...muszę się jeszcze gdzieś dowiedzieć czym taka niezwiązana wylewka skutkuje na podłogówce...

Waits a minutes ty pod ta płytą bedziesz miał ogrzewanie podłogowe??

 

 

ech... wygląda to tak, że te zdjęcia wyżej są z pomieszczeń na piętrze, gdzie podłogówki nie ma....i od których się wsio zaczęło gdy popękały...ale ta sama ekipa robiła wylewki na całym dole, gdzie jest położona podłogówka równiez po całości....tylko że tam - odpukać - nic strasznego sie nie dzieje....leży sobie równo i grzecznie....ale chyba dlatego, że te rurki ją trzymają...kłopot jest taki, że jak będę miała gaz i odpalę podłogówkę - to cuuuuuuuuda się mogą zdarzyć...choć dla własnego dobra mam nadzieję, że mnie to jednak ominie... :roll:

 

A co chcesz położyć na podłogówce na dole? Czy też drewno? Jeżeli tak to kiedy? Suszenie podłoża na podłogówce pod drewno trwa trzy tygodnie. Jaki to jest typ podłogówki: A czy B. Typ A ma rurki w podłożu. Czyli leżą one sobie otulone wylewką. A wylewka leży na warstwie tłumiącej. Grubość wylewki nad górną powierzchnią rurki to >45mm. Typ B rurki są pod wylewką. Typ A ma jeszcze zależnie od firmy produkującej osprzęt podmiany a1;a2;a3.

Jaka gruba jest wylewka? To bardzo ważne, powinno być w dokumentacji -w planach budowy.

Naprawdę potrzebny jest tam fachowiec z prawdziwego zdarzenia.

Na razie odpowiedz na te pytania a potem reszta. To, że wylewka się trzyma nie musi oznaczać, że nadaje się na wyłożenie na niej na klej parkietu, czy nawet kafli.

_______________________________________________

vanitas vanitatum et omnia vanitas

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

na tym dole by la przykryta fola przez tydzien?...

 

o rety ....bardzo dziękuję za pomoc...i juz odpowiadam co wiem...

 

zatem wylewka była zrobiona i zostawiona sama sobie, nikt niczym jej ani nie przykrył, ani nie polał....na nasze zdziwienie powiedziano nam że to półsucha zaprawa i z tym się nic nie robi...więc już nie dyskutowaliśmy...

 

a teraz podłogówka...

 

 

z tego co kojarzę to mamy podłogówkę typu A czyli takie zanurzone w wylewce, ale jeszcze dopytam....choć już widzę miny moich developerów jak ich zapytam jaki typ podłogówki mam w salonie... :o :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: zgodnie z tym co mówili - jest ok 7 cm....

 

na podłogówkę ma iść gres, mrozoodporny...żadnego drewna...jeśli chodzi o czas - to no rusch...byle do wiosny... :wink:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hej, zamierzam zmienić podłogę i myślę o d.barlineckiej - słyszałam że jest dobra, co o tym myślicie??

Przepraszam, ale żeby nie bić piany znowu o tym samym proszę poszukaj w innych wątkach na ten temat jest cała masa. Generalnie to lipa jak wszystkie z 3,0-3,5mm warstwą wierzchnią panelami drewnainymi. Szukaj grubszych 4,5 wzwyż.

_______________________________________________________

vanitas vanitatum et omnia vanitas

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hej, zamierzam zmienić podłogę i myślę o d.barlineckiej - słyszałam że jest dobra, co o tym myślicie??

Przepraszam, ale żeby nie bić piany znowu o tym samym proszę poszukaj w innych wątkach na ten temat jest cała masa. Generalnie to lipa jak wszystkie z 3,0-3,5mm warstwą wierzchnią panelami drewnainymi. Szukaj grubszych 4,5 wzwyż.

_______________________________________________________

vanitas vanitatum et omnia vanitas

 

to może teraz ja powiem i może pomogę...ciut

 

jeśli koniecznie muszą być panele drewniane - ze względów jakich bądź, ale jak znam życie to chodzi o szybkość, czystość i łatwość montażu - to raczej poszperaj za Khars'em.....ale to jest dość droga zabawka... :wink: ...cenowo już na poziomie parkietu...

 

najlepiej przeczytaj pierwszy post z poprzedniej strony (Ghost34 z dnia 6 marca) i stronę nr 4 gdzieś od połowy i wsio będzie jasne....

 

a "biciem piany" się nie przejmuj...Ci panowie mają kupę roboty na co dzień i do tego pokazałam im zdjęcia pięknie spartolonej mojej wylewki i zatruwam im żywot prośbami o pomoc... :wink: (tu dygnięcie w stronę fachowców) :lol:

 

a jak chcesz wiedzieć więcej wpisz w okienku szukaj deska barlinecka i Ci pokaże wsio co tu o tym napisano....będzie tego dużo, ale trzeba posiedzieć by sie dowiedzieć...

 

 

pozdrawiam... :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

heheh dobre..ale dzieki choc wszelkie splendory powinien zbierać jarekkur..

 

Ghost34 łechta Pan moją próżność. Dziękuję. Należą się Panu duże brawa za cierpliwość w przekazywaniu dużego doświadczenia w tym rzemiośle jakie Pan posiada i bez wytchnienia przekazuje forumowiczom. Brawo.

____________________________________________________

vanitas vanitatum et omnia vanitas

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pozdrawiam forumowiczów. Ja również planuję podłogę z drewna egzotycznego - po przewertowaniu forum i przeczytaniu porad w tym temacie uznałam, że to najlepszy wybór na podłogówkę. Mam jeszcze nieco czasu z ostateczną decyzją (dom dopiero się buduje), ale jeszcze potrzebuję pewne kwestie doprecyzować. Wstępnie wybieram drewno merbau (choć w grę wchodzi też jatoba). Wiem już, że powinno być klejone do podłoża. A co z łączeniami poszczególnych deszczułek? Czy może być 16mm łączone na pióro i wpust, czy lepiej wybrać takie bez łączeń? Zdaje się DLH ma parkiet lity merbau z łączeniami, ale ostatnio w sklepie narzekali na ich jakość. (Btw, może ktoś z was zna bliżej rynek 3-miejski i może polecić dobrego producenta/dostawcę egzotyków?).

Znajomy zakupił w W-wie deski merbau lite, łączone na pióro i wpust, o grubości 8mm. Bardzo dobrze mu się to sprawdza na podłogówce, Nigdzie nie spotkałam tak cienkich desek, może ktoś z was widział?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pozdrawiam forumowiczów. Ja również planuję podłogę z drewna egzotycznego - po przewertowaniu forum i przeczytaniu porad w tym temacie uznałam, że to najlepszy wybór na podłogówkę. Mam jeszcze nieco czasu z ostateczną decyzją (dom dopiero się buduje), ale jeszcze potrzebuję pewne kwestie doprecyzować. Wstępnie wybieram drewno merbau (choć w grę wchodzi też jatoba). Wiem już, że powinno być klejone do podłoża. A co z łączeniami poszczególnych deszczułek? Czy może być 16mm łączone na pióro i wpust, czy lepiej wybrać takie bez łączeń? Zdaje się DLH ma parkiet lity merbau z łączeniami, ale ostatnio w sklepie narzekali na ich jakość. (Btw, może ktoś z was zna bliżej rynek 3-miejski i może polecić dobrego producenta/dostawcę egzotyków?).

Znajomy zakupił w W-wie deski merbau lite, łączone na pióro i wpust, o grubości 8mm. Bardzo dobrze mu się to sprawdza na podłogówce, Nigdzie nie spotkałam tak cienkich desek, może ktoś z was widział?

 

są deszczułki z jatoby (wyjątkowo twarde drewno) na pióro-wpust do klejenia na położu. Wymiar 6mm x 70mm x 400mm z małą fazką na obwodzie. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Jezeli jesteś przed projektowaniem ogrzewania podłogowego to zaznacz koniecznie, że będzie na tej wylewce drewno. Chodzi o równomierny rozkład ciepła a to daje układ ślimakowy rurek. Następnie grubość wylewki nad rurami. Rzecz w tym aby ustalić wcześniej wszelkie wysokości pomieszczeń, bo może być tak, że nad twoimi rurami bedzie 10cm wylewka a to raczej nie potani kosztów za energię. Najważniejsze abyś kazał panom robiącym wylewkę wstawienie długich prętów w miejscach gdzie nie przebiegają rury Na powierzchni 100m2 trzy punkty (3 pręty). Pręty muszą być ustawione pionowo do góry i takie długie aby je po wykonaniu wylewki było widać. Prety te mogą to być druty 5-10mm średnicy zm tworzywa sztucznego. Jest to potrzebne do badania wilgotności wylewki na podłogówce. Badanie nastepuje poprzez wykuwanie materiału z wylewki w miejscu zaznaczonym w którym nie ma rur.

Potem sposób w jaki zostanie wykonana wylewka i jej wygrzanie już po próbie całego układu. Takie wygrzewanie ma na celu wyrzucenie wilgoci z wylewki i wykonuje się je według specjalnego protokołu. Wykonuje się takie grzanie na miesiąc przed układaniem na polecenie parkieciarza. Takie protokoły do sprawdzenia przydatności wylewki jako podłoża pod parkiet i wygrzewania wylewki mogę dostarczyć. Nawiasem mówiąc ludzie od wylewki będą się dziwić twoim wymaganiom ale nie odpuszczaj we własnym interesie. Zrób 3 punkty nawet na mniejszej powierzchni niż 100m2. Będziesz chyba pierwszym w Polsce inwestorem, który będzie miał punkty do badania wilgoci w podłożu.

Masz również prawo żądać od tych panów deklaracji pisemnej, że umieścili owe punkty w wolnych od rur miejscach. Też jestem z Trójmiasta.

_________________________________________-

Vanitas vanitatum et omnia vanitas

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

są deszczułki z jatoby (wyjątkowo twarde drewno) na pióro-wpust do klejenia na położu. Wymiar 6mm x 70mm x 400mm z małą fazką na obwodzie. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

 

No tak,zapomniałam wspomnieć o ważnej rzeczy - te deski miały szerokość 10 cm, długość 1m. Zrobiona z nich podłoga robiła wrażenie typowej podłogi z desek. Obecnie mam w mieszkaniu panele o wzorze parkietowym, chciałam jakiejś odmiany.... :wink:

 

Jezeli jesteś przed projektowaniem ogrzewania podłogowego to zaznacz koniecznie, że będzie na tej wylewce drewno. Chodzi o równomierny rozkład ciepła a to daje układ ślimakowy rurek. Następnie grubość wylewki nad rurami. Rzecz w tym aby ustalić wcześniej wszelkie wysokości pomieszczeń, bo może być tak, że nad twoimi rurami bedzie 10cm wylewka a to raczej nie potani kosztów za energię. Najważniejsze abyś kazał panom robiącym wylewkę wstawienie długich prętów w miejscach gdzie nie przebiegają rury Na powierzchni 100m2 trzy punkty (3 pręty). Pręty muszą być ustawione pionowo do góry i takie długie aby je po wykonaniu wylewki było widać. Prety te mogą to być druty 5-10mm średnicy zm tworzywa sztucznego. Jest to potrzebne do badania wilgotności wylewki na podłogówce. Badanie nastepuje poprzez wykuwanie materiału z wylewki w miejscu zaznaczonym w którym nie ma rur.

 

O, to cenne uwagi, sama zastanawiałam się, jak technicznie należy wykonać pomiary, żeby niczego nie uszkodzić - myślałam o jakichś czujnikach ciepła, np - ten sposób o niebo lepszy! Btw, jaka grubośc wylewki jest optymalna nad przewodami? O ile wiem, są 2 sposoby ich położenia w stosunku do wylewki? No i, ze względu na to, że używam 2 materiałów, drewna i gresu - trzeba uwzględnić różnice poziomów. Domyslam się, że już przed wylewkami trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie co będzie położone? Zreszą nie wiem, może grubości takich posadzek nie różnią się istotnie?

 

Potem sposób w jaki zostanie wykonana wylewka i jej wygrzanie już po próbie całego układu. Takie wygrzewanie ma na celu wyrzucenie wilgoci z wylewki i wykonuje się je według specjalnego protokołu. Wykonuje się takie grzanie na miesiąc przed układaniem na polecenie parkieciarza. Takie protokoły do sprawdzenia przydatności wylewki jako podłoża pod parkiet i wygrzewania wylewki mogę dostarczyć. Nawiasem mówiąc ludzie od wylewki będą się dziwić twoim wymaganiom ale nie odpuszczaj we własnym interesie.

 

A w czyim obowiązku jest wygrzanie wylewki? Rozumiem, że wykonawcy wylewki? Jako standard, czy specjalne życzenie inwestora? :wink:

Bardzo chętnie obejrzę sobie taki protokół, jeżeli masz w wersji elektronicznej, poproszę na maila. :D

 

Też jestem z Trójmiasta.

 

 

A, faktycznie, teraz widzę! Pozdrawiam serdecznie!

 

(Uff, nauczyłam się wklejać cytaty. Metodą prób i błędów) :oops:

_________________________________________-

Vanitas vanitatum et omnia vanitas

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A w czyim obowiązku jest wygrzanie wylewki? Rozumiem, że wykonawcy wylewki? Jako standard, czy specjalne życzenie inwestora?

Bardzo chętnie obejrzę sobie taki protokół, jeżeli masz w wersji elektronicznej, poproszę na maila.

Jest to obowiązek inwestora pod kontrolą parkieciarza. Parkieciarz w miedzy czasie musi dokonac pomiarów wilgotności. Pomiary te wykonuje w zaznaczonych miejscach a wilgotnosć jastrychu (wylewki) maksymalnie 1,5% dla cementowej i o,3% dla anhydrytowej.

 

Protokół nagrzewania posadzki ogrzewanej wodą.

Dla ogrzewania typu A1

 

Zleceniodawca............................................................................................................................................................

Obiekt adres: .......................................................................................................................................................

Piętro: ..........................................

Rodzaj posadzki: ..................................................................................................................................................

Rodzaj ułożenia rur: ..........................................................................................................................................

Grubość posadzki: ......................................mm.

Data wylania posadzki: .....................................................

Po okresie 7 dni po wylaniu jastrychu anhydrytowego a po 21 dniach dla jastrychu cementowego można rozpocząć rozgrzewanie.

Czujnik temperatury na zewnątrz wyłączony …………...

rozgrzewanie rozpoczęto w dniu ...................

1 dzień 20°C ................

2 dzień 25°C ................

3 dzień 30°C ................

4 dzień 35°C ...............

5 dzień 40°C .................

6 dzień 45°C .................

7 dzień 50°C ................

8 dzień 55° C …………

9 dzień ………….

10 dzień ………….

11 dzień …………

12 dzień 55° C ………….

13 dzień ………….

14 dzień należy wykonać próbę foliową* ………….

14 dzień ………….

15 dzień ………….

17 dzień ………….

18 dzień 50°C ………….

Następna próba foliowa* ………….

19 dzień 45°C ..................

20 dzień 40°C ..................

21 dzień 35°C ..................

22 dzień 30°C ..................

23 dzień 25°C ..................

24 dzień 20°C ..................

25 i 26 dzień schładzanie jastrychu do warunków pokojowych.

Zakończono nagrzewanie podłoża w dniu ……………………………

26 dzień pomiar wilgotności metodą CM**.

Waga/ ciśnienie/wynik ……………………………………………………. …………

Jeżeli jest więcej pomieszczeń sporządzić osobny protokół dla badań wilgoci podłoża! Czy między ostatnim dniem grzania a rozpoczęciem układania parkietu była dłuższa przerwa niż 7dni? ……………..

Przy typie zabudowy rur A3 i A2 po 7 dniowej przerwie jeżeli nie rozpoczęto układania parkietu- rozpocząć ogrzewanie wg. wzorca.

1 dzień 20°C ....................

2 dzień 30°C ....................

3 dzień 40°C ....................

4 dzień 50°C ....................

na maksymalnej temperaturze trzymać przez 4 dni. Następnie obniżać temperaturę codziennie o 10°C, aż do osiągnięcia 20°C.

Temperatura jastrychu przy układaniu parkietu 15 - 20°C. .....................

Wilgotność pomieszczenia maksimum 65%. .....................

Czy podczas ogrzewania pomieszczenia były wietrzone

w krótkich 10-15 min. cyklach kilka razy dziennie .......................

Czy posadzka była wolna od jakichkolwiek materiałów. .......................

 

* na życzenie inwestora lub kierownictwa budowy/płatne.

** stwierdzono wilgoć- dalej grzać.

 

DANE TE DOTYCZĄ PODŁOŻA O GRUBOŚCI DO 70 MM.

 

Miejscowość,data Miejscowość, data Miejscowość, data

 

 

podpis podpis podpis

Firma instalacyjna Inwestor Parkieciarz

 

 

 

 

Tabelka maksymalnej wilgotności podkładu dla parkietu, laminatu, desek.

 

Rodzaj jastrychu Nie ogrzewany Ogrzewanie podłogowe

cementowy 2,0% ( 1,8% -buk) 1,5%

anhydrytowy 0,5% 0,3%

magnezjowy 3-12% Nie stosujemy

 

 

trochę się to wszystko rozleciało. podaj Email to prześlę w lepszym stanie. Jakiś pogląd możesz sobie wyrobić.

 

Protokół odbioru podkładu podłogowego strona 1

przed układaniem posadzki drewnianej

 

Miejscowość ………………………………, dnia ……………………………

 

Obiekt: …………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

Inwestor: …………………………………………………………………………………………

 

Piętro: …………………………………………………………………………………………

 

Pomieszczenie: …………………………………………………………………………………………

 

Powierzchnia: …………………………………………………………………………………………

 

 

 

Podkład:  cementowy  anhydrytowy

 

 drewniany  skałodrzew

 

 asfalt lany  inny* …………………..

 magnezytowy

 

* np. cement z przyśpieszaczem

Czy podkład posiada warstwę wierzchnią utwardzoną: tak nie

(jeżeli tak, należy ją zeszlifować lub frezować)

 

Kiedy podkład został wykonany?

Czy w trakcie suszenia podkładu pomieszczenia były ogrzewane?

Czy w trakcie suszenia leżały na nim elementy blokujące odparowywanie wody z podkładu?

Czy pomieszczenia te były wietrzone?

 

 

Wilgotność (CM): na powierzchni 100m² dwa pomiary/ na każdym piętrze dwa testy)

Pomiar wilgotności wykonuje się w 2/3 warstwy (1/3 warstwa środkowa i 1/3 warstwa dolna)

1 pomiar waga próbki ………g ciśnienie ………Bar wilgotność …………%

2 pomiar waga próbki ………g ciśnienie ………Bar wilgotność …………%

3 pomiar waga próbki ………g ciśnienie ………Bar wilgotność …………%

4 pomiar waga próbki……….g cisnienie……….Bar wilgotność…………..%

 

 

 

 

Twardość:

Próba rysikowa: tak nie

Próba młotkowa: tak  nie

Próba klejowa: tak nie

Ocena próby rysikowej patrz tabela poniżej. Strona 2

 twardy  miękki

 średnio twardy  bardzo miękki

 

 

Równość:

 

Dopuszczalne nierówności na odcinku 2m - max 3mm/3 odchyłki

 

Istniejące nierówności na długości 2m mm/

 

 

Pęknięcia:

 tak  nie

 

Opis: …………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

Zanieczyszczenia:

 tak  nie

 

Opis: …………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Ogrzewanie podłogowe:

 

 tak  nie

 

Próba ciśnieniowa: 

Protokół rozgrzewania: 

 

Czy w podkładzie przebiegają rury CO na jakiej głębokości i czy są w otulinie termicznej?

 

Tak nie

 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 Stan podkładu pozwala na układanie posadzki drewnianej.

 Stan podkładu nie pozwala na układanie posadzki drewnianej i wymaga zastosowania następujących środków:

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

Strona 3

Protokół sporządził: ……………………………………

 

 

W obecności: ………………………………………………

 

………………………………………………

 

Tabela określenia przydatności podkładu po badaniu rysikiem

 

 

Opis badania rysikiem

Ocena powierzchni według

 

 

twardości użyteczności

twardość

powierzchni

Rysik pozostawia ledwo widoczny ślad

Rysik pozostawia widoczny ślad

Rysik pozostawia bardzo wyraźny ślad

 

 

Rysik pozostawia ślad głęboki na gębokość 1 i więcej milimetrów

Twarda

Średnio twarda

Miękka

 

 

 

Słaba (b.miękka) Dobra

Użyteczna

Warunkowo uży-teczna

 

 

bezużyteczna G1

G2

 

G3

 

 

G4

 

 

Tabelka maksymalnej wilgotności dla parkietu, laminatu, desek.

 

Rodzaj jastrychu Nie ogrzewany Ogrzewanie podłogowe

cementowy 2,0% ( 1,8% -buk) 1,5%

anhydrytowy 0,5% 0,3%

magnezjowy 3-12% Nie stosujemy

 

 

Uwaga:

Klimat pomieszczenia na dwa dni przed rozpoczęciem prac parkieciarskich musi mieć 18-21°C i 45-60% wilgotności.

 

Widzę, że ten protokół też się rozsypał.

 

Ważne jest aby ten kto bedzie wykonywał prace parkieciarskie wiedział o co chodzi w tych protokołach. Najczęściej dla większości jest to czarna magia i rzeczy zbędne.

Jak przyjdzie czas polecam swoją wiedzę i doświadczenie w tej czułej i delikatnej materii. Jestem parkieciarzem -rzeczoznawcą.

Pozdrawiam.

_______________________________________________

vanitas vanitatum et omnia vanitas

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

(cut)

Widzę, że ten protokół też się rozsypał.

 

Ważne jest aby ten kto bedzie wykonywał prace parkieciarskie wiedział o co chodzi w tych protokołach. Najczęściej dla większości jest to czarna magia i rzeczy zbędne.

Jak przyjdzie czas polecam swoją wiedzę i doświadczenie w tej czułej i delikatnej materii. Jestem parkieciarzem -rzeczoznawcą.

Pozdrawiam.

_______________________________________________

vanitas vanitatum et omnia vanitas

 

Bardzo dziękuję - już z samego protokołu można się wiele dowiedzieć, a forma graficzna mniej ważna... :D Przesyłam zresztą swój adres e-mail na pw

 

pozdrawiam serdecznie,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://bi.gazeta.pl/im/7/4729/z4729457Z.jpg Już nie zawracam , ale pośpiesz się synku z układaniem, bo malutko tych drzewek zostało.

Może też inaczej. Należy kupować drewno z plantacji. Takie plantacje istnieją od wielu lat i można pozyskiwać z nich dość duze ilości aczkolwiek nie wszystkich gatunków drewna.

Najgorszym i najbardziej szkodliwym jak zawsze jest nielegalny wyrąb lasów nie tylko tropików. Wiele z nich ulega wyrębowi pod kontrolą państw i tam prowadzona jest przemyślana gospodarka tymi zasobami. W krajach Afryki Liberia pozbyła się całego swojego drzewostanu za broń, potrzebną do prowadzenia wieloletniej wojny domowej. Zmalał przemyt drewna gwajakowego. Wiele gatunków jest pod ochroną.

Podłogi z drewna to zaledwie 5% zapotrzebowania. Wszystko połyka światowy przemysł papierniczy i meblowy. Każdy sprzedaje to co ma aby przeżyć czy przetrwać.

Kupujcie deski i parkiety z logo FSC. Forest Stewardship Council

____________________________________________

vanitas vanitatum et omnia vanitas

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://bi.gazeta.pl/im/7/4729/z4729457Z.jpg Już nie zawracam , ale pośpiesz się synku z układaniem, bo malutko tych drzewek zostało.

 

Wkleję ci 500zdj na których sadzi sie nowe drzewa czegóż to dowodzi??( dla twojej wiadomosci nigdy nie spieszę sie z układaniem)..poza tym czegóż te zdj dowodzą..?nie pisze ze problemu nie ma ale przeciez taki paplanie nikomu tu nic nie dają..załóż nowy topic w odp dziale..nazwij go jak chcesz i pisz o czym chcesz..Howgh

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://bi.gazeta.pl/im/7/4729/z4729457Z.jpg Już nie zawracam , ale pośpiesz się synku z układaniem, bo malutko tych drzewek zostało.

 

zapraszam w Beskid Śląski np. Międzybrodzie Żywieckie ,okolice góry Żar. Spacer po lesie może być kształcący. Świerkowe lasy umierają "stojąc". Wszystkie drzewa są uschnięte do 2/3 wysokości. Są chore i muszą być wycięte - w 100%. Może się tym zajmijmy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...