detom 12.10.2009 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Witam. Uważnie czytam wasze forum i jestem pod pełnym wrażeniem, również lubię sobie trochę podłubać. Mam pytanie odnośnie tych wentylatorów " R3G 220 AD 11-02:" po ile sobie za nie krzyczą? i czy ewentualnie mógłbym się jeszcze przyłączyć do zakupu? Pozdrawiam Mabram W sprawie wentyli zgłoś się na priv do robdk , z tego co sie orientuję powinno coś sie znaleźć. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3614069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 12.10.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 witam,dopisuję się do listy potencjalnych zainteresowanych:robdk - 2 szt. + 2 kierownicepanel - 2 szt. + 2 kierownice (inlet ringi)GL35 - 2 szt. + 2 kierowniceJahani - 2 szt. + 2 kierownicedar_ko - 2 szt. + 2 kierowniceart_boss - 2 szt. + 2 kierownicesuj - 2 szt. + 2 kierowniceRoman - 2szt. + 2 kierownicedetom - 2szt. + 2 kierowniceelcorro -2szt. + 2 kierownicefileminion 2 szt + 2 kierownicejablo - 2szt. + 2 kierownicezlotook - 2 szt. + 2 kierowniceMr_Mabram - 2szt. + 2 kierownice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3614942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 12.10.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 witam, dopisuję się do listy potencjalnych zainteresowanych: robdk - 2 szt. + 2 kierownice panel - 2 szt. + 2 kierownice (inlet ringi) GL35 - 2 szt. + 2 kierownice Jahani - 2 szt. + 2 kierownice dar_ko - 2 szt. + 2 kierownice art_boss - 2 szt. + 2 kierownice suj - 2 szt. + 2 kierownice Roman - 2szt. + 2 kierownice detom - 2szt. + 2 kierownice elcorro -2szt. + 2 kierownice fileminion 2 szt + 2 kierownice jablo - 2szt. + 2 kierownice zlotook - 2 szt. + 2 kierownice Mr_Mabram - 2szt. + 2 kierownice Witam ponownie. Ze względu na trudności z identyfikowaniem użytkowników i ich maili proszę o pisanie tytułów maili w schemacie WENTYLATORY/(twój nick). Korespondencję z zainteresowanymi prowadzę za pomocą poczty email UWAGA WAŻNE!!! Proszę osoby które jeszcze nie wpłaciły przelewów o kontakt ze mną przed wpłatą. Nastąpiła zmiana ceny ze względu na moją pomyłkę w wycenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3615070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 14.10.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Witam W dniu wczorajszym dokonałem przelewu całości kwoty za Wentylatory na konto dostawcy. Z tego też względu zamykam listę. Do dnia dzisiejszego jeszcze nie mam wszystkich przelewów od zainteresowanych więc musiałem pokryć część z własnych funduszy. Mając na uwadze, że nie mam żadnej prowizji z tej transakcji a musiałem wyłożyć własne środki proszę o dobrowolne datki . Podkreślam, że DOBROWOLNE i bez określenia kwoty . Lista zamknięta: robdk - 2 szt. + 2 kierownice panel - 2 szt. + 2 kierownice (inlet ringi) GL35 - 2 szt. + 2 kierownice Jahani - 2 szt. + 2 kierownice dar_ko - 2 szt. + 2 kierownice art_boss - 2 szt. + 2 kierownice suj - 2 szt. + 2 kierownice Roman - 2szt. + 2 kierownice detom - 2szt. + 2 kierownice elcorro -2szt. + 2 kierownice fileminion 2 szt + 2 kierownice jablo - 2szt. + 2 kierownice zlotook - 2 szt. + 2 kierownice Mr_Mabram - 2szt. + 2 kierownice Gdyby jakieś chętne osoby z poza listy się znalazły to proszę o kontakt na priv. Na dzień dzisiejszy mam 1 kpl. wolny (2 wentylatory + 2 inlet ringi). Z racji braku kilku przelewów może się okazać, że ktoś zrezygnował więc może być coś więcej. Ale to będzie wiadomo dopiero po wysyłce. EDIT: UWAGA!!! W dniu dzisiejszym jest szykowana spedycja wentylatorów do mnie. Wszystkim którzy mają wpłaconą całość będę wysyłał paczki w jak najszybszym terminie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3618570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 14.10.2009 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Na Allegro jest coś takiego, mają różne rodzaje http://www.allegro.pl/item738285907_filtr_filtry_wloknina_wlokniny_filtracja.html Dzięki za info - tyle, że te wszystkie włókniny mają tylko 6-12mm grubości, a u mnie jest przewidziana 20-30 mm i aktualnie jest 20 mm (rozstaw prowadnic) - chyba pozostanie mi dać je podwójnie Albo zrobię taki myk, że złożę ze sobą EU5 i EU9 (12+4 mm) ? Napiszę krótko - do dupy ten sprzedawca ! Dobrze, że na początek wziąłem tylko trochę ( zwykłej EU2), która wg opisu miała mieć 8 +-2 mm. Nie dość, że wysłali mi zamówiony kawałek około 20 dni po wpłaceniu pieniędzy to przyszła włóknina o grubości 4 mm !!! Facet tłumaczył się, że wyjechał, a grubość podaje taką jak deklaruje producent - słowem rżnie głupa. Grubszych nie ma, więc dałem sobie z nim spokój. Znalazłem za to właściwe włókniny grube na 22 mm i próbuję zamówić kawałek - jak wszystko będzie ok to podam Wam gdzie i po ile są dostępne - jak nie będzie ok też napiszę Podpowiem Wam, że takie włókniny są stosowane w kabinach lakierniczych jako maty sufitowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3619822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agraf 15.10.2009 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Na Allegro jest coś takiego, mają różne rodzaje http://www.allegro.pl/item738285907_filtr_filtry_wloknina_wlokniny_filtracja.html Dzięki za info - tyle, że te wszystkie włókniny mają tylko 6-12mm grubości, a u mnie jest przewidziana 20-30 mm i aktualnie jest 20 mm (rozstaw prowadnic) - chyba pozostanie mi dać je podwójnie Albo zrobię taki myk, że złożę ze sobą EU5 i EU9 (12+4 mm) ? Napiszę krótko - do dupy ten sprzedawca ! Dobrze, że na początek wziąłem tylko trochę ( zwykłej EU2), która wg opisu miała mieć 8 +-2 mm. Nie dość, że wysłali mi zamówiony kawałek około 20 dni po wpłaceniu pieniędzy to przyszła włóknina o grubości 4 mm !!! Facet tłumaczył się, że wyjechał, a grubość podaje taką jak deklaruje producent - słowem rżnie głupa. Grubszych nie ma, więc dałem sobie z nim spokój. Znalazłem za to właściwe włókniny grube na 22 mm i próbuję zamówić kawałek - jak wszystko będzie ok to podam Wam gdzie i po ile są dostępne - jak nie będzie ok też napiszę Podpowiem Wam, że takie włókniny są stosowane w kabinach lakierniczych jako maty sufitowe. Sorki SUSPENSER, wkleiłem tego linka bo znalazłem na Allegro ale nie kupowałem od nich jeszcze niczego i wygląda,że nie kupie Dzięki za ostrzeżenie! Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3621089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 16.10.2009 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Witam Proszę członków grupy którzy nie dokonali dopłaty (+ ew. datek ) aby dokonali płatności, gdyż opóźni to wysyłkę wentylatorów do nich. Brak mi danych do wysyłki od: @jablo @fileminion @Jahani @art_boss @detom Proszę wymienionych o uzupełnienie danych na mojego maila. Dziękuję jednemu userowi za datek 30zł który zmniejszył mój deficyt przy tej transakcji. Niestety przygotowanie paczek nie jest za darmo, a cena była wyliczona bardzo na miarę. Jeśli wymieniony user wyrazi zgodę zostanie publicznie wymieniony. PS Jak można się domyśleć z info o pakowaniu - wentylatory już są u mnie i wysyłka I partii będzie prawdopodobnie jutro a reszta w poniedziałek. Paczki będą wysyłane Pocztą. Odbierających proszę o potwierdzenie odebrania paczki drogą mailową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3623709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 16.10.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Witam wszystkich "tymi rencami robiących" po długiej nieobecności! Odkręciłem się już z róznymi tematami i wracam do gry Przepraszam wszystkich, którym nie odpowiadałem albo robiłem to z opóźnieniem - byłem naprawde ciężko zakręcony przez ostatnie tygodnie. Prosze o kontakt tez wszystkich, którym do tej pory nie przelałem resztówki z zamówienia - pogubiłem się już trochę. Co do filtracji, to może wrócimy do wspólnego zamówienia beli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3624088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 16.10.2009 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 agraf - ja też znalazłem go w Allegro nawet zanim podawałeś namiar, więn nie ma problemu - potrzebowałem włókniny na już i t ja musiałem go sprawdzić Ale nie ma tego złego - po dalszych poszukiwaniach dotarłem do firmy profesjonalnie podchodzącej do klienta (nawet tam małego). Po krótkiej korespondencji emailowej błyskawicznie przesłali mi kurierem kawałki przycięte na wymiar z dokładnością co do 1 cm, więc od razu wymieniłem wkłady Do tego są atrakcyjni cenowo - zobaczcie sami: "Oto dane dotyczące maty filtracyjnej sufitowej ZW600: wzmocniona z jednej strony siatką poliestrową skuteczność filtracji: 98% klasa filtracji: F5 / EU5 cena netto: 32zł/m2 gramatura: 600g/m2 grubość: 22 mm kolor: biały " Podaję namiar i polecam: Katarzyna Klocek Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju Tel. 017 745 0 133 Faks 017 745 0 128 Tel. kom. 0 668 667 314 E-mail: [email protected] [email protected] WF PZL Zakład Doświadczalny Sp. z o.o. ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Małopolski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3625172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 16.10.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 EU5 22mm - czy to nie przesada? Jakie to ma opory? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3625511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 16.10.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 EU5 22mm - czy to nie przesada? Jakie to ma opory? Takie są oryginalnie w Nikol - nie wiem jakie ma opory, ale dmucha się przez nią łatwo Dzięki temu, że są grube są bardzo pojemne i wymieniam je co pół roku - sprawdzałem, że syf jest już niemalże w całym przekroju włókniny, ale jeszcze przez nią nie przechodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3625752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielsq 18.10.2009 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Wpadłem na pomysł aby zrobić wlot powietrza do rekuperatora z przestrzeni zawartej pomiędzy folią paroprzepuszczalną blachodachówką. Blacha właściwie nigdy nie jest zimna, dach dwuspadowy którego jedna połać jest ukierunkowana na południe. Powstanie coś w rodzaju gigantycznego kolektora powietrznego. Myślicie że jest sens stosowania takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3628069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 18.10.2009 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Wpadłem na pomysł aby zrobić wlot powietrza do rekuperatora z przestrzeni zawartej pomiędzy folią paroprzepuszczalną blachodachówką. Blacha właściwie nigdy nie jest zimna, dach dwuspadowy którego jedna połać jest ukierunkowana na południe. Powstanie coś w rodzaju gigantycznego kolektora powietrznego. Myślicie że jest sens stosowania takiego rozwiązania. Tak, zwłaszcza latem. Dodatkowo nie pachnie tam kwiatami. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3628078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 18.10.2009 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 danielsq Musiałbyś zrobić dwie czerpnie (letnia, i zimowa) co powiększa koszty. Po drugie w zimie przeważnie na dachu jest śnieg... myślisz go zwalać po każdym opadzie... poza tym jakieś przepustnice, siłowniki, dodatkowe przewody. Skalkuluj, a okaże się, że gra nie warta świeczki. Jakoś nie schłychać, aby ktoś miał tak zrobione, chociaż każdy wie o tych zyskach cieplnych z dachu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3628094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielsq 18.10.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Właśnie tak sobie pomyślałem że takie rozwiązanie niekoniecznie musi podnosić koszty ponieważ rekuperator i tak będzie na strychu, czerpnia musi być umieszczona na ścianie szczytowej więc i tak trzeba ciągnąć od reku do czerpni rurkę. A ja pomyślałem sobie zrobić w szczycie dachu na całej jego długości aż do ścianki szczytowej taki kanał ze styropianu o przekroju trójkąta a w ścianie szczytowej na końcu tego kanału czerpnię ale wpadło mi do głowy zaciągać powietrze z przestrzeni pod ciepłą blachą. Chciałem wkleić styropian pomiędzy krokwie i kanał zamknąć od dołu zaraz pod kleszczami. Nie zaobserwowałem aby tam pojawiały sie jakieś nieprzyjemne zapachy. Śnieg też nigdy nie zalega na całej płaszczyźnie połaci, a dach jest ciemny matowy więc łapie promienie słoneczne i nawet w zimne dni blacha jest ciepła, problem stanowić może jedynie pora nocna kiedy słońca brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3628133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 18.10.2009 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 ..., problem stanowić może jedynie pora nocna kiedy słońca brak. I tu należałoby np. wykonać drugą czerpnię podłączoną do GWC, dochodzi trójnik i sterowanie Albo nic nie dokładać i ciągnąć również w nocy mroźne powietrze z dachu. Ale przed rekuperatorem należy dać jakąś nagrzewnicę. Ale i tak musisz mieć drugą czerpnię, bo skąd będziesz brał powietrze w lecie ... z dachu o temp. 70 st.C ? pozdrawiam kszew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3628168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 18.10.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Pomysł wydaję się być ciekawy. Na pewno do rozważenia ew. do przetestowania. Ja tez mam grafitowy dach i zdecydowanie zbiera on dużo ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3629152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.10.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 A Ja myślę podobnie jak kszew że pomysł ciekawy ale ile z tego problemików powstaje Czasem sie po prostu nie opłaca kombinowac !? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3629176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 18.10.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Czasem sie po prostu nie opłaca kombinowac !? Siur - ale jakie tu kombinacje? Wstawić wlot rury pod dachówki i uszczelnić przejście przez memebranę? Bez przesady. Problemem może być jeno sterowanie - bo tu juz trzeba by pilnować, czy w danym momencie najbardziej opłaca się ciągnąć z GWC, spod dachu czy może "po prostu z powietrza". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3629199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 19.10.2009 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Witam Wiadomość dla grupy wentylatorów.Paczki zostały dziś wysłane do:panel GL35 Jahani dar_koart_boss sujRomandetomelcorrofileminionjabloMr_Mabram. Proszę o kontakt po odbiorze. Został jeden niezagospodarowany komplet wentylatorów. Chętnego zapraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-3630536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.