idaredy2017 16.02.2018 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 hmm, miałem podobny pomysł co kudłaty ale w takim razie chyba lepiej zrobić "wkład" na lato. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7488684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 16.02.2018 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 hmm, miałem podobny pomysł co kudłaty ale w takim razie chyba lepiej zrobić "wkład" na lato. Ale wkład na lato to to samo co by pass - rózni sie tylko tym od bypasu że omijasz cały wymiennik a w bypasie omijasz w wymienniku tylko nawiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7488702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 16.02.2018 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 Jak będzie różnica w sprawności pomiędzy reku w układzie Tihellmana a normalnym układzie? czy są to jakieś znaczące różnice, czy rzędu np 5%. Bo jak rząd wielkości 5% to nie wiem czy warto skrzynkę komplikować (większa, skomplikowana i w zasadzie wentyle trzeba w osobną pchać itp.). Praktycy wypowiedzcie się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7488834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 16.02.2018 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 Co sądzicie o takiej wersji rekuperatora? Dwa filtry na wejściu np. G1 i F7, dwie tacki, skropliny wypływają zgodnie z przepływem powietrza, wentyle tak ustawione, aby było jak najciszej. Cyferkami oznaczyłem wejścia, bo sam już zaczynam się gubić w tych nazwach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7488889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 16.02.2018 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 Co sądzicie o takiej wersji rekuperatora? Dwa filtry na wejściu np. G1 i F7, dwie tacki, skropliny wypływają zgodnie z przepływem powietrza, wentyle tak ustawione, aby było jak najciszej. Cyferkami oznaczyłem wejścia, bo sam już zaczynam się gubić w tych nazwach. Jestem tez na etapie planowania. Tyle co się naczytałem to najlepiej jak układ przepływu jest taki: a najlepiej w układzie titelmana (cos pokrzaczyłem) tyko jak ja mam wentyle z ringami to to tak chyba się nie da ich wstawić aby dmuchały we właściwą stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7488944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 16.02.2018 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 Porobiłem testy z programem Klingenburga ze stałym warunkiem Qmin=38m3/h*************************************** pozostałe nastawy -5|22|90|40***************************************Gs30/117 niesymetryczne pole193m3/h /38m3/hspr.mok:80,2% /87,7%182-229Pa /19-24Paod 62m3/h tylko skraplanie***************************************Gs25/140 symetryczne pole201m3/h /38m3/hspr.mok:80,0% /87,8%174-220Pa /17-21Paod 63m3/h tylko skraplanie***************************************Gs18/207 niesymetryczne pole206m3/h /38m3/hspr.mok:79,4% /87,2%168-212Pa /16-20Paod 56m3/h tylko skraplanie***************************************Wgląda na to, że czym mniejszy i grubszy wymiennik tym większy dopuszczalny zakres przepływu, mniejszy spadek ciśnienia i trochę gorsza sprawność.Myślałem, że symetryczne wejścia dają jakiś pozytywny efekt, ale nie.grubość dobierałem nie co 5mm tylko po to żeby mieć zawsze te 38m3/h min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7488992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 16.02.2018 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 Ale wkład na lato to to samo co by pass - rózni sie tylko tym od bypasu że omijasz cały wymiennik a w bypasie omijasz w wymienniku tylko nawiew. Różnica jest głównie ekonomiczna przy kasecie letniej wentyle mają dużo lżej tyle tylko ze trzeba ją dwa razy w roku włożyć i wyciągnąć ręcznie a baypas można zrobić automatycznie ale przecież i tak trzeba pójść na strych wymienić filtr więc nie jest to żaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7489192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 18.02.2018 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Jestem tez na etapie planowania. Tyle co się naczytałem to najlepiej jak układ przepływu jest taki:[ATTACH=CONFIG]407407[/ATTACH] a najlepiej w układzie titelmana (cos pokrzaczyłem) Chyba lepiej przeciwprądowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7489899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 18.02.2018 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Te filtry to chyba złośliwie produkują, G1 mają 1m szerokości a F7 0,7m, muszę jakoś inaczej skrzynkę zaprojektować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7489927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 18.02.2018 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Jak to jest z tym zużyciem powietrza przez człowieka? Przeciętny, zdrowy człowiek potrzebuje około 0,5 m3/h. Załóżmy dwoje dorosłych, czyli 1 m3/h. Zalecane 30 m3/h na osobę, to te 59 m3/h to na co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 18.02.2018 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 (edytowane) Jak to jest z tym zużyciem powietrza przez człowieka? Przeciętny, zdrowy człowiek potrzebuje około 0,5 m3/h. Załóżmy dwoje dorosłych, czyli 1 m3/h. Zalecane 30 m3/h na osobę, to te 59 m3/h to na co? Może na piardy oraz smrodki z butów żeby wyeliminować? Poza tyj jak by było tylko 1m/h to by było głośno przynajmniej tak piszą mądre głowy. Edytowane 18 Lutego 2018 przez kudlaty69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 18.02.2018 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Czołem Tak przeczytałem i planuje układ Tichelmana. Oraz żeby było cicho to: obieg powietrza:czerpnia-filtr-wentylator--wymiennik-nawiew do domu /wywiew,filtr, wymiennik, wentylator, wyrzutnia. Pisaliście żeby była mała delta temp nawiewanej i wywiewanej to cyt: "Przełożyłem podłączenia czerpnia - wyrzutnia na dół, a nawiew - wywiew do góry. Spiąłem wszystko, podłączyłem i jakie moje zdziwienie!!!! Różnica pomiędzy wywiewem a powietrzem nawiewanym 1st!!!!" Wiec planuję jak wyżej tylko że tego nie da się upakować w jedna skrzynkę. Rozrysowałem to tak - obaczcie i napiszcie czy dobrze czy lipa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.02.2018 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Jak to jest z tym zużyciem powietrza przez człowieka? Przeciętny, zdrowy człowiek potrzebuje około 0,5 m3/h. Załóżmy dwoje dorosłych, czyli 1 m3/h. Zalecane 30 m3/h na osobę, to te 59 m3/h to na co? Idąc tym tropem to wentylacja wcale nie jest potrzebna wystarczy kilka razy na dobę otworzyć i drzwi aby wejść czy wyjść z domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 18.02.2018 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Idąc tym tropem to wentylacja wcale nie jest potrzebna wystarczy kilka razy na dobę otworzyć i drzwi aby wejść czy wyjść z domu... A np. sypialnia, dwie osoby, 60 m3/h ok. Salon też 2 osoby czyli znowu 60? A jakby tak w salonie nie dać wcale. Przecież z sypialni będzie leciało, to jest czym oddychać. Akurat mam taki układ pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.02.2018 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 A np. sypialnia, dwie osoby, 60 m3/h ok. Salon też 2 osoby czyli znowu 60? A jakby tak w salonie nie dać wcale. Przecież z sypialni będzie leciało, to jest czym oddychać. Akurat mam taki układ pomieszczeń. U mnie jest 100m3/h na cztery osoby i pięć anemostatów czyli po 20m3/h na pomieszczenie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 18.02.2018 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 A np. sypialnia, dwie osoby, 60 m3/h ok. Salon też 2 osoby czyli znowu 60? A jakby tak w salonie nie dać wcale. Przecież z sypialni będzie leciało, to jest czym oddychać. Akurat mam taki układ pomieszczeń. Szwajcarzy, kraj biedny, spoleczenstwo biedne, oszczedzac musza wiec juz dawno rozkminili, jak zrobic zeby bylo taniej i rownie wydajnie. I doszli do wnioskow ze doskonale sprawdzaja sie uklady kaskadowe bo: - jak jestes w sypialni to nie zuzywasz powietrza w salonie - jak jestes w salonie to nie zuzywasz powietrza w sypialni - zrodlo promieniowania jakim jest czlowiek doskonale wspomaga mieszanie sie powietrza - zrodlo ruchu jakim jest czlowiek doskonale wspomaga mieszanie powietrza. Pare badan na ten temat robiono i konkluzje sa takie: jak sa w pomieszczeniach ludzie, zwierzeta itp zrodla promieniowania uklad kaskadowy dziala bardzo dobrze. Jesli nie ma zrodel promieniowania uklad kaskadowy dziala dobrze. Z tego powstaly zalecenia zeby zawsze rozwazyc mozliwosc zrobienia ukladu kaskadowego bo generuje mniejsze koszty instalacji i pozniejszego uzytkowania ( mniejsze straty energii, mniejszy pobor energii przez wentylatory). Ale u nas i tak wszyscy wiedza lepiej- dam tu dwa kanaly, tu trzy a tam jeszcze dwa i bedziesz pan zadowolony. Zawsze tak robim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 18.02.2018 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Szwajcarzy, kraj biedny, spoleczenstwo biedne, oszczedzac musza wiec juz dawno rozkminili, jak zrobic zeby bylo taniej i rownie wydajnie. I doszli do wnioskow ze doskonale sprawdzaja sie uklady kaskadowe bo: - jak jestes w sypialni to nie zuzywasz powietrza w salonie - jak jestes w salonie to nie zuzywasz powietrza w sypialni - zrodlo promieniowania jakim jest czlowiek doskonale wspomaga mieszanie sie powietrza - zrodlo ruchu jakim jest czlowiek doskonale wspomaga mieszanie powietrza. Pare badan na ten temat robiono i konkluzje sa takie: jak sa w pomieszczeniach ludzie, zwierzeta itp zrodla promieniowania uklad kaskadowy dziala bardzo dobrze. Jesli nie ma zrodel promieniowania uklad kaskadowy dziala dobrze. Z tego powstaly zalecenia zeby zawsze rozwazyc mozliwosc zrobienia ukladu kaskadowego bo generuje mniejsze koszty instalacji i pozniejszego uzytkowania ( mniejsze straty energii, mniejszy pobor energii przez wentylatory). Ale u nas i tak wszyscy wiedza lepiej- dam tu dwa kanaly, tu trzy a tam jeszcze dwa i bedziesz pan zadowolony. Zawsze tak robim. I tak właśnie kombinuje ja. Bo dokładać kanaliki, żeby raz na rok tornado w chałupie zrobić? Po co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 19.02.2018 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Co to są układy kaskadowe w wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.02.2018 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 - jak jestes w sypialni to nie zuzywasz powietrza w salonie - jak jestes w salonie to nie zuzywasz powietrza w sypialni I to jest największa bolączka którą doświadczam ... Muszę kręcić mocniej wentylację, tylko po to, żeby w nocy w sypialni CO2 za mocno nie wzrosło, a i tak w kulminacyjnym momencie mam 1200 czasami nawet po 1500 pppm ... Jednym w rozwiązań tego problemu jest ogrzewanie/chłodzenie w postaci kanałówki. W momencie pracy takiego systemu, powietrze zostanie przemielone i stężenie CO2 zostanie rozrzedzone. Natomiast jak to zrobić w samym układzie wentylacji ? Kiedyś kombinowałem ze sterowanymi przepustnicami oczkowymi, ale odpuściłem, bo za drogie ... Teraz jednak pomyślałbym nad tym mocniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.02.2018 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Zastanawiał się ktoś z Was nad zastosowaniem filtra od oczyszczaczy powietrza do układu wentylacji? Korci mnie zrobić skrzyneczkę na taki filtr: https://lifeplanet.pl/xiaomi-filtr-antybakteryjny-hepa-do-oczyszczaczy-mi-air-purifier Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.