Terminus 19.10.2016 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 (edytowane) Co do przekroju przyłączy to tak jak mówi karolek75. No chyba, że robisz bypass poza centralą, to wtedy ma mniejsze znaczenie. A teraz z innej beczki. Czy ktoś z Was myślał o wykonaniu czerpni-kolektora w szczycie dachu. Czyli powietrze wlatuje na stryszek (nieocieplony) otworami wentylacyjnymi tuż powyżej ocieplenia stropu, podgrzewa się (w słoneczne dni) od połaci i zbiera w szczycie, skąd zasysamy je do systemu WM rurą spiro nieizolowaną. Czy ktoś rozważał takie rozwiązanie i czy to w ogóle ma sens? Baypass poza centralą. Dodatkowo planuję klimę alę to raczej do grzania niż chłodzenia. Pomysł z czerpnią ciekawy. Tylko trzeba by było przemyśleć kwestie: zimą będziesz zaciągał lodowate powietrze na ten stryszek, który pomimo braku ocieplenia ma pewnie wyższą temperaturę niż powietrze na zewnątrz - straty ciepła z pomieszczeń poniżej. Oczywiście będzie to też działało w drugą stronę. Wykorzystasz ciepło ze strat z pomieszczeń poniżej do podgrzania powietrza. Nie wiem jaką masz konstrukcję domu ale jeśli ściany szczytowe masz murowane to zimne powietrze wpadające na ten stryszek wychłodzi te ściany co wpłynie w jakimś stopniu na straty ciepła w całym domu. Następnym problemem będzie to, że pewnie będzie potrzebna dodatkowa czerpnia na lato. Szacowałeś ile będzie tego ogrzanego powietrza zimą w słoneczny dzień? Czy będzie się ono nagrzewało na tym stryszku dostatecznie szybko aby czerpać z niego choć ze 100m3/h? Pomysł bardzo ciekawy, też bym coś takiego przemyślał - tym bardziej, że zimą mam spore problemy z wilgocią na moim stryszku. Edytowane 19 Października 2016 przez Terminus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terminus 20.10.2016 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Czy waszym zdaniem rekuperator w konfiguracji nr 2 jest gorszy od nr 1? Będzie stawiał większy opór dla przepływającego przez niego powietrza? Nr 1 mi nie wejdzie na strychu i muszę kombinować. Układ tichelmana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 20.10.2016 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 panowie, mam problem. jestem trochę zmuszony wstawić filtr F7 do reku, przynajmniej na okres grzewczy, bo sąsiedzi ostro dymią z kominów. Frapol Onyx Dream 400 dosyć dobrze poradził sobie z GWC, ale z filtrem już nie. dodatkowo muszę wkładać taki filtr na wywiew, bo nie mam oddzielnej regulacji wentylatorów. i pomyślałem, żeby wstawić jakiś wentylator wspomagający na nawiewie, załączany na czas pracy z gęstym filtrem. ma to sens? np papst 6224N? czy łączenie szeregowo wentylatorów poprawi przepływ powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 20.10.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 panowie, mam problem. jestem trochę zmuszony wstawić filtr F7 do reku, przynajmniej na okres grzewczy, bo sąsiedzi ostro dymią z kominów. Frapol Onyx Dream 400 dosyć dobrze poradził sobie z GWC, ale z filtrem już nie. dodatkowo muszę wkładać taki filtr na wywiew, bo nie mam oddzielnej regulacji wentylatorów. i pomyślałem, żeby wstawić jakiś wentylator wspomagający na nawiewie, załączany na czas pracy z gęstym filtrem. ma to sens? np papst 6224N? czy łączenie szeregowo wentylatorów poprawi przepływ powietrza? Przyznaje sie ze nie mialem w lapach filtra f7.Mialem ten sam problem rok temu. Wstawilem filtr węglowy. Problem "jak być na zewnątrz będac wewnatrz" znikł. Czy to ma jakies przelozenie na strugi? , Na pewno. Mam mozliwosc zwiekszenia nawiewu to to zrobilem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 21.10.2016 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 panowie, mam problem. jestem trochę zmuszony wstawić filtr F7 do reku, przynajmniej na okres grzewczy, bo sąsiedzi ostro dymią z kominów. Frapol Onyx Dream 400 dosyć dobrze poradził sobie z GWC, ale z filtrem już nie. dodatkowo muszę wkładać taki filtr na wywiew, bo nie mam oddzielnej regulacji wentylatorów. i pomyślałem, żeby wstawić jakiś wentylator wspomagający na nawiewie, załączany na czas pracy z gęstym filtrem. ma to sens? np papst 6224N? czy łączenie szeregowo wentylatorów poprawi przepływ powietrza? Poprawi. Sprawdzone doswiadczalnie. Zwieksza sie spreż bodajże a wiec i zdolnosc pokonywania oporow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walas83 26.10.2016 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 ma ktoś może program doboru wymiennika klingenburg? Napisałe do nich ale nic nie odpisują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 26.10.2016 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Przyznaje sie ze nie mialem w lapach filtra f7.Mialem ten sam problem rok temu. Wstawilem filtr węglowy. Problem "jak być na zewnątrz będac wewnatrz" znikł. Czy to ma jakies przelozenie na strugi? , Na pewno. Mam mozliwosc zwiekszenia nawiewu to to zrobilem. Filtr węglowy daje radę przez chwilę potem jest nieaktywny... opcja to hepa. Niebawem thessla wypuści takie filtry pod "dymiące i śmierdzące" lokalizacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel.P 26.10.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Witam, znalazłem coś takiego na pewnym serwisie ogłoszeń. Który model były lepszy do domu ok 180m2 ? https://www.olx.pl/oferta/wentylator-ebm-papst-ec-k3g190-CID619-IDimMZw.html#1ed25781ff https://www.olx.pl/oferta/wentylator-ebm-papst-ec-k3g190-CID619-IDimNiR.html#1ed25781ff Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko_l 26.10.2016 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Czy waszym zdaniem rekuperator w konfiguracji nr 2 jest gorszy od nr 1? Będzie stawiał większy opór dla przepływającego przez niego powietrza? Nr 1 mi nie wejdzie na strychu i muszę kombinować. Układ tichelmana. [ATTACH=CONFIG]370662[/ATTACH] Moim zdaniem na pewno jest gorszy, ale nie ma tragedii. Nie sądzę żeby to miało duży wpływ na opory, pod warunkiem że skrzynka będzie odpowiednio głęboka. Jeśli głębokość będzie nie mniejsza niż pi/2 x średnica przyłącza, to przepływ nie będzie bardziej tłumiony niż w kanałach dolotowych. Z drugiej strony to na oko wymiary obu skrzynek są całkiem podobne.Czy nie lepiej byłoby po prostu obrócić skrzynkę nr 1 o 90 stopni i lekko skosić wymiennik dla odprowadzenia skroplin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.10.2016 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Czy waszym zdaniem rekuperator w konfiguracji nr 2 jest gorszy od nr 1? Będzie stawiał większy opór dla przepływającego przez niego powietrza? Nr 1 mi nie wejdzie na strychu i muszę kombinować. Układ tichelmana. [ATTACH=CONFIG]370662[/ATTACH] Ja mam zrobiony reku wg projektu nr 1, ale nie widzę przeszkód, żeby zrobić nr 2. Teraz to chyba nawet zrobiłbym 2, bo byłby nieco mniejszy. Z mojego wyszedł niezły klocek, bo obudowałem go XPS'em 12cm. Różnice w oporach raczej pomijalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terminus 27.10.2016 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Moim zdaniem na pewno jest gorszy, ale nie ma tragedii. Nie sądzę żeby to miało duży wpływ na opory, pod warunkiem że skrzynka będzie odpowiednio głęboka. Jeśli głębokość będzie nie mniejsza niż pi/2 x średnica przyłącza, to przepływ nie będzie bardziej tłumiony niż w kanałach dolotowych. Z drugiej strony to na oko wymiary obu skrzynek są całkiem podobne.Czy nie lepiej byłoby po prostu obrócić skrzynkę nr 1 o 90 stopni i lekko skosić wymiennik dla odprowadzenia skroplin? Średnica przyłącza 200, głębokość skrzynki 400. Jak nr 1 obrócę to wymiennik będzie w pozycji poziomej, mimo wszystko ze względu na wolniejsze zamarzanie wolałbym aby był w pozycji pionowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terminus 27.10.2016 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Ja mam zrobiony reku wg projektu nr 1, ale nie widzę przeszkód, żeby zrobić nr 2. Teraz to chyba nawet zrobiłbym 2, bo byłby nieco mniejszy. Z mojego wyszedł niezły klocek, bo obudowałem go XPS'em 12cm. Różnice w oporach raczej pomijalne. Wzorowałem się na Twojej skrzynce Pozycja 1 ma tę zaletę, że zimna strona (oba króćce) nie muszą być po przeciwnej stronie ciepłej, a mogą być po tej samej - króciec zimnej strony nad króćcem ciepłej. W pozycji 2 pomiędzy króćcami w pionie dla zmniejszenia wymiaru przegroda ma talko 5 cm i ciężko wejść z izolacją. Będę musiał umiejscowić króćce identycznie jak Ty tylko w poziomie, a nie w pionie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terminus 27.10.2016 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Do swojego reku mam zakupione wiatraki r1g225. Ale wymagają one monstrualnej wielkości skrzynek wentylatorowych. Zostawię ja na bliżej nieokreśloną przyszłość. W związku z tym poszukuję wentylatorów na 48V np. papst 6448 lub 6348 lub 6248 koniecznie z dopiskiem P na końcu (np. 6448/12P) - sterowanie poprzez PWM. Ma ktoś do odsprzedania ze 2 lub wie gdzie dostać? Na allegro nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.10.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 A tymczasem: http://i.imgur.com/UywVRwx.jpg To w rogu gdzie panowie montowali kabel od internetu. Zdjąłem tam styropian i nie założyłem z powrotem. I mam! Do tego woda ciekła po parapetach, a suche ręczniki zostawione w łazience rano były mokre. Nie było więc mowy o dalszym zwlekaniu, więc wzięliśmy się z żoną do dzieła. http://i.imgur.com/4cbObRb.jpg http://i.imgur.com/8OMHW0Y.jpg http://i.imgur.com/PdsnFpK.jpg http://i.imgur.com/DB9ZBVE.jpg http://i.imgur.com/9Yyp2km.jpg http://i.imgur.com/WQWCDNp.jpg http://i.imgur.com/aoO9pyG.jpg http://i.imgur.com/lk2rtGu.jpg http://i.imgur.com/43q5gmt.jpg Na początek położyłem wentylator bezpośrednio na wylocie rozdzielacza wyciągowego. Sprawdziłem zapalniczką i nie było ciągu, ale miałem mnóstwo innej roboty, więc postanowiłem że tak jest dobrze. Na drugi dzień wylazłem na strych i okazało się, że wentylator był położony odwrotnie, a że nie ma obudowy to zwyczajnie mielił powietrze w miejscu, nie wywołując ani nawiewu, ani wywiewu. Obróciłem go, ustawiłem napięcie sterujące 3,8V (regulacja 0-10V, gdzie 10V to około 770m3/h zdaje mi się), było go trochę słychać, ale tylko na wyciągach, a w pokojach cisza, bo drugiego wentylatora nie mam. Na trzeci dzień sytuacja już dużo lepsza, woda została tylko w najbardziej odległej sypialni (tej z grzybem), a w reszcie pomieszczeń sucho. Nawet podłoga która zaczęła wstawać w progu między salonem, a przedpokojem, opadła. Tak, nie dałem tam dylatacji, bo nie chciałem mieć progu, więc jest to wrażliwe miejsce. Zmniejszyłem więc napięcie sterujące do 1,82V (praktycznie nie słychać wentylatora - trzeba się wsłuchać w nocnej ciszy), i na czwarty dzień wody nie ma wcale. Jest świeżo, ale widać że ucieka ciepło. Więc buduję rekuperator. Może ktoś pomoże i doradzi co tam mogę jeszcze poprawić. Blachy ocynkowane 1mm, ocieplenie 10cm styropianu, skrzynki wentylatorowe osobno, zapomniałem tylko o odprowadzeniu skroplin, ale dorobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidjj 01.11.2016 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Od dłuższego czasu poluję*na wentylatorki do budowanego rekuperatora. Może bardziej zorientowani koledzy pomogą? Rozglądam się*za używanymi, na dzień*dzisiejszy z dostępnych znalazłem:R4E310-AF12-17 105W 1430obr - http://allegro.pl/ebm-papst-wentylator-r4e310-af12-17-105w-1430obr-i6301700563.htmlhttp://allegro.pl/wentylator-promieniowy-dmuchawa-ebm-115-w-i6579062330.htmlR2E190-AE77-07 75W 2300U/min - https://www.olx.pl/oferta/wentylator-promieniowy-75w-ebm-CID619-IDdNNo5.html#4761a1283aR2E220-AB06-44 115W 3550U/min - https://www.olx.pl/oferta/wentylator-odsrodkowy-ebm-115-w-CID628-IDdzOXZ.htmlRóżne: https://www.olx.pl/oferta/wentylatory-ebm-papst-i-inne-CID99-ID8nQaP.html Warto w któryś zainwestować? Czy może lepiej odżałować półtora tysiąca na nówki? Na dzisiaj osób 4, domek 150m2, na wiosnę żwirowiec pod werandą. Rekuperator na strychu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotras82 14.11.2016 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Ponieważ notorycznie braku mi czasu i mam coraz więcej wilgoci na oknach i w domu, byłem zmuszony zrezygnować z pomysłu z własnoręcznej budowy reku i zamówiłem "gotowca". W związku z tym mam do sprzedania wymiennik klingenburg GS-K25/450, oryginalnie zapakowany (skrzynia), nigdy nie wyciągany. Raz tylko rozkręciłem pokrywę żeby zobaczyć jak wygląda na żywo, ale nawet go nie wyciągałem. Zainteresowanych proszę o kontakt na priv.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotras82 15.11.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Ponieważ notorycznie braku mi czasu i mam coraz więcej wilgoci na oknach i w domu, byłem zmuszony zrezygnować z pomysłu z własnoręcznej budowy reku i zamówiłem "gotowca". W związku z tym mam do sprzedania wymiennik klingenburg GS-K25/450, oryginalnie zapakowany (skrzynia), nigdy nie wyciągany ... Sprzedany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szkutnik 28.11.2016 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Która wersja według was będzie miała wyższą wydajność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tramak 28.11.2016 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Rysunek B przedstawia przepływ przeciwprądowy a więc sprawniejszy. Na A masz przepływ współbieżny - że tak mądrze powiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szkutnik 28.11.2016 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Dzięk, Mam u siebie jak na B i za cholerę nie mogę uzyskać "wysokiej" sprawności. W domu 19 na zewnątrz 2, a z anemostatów leci mi 15. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania