Janek795 19.09.2016 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Mam pytanie o GWC z rury fi160-200. Wiadomo, że kanaliza nie wchodzi w grę (przynajmniej u mnie).. typowe spiro to sobie krzyczą po +/-2k. I sobie pomyślałem gdy wiercono mi studnię czy nie można użyć tych rur niebieskich do wody? Cena za metr fi110 to +/-35 zł co przy dwóch nitkach 18-20m dało by mi cenę już poniżej 1400 zł Jeszcze jak by załatwił na 8% Skoro są do wody atestowane to czy były się nie nadawały do powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.09.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Mam pytanie o GWC z rury fi160-200. Wiadomo, że kanaliza nie wchodzi w grę (przynajmniej u mnie).. typowe spiro to sobie krzyczą po +/-2k. I sobie pomyślałem gdy wiercono mi studnię czy nie można użyć tych rur niebieskich do wody? Cena za metr fi110 to +/-35 zł co przy dwóch nitkach 18-20m dało by mi cenę już poniżej 1400 zł Jeszcze jak by załatwił na 8% Skoro są do wody atestowane to czy były się nie nadawały do powietrza? Pewnie by sie nadaly ja akurat o tych niebieskich myslalem gdy wiercilem studnie ale nie znalazlem takiej srednicy i ostatecznie wsadzilem kanalizacyjna fi 250 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 21.09.2016 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 No własnie np fi200 jest drogie ale już fi110 jest w fajnej cenie (dać dwie nitki).... Na innym temacie wyczytałem że ktoś chciał dawać rury fi75 np 6 czy 7 nitek. Tylko Jak dla mnie takie PeFlexy pod 2m ziemi to chyba by uległy zgnieceniu?? Fakt że za 1200 zł można mieć 150 metrów i to ze srebrem Z drugiej strony ryry drenarskie nie są grubsze a jakoś pod ziemią dają radę ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.09.2016 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 No własnie np fi200 jest drogie ale już fi110 jest w fajnej cenie (dać dwie nitki).... Na innym temacie wyczytałem że ktoś chciał dawać rury fi75 np 6 czy 7 nitek. Tylko Jak dla mnie takie PeFlexy pod 2m ziemi to chyba by uległy zgnieceniu?? Fakt że za 1200 zł można mieć 150 metrów i to ze srebrem Z drugiej strony ryry drenarskie nie są grubsze a jakoś pod ziemią dają radę ??? Odpowiednikami jednej rury fi 200 (194 wewnątrz) jeżeli chodzi o przekrój są: - 3,5 rury fi 110 (104 wewnątrz), - 9,5 rury fi 75 PE-FLEX (63 wewnątrz), Odpowiednikami jednej rury fi 160 (154 wewnątrz) jeżeli chodzi o przekrój są: - 2,2 rury fi 110 (104 wewnątrz), - 6 rur fi 75 PE-FLEX (63 wewnątrz). Odnośnie oporów przepływu, to na pewno jedna rura będzie miała mniejsze niż kilka. Jak dla mnie więc zastępowanie takich rur nie ma najmniejszego sensu. Można użyć tego: http://cennik.peflex.pl/przewody-wentylacyjne-/232-przewod-wentylacyjny-o160-pe-flex-gwc.html Albo rura od kanalizacji - i tak się nikt nie zatruje, ale atestów nie ma... fakt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 21.09.2016 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 (edytowane) No to ta rura fi160 kosztuje 1800 zł i ma środek 135. Więc dwie nitki dały by mi 25metrów jakie chce zrobić. Ale za to 3 x 25m Fi110 tej higienicznej to już koszt niecałe 975 zł i o tą różnicę chodzi . Ew. antygrzybicza 1200 Higieniczna i tak prawie połowa taniej Kwestia czy tą np 110 można walnąć pod ziemię. Ta już co jak co ma ściankę/karby na 1,5cm. Wydaje mi się też, że na 3 nitkach byłą by lepsza wymiana temperatury niż jednej 160? Łącznie mam 285mm światła. Edytowane 21 Września 2016 przez Janek795 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.09.2016 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Tego nie wiem. Niemniej jednak przy kilku nitkach potrzebujesz rozdzielacza i kolektora (dodatkowe koszty), a przy jednej nie jest to potrzebne. Poza tym może się okazać, że będzie trzeba szerzej kopać, co da dodatkowy czas pracy koparki i kolejne koszty. A na koniec opory przepływu też wyjdą większe, więc wentylator pociągnie więcej prądu. Na korzyść przemawia lepsza wymiana ciepła, ale czy to się nie zapadnie? Tak, że tego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bresland 26.09.2016 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Jak ktoś ma dużo miejsca to tu jest full wypas praktycznie za darmo http://allegro.pl/hit-wentylator-papst-230v-2390m3-h-0-37kw-f-vat-i5767136319.html Dzwoniłem do papsta - powinno dać się je skręcić na 150 obrotów i mogło by się udać dmuchać nimi 100m3. Jest gdzieś dostępna jakakolwiek dokumentacja do tego wentylatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 28.09.2016 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Witam, ma ktoś namiary na wentylatory EBM DC lub EC?Wydaje mi się że 6220 będą troszkę przy słabe dla mojej wyentylacji mam GWC rurowy ok 55 m, oraz ok 100 rur pe-flex 75 na nawiewie i miej więcej tyle samo na wywiewie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 30.09.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Witam. Zdobyłem centrale wentylacyjną z odzyskiem ciepła nową, tyle, że z 96 roku, jednak wentylator na pierwszym biegu ma 180m3/min a ja potrzebuję około 130 no i moje wentylatory pobierają spooooro prądu. Gdzie mogę dostać takie wentylatory byle bardziej oszczędne i mniej wydajne? proszę również zwrócić uwagę na pobór prądu... dołączam link do instrukcji. Bardzo proszę o pomoc.http://www.systemygrzejne.pl/dokumen...700_ulotka.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.09.2016 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Wentylatory EBM sprzedaje EBM. Mogę Wam kupić jak chcecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 30.09.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Ja potrzebuję sztuk 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.09.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Wybierz sobie coś: http://www.ebmpapst.com/media/content/info-center/downloads_10/brochures/EC_centrifugal_blowers_with_high_power_density_en.pdf http://www.ebmpapst.com/media/content/info-center/downloads_10/catalogs/centrifugal_fans_1/Centrifugal_fans_2007_EN.pdf (strona 91) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 30.09.2016 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 (edytowane) D2E 097 motor M2E 052-BF, B - podłącze to bez problemów? Jaka cena? str 178 Edytowane 30 Września 2016 przez jarekpolak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 09.10.2016 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Jaka cena za K3G190 RC05-03, lub K3G220 RC05-03 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 09.10.2016 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Mniejszy około 700zł. Większy prawie tysiaka kosztuje. W Warszawie na Annopolu prawdę Ci powiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terminus 15.10.2016 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Jakie dać króćce w centrali? 200 czy 160? Zyskam coś dając fi200? Wymiennik Klingenburg gs-k 25/400. Wentylatory papst g1r225. 4 osoby + 2 koty + pies. Dom mały - kubatura 225m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 16.10.2016 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 200. Im większe średnice tym mniejsze opory. Latem ma znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko_l 17.10.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Jakie dać króćce w centrali? 200 czy 160? Zyskam coś dając fi200? Wymiennik Klingenburg gs-k 25/400. Wentylatory papst g1r225. 4 osoby + 2 koty + pies. Dom mały - kubatura 225m3. Jeśli ta kubatura jest rzeczywista to ciut duże te wentyle. Jaki minimalny przepływ możesz na nich uzyskać? Bo wydaje mi się, że zrobią ci przeciągi w domu. Ale może mi się tylko wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terminus 18.10.2016 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Tego nikt nie wie:) Są to wentylatory r1g225-af33-12 o mocy 55W z allegro. Były robione przez papsta dla Alcatel-Lucent do ich central. Bezpośrednio w papście nie byli mi w stanie pomóc w określeniu ich parametrów - produkcja specjalna i nie ma ich w katalogach. Można nimi sterować z pwm lub napięciem 0-10V - przetestowane i przy ustawieniach minimalnych kręcą się dość powoli pobierając pojedyncze waty energii - o ile jestem w stanie zmierzyć obroty - mają tacho, to z jakim sprężem nie wiem. Kosztowały 70zł/szt więc za dużo nie wymagam Myślę, że będą ok. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko_l 18.10.2016 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Terminus, w takim razie życzę sukcesów. Ja mam podobną sytuację. Moich wentylatorów też nie zna google ani przedstawiciel z papsta. Tyle że moje R1G225-AC73-20 mają 110W. Testowałem je tylko na dwóch nawiewach i przy minimalnych stabilnych obrotach dawały sporo wiatru. Ale myślę, że jak rozłożę wszystkie obwody to będzie ok. Brały wtedy coś koło 15-20W. Nie wiem czy to tylko moje ale przy pracy na granicy załączenia potrafiły się czasem wyłączyć.Co do przekroju przyłączy to tak jak mówi karolek75. No chyba, że robisz bypass poza centralą, to wtedy ma mniejsze znaczenie.A teraz z innej beczki. Czy ktoś z Was myślał o wykonaniu czerpni-kolektora w szczycie dachu. Czyli powietrze wlatuje na stryszek (nieocieplony) otworami wentylacyjnymi tuż powyżej ocieplenia stropu, podgrzewa się (w słoneczne dni) od połaci i zbiera w szczycie, skąd zasysamy je do systemu WM rurą spiro nieizolowaną. Czy ktoś rozważał takie rozwiązanie i czy to w ogóle ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania