stam222 18.10.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Witam.Za chwile mam tynki i prawie zapomniałem o kablu do potencjometru. Chce przeciągnąć kabel z pom. technicznego do kuchni aby tam można było regulować obrotami.Podpowie mi ktoś proszę jaki to powinien być kabel? 3x1? 4x0,75? A może jeszcze coś innego?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nirel 19.10.2018 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 (edytowane) Podpowie mi ktoś proszę jaki to powinien być kabel? 3x1? 4x0,75? A może jeszcze coś innego? Pozdrawiam Ja zastosowałbym jakąś przyzwoitą skrętkę komputerową. Zawsze może się później przydać na sprytniejsze sterowanie - np jakiś panel z wyświetlaczem albo inne cuda Edytowane 19 Października 2018 przez nirel Uzupełnienie tekstu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 19.10.2018 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 19.10.2018 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Witam. Takie pytanie: jak zrobić zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika?1. Mam zrobiony bypass jednak zastanawiam się czy warto go w ogóle uruchamiać na zimę, a to z powodu, że do sypialni będzie wdmuchiwane dość zimne powietrze, więc raczej odpada.2. Termostat za wymiennikiem od strony wyrzutni i po spadku temp. poniżej np. 0*C zmniejszałby wydajność wentylatora nawiewowego. Wtedy zimne powietrze z zewnątrz byłoby zasysane przez nieszczelności i może okap kuchenny (raczej nie w sypialniach, bo tam okna mam szczelne).3. Presostat różnicowy na wywiewie - jak zacznie zamarzać, wzrośnie opór przepływu, zmniejszy wydajność nawiewu, czyli jak w punkcie 2.Bypassu raczej nie chcę do tego używać, termostat pewnie by się sprawdził, ale może ograniczać nawiew, mimo iż wymiennik nie będzie zamarzał. Natomiast presostat będzie ograniczał nawiew dopiero gdy zamarznie wymiennik, czyli wtedy odzysk ciepła będzie mały i powietrze nawiewane będzie mieć niska temperaturę. Grzałki do wstępnego podgrzewania powietrza odpadają.Który z tych sposobów jest najlepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek_a1 29.10.2018 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Dobra! Spróbuję jeszcze tak: ... Te wentyle i kierownice do nich... Zależy nam na tym , aby było cicho. No, chyba, że nie, tylko na tym - aby było MATEMATYCZNIE OPTYMALNIE!!! Jak jest? Bo jeżeli cisza - to możliwie wielkie łopaty obracające się możliwie wolno. Wtedy problem BEZWŁADNOŚCI (masy bezwładnej, w odróżnieniu od masy ciężkiej) jest bez znaczenia. Prędkości wylotowe są małe... i dlatego jest cisza... Ale - fakt! Nawet w takim przypadku DA SIĘ policzyć, że jakby tak zrobić kierownicę optymalizującą wypływ strugi - to byłby zysk na prędkości tej strugi (wydajności). Tylko ile? 1% ? Mniej? No bo w rzędach 10 czy 20 % to tego nie ma... Wtedy: Kosztem wcale nie małych prac warsztatowych zyskujemy... 0,03m/sek? Proponuję: Bierzmy kulerek od kompa! Ma wydajność rzędu 500m3/godz (to prawda) Weźmy nawet ze 4 sztuki i zróbmy im kierownice... Ciekawe czy zadziała.... Da te 2000m3/godz? Oczywiście - TAK! Ale wpięte w instalację - już NIE! Dlatego ja bym za to się nie brał! Ja wiem - że lepsze jest wrogiem dobrego, ale czasem DA SIĘ coś ulepszyć. Tylko, czy tu warto? Adam M. https://pl.rs-online.com/web/p/products/7496950/?grossPrice=Y&cm_mmc=PL-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_PL_PL_Hvac_And_Wentylatory_I_Systemy_Zarz%C4%85dzania_Ciep%C5%82em-_-Wentylatory%7CWentylatory_Osiowe-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&pla-491450222323&gclid=EAIaIQobChMIvM7DrLqr3gIVRcayCh2TEwPIEAQYAyABEgIzBfD_BwE&gclsrc=aw.ds Oj chyba nie bardzo... Nawet 100M3/h nie ma... A jest to jeden z wydajniejszych zresztą EBMa więc o czym my tu rozmawiamy...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 01.12.2018 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 Ostatnio dokonałem kilka takich central wentylacyjnych ... [ATTACH=CONFIG]418566[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]418567[/ATTACH] Piękna robota! Czy możesz zdradzić ile kosztuje Cię wymiennik ciepła? Chciałem u siebie zastosować coś podobnego (tyle, że chłodnica / nagrzewnica kanałowa za reku zasilana z PC), ale cena nowego odwiodła mnie od pomysłu (brałem pod uwagę co najmniej 3-rzędową bo przy chłodzeniu mniejsza delta t), a używek nigdzie znaleźć nie umiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 02.12.2018 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Witam,A czy mierzyliście sprawność swoich reku przy różnych temp zewnętrznych i wydajnościach?Jestem ciekaw jak się sprawują się te wymienniki.Ja liczę sprawność tak:spr= (temp w nawiewniku - temp na zewnątrz) / (temp w domu-temp na zewnątrz) -dla całego systemu, (to,co dostajemy / to co dajemy)A dla samego reku:spr=(temp nawiew - temp na wywiewie) / (temp z domu na wlocie do reku - temp na wywiewie)Kto się pochwali wynikami?Ja podpiąłem czujniki przez Modbus do reku Pro-vent'u Mistral Pro 400, no i muszę przyznać, że wyniki są daleeeeko od tego co obiecują.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 02.12.2018 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Sprawność mojego reku DIY wg. wzoru (TN-TZ)/(TW-TZ) [ATTACH=CONFIG]422638[/ATTACH] Jaki wymiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 02.12.2018 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Sprawność mojego reku DIY wg. wzoru (TN-TZ)/(TW-TZ) [ATTACH=CONFIG]422638[/ATTACH] A na wyrzutni ile? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 02.12.2018 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Jeszcze nie mam. Ta temp ma znaczenie w przypadku sprawności samego rekuperatora? Do czego jej używasz? Jest ważna bo zgrubsza można ocenić czy instalacjia zrównoważona co to za wymiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 02.12.2018 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Interesują nas temp w okolicach wymiennika z wszystkich 4stron a nie w rurach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 02.12.2018 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Przeciwprądowy. Raczej chodziło mi o firmę i model wymiennika. W których miejscach masz założone czujniki termometru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 02.12.2018 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Wymiennik PET firmy Klin.... . W środku reku przy rurach. Aha. Reku stoi w pomieszczeniu tech. Wymienniki klingenburg (przypuszczam, że taki masz) mają sprawność temperaturową 82 - 86% (w zależności od konkretnego modelu), więc twój wynik coś za wysoki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 02.12.2018 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Wymienniki klingenburg (przypuszczam, że taki masz) mają sprawność temperaturową 82 - 86% (w zależności od konkretnego modelu), więc twój wynik coś za wysoki. Za wyska sprawmność te 97% Edytowane 2 Grudnia 2018 przez kubek86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 02.12.2018 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Tak taki (reklamy nie robię). Nie mówię, że nie za wysoki. Teraz jest 92% . Sprawności tych wymienników do 90%. Zakładając pewne jakieś nie duże błędy pomiarze jest super. No i wymiennik dobrany taki powinien być. Czym balansujesz i jak mierzysz przepływ nawiew/wywiew? Stawiam na błąd pomiaru lub co gorsze na dużo większy przepływ wywiewu w stosunku do nawiewu. PS wcześniej wkradł się błąd. Napisałem "twój wymiennik coś za wysoki", a oczywiście chodziło o za wysoką sprawność. Edytowane 2 Grudnia 2018 przez tomno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 03.12.2018 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 W kanałach mam wentylatory komputerowe podpięte do woltomierzy. Na podstawie pomiaru anemometrem, wyrównałem przeplywy i wyskalowałem woltomierze do równych wartości. Co do sprawnosci to wg kalkulatora Klingenburga ich wymienniki nie przekraczają sprawności 86% (z małymi wyjątkami, ale nie znalazłem żadnego, który by dobił do 87%). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 03.12.2018 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 A czy pomiaru sprawności nie przekłamuje ciepło wytwarzane przez wentylatory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 03.12.2018 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 A czy pomiaru sprawności nie przekłamuje ciepło wytwarzane przez wentylatory? Może i tak, tylko to będzie raczej nic nie znaczącą wielkość. Wentylator pobiera poniżej 10W, ile z tego przetwarza na ciepło to nie wiem. Przepływ powietrza to 100 m3/h. Większa różnica będzie z błędu pomiarowego termometru niż z ciepła wytwarzanego przez wentylator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 03.12.2018 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Pomiar na wyrzutni i czerpni. Wewnątrz na anemostatach nie udało mi się zrobić poprawnych pomiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 03.12.2018 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Nie ma takiej możliwości aby wymiennik miał taką sprawność czyli te 97procent podaj wszystkie 4temperatury to okreslimy czy ma taką sprawność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania