hmm, miałem podobny pomysł co kudłaty ale w takim razie chyba lepiej zrobić "wkład" na lato.

Ale wkład na lato to to samo co by pass - rózni sie tylko tym od bypasu że omijasz cały wymiennik a w bypasie omijasz w wymienniku tylko nawiew.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7488702
Udostępnij na innych stronach

Jak będzie różnica w sprawności pomiędzy reku w układzie Tihellmana a normalnym układzie? czy są to jakieś znaczące różnice, czy rzędu np 5%. Bo jak rząd wielkości 5% to nie wiem czy warto skrzynkę komplikować (większa, skomplikowana i w zasadzie wentyle trzeba w osobną pchać itp.). Praktycy wypowiedzcie się :yes:
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7488834
Udostępnij na innych stronach

Co sądzicie o takiej wersji rekuperatora?

Dwa filtry na wejściu np. G1 i F7, dwie tacki, skropliny wypływają zgodnie z przepływem powietrza, wentyle tak ustawione, aby było jak najciszej.

Cyferkami oznaczyłem wejścia, bo sam już zaczynam się gubić w tych nazwach.

gs25_v1.JPG

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7488889
Udostępnij na innych stronach

Co sądzicie o takiej wersji rekuperatora?

Dwa filtry na wejściu np. G1 i F7, dwie tacki, skropliny wypływają zgodnie z przepływem powietrza, wentyle tak ustawione, aby było jak najciszej.

Cyferkami oznaczyłem wejścia, bo sam już zaczynam się gubić w tych nazwach.

Jestem tez na etapie planowania.

Tyle co się naczytałem to najlepiej jak układ przepływu jest taki:Wymiennik.jpg

a najlepiej w układzie titelmana (cos pokrzaczyłem)

Reku buda.jpg

tyko jak ja mam wentyle z ringami to to tak chyba się nie da ich wstawić aby dmuchały we właściwą stronę.

Wymiennik.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7488944
Udostępnij na innych stronach

Porobiłem testy z programem Klingenburga ze stałym warunkiem Qmin=38m3/h

***************************************

pozostałe nastawy -5|22|90|40

***************************************

Gs30/117 niesymetryczne pole

193m3/h /38m3/h

spr.mok:80,2% /87,7%

182-229Pa /19-24Pa

od 62m3/h tylko skraplanie

***************************************

Gs25/140 symetryczne pole

201m3/h /38m3/h

spr.mok:80,0% /87,8%

174-220Pa /17-21Pa

od 63m3/h tylko skraplanie

***************************************

Gs18/207 niesymetryczne pole

206m3/h /38m3/h

spr.mok:79,4% /87,2%

168-212Pa /16-20Pa

od 56m3/h tylko skraplanie

***************************************

Wgląda na to, że czym mniejszy i grubszy wymiennik tym większy dopuszczalny zakres przepływu, mniejszy spadek ciśnienia i trochę gorsza sprawność.

Myślałem, że symetryczne wejścia dają jakiś pozytywny efekt, ale nie.

grubość dobierałem nie co 5mm tylko po to żeby mieć zawsze te 38m3/h min.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7488992
Udostępnij na innych stronach

Ale wkład na lato to to samo co by pass - rózni sie tylko tym od bypasu że omijasz cały wymiennik a w bypasie omijasz w wymienniku tylko nawiew.

 

Różnica jest głównie ekonomiczna przy kasecie letniej wentyle mają dużo lżej tyle tylko ze trzeba ją dwa razy w roku włożyć i wyciągnąć ręcznie a baypas można zrobić automatycznie ale przecież i tak trzeba pójść na strych wymienić filtr więc nie jest to żaden problem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7489192
Udostępnij na innych stronach

Jestem tez na etapie planowania.

Tyle co się naczytałem to najlepiej jak układ przepływu jest taki:[ATTACH=CONFIG]407407[/ATTACH]

a najlepiej w układzie titelmana (cos pokrzaczyłem)

 

Chyba lepiej przeciwprądowo.

 

B8E90925-9E65-44E3-B6CC-CA5A4AE81942.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7489899
Udostępnij na innych stronach

Jak to jest z tym zużyciem powietrza przez człowieka? Przeciętny, zdrowy człowiek potrzebuje około 0,5 m3/h. Załóżmy dwoje dorosłych, czyli 1 m3/h. Zalecane 30 m3/h na osobę, to te 59 m3/h to na co?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490125
Udostępnij na innych stronach

Jak to jest z tym zużyciem powietrza przez człowieka? Przeciętny, zdrowy człowiek potrzebuje około 0,5 m3/h. Załóżmy dwoje dorosłych, czyli 1 m3/h. Zalecane 30 m3/h na osobę, to te 59 m3/h to na co?

 

Może na piardy oraz smrodki z butów żeby wyeliminować? :D

Poza tyj jak by było tylko 1m/h to by było głośno przynajmniej tak piszą mądre głowy.

Edytowane przez kudlaty69
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490260
Udostępnij na innych stronach

Czołem

Tak przeczytałem i planuje układ Tichelmana.

Oraz żeby było cicho to: obieg powietrza:czerpnia-filtr-wentylator--wymiennik-nawiew do domu /wywiew,filtr, wymiennik, wentylator, wyrzutnia.

Pisaliście żeby była mała delta temp nawiewanej i wywiewanej to

cyt: "Przełożyłem podłączenia czerpnia - wyrzutnia na dół, a nawiew - wywiew do góry. Spiąłem wszystko, podłączyłem i jakie moje zdziwienie!!!!

Różnica pomiędzy wywiewem a powietrzem nawiewanym 1st!!!!"

Wiec planuję jak wyżej tylko że tego nie da się upakować w jedna skrzynkę.

Rozrysowałem to tak - obaczcie i napiszcie czy dobrze czy lipa?

1.jpg

2.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490272
Udostępnij na innych stronach

Jak to jest z tym zużyciem powietrza przez człowieka? Przeciętny, zdrowy człowiek potrzebuje około 0,5 m3/h. Załóżmy dwoje dorosłych, czyli 1 m3/h. Zalecane 30 m3/h na osobę, to te 59 m3/h to na co?

 

Idąc tym tropem to wentylacja wcale nie jest potrzebna wystarczy kilka razy na dobę otworzyć i drzwi aby wejść czy wyjść z domu...;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490276
Udostępnij na innych stronach

Idąc tym tropem to wentylacja wcale nie jest potrzebna wystarczy kilka razy na dobę otworzyć i drzwi aby wejść czy wyjść z domu...;)

 

A np. sypialnia, dwie osoby, 60 m3/h ok. Salon też 2 osoby czyli znowu 60? A jakby tak w salonie nie dać wcale. Przecież z sypialni będzie leciało, to jest czym oddychać. Akurat mam taki układ pomieszczeń.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490290
Udostępnij na innych stronach

A np. sypialnia, dwie osoby, 60 m3/h ok. Salon też 2 osoby czyli znowu 60? A jakby tak w salonie nie dać wcale. Przecież z sypialni będzie leciało, to jest czym oddychać. Akurat mam taki układ pomieszczeń.

 

U mnie jest 100m3/h na cztery osoby i pięć anemostatów czyli po 20m3/h na pomieszczenie...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490301
Udostępnij na innych stronach

A np. sypialnia, dwie osoby, 60 m3/h ok. Salon też 2 osoby czyli znowu 60? A jakby tak w salonie nie dać wcale. Przecież z sypialni będzie leciało, to jest czym oddychać. Akurat mam taki układ pomieszczeń.

 

Szwajcarzy, kraj biedny, spoleczenstwo biedne, oszczedzac musza wiec juz dawno rozkminili, jak zrobic zeby bylo taniej i rownie wydajnie. I doszli do wnioskow ze doskonale sprawdzaja sie uklady kaskadowe bo:

- jak jestes w sypialni to nie zuzywasz powietrza w salonie

- jak jestes w salonie to nie zuzywasz powietrza w sypialni

- zrodlo promieniowania jakim jest czlowiek doskonale wspomaga mieszanie sie powietrza

- zrodlo ruchu jakim jest czlowiek doskonale wspomaga mieszanie powietrza.

Pare badan na ten temat robiono i konkluzje sa takie: jak sa w pomieszczeniach ludzie, zwierzeta itp zrodla promieniowania uklad kaskadowy dziala bardzo dobrze. Jesli nie ma zrodel promieniowania uklad kaskadowy dziala dobrze. Z tego powstaly zalecenia zeby zawsze rozwazyc mozliwosc zrobienia ukladu kaskadowego bo generuje mniejsze koszty instalacji i pozniejszego uzytkowania ( mniejsze straty energii, mniejszy pobor energii przez wentylatory). Ale u nas i tak wszyscy wiedza lepiej- dam tu dwa kanaly, tu trzy a tam jeszcze dwa i bedziesz pan zadowolony. Zawsze tak robim.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490322
Udostępnij na innych stronach

Szwajcarzy, kraj biedny, spoleczenstwo biedne, oszczedzac musza wiec juz dawno rozkminili, jak zrobic zeby bylo taniej i rownie wydajnie. I doszli do wnioskow ze doskonale sprawdzaja sie uklady kaskadowe bo:

- jak jestes w sypialni to nie zuzywasz powietrza w salonie

- jak jestes w salonie to nie zuzywasz powietrza w sypialni

- zrodlo promieniowania jakim jest czlowiek doskonale wspomaga mieszanie sie powietrza

- zrodlo ruchu jakim jest czlowiek doskonale wspomaga mieszanie powietrza.

Pare badan na ten temat robiono i konkluzje sa takie: jak sa w pomieszczeniach ludzie, zwierzeta itp zrodla promieniowania uklad kaskadowy dziala bardzo dobrze. Jesli nie ma zrodel promieniowania uklad kaskadowy dziala dobrze. Z tego powstaly zalecenia zeby zawsze rozwazyc mozliwosc zrobienia ukladu kaskadowego bo generuje mniejsze koszty instalacji i pozniejszego uzytkowania ( mniejsze straty energii, mniejszy pobor energii przez wentylatory). Ale u nas i tak wszyscy wiedza lepiej- dam tu dwa kanaly, tu trzy a tam jeszcze dwa i bedziesz pan zadowolony. Zawsze tak robim.

 

I tak właśnie kombinuje ja. Bo dokładać kanaliki, żeby raz na rok tornado w chałupie zrobić? Po co.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490359
Udostępnij na innych stronach

- jak jestes w sypialni to nie zuzywasz powietrza w salonie

- jak jestes w salonie to nie zuzywasz powietrza w sypialni

 

I to jest największa bolączka którą doświadczam ... Muszę kręcić mocniej wentylację, tylko po to, żeby w nocy w sypialni CO2 za mocno nie wzrosło, a i tak w kulminacyjnym momencie mam 1200 czasami nawet po 1500 pppm ...

 

Jednym w rozwiązań tego problemu jest ogrzewanie/chłodzenie w postaci kanałówki. W momencie pracy takiego systemu, powietrze zostanie przemielone i stężenie CO2 zostanie rozrzedzone.

 

Natomiast jak to zrobić w samym układzie wentylacji ? Kiedyś kombinowałem ze sterowanymi przepustnicami oczkowymi, ale odpuściłem, bo za drogie ... Teraz jednak pomyślałbym nad tym mocniej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490540
Udostępnij na innych stronach

Zastanawiał się ktoś z Was nad zastosowaniem filtra od oczyszczaczy powietrza do układu wentylacji? Korci mnie zrobić skrzyneczkę na taki filtr: https://lifeplanet.pl/xiaomi-filtr-antybakteryjny-hepa-do-oczyszczaczy-mi-air-purifier
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/315/#findComment-7490648
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...