Co z pozostałymi, czy w łazienkach przewidzieć w razie czego kratki wentylacyjne i ewentualnie w jaki sposób zamykać kanały na czas działania WM? Podobnie z kominkiem

 

Szczerze piszac nie rozumiem tych rozterek... Nasz kierbud/architekt powiedzial, ze nie usunie kominow do WG z projektu domu, dopoki nie dostanie projektu WM...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 260
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

To On nie jest architekt i wrysować tego nie umie z dostarczonego szkicu?

Wpisu nie zrobi - ze zmiana nieistotna - na mechaniczną?

 

Niestety, nie ma na razie zadnego szkicu, profesjonalna firma robi projekt i cala instalacje.

Kierbud sie uparl i na razie mamy stan zero przygotowany pod 3 kominy. A ja chce z tego tylko jeden.

Widzisz, Adamie, jak sie buduje i ma o tym mgliste pojecie, to tak jest :-/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Proponuję wziąć do łapy książeczkę zatytuowaną - "logika"

Poczytać.

Potem trochę przepisów. Też poczytać. Starać się - ze zrozumieniem tekstu.

 

W przepisach jest - ALBO wentylacja mechaniczna ALBO grawitacyjna...

To ALTERNATYWA (w sensie logiki).

Tego się nie łączy bo jedna psuje drugą...

Ale...

To Twoja chałupa i zrobisz jak zechcesz...

Jak chcesz - to ufunduj obie...

Tylko kto Ci to potem odbierze?....

:roll:

owiazującymi przepisami, ale poświęciałam ponad rok czasu by

Przemyślałbym ten temat raz jeszcze...

Adam M.

 

Logikę zaliczyłam na ocenę celującą, jakby kto pytał i wiem czym jest koniunkcja, a także alternatywa łączna i przemienna. Gwoli ścisłości funktor "albo ...albo...." to odpowiednik dysjunkcji, która potocznie jest określana jako alternatywa wykluczająca.

Przepisy, a w zasadzie normy prawne też świetnie potrafię zrozumieć. Skoro jednak dostaję projekt od osoby która podpisuje się odpowiednimi uprawnieniami mam prawo przyjąć, że ten projekt jest prawidłowy.

Przed rozpoczęciem inwestycji polegającej na budowie domu, zapoznałam się nie tylko z obowiązującymi przepisami, ale także postarałam się zgłębić tajniki obcych mi zagadnień. chwili obecnej jak rozmawiam z "fachowcami" to sami przyznają ,że czasami wiem więcej od nich, więc wielkie dzięki za Pana rady. Czasem przydałoby się życzliwsze podejście do forumowiczów, a nie udowadnianie im że są osłami. Jeśli pozostawienie wentylacji grawitacyjnej przy zastosowaniu WM jest takim błędem, to proszę wyjaśnić w jaki sposób rozwiązać chociażby kwestię okapu. Dalej co zrobić, gdy nastąpi awaria i przez kilka dni nie będzie prądu, zaś agregat wystarczy na zasilanie najpotrzebniejszych urządzeń? Chciałabym widzieć miny domowników, którzy muszą korzystać z toalety nie wenylowanej od kilku dni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak wspomniałam wyżej projekt wentylacji mechanicznej posiadam i osoba, która go sporządziła, mimo zgłaszanym przeze mnie wątpliwości, zostawiała kanały WG ; co więcej w projekcie jest wyraźnie napisane, że można nie murować kanałów WG. Zaznaczone jest także, iż okap kuchenny nie powinien być wpięty w system WM. Może zatem wypowie się ktoś życzliwszy i z większą wiedzą w tym zakresie. Jeszcze jedna moja uwaga czasem przepisy nie do końca są życiowe i nie przewidują wszystkich sytuacji, jakie mogą nas spotkać, zatem powołując się na moje doświadczenie zawodowe stwierdzić mogę, że przepisy przepisami, a życie życiem.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

RadekO

Zaczynając budowę miałem podobne problemy, więc projektując były brane pod uwagę i:

- mam wymurowane kominy, ale tak, że zbyt dużo mnie to nie kosztowało - bo od kominka i tak by był, drugi jest tylko od góry - wentylacyjny plus kilka dachówek wywiewnych.

- wszystkie kratki WG są zatkane KG od wewnątrz i w kominach od góry. Jeden wylot jest zostawiony na wyrzutnię z went. mech.

- okap ma bezpośredni wyrzut na zew. z żaluzją samozamykającą się.

- kominek - wiadomo, z doprowadzeniem z zewnątrz (i od zachodu, częste wiatry :wink: )

Jak na razie całość działa bez zarzutu. Jak gotuję to włączam okap i co ...i nic. Zaburzam obieg wentylacji, może. Tylko co z tego jak robię to przez godzinę, może pół a czasami parenaście minut.

Jak palę w kominku i otwieram drzwi ....nic, cug jest taki, że prawie mi wyrywa drzwiczki od kominka (komin prawie 7m). Pewnie zaburzam przez chwilę wentylację mech. ..i co? Nic, trudno.

Niew widzę, żadnych problemów.

Nie podjąłem się połączyć WM z WG bo to już uznałem, za zbyt ryzykowne ale:

- zamiast fixów w łazienkach i innych miejscach mam okna tylko uchylne i jak reklamowałem silnik od reku to przez tydzień doskonale dawaliśmy sobie radę i nawet się nie podusilismy - ale połowinka doceniła wtedy co znaczy WM 8) :lol:

A swoją drogą to kominy też zrobiłem dlatego, że wtedy WM była jeszcze ciut

nieznaną wszystkim nowinką oraz kiedyś ten dom będę sprzedawał i może ktoś będzie wolał WG od WM.

...i tyle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

RadekO

 

Ćwierć tego forum wypełniają wątki o wentylacji.

Problem okapu drążony był wielokrotnie.

Ja tu widzę brak zadania domowego....

A w sprawie życzliwości.

Możesz zasugerować po iluset identycznych odpowiedziach można zacząć odsyłać do szukania odpowiedzi? :roll:

 

Wentylacja z rekuperacją?

Jeżeli dodatkowy kanał z okapu - to po co rekuperacja?

CO chcesz rekuperować?

 

Wiesz po co buduje się wentylację czy przypuszczasz?

 

"Przed rozpoczęciem inwestycji polegającej na budowie domu, zapoznałam się nie tylko z obowiązującymi przepisami, ale także postarałam się zgłębić tajniki obcych mi zagadnień.... "

 

Słabo Ci to wyszło...

Dowód?

Proszę!:

"co zrobić, gdy nastąpi awaria i przez kilka dni nie będzie prądu..."

 

Wymagasz, żeby wentylacja grawitacyjna zadziałała latem?

:o :o :o

Tego nawet w ERZE nie ma!

Okna się otwiera....

 

Chętnie i po raz kolejny podyskutuję merytorycznie na ten temat.

Ale... złap bodaj podstawy zagadnienia!

Jest tu gdzieś wskazówka jak się googlem szuka po forum.

Lokalna szukaczka faktycznie, drętwa...

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Mam pytanie do doświadczonych użytkowników rekuperacji, czy są jakieś przeciwwskazania do zrobienia wyrzutni na poddasze zamiast na zewnątrz, poddasze służy jako magazyn i zrobiłem 2 kratki w kominach do wentylacji poddasza. Idea jest taka aby zużyte powietrze dogrzało trochę poddasze i dalej uszło sobie grawitacyjnie.

Z góry dzięki za wszelkie sugestie i odpowiedzi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sugeruję namysł i raczej - nie...

To wyrzucane na poddasze powietrze dalej będzie trochę cieplejsze od zewnętrznego i - wilgotne.

Połać dachu będzie zimą zdecydowanie chłodniejsza.

Przekroczony zostanie na niej punkt rosy i zacznie się deszczyk....

Obejrzyj tabelę wilgotności względnej.

TAKIE poddasze trzeba by sobie specjalnie zrobić, żeby tych negatywnych skutków uniknąć.

Wtedy by się może dało.... bezkarnie...

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki Adam_mk , no tak pomyślałem o ciepełku a zapomniałem o wilgoci, a czy można podpiąć wyrzutnię pod istniejący (nieużywany) kominek wentylacyjny, z tym że w projekcie mam wyrzutnię 160mm a kominek 110mm, czy jeśli zredukuję przy samym kominku to opory przepływu nie będą za duże?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Z tego co pamiętam z PN jest wymagany kanał grawitacyjny
Może nie polegaj na swojej pamięci, tylko zajrzyj do normy, sprawdź, czy jest to norma obowiązująca i wtedy podziel się swoją wiedzą.

Od dobrych kilku lat wentylacja grawitacyjna jest dopuszczona w wyjątkowych przypadkach. Wentylacja mechaniczna, odpowiednio dobrana może być stosowana zawsze.

 

No właśnie i u mnie pojawił się problem. Mam zrobioną wentylację mechaniczną z rekuperatorem i went. mech. jest także w kotłowni (sporej - 12m2) - piec kondensacyjny na gaz ziemny. Komin Schiedla.

 

Miałem dzisiaj wizytę kominiarza i twierdzi, ze muszę wykuć przepust do kanału wentylacyjnego (na szczęscie jest) w kotłowni.

 

Ma rację? Co powinienem teraz zrobic?

 

Pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bylem dzisiaj w Castoramie i widzialem bardzo fajne plastykowe przewody do wentylacji mechanicznej. Tak sie zastanawiam dlaczego wszystcy sie upieraja przy metalowych? Ze niby plastykowe rury beda przyciagac elektrostatycznie kurz? czy moze z jakiegos innego powodu wciaz mowi sie o metalowych? Te plastykowe sa tansze i wydaje mi sie za latwiejsze w pozniejszej obrobce.

 

Pozdrawiam

Szymon

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest plastik i plastik.

Jeden stosuję i lubię (łatwo się robi).

Ten inny - długim drewnianym kijem bym nie dotykał!!!

Zastosowanie akurat TEGO materiału na przewody to katastrofa!

 

Nie piszę wprost - żeby nie było że jakaś reklama, ale wystarczy RAZ wziąć do łapy - i wszystko jasne.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest plastik i plastik.

Jeden stosuję i lubię (łatwo się robi).

Ten inny - długim drewnianym kijem bym nie dotykał!!!

Zastosowanie akurat TEGO materiału na przewody to katastrofa!

 

Nie piszę wprost - żeby nie było że jakaś reklama, ale wystarczy RAZ wziąć do łapy - i wszystko jasne.

Adam M.

Ale jak rozpoznac ten lepszy od tego gorszego? Powiadaja ze "ze po czynach ich poznacie", ale ja nie chce eksperymentowac we wlasnym domu.

W Castoramie lezaly rury z bialego plastyku. Macalem, macalem i nie wymacalem czy te to sa te dobre czy zle....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie i u mnie pojawił się problem. Mam zrobioną wentylację mechaniczną z rekuperatorem i went. mech. jest także w kotłowni (sporej - 12m2) - piec kondensacyjny na gaz ziemny. Komin Schiedla.

 

Miałem dzisiaj wizytę kominiarza i twierdzi, ze muszę wykuć przepust do kanału wentylacyjnego (na szczęscie jest) w kotłowni.

 

Ma rację? Co powinienem teraz zrobic?

 

Ja tak chce miec - piec kondensacyjny w pomieszczeniu technicznym (ok 6.7m2) i wentylacja mechaniczna (tylko).

 

Piece kondensacyjne o ile mi wiadomo to chyba zawsze maja zamknieta komore spalania i skoro powietrze jest doprowadzone z zewnatrz to nie powinno byc problemu.

 

Gdzies na forum byl poruszany podobny problem z opornym kominiarzem

i potrzebna byla interwencja u jego szefa lepiej znajacego normy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to ja bym miał pytanie do (chyba) adam_mk:

Jak wygląda sprawa odbioru instalacji wentylacji mechanicznej, jeżeli projekt i montaż robiłem sam? Oczywiście wg wszelkich wymaganych prawideł...

Czy wystarczą moje szkice i obliczenia, czy będę musiał i tak zapłacić jakiemuś magikowi z uprawnieniami budowlanymi, żeby złożył swój autograf?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...