbardziej u mnie już zaczeło kapać z pod zaworu, ale chodzi mi o filtry do wody wiem że sa i to różne, gdzie można coś na forum na temat filtrów nie tylko mechanicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 18.04.2006 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 "zdażało się" jak rozumim kiedyś, kiedy teść jeszcze w owej skomputeryzowanej salce nie siedział. teraz takie skoki ciśnienia natychmiast widać na wykresach i .... ups. Co prawda w wodociagach nie pracuję, ale ... w sieci cieplowniczej ciśnienie utrzymujemy na powrocie z dokładnościa do 10kPa a na zasilaniu do 0,01MPa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 18.04.2006 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 zapomniałem dodać, że oczywiście mam redukror ciśnieni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 18.04.2006 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 ... w sieci cieplowniczej ciśnienie utrzymujemy na powrocie z dokładnościa do 10kPa a na zasilaniu do 0,01MPa. hmmm To chyba ciężko zapamiętać dwie tak bardzo różne wartości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.04.2006 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 To ja was troszke "pociesze". Mój tesć pracuje w wodociągach od kilkunastu lat (najpierw grzebał sie w wykopach w pogotowiu a teraz siedzi spokojnie w skomputeryzowanej salce). Twierdzi że zdarzało się tak że w nocy było i po 14 bar. Nie wiem czy to urok mojego górskiego miasteczka czy całego kraju ale ja u siebie mam reduktor założony(za namową teścia). Tyle że kompletnie nie pamietam jaki ale 240zł raczej nie kosztował. Myślę ze około 120zł a kupowany był w 2001r. ciśnienie w sieci jest zapewniane przez stacje reduktorów, jednakże reduktory te mogą odciąć ciśnienie przed reduktorem, za reduktorem już niestety nie, w przypadku braku rozbioru wody (a tak jest w nocy) ciśnienie za reduktorem może bardzo wzrosnąć, efektem tego jest większe zużycie wody, oraz zużycie urządzeń i armatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 18.04.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Ups zerknąłem na podgląd na monitorze, na swoje usprawiedliwienie chciałem dodać, że to nie moja działka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 18.04.2006 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Nie wiem jak jest w wodociagach, ale redukowanie cisnienia przez dławienie wydaje mi się stratą pieniedzy, ciśnienie powinno być redukowane zmianą wydajności pomp, a więc regulacja ilościowa, a nie jakościowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.04.2006 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 tym nie mniej, tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 18.04.2006 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Być może w małych mijscowosciach tak jest, ale w wilkich miastach... silnik takij pompy może miec nawt 0,5 MW mocy, przy kilku pompach robi się całkim sporo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 18.04.2006 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Nie wiem jak jest w wodociagach, ale redukowanie cisnienia przez dławienie wydaje mi się stratą pieniedzy, ciśnienie powinno być redukowane zmianą wydajności pomp, a więc regulacja ilościowa, a nie jakościowa. Tylko czy pompa o zmienniej wydajnosci nie jest około 10x droższa od pompy o stałej wydajności ?? (całe studia wyklinałem na przedmioty hadrauliczne jako zbędne dla mnie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 18.04.2006 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Witam Podobno (info od sasiada) w nocy cisnienie siega 8atmosfer??? W instalacji mam pozakladane jakies przydrogie pierdoly w stylu "grupa bezpeiczesntwa kotla".. nie znalem sie i kupilem a za ta kase w sumie spokojnie mozna bylo reduktor kupil.,,. trudno -) Miejsce na reduktor w sumie mam. Do jakiego cisienia nie powinno byc problemu z bateriami, kiblami itp. Przemek aaaaa... takie to ja mam na codzień...ale jeszcze ni montuję ...tylko sobie większą przeponówkę założyłem na ciepłą wodę...(w zaufaniu powiem że mi bojler wytrzymał już 7 lat...). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 18.04.2006 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Pompa jest taka sama, tylko w układzie zasilania silnika jestp rzeminnik czestotliwości. Nie wiem o ile jest to droższe od rozwiązania tradycyjnego, ale się opłaca. Jeżeli jest kilka pomp w układzie równoległym to wystarczy jedna z przeminnikiem, a pozostałe pracują na mocy nominalnej (z otwarta zasuwą na tłoczeniu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz01 19.04.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Czytam waszą dyskusję dot. reduktorów, filtrów oraz innego żelastwa za niezłą kasę i nasuwa mi się następująca konkluzja: lepiej mieć, niż nie mieć czyli tak jak w życiu dla tych którzy jednak nie mają proponuje się ubezpieczyć,powalczycie z ubezpieczalnią i będziecie mieć np. odnowiony przedpokój, a może i dalej, nie wiem jaka jest siła rażenia wody pod ciśnieniem 10 barów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro150 06.09.2006 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Odgrzewam temat - u mnie z powodu wysokiego ciśnienia wody w sieci w nocy również otwiera się zawór bezpieczeństwa przy zasobniku. Mam jedno pytanie do działania proponowanego przez VPS reduktora z filtrem - czy stanowi on skuteczne w tym przypadku zabezpieczenie ? Redukcja ciśnienia następuje poprzez dławienie , a to występuje tylko w przypadku przepływu . Gdy w nocy brak u mnie rozbioru wody to ciśnienie przed i za reduktorem powinno być takie same co doprowadzi do otwarcia zaw.bezp. i spadku ciśnienia na reduktorze , nastąpi zamknięcie zaworu bezp. ponowne wyrównanie ciśnień , otwarcie zaworu bezp. itd ...Powyższe impulsowe zjawisko nie będzie występowac gdy reduktor przy wzroście ciśnienia zasilania ponad ustawioną wartość i jednoczesnym braku rozbioru wody będzie całkowicie odcinał jej dopływ. Czy ten reduktor tak działa? Czy tak działa każdy reduktor ? Proszę o rozwianie moich wątpliwości.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusigrosz2000 06.09.2006 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 sprawdziłem wg katalogu3/4" 70,2 zł netto tłumienie w zakresie 0,15 do 0,6 MPa.1" znacznie drożej bo 164,80 i ten sam zakresW zupełnosci wystarczy. No chyba , ze cała instalacja jest na wiekszym rozmiarze to bedzie troche drozejjesli stosujesz gdziekolwiek wężyki przy bateriach to nie czekaj tylko instaluj reduktor.....one sa zazwyczaj na nominalne cisnienie 0,6 MPa..ile wytrzymaja powyżej ? tego nie wie nikt[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 06.09.2006 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Tez bede musial zalozyc ten reduktor. Tydzien temu mialem potop w domu (10 dni wczesniej mialem polozony jastrych). Dobrze, ze teraz, a nie wtedy gdyby byly drewniane podlogi. Zadzialal zawor bezpieczenstwa zasobnika (6 bar). Buduje w niewielkiej miejscowosci wypoczynkowej gdzie jest duzo osrodkow, zajazdow i moteli. Jak mi tlumaczyl instalator prawdopodobnie w zwiazku z koncem sezonu (i brzydka pogoda) bardzo mocno ograniczyly one zuzycie wody i stad takie cisnienie w sieci. Gdy robil pomiary na poczatku sierpnia, to cisnienie wynosilo 1,5 bara.pozdrawiamKonrad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 06.09.2006 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 załóżcie jeszcze naczynia przeponowe, wtedy już nic nie ma prawa kapać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania