Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Robie instalacje elektryczna w mieszkaniu i kurcze musze jakos ja rozplanowac i zabezpieczyc :)

 

Na elektryce znam sie w stopniu dobrym

 

 

Mieszkanie ma 5 pokoi + kuchnia ( piekarnik elektryczny, sterowanie pieca, lodowka, zmywarka, mikrowela, itp, lazienka ( bojler pralka )

 

 

I teraz pytanie myslalem na paroma obwodami na pokoje + osobne na piekarnik bojler piec

 

I teraz jak proponujecie zrobic ta instalacje i jak zabezpieczyc

 

Zrobic w sensie co na jaki obwod i jak zabezpieczyc i iloma zabezpieczeniami zabezpieczyc

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53067-instalacja-elektryczna-jakie-zabezpieczenia/
Udostępnij na innych stronach

Chce zrobic nastepujaco ( oznaczenia Faela)

 

DO mieszkania dochodza 2 przewody neutralny i faza + bedzie ( uziemienie tylko musze je zrobic dopiero)

 

WIec 3 przewody wejda do szkrzynki ( rozdzielni )

 

Pierw zaloze "Wyłącznik główny FR-103 100A"

Nastepnie dwa "Wyłączniki różnicowoprądowy-nadmiarowyP 312 B10/0,03A" ( jedna na kuchnie i lazienke , drugi na pokoje )

Nastepnie:

5 Esow S 301 B 6 na oswietlenie w 5 pokojach

5 Esow S 301 B 16 na gniazdka w 5 pokojach

1 Es S 301 B 16 na gniazdka w lazience + pralka

1 Es S 301 B 16 na bojler w lazience

1 Es S 301 B 6 na oswietlenie w lazience

1 Es S 301 B 16 na piekarnik w kuchni

1 Es S 301 B 16 na sterowanie do pieca CO

1 Es S 301 B 20 na gniazdka w kuchni

1 Es S 301 B 6 na oswietlenie w kuchni

1 Es S 301 B 16 na gniazdka przedpokoj

1 Es S 301 B 6 na swiatlo przedpokoj

 

Oświetlenie przewod 3 x 1,5 mm

Gniazdka przewod 3 x 2,5 mm

Bojler przewod 3 x 4 mm

Kuchnia gniazdka 3 x 4 mm

 

 

Teraz napiszcie mi co mam zmienic co jest zle moze inne moce dobrac :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53067-instalacja-elektryczna-jakie-zabezpieczenia/#findComment-1155639
Udostępnij na innych stronach

Chce zrobic nastepujaco ( oznaczenia Faela)

 

DO mieszkania dochodza 2 przewody neutralny i faza + bedzie ( uziemienie tylko musze je zrobic dopiero)

Jaki przekrój tych przewodów?

Jakie zabezpieczenia masz przedlicznikowe (w Amperach)

WIec 3 przewody wejda do szkrzynki ( rozdzielni )

 

Pierw zaloze "Wyłącznik główny FR-103 100A"

Nastepnie dwa "Wyłączniki różnicowoprądowy-nadmiarowyP 312 B10/0,03A" ( jedna na kuchnie i lazienke , drugi na pokoje )

Co te różnicówki mają zabezpieczać? Jeżeli oświetlenie to OK ale wtedy nie potrzebujesz już

1Es S 301 B 6 na oswietlenie w kuchni
Nastepnie:

5 Esow S 301 B 6 na oswietlenie w 5 pokojach

5 Esow S 301 B 16 na gniazdka w 5 pokojach

1 Es S 301 B 16 na gniazdka w lazience + pralka

1 Es S 301 B 16 na bojler w lazience

1 Es S 301 B 6 na oswietlenie w lazience

1 Es S 301 B 16 na piekarnik w kuchni

1 Es S 301 B 16 na sterowanie do pieca CO

Co to za piec?

1 Es S 301 B 20 na gniazdka w kuchni

?

1 Es S 301 B 6 na oswietlenie w kuchni

1 Es S 301 B 16 na gniazdka przedpokoj

1 Es S 301 B 6 na swiatlo przedpokoj

 

Oświetlenie przewod 3 x 1,5 mm

Gniazdka przewod 3 x 2,5 mm

Bojler przewod 3 x 4 mm

Jaka moc tego bojlera?

Kuchnia gniazdka 3 x 4 mm

wystarczy 3X2,5

 

 

Teraz napiszcie mi co mam zmienic co jest zle moze inne moce dobrac :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53067-instalacja-elektryczna-jakie-zabezpieczenia/#findComment-1155856
Udostępnij na innych stronach

Przekroj przewodow wchodzacych do domu chyba 6 mm

 

Przed licznikiem bezpiecznik takie wkrecany 25

 

Jedna roznicowka ma zabezpieczac kuchnie lazienke bojler i kuchenke

 

Druga pokoje

 

Piec ekocentr na eko groszek zasilanie sluzy do pompy obslugi podajnika nadmuchu i slimaka ( podajnik) http://www.ekocentrpphu.com.pl/main.php?s=kotly&k=ekocentr

 

Bojler o kurcze chyba 2000 V ( 80 litrow)

 

POmylilem sie ten przewod 4mm na gniazdka kuchnia mialbyc na piekarnik w kuchence :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53067-instalacja-elektryczna-jakie-zabezpieczenia/#findComment-1155965
Udostępnij na innych stronach

Witam

Nastepnie dwa "Wyłączniki różnicowoprądowy-nadmiarowyP 312 B10/0,03A" ( jedna na kuchnie i lazienke , drugi na pokoje )

Rozumiem, że po tych różnicówkach chcesz zamontować eski do zabezpieczeń poszczególnych obwodów, jeżeli tak to na pewno nie P312 a P302 0,03A, czyli sama różnicówka bez członu nadmiarowo prądowego o prądzie znamionowym min.25A

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53067-instalacja-elektryczna-jakie-zabezpieczenia/#findComment-1156302
Udostępnij na innych stronach

Witam

Nastepnie dwa "Wyłączniki różnicowoprądowy-nadmiarowyP 312 B10/0,03A" ( jedna na kuchnie i lazienke , drugi na pokoje )

Rozumiem, że po tych różnicówkach chcesz zamontować eski do zabezpieczeń poszczególnych obwodów, jeżeli tak to na pewno nie P312 a P302 0,03A, czyli sama różnicówka bez członu nadmiarowo prądowego o prądzie znamionowym min.25A

 

 

aha ok

 

 

a jeszcze jakies zabezpieczenie byscie dali czy nie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53067-instalacja-elektryczna-jakie-zabezpieczenia/#findComment-1156630
Udostępnij na innych stronach

Możesz dac jeszcze przepięciówki od np. uderzenia pioruna.

Czasem dobrze też miec neonówki pokazujące czy dochodzi faza na obwodzie.

Ale to już jest wyposażenie dodatkowe, nie obligatoryjne.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53067-instalacja-elektryczna-jakie-zabezpieczenia/#findComment-1156699
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...