mack 29.04.2006 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 jaka średnica rury PexAlPex doprowadzającej wode do grzejnika?w projekcie zauważyłem, że grzejniki do 1000 W zasilane są rurami fi 16, a grzejniki o mocy powyżej 1000 W fi 20. Tymczasem mój hydraulik twierdzi, że wystarczą wszedzie rury fi 16 bo i tak na zaworach termostatycznych grzejników jest duże zwężenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52933-jaka-%C5%9Brednica-rury-pexalpex-doprowadzaj%C4%85cej-wode-do-grzejnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 29.04.2006 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 wprawdzie nie chodzi tutaj, jak napisałeś, o zwężenie, tylko o opory miejscowe,śmiało do mocy grzejnika 3 kW, możesz robić podejścia fi 16 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52933-jaka-%C5%9Brednica-rury-pexalpex-doprowadzaj%C4%85cej-wode-do-grzejnik/#findComment-1153446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania