Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Niby to samo choć jednak rura 10-o metrowa wytworzy większy opór (2Pa/m) czyli powietrze "pójdzie" łatwiejszą drogą i krótszą. No moje będzie różnica w przepływie ale nie potrafię powiedzieć jakiej wielkości ta różnica będzie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/317/#findComment-7491645
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Niby to samo choć jednak rura 10-o metrowa wytworzy większy opór (2Pa/m) czyli powietrze "pójdzie" łatwiejszą drogą i krótszą. No moje będzie różnica w przepływie ale nie potrafię powiedzieć jakiej wielkości ta różnica będzie.

 

Też nie mogę znaleźć jak to liczyć.

 

 

Nie przez krótszą popłynie więcej.

 

Więcej czyli szybciej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/317/#findComment-7491654
Udostępnij na innych stronach

Z tego co pamiętam to tylko chyba Barth3z ma. Ja też buduję w tym układzie. To trochę potrwa zanim skończę, może do lata... bo czasu mało i weny jakoś nie ma.

 

Zaraz wrzucę ostateczną wersję jaką dziergam.

Buda już prawie jest.

Wymiennik w środę będzie.

 

 

[ATTACH=CONFIG]407741[/ATTACH]

 

W takiej pozycji będzie wymiennik.

[ATTACH=CONFIG]407742[/ATTACH]

 

Dziękuję Koledzy za info.

 

RadMac - a Ty w swojej wersji będziesz miał przepływ przeciwprądowy czy nie? bo nie mogę ogarnąć kierunków przepływu.

Ogólnie mówi sie tutaj że wentyl wywiewny za wymiennikiem a nawiewny przed - to jest cicho. U Ciebie chyba jest inaczej?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/317/#findComment-7491704
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję Koledzy za info.

 

RadMac - a Ty w swojej wersji będziesz miał przepływ przeciwprądowy czy nie?

Przeciwprądowy.

Ogólnie mówi sie tutaj że wentyl wywiewny za wymiennikiem a nawiewny przed - to jest cicho. U Ciebie chyba jest inaczej?

U mnie obydwa będą ciągnęły. Jak będzie głośno to zamienię stronami, bo filtry i wentylatory są w obudowach takich samych rozmiarów, wsuwane.

bo nie mogę ogarnąć kierunków przepływu

 

Zielony-Czerpnia

Niebieski-Czyste powietrze nawiew

Żółty-Wyrzutnia

Czerwony-Brudne powietrze wywiew

Edytowane przez RadMac
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/317/#findComment-7491716
Udostępnij na innych stronach

Co to są układy kaskadowe w wentylacji?

 

Powietrze z nawiewu przeplywa przez wiele pomieszczen zanim dotrze do wywiewu np. nawiew masz w sypialni, potem przez korytarz do salonu ktory np. jest polaczony z kuchnia. Duzo zalezy od ukladu pomieszczen, zrodel promieniowania, ruchu ludzi, ale nie jest np. tak ze powietrze " ucieknie najblizszym wywiewem".

 

Druge pojecie "kaskady" to wentylatory pracujace kaskadowo- cos jak wentylatory polaczone szeregowo- z tym ma sie do czynienia w szczelnych domach. Jeden wentylator wspomaga drugi i stad np. bierze sie np. mniejsze zuzycie pradu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/317/#findComment-7491725
Udostępnij na innych stronach

Też nie mogę znaleźć jak to liczyć.

 

 

 

 

Więcej czyli szybciej.

Nie wiem jak liczą zawodowcy ale ja bym liczył tak;

Skoro 10mb rury ma opór 20Pa a 5mb 10Pa to w takiej konfiguracji powinien być też przepływ 25%-75%.

No chyba, że się mylę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/317/#findComment-7491856
Udostępnij na innych stronach

Czy ktoś z Was zrobił / zamierza zrobić obudowę w oparciu o kształtowniki?

Zamierzam zrobić konstrukcję z kątowników aluminiowych mocowanych na nity (nie mam spawarki TIG / GMAW). Konstrukcja będzie obudowana prawdopodobnie płytą warstwową z wypełnieniem z wełny mineralnej (izolacja + wygłuszenie).

Mam zagwozdkę z grubością kątowników. Korci mnie, żeby użyć 2 mm kątowników ze względu na cenę, ale boję się, że to może nie wytrzymać. Czy ma ktoś może doświadczenia z podobną konstrukcją?

 

BTW, ostatnio przyszło serce rekuperatora:

j2CQfT6.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/317/#findComment-7491858
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jak liczą zawodowcy ale ja bym liczył tak;

Skoro 10mb rury ma opór 20Pa a 5mb 10Pa to w takiej konfiguracji powinien być też przepływ 25%-75%.

No chyba, że się mylę.

 

Obstawiam 33,33% na 66,66%

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/317/#findComment-7491958
Udostępnij na innych stronach

Ja bym to liczył tak jak w obwodach elektrycznych np. prawo ohma.

Mamy spręż czyli np 100V i opór czyli 20ohm i 10 ohm

Przez jedną rurę płynie 100/20=5A

drugą rurę 100/10=10A

czyli razem 15A czyli tyle powietrza

W procentach 1 rura 10/15= 0,66*100%

2 rura 5/15=0,33*100%

równolegle opór dodaje się tak jak równolegle oporności czyli odwrotność sumy odwrotności

1/opór całkowity = 1/opór 1rury + 1/opór drugiej rury + 1/opór 3 rury.

Można jednostki tak dobrać, żeby to było w Pa i m3/h

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/317/#findComment-7492287
Udostępnij na innych stronach

Ja bym to liczył tak jak w obwodach elektrycznych np. prawo ohma.

Mamy spręż czyli np 100V i opór czyli 20ohm i 10 ohm

Przez jedną rurę płynie 100/20=5A

drugą rurę 100/10=10A

czyli razem 15A czyli tyle powietrza

W procentach 1 rura 10/15= 0,66*100%

2 rura 5/15=0,33*100%

równolegle opór dodaje się tak jak równolegle oporności czyli odwrotność sumy odwrotności

1/opór całkowity = 1/opór 1rury + 1/opór drugiej rury + 1/opór 3 rury.

Można jednostki tak dobrać, żeby to było w Pa i m3/h

 

Wydaje mi sie że, aż takiej różnicy nie będzie. Zrobiłem doświadczenie prymitywne, dwie rurki Pex, jedna 0,5 m druga 1,5 m. Na końcach obu rurek worki tej samej pojemności. Pompowały sie w tym samym czasie. Ale to chyba mało miarodajne. Myślę żeby zrobić jeszcze dłuższą rurkę, tak kilka metrów i wtedy sprawdzić.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/317/#findComment-7493055
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi sie że, aż takiej różnicy nie będzie. Zrobiłem doświadczenie prymitywne, dwie rurki Pex, jedna 0,5 m druga 1,5 m. Na końcach obu rurek worki tej samej pojemności. Pompowały sie w tym samym czasie. Ale to chyba mało miarodajne. Myślę żeby zrobić jeszcze dłuższą rurkę, tak kilka metrów i wtedy sprawdzić.

 

Będzie się ta różnica jeszcze zmieniała wraz z prędkością powietrza i wieksza prędkość w kanałach tym więcej procentowo będzie szło przez krótszą

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/317/#findComment-7493383
Udostępnij na innych stronach

Poczytałem troszkę i budowę samego reku i instalacji chyba ogarnę.

Pozostaje sterowanie. Pewnie ktoś robił to na Arduino czy Raspberry ? W tym temacie jestem noga.

Chciałbym aby sterowanie pozwalało na ustawianie parametrów reku równoważyło przepływy w wyniku powoli zapychających się filtrów itp idt.

Zana się ktoś? podpowie ktoś? lub wykona ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/317/#findComment-7494963
Udostępnij na innych stronach

co masz przeciw tym wentylom bo jestem na etapie finalizacji ich . poprosze szybko o opinie . te moje sa nie wlasciwe?

Ja nie mogłem znaleźć nigdzie charakterystyki tych twoich więc nic nie pisałem. Te k3g, które poleca Barth3z z pewnością sobie poradzą z 350m3.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/317/#findComment-7495252
Udostępnij na innych stronach

Czołem brygada

Tak szukałem w sieci po grafice i na portalu dotyczącym uprawy konopi indyjskich podpatrzyłem filtry kieszeniowe.

Tak się napatrzyłem i chyba będę robił skrzynkę tak wymiarów wejścia 40 cm na 40 cm, tam filtr wstępny ramkowy, dalej druga komora, w niej mufki np 10 cm i na nie naciągnięte filtry kondoniki (obszyte na maszynie) i ściągnięte opaskami. Końcówki można podpiąć do sufitu jakąś linką i złapać żabką do firan, żeby pięknie stały poziomo a nie smętnie zwisały na podłogę.

Tak myślę, jeszcze lepsze wyjścia prostokątne wąskie od góry do dołu tak 5 cm i wysokość 35 cm - zyskujemy powierzchnię filtracyjną. Nasadzić zszyty filtr i zaciągnąć trytką.

Powierzchnia duża i wymiana szybka i łatwa. Co o tym sądzicie?

Dolne zdjęcie to to podpatrzone na innym portalu.

Filtr skrzynka.jpg

Edytowane przez kudlaty69
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/317/#findComment-7495365
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...