Kac-Per, wentyle z olx?

Mi Dzieciątko/Mikołaj/Gwiazdor niestety nie przyniósł w tym roku wymiennika. Czekam aż Klingenburg albo Recu-Tech wprowadzi do sprzedaży wymienniki entalpiczne - niby miały już być z początkiem roku, ale do tej pory cisza na ich stronach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/304/#findComment-7459449
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Kac-Per, wentyle z olx?

Mi Dzieciątko/Mikołaj/Gwiazdor niestety nie przyniósł w tym roku wymiennika. Czekam aż albo Recu-Tech wprowadzi do sprzedaży wymienniki entalpiczne - niby miały już być z początkiem roku, ale do tej pory cisza na ich stronach.

 

Wentyle od znajomego elektronika robił duże zamówienie w EBM i się udało dołączyć. Wymiennik z Klingenburga wysyłają do mnie w przyszły wtorek :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/304/#findComment-7459748
Udostępnij na innych stronach

Cześć,

Chciałbym zapytać ilu z Was jest teraz w trakcie budowy swojego reku.

Ja powoli zabieram się za swojego lecz już na starcie napotkałem problemy z obliczeniem oporów całej instalacji. Tzn. liczę chyba ok ale wychodzą jakieś kosmiczne liczby i wydaje mi się, że są zbyt wysokie.

Pisałem już post w "Sam robię wentylację" i mam nadzieję, że tutaj więcej ludzi zagląda i mam też nadzieję, że ktoś się odezwie.

Po podłogach mam prawie 200m2 przy prawie 500m3 kubatury. Typowa stodoła bez udziwnień, 5 osób na stałe i 2 pomieszkujące.

Jak już wspomniałem o tych oporach to wychodzi mi 500 Pa na nawiewie plus trzeba jeszcze doliczyć opory rurowca, którego opory wychodzą mi na ponad 200 Pa czyli razem ponad 700 Pa, czy to normalne? Przede wszystkim chodzi o to czy liczycie każdy anemostat jako stratę 30Pa. Wzorowałem się na stronie Pro-venta http://www.pro-vent.pl/baza_wiedzy/dlaczego-rekuperacja/projekt-wentylacji-dla-domu-jednorodzinnego/

W związku z tymi oporami muszę dobrać odpowiednie wentyle i czy ktoś z Was robił na dwóch różnych tzn. mocniejszy na nawiewie i słabszy na wyciągu? No i jak to potem ustawić aby dobrze chodziły? Coś mi się teraz przypomniało, że chyba Bart dał jakiś dodatkowy wentylator na czerpni GWC ( u mnie 84 mb rury fi 200).

Poza tym klamka zapadła i dziś byl u mnie też Mikołaj ;)

recair 1.jpg

IMG_20180103_105949.jpg

IMG_20180103_105918[1].jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/304/#findComment-7460981
Udostępnij na innych stronach

Cześć,

Chciałbym zapytać ilu z Was jest teraz w trakcie budowy swojego reku.

Ja powoli zabieram się za swojego lecz już na starcie napotkałem problemy z obliczeniem oporów całej instalacji. Tzn. liczę chyba ok ale wychodzą jakieś kosmiczne liczby i wydaje mi się, że są zbyt wysokie.

Pisałem już post w "Sam robię wentylację" i mam nadzieję, że tutaj więcej ludzi zagląda i mam też nadzieję, że ktoś się odezwie.

Po podłogach mam prawie 200m2 przy prawie 500m3 kubatury. Typowa stodoła bez udziwnień, 5 osób na stałe i 2 pomieszkujące.

Jak już wspomniałem o tych oporach to wychodzi mi 500 Pa na nawiewie plus trzeba jeszcze doliczyć opory rurowca, którego opory wychodzą mi na ponad 200 Pa czyli razem ponad 700 Pa, czy to normalne? Przede wszystkim chodzi o to czy liczycie każdy anemostat jako stratę 30Pa. Wzorowałem się na stronie Pro-venta http://www.pro-vent.pl/baza_wiedzy/dlaczego-rekuperacja/projekt-wentylacji-dla-domu-jednorodzinnego/

W związku z tymi oporami muszę dobrać odpowiednie wentyle i czy ktoś z Was robił na dwóch różnych tzn. mocniejszy na nawiewie i słabszy na wyciągu? No i jak to potem ustawić aby dobrze chodziły? Coś mi się teraz przypomniało, że chyba Bart dał jakiś dodatkowy wentylator na czerpni GWC ( u mnie 84 mb rury fi 200).

Poza tym klamka zapadła i dziś byl u mnie też Mikołaj ;)

[ATTACH=CONFIG]404329[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]404330[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]404328[/ATTACH]

uwzgledniasz tylko galaz z najwieksza strata a nie dla kazdego anemostatu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/304/#findComment-7461109
Udostępnij na innych stronach

Pierwszy post, więc tradycyjnie witam wszystkich. Również przymierzam się do instalacji WM i budowy rekuperatora. Przeczytałem cały wątek ale kilka rzeczy jest dla mnie nie jasnych. Dobierając wymiennik (np. GS30/300) w programie Klingenburga dla przepływu standardowego nawiewu 100 m3/h, najwyższa sprawność będzie przy prędkości powietrza-wlot 0,52 m/s.? jeśli tak to odcinki rur wchodzących do rekuperatora powinny mieć średnicę 250 mm bo przy tej średnicy prędkość powietrza przy zakładanym strumieniu wynosi 0,57 m/s ?

 

Będę robił na pefleksach i rozdzielaczu i liczyłem zgrubsza dla całego nawiewu czyli anemostaty i kanały, łuki itd.

 

Na stronie, którą podałeś stoi

...dbając jednocześnie o to by spadek ciśnienia statycznego od czerpni do najdalszego nawiewu..

 

Według mnie, tak jak kolega wyżej wspominał, liczysz najbardziej "zakręconą" nitkę do najdalszego anemostatu, i tylko ostatni liczysz..

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/304/#findComment-7463082
Udostępnij na innych stronach

Cześć RadMac.

Dzięki za kilka słów bo ja jakoś tego nie zauważyłem czytając kilkukrotnie tę stronę.

Do reku wcale nie musi płynąć powietrze z szybkością 0,52 m/s . Szybkość od 2 (chyba) do 5m należy zachować w przewodach aby uniknąć głośnych systemów.

Wpisz w Googlach "nomogram" i pobierz sobie ten plik.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/304/#findComment-7463601
Udostępnij na innych stronach

A to 0,5 na wymienniku to ile M3 ?

 

Dobierając wymiennik (np. GS30/300) w programie Klingenburga dla przepływu standardowego nawiewu 100 m3/h,

 

O to chodziło?

Edytowane przez RadMac
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/304/#findComment-7465363
Udostępnij na innych stronach

Te dmuchawy słabo się nadają do reku
A niby czemu? Dokładnie to jest g3g 140-aw-13 i sa wyciagniete z rekuperatora.

Mam jeszcze filtry G4 400x180x48 w plastikowej ramce za grosze. Jak nikt niebedzie chcial to pójdą w kosz.20180111_071154.jpg

Edytowane przez dzinks0
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/304/#findComment-7465450
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...