Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

kangaxx: wskaż centralę wentylacyjną z rekuperatorem o wydajności nie przekraczającej 30 m3/h (skoro ma być użyta do wentylacji pojedynczego pomieszczenia), oraz deklarowanym odzysku (przy tej wydajności) przekraczającym 30%. Inna rzecz, że wentylacja pojedynczego pomieszczenia za 500 Euro, to wyjątkowo drogi luksus...

 

SUSPENSER: dla jakich oporów jest w tej charakterystyce podane to 150m3/h? Bo coś mam wrażenie, że masz jednak "ciut' trudniejszą instalację i tyle nie osiągniesz (co nie koniecznie musi być złe).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4021831
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

 

SUSPENSER: dla jakich oporów jest w tej charakterystyce podane to 150m3/h? Bo coś mam wrażenie, że masz jednak "ciut' trudniejszą instalację i tyle nie osiągniesz (co nie koniecznie musi być złe).

 

Dla 150 Pa (jest to tzw. spręż dostępny przy tej centrali).

 

Mam dom z poddaszem użytkowym, centrala w garażu, GWC rurowy - w sumie nie wiem jakie opory stawia ta instalacja :roll:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4023165
Udostępnij na innych stronach

Centralki rodzimego producenta nie pracują na tej zasadzie (przynajmniej ja takiej nie widziałem), więc nie możesz ich zamontować w ścianie starego domu bez konieczności prowadzenia przewodów went. - polecam poczytać jak działają "normalne" centrale i te o których napisałem i dopiero potem pisać.
Pracujące na trochę innej zasadzie, ale równie energooszczędne rozwiązanie do wentylacji pojedyńczych pomieszczeń: http://www.masatherm.pl/RylkAir%20broszura.pdf

 

O wadach rekuperatorów z wymiennikiem ceramicznym napisałem tutaj :

http://forum.muratordom.pl/post4125469.htm#4125469

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4023263
Udostępnij na innych stronach

wydajności maks do 70 m3 na godzine, nie ma jeszcze certyfikatów bo to jest nowość, zaprojektowana do budownictwa wielorodzinnego jako odpowiedź na kłopoty deweloperów z rekuperacją, montowana w ścianie, bez kłopotów montować można też w jednorodzinnych lub pojedynczych pomieszczeniach, nie ma jeszcze wyników badań i współczynnika przenikalności przegrody w miejscu montażu, nie ma jeszcze w sprzedaży lecz to kwestia miesięcy, mogę takie cudeńko zdobyć, koszt taki jak metra mieszkania w bloku :)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4026468
Udostępnij na innych stronach

Witajcie po przerwie :)

 

Jani_63 przypomniał stare fotki mojej skrzynki napędu reku, więc pomyślałem, że może komuś przydadzą się aktualne. Długo nic nie robiłem ale parę tygodni temu ruszyłem i skrzynka praktycznie jest gotowa. Do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze maty filtracyjnej. Obiecane zdjęcia:

 

http://images47.fotosik.pl/277/26d81f654576deff.jpg

 

http://images41.fotosik.pl/272/ace3579b78a15187.jpg

 

Pozdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4030618
Udostępnij na innych stronach

No piękna skrzyneczka :)

Sprytnie zamontowałeś wentylatirki. Małe pytanko. Teho krzyżaka spawałeś z profili czy tylko ponacinane i przykręcone do wentylatora?

 

A przy okazji. Proces projektowania mojej instalacji dobiega końca.

Pozostał mi jeszcze wymiennik. Celuje w potwora a'la Adam.

 

Czy ktoś jest na tyle dobry w obliczeniach i fizyce żeby wyliczyć - teoretyczne -opory przepływu (spadek ciśnienia w zakeżności od przepływu ) przez kanał prostokątny 4mmx300mmx1000mm ? Jakie wzory do tego?

Wiem że można podeprzeć się programem Ansys fluent, ale to narazie jest poza moim zasięgiem.

Czy jedyną drogą będzie po prostu zbudowanie takiego kanału i wyznaczenie charakterystyki przepływu...

 

Proszę o pomoc. Dla rury okrągłej nie stanowi to żadnego problemu, natiomiast dla kanału prostokątnego, nie mogę sobie poradzić.

 

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4030638
Udostępnij na innych stronach

Witajcie po przerwie :)

 

Jani_63 przypomniał stare fotki mojej skrzynki napędu reku, więc pomyślałem, że może komuś przydadzą się aktualne. Długo nic nie robiłem ale parę tygodni temu ruszyłem i skrzynka praktycznie jest gotowa. Do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze maty filtracyjnej.

 

Pozdr

Stara Gwardia czyta i jest czujna :D :D :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4030857
Udostępnij na innych stronach

Sprytnie zamontowałeś wentylatirki. Małe pytanko. Teho krzyżaka spawałeś z profili czy tylko ponacinane i przykręcone do wentylatora?

 

Pomysł nie jest mój (ostatnio przypomniał go Rafał_). Ja go tylko trochę zmieniłem. Krzyżak to profile 20x30 nacięte w środku, złożone pod kątem prostym i przykręcone do wentyla. Pierwotnie wsporniki miały być inne ale znajomy spawacz za długo mnie zwodził i dlatego zmieniłem koncepcję. Tutaj wystarczyła wiertarka i kątówka - zero spawania. :)

 

Stara Gwardia czyta i jest czujna :D :D :D

 

Jeszcze Depi mógłby powrócić do swojego starego pomysłu zbiorowego zakupu maty filtracyjnej. Po ilości zamawianych ostatnio wentyli i wymienników można się spodziewać sporego popytu. :wink: :D

 

Pozdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4031140
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze Depi mógłby powrócić do swojego starego pomysłu zbiorowego zakupu maty filtracyjnej. Po ilości zamawianych ostatnio wentyli i wymienników można się spodziewać sporego popytu. :wink: :D

 

Pozdr

 

Matę filtracyjną przyciętą na wymiar bez żadnych dopłat za cięcie kupiłem tu:

 

Katarzyna Klocek

Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju

Tel. 017 745 0 133

Faks 017 745 0 128

Tel. kom. 0 668 667 314

E-mail:

[email protected]

[email protected]

 

WF PZL Zakład Doświadczalny Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Małopolski,

 

dane dotyczące maty filtracyjnej sufitowej ZW600:

wzmocniona z jednej strony siatką poliestrową

skuteczność filtracji: 98%

klasa filtracji: F5 / EU5

cena netto: 32zł/m2

gramatura: 600g/m2

grubość: 22 mm

kolor: biały

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4031956
Udostępnij na innych stronach

Kupiłem ostatnio anemometr i sprawdzałem swoją instalacje, jednak wynik wychodzi mi w CMM - jak to policzyć? CMM=100, CFM=340 oraz prędkość 1,5m/s.

Jeśli ktoś wie, to proszę o odp.

Ile to jest m3/h?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4040206
Udostępnij na innych stronach

dane dotyczące maty filtracyjnej sufitowej ZW600:

wzmocniona z jednej strony siatką poliestrową

skuteczność filtracji: 98%

klasa filtracji: F5 / EU5

cena netto: 32zł/m2

gramatura: 600g/m2

grubość: 22 mm

kolor: biały

Witaj.

 

Dzięki za informację. Zastanawia mnie tylko jedno - dlaczego do rekuperatora proponujesz matę filtracyjną o klasie EU5? O ile się nie mylę (jeżeli się mylę to proszę o poprawkę), adam_mk pisał, że EU3 w zupełności wystarczy do standardowych zastosowań.

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4041915
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj sprawdzałem kanał na odcinku od reju do wyrzutni i jest mokry Co może być tego przyczyną??

Gdy jest zimno, to od reku do wyrzutni płynie powietrze o wilgotności bliskiej 100% i stąd jeśli się choć minimalnie oziębi, to się wykrapla woda. Możesz lepiej zaizolować ternicznie kanał, odprowadzać kondensat do kanalizacji i to chyba tyle co możesz zrobić.

A tak z innej beczki. W przypadku gdy reku i kanały są w nieogrzewanym pomieszczeniu (np. strych), jakie/czy macie spadki temperatury od wyjścia reku do anemostatów w pokojach ? Ja mam 2 stopnie i to mnie trochę denerwuje, więc chyba mam izolację rur do poprawy, np. teraz zewnątrz 5, wyjście z reku 18, wlot w pokoju 16, w domu 21. Muszę porobić dokładniejsze pomiary (wyniki zamieszczę), ale wymiennik z PP kanalikowego bardzo dobrze się spisuje - polecam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4042030
Udostępnij na innych stronach

Witaj.

 

Dzięki za informację. Zastanawia mnie tylko jedno - dlaczego do rekuperatora proponujesz matę filtracyjną o klasie EU5? O ile się nie mylę (jeżeli się mylę to proszę o poprawkę), adam_mk pisał, że EU3 w zupełności wystarczy do standardowych zastosowań.

 

Pozdr.

 

EU 5 więcej wyłapie, a opory przepływu ma niewielkie - a ja mieszkając w bloku byłem alergikiem ;-)

 

Gdybym znalazł EU9 tej grubości to bym założył - wtedy nawet dymu by nie przepuściło (gdyby np. jakiś sąsiad palił trawę).

 

rwxw - miałem kanały na nieocieplonym strychu i też miałem taki spadek, więc zaizolowałem kanały dodatkową wełną 5 cm, potem ociepliłem strych i ... żadnych zmian - nadal to samo :-(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4043747
Udostępnij na innych stronach

zaizolowałem kanały dodatkową wełną 5 cm, potem ociepliłem strych i ... żadnych zmian - nadal to samo :-(

To niezbyt pocieszające... Mam zamiar jeszcze docieplić kanały (mam 5cm wełny) i dodatkowo owinąć wełną reku. Ja widzę ewidentną różnicę wieczorem po całym dniu słońca, a ranem, czy dniem bez słońca gdzie poddasze jest wychłodzone i wkurza mnie to...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4044642
Udostępnij na innych stronach

EU 5 więcej wyłapie, a opory przepływu ma niewielkie - a ja mieszkając w bloku byłem alergikiem ;-)

 

No i wszystko jasne. :) Ja i nikt z mojej rodziny na szczęście nie jest alergikiem więc będzie EU3 - opory przepływy pewnie mniejsze a cena zdecydowanie przystępniejsza. Poczytałem trochę w necie na stronach producentów filtrów do rekuperatorów i wychodzi mi, że zdecydowana większość to filtry EU3 i EU4 z przewagą dla EU3. Wyższe klasy filtracji są rzadko spotykane (ale są - właśnie dla alergików).

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4044736
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

mam ogromną prośbę.Posiadam w domu rekuperację od ok.2 lat.

Mam z nią dwa problemy : zimą temperatura powietrza wdmuchiwanego do domu jest b.niska -,dodatkowo nawiew umieszczony jest w takim miejscu,że ta różnica temperatur jest bardzo odczuwalna. Pytanie : czy to jest standard ? mierzyłem kiedyś temperaturę wpadająca do domu i przy ok. -5 C na zewnątrz tempratura wpadała do pomieszczenia + 10 C ( w domu było ok.21 C także różnica była bardzo odczuwalna).

Problem drugi to fatalny zapach ( smród) jaki leci z rekuperatora ( nie używałem go przez ostatni 3 miesiące). Czy można to jakoś czyścić,odgrzybiać,etc. ???

 

Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4050392
Udostępnij na innych stronach

Jeśli masz wymiennik krzyżowy to większej sprawności raczej nie oczekuj. Przy takich temperaturach jakie podałeś osiągasz sprawność 57,7%, czyli dojść typową dla wymienników krzyżowych. Przy niższych temperaturach sprawność trochę wzrośnie.

Sam wymiennik najprawdopodobniej możesz wyjąć z rekuperatora i przepłukać pod bieżącą wodą.

Do tego wymiana filtrów na nowe i problem powinien zniknąć jeżeli oczywiście to sam rekuperator jest źródłem przykrych zapachów.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4050474
Udostępnij na innych stronach

Dzękuję za info.

Rekuperator,który mam zainstalowany to dospel Economic 300 ( przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła).Czy taki tez moge przepłukać???

 

ps.co do temp. to zauważyłem również ,że wywiewy ,które są blisko rkuperatora to tam leci ciepłe powietrze a na parterze już zimne. Prawidłowo???

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/129/#findComment-4050791
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...