andstach1 02.08.2009 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 EUREKA !!!!Wreszcie ściągnelem plik (po 14 dniach pdf) Materiały promocyjno – szkoleniowe dotyczące wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła; PRO-VENT Systemy Wentylacyjne, I niestety nijak się to wszystko ma do tego co wyczytałem tu na forum ...Ale przecież ktoś musi mieć rację ! Dlatego też proszę Was szanowni forumowicze o pomoc i ewentualne sprawdzenie: Wymagane ilości powietrza usuwanego z pomieszcze. Vu :• kuchnia z kuchenką elektryczną 120 m3/h• pralnia 15 m3/h• łazienka 50 m3/h• toaleta 30 m3/h• pomieszczenie gospodarcze 15 m3/h• przedsionek 15 m3/hRAZEM: Vu= 245 m3/hAby zapewni. okresowe zwiększenie wydatku centrali o ok. 50 . 60 % liczymy:Vmu= 245 m3/h * 0,5 + 245 m3/h = 367,5 m3/hWymagane ilości powietrza świeżego nawiewanego - dla jednej osoby potrzebujemy ok. 30 m3/h,zatem:• sypialnia 2 - osobowa 2 x 30 m3/h• sypialnia 2 - osobowa 2 x 30 m3/h• sypialnia 2 - osobowa 2 x 30 m3/h• salon 90 m3/h (+ dodatkowo 100 m3/h przy otwartej przepustnicy)RAZEM: Vn= 370 m3/hSprawdzenie krotności wymian:Stosunek liczbowy ilości powietrza wentylacyjnego do kubatury pomieszczeń (tzw. krotność wymian),w zależności od ilości osób, powinien zawierać się w granicach 0,3 - 0,8.370 m3/h 500 m3/h = 0,74 l/h = 0,012l/min = 0,0002 l/sKrotność wymian wynosi 0,74 tzn. mieścimy się w dopuszczalnym przedziale.Dobierając centrale bierzemy pod uwag. największa wartość z wyliczonych, potrzebna jest nam zatemcentrala o wydatku Vmax= 370 m3/h NAWIEW:DANE:długość najdłuższego odcinka kanału nawiewnego (nitka czerwona) 16 milość trójników 4Długość kanału od czerpni do centrali (nitka zielona) 60 milość czerpni 1STRATY CISNIENIA (OPORY) INSTALACJI NAWIEWNEJ LICZYMY JAKO SUME STRONA NAWIEWNAstrata na anernostacie 30 Pastrata na długości przewodu 16 m x 2 Pa/m = 32 PaStrata na długości pozostałych przewodów 8 x 2Pa/m = 16 PaStrata na długości pozostałych przewodów 8 x 2Pa/m = 16 Pastrata na trójnikach 4 x 4 Pa =16 PaSTRONA CZERPNAstrata na czerpni 20 Pastrata na długości przewodu 60 m x 2 Pa/m = 120 Pastrata na kolanie 3 x 4 Pa = 12 PaSUMA: 30 Pa + 32 Pa + 16 Pa + 16 Pa +20 Pa +120 Pa + 12 Pa = 246 PaZatem strata ciśnienia na instalacji nawiewnej wynosi: P = 246 Pa WYWIEW:DANE:długość najdłuższego odcinka kanału nawiewnego (nitka czerwona) 14 milość trójników 5Długość kanału wyrzutnika 3 mLuk 1 STRATY CISNIENIA (OPORY) INSTALACJI NAWIEWNEJ LICZYMY JAKO SUME STRONA WYWIEWNAstrata na anernostacie 30 Pastrata na długości przewodu 14 m x 2 Pa/m = 28 Pastrata na trójnikach 5 x 4 Pa =20 PaSTRONA WYRZUTU strata na długości przewodu 3 m x 2 Pa/m = 6 Pastrata na kolanie 1 x 4 Pa = 4 PaSUMA: 30 Pa + 28 Pa + 20 Pa +6 Pa +4 Pa = 88 PaZatem strata ciśnienia na instalacji wywiewnej wynosi: P = 88 Pa KONSTRUUJEMY: SILNIK O WYDAJNOSCI:370m3/h dla ciśnienia 246 Pa P.S. I jeszcze kilka pytań co myślicie o tym wentylatorze:http://www.ebmpapst.pl/sklep.php?PID=119i:http://www.pregon.pl/wentylatory-tywent-wbn/produkt/6710.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 02.08.2009 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Sprawdzenie krotności wymian: Stosunek liczbowy ilości powietrza wentylacyjnego do kubatury pomieszczeń (tzw. krotność wymian), w zależności od ilości osób, powinien zawierać się w granicach 0,3 - 0,8. 370 m3/h 500 m3/h = 0,74 l/h = 0,012l/min = 0,0002 l/s Krotność wymian wynosi 0,74 tzn. mieścimy się w dopuszczalnym przedziale. Dobierając centrale bierzemy pod uwag. największa wartość z wyliczonych, potrzebna jest nam zatem centrala o wydatku Vmax= 370 m3/h Krotność jest bezwymiarowa. Oznacza ona ile razy objętość powietrza w pomieszczeniu zostanie wymieniona w ciągu godziny. W Twoim wypadku 370/500=0,74 wymian/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andstach1 03.08.2009 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Witam i dziękuję za wytłumaczenie popełnionego błęduPozdrawiam serdecznie i liczę na dalsze odpowiedzi na moje pytania ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.08.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Witam i dziękuję za wytłumaczenie popełnionego błędu Pozdrawiam serdecznie i liczę na dalsze odpowiedzi na moje pytania ...Dlaczego w kuchni przyjąłeś 120m3/h ? Wg normy wystarczy 50m3/h. Dodatkowo zakładasz przecież 50-60%, to powinno wystarczyć, żeby w raze potrzeby skutecznie zwentylować kuchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andstach1 03.08.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 A co Panowie powiecie na temat n/w silniczka ?http://www.tywent.pl/index.php?site=4&nrg=3&nrpg=3&nrs=1&code=WKBO-12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amorphis 03.08.2009 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Ja sądzę, abyś dołożył do wentyli, które tu wszyscy polecamy. Wysokość tego tywenta to 240mm. Jeśli trzyma się on zasady, że wentyl powinien mieć obudowę 2x większą od wentyla to ma 120mm, a to malutko na dmuchanie... Popatrz na poprzednie posty ludzi co wyliczyli i zamówili na 500m3, minimum 175mm a takiego do 500zł powinieneś znaleźć. Oczywiście szukasz dwóch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andstach1 03.08.2009 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 HenoK"Dlaczego w kuchni przyjąłeś 120m3/h ? Wg normy wystarczy 50m3/h. Dodatkowo zakładasz przecież 50-60%, to powinno wystarczyć, żeby w raze potrzeby skutecznie zwentylować kuchnię." 50m3/h przyjmowane jest dla kuchni elektrycznych, wg przepisów do kuchni gazowej od 70 do 120 m3/h. Wydaje mi się założenie większego wydatku uzasadnionym, bo zawsze można zmniejszyć ... Amorphis "Ja sądzę, abyś dołożył do wentyli, które tu wszyscy polecamy. Wysokość tego tywenta to 240mm. Jeśli trzyma się on zasady, że wentyl powinien mieć obudowę 2x większą od wentyla to ma 120mm, a to malutko na dmuchanie... Popatrz na poprzednie posty ludzi co wyliczyli i zamówili na 500m3, minimum 175mm a takiego do 500zł powinieneś znaleźć. Oczywiście szukasz dwóch" WKBO-12 450 300 0,058 64 2500 350.00zł/netto (m3/h) (Pa) (kW) (dB) (obr/min)... rozumiem, że o tym rozmawiamy ... dla wentylatorów EBM, które Panowie proponują wg tego co tu wyczytałem musi być większe pudło, żeby mógł on wytworzyć założone przez producenta przepływy i spręż.Ten wentylator ma takie parametry fabrycznie, więc nic nie trzeba chyba w nim zmieniać .... no chyba że się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andstach1 03.08.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Panowie! Jeszcze jedno nurtujące mnie pytanie ... Czym tak w zasadzie to rużnią się oprócz sterowania i parametrów przedstawione poniżej wentylatory?: http://www.ebmpapst.pl/sklep.php?PID=135 i http://www.ebmpapst.pl/sklep.php?PID=119 ten 2 bardziej by mi pasował ze względu na cenę ... co o tym myślicie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 03.08.2009 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Witam wszystkich - powróciłem szczęśliwie! (cieszycie się? ) Wentyle nie poszły - nie wiem czemu. W dzien odlotu zostawiłem pieniądze, instrukcje, packi i był zamówiony kurier i się nie zjawił. Może nie mogł trafić a ja byłem już w samolocie - nie wiem. W każdym razie po powrocie zastałem paczki w salonie. Na dziś zamówiony powtórnie kurier i pierwsza partia powinna wyjść już dziś. Proszę tych, którzy nie wysłali mi jeszcze adresów o uczynienie tego. andstach1 Witam kolejną postać z naszego uniwersum - niedługo całe GW się skomletują. Trzeba nam jeszcze księżniczki Lei Co do pytanie - R2 to dobry jest w GW (R2D2). To prymityw bez wbudowanej elektroniki - pewnie takie wlasnie daja w Tywentach. R3G to czad i malina i wcale tyle nie kosztuje. Przynajmniej u nas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 03.08.2009 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 andstach1 Witam kolejną postać z naszego uniwersum - niedługo całe GW się skomletują. Trzeba nam jeszcze księżniczki Lei Aa.. tu jesteście! http://imgur.com/We2Gt.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 03.08.2009 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 O właśnie! Nasze rodzinne zdjęcie - skąd je masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andstach1 03.08.2009 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Witam Proszę bardzo o refleksje na temat mojego projektu: http://andstach1.net.pl/media/DIR_122/DIR_4901/rekuperator2.jpg bardzo mi zależy na Waszych opiniach ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 03.08.2009 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Uff. Pierwsza partia (7 paczek, w sumie 20 wentyli) poszła. Druga powinna wyjść jutro lub pojutrze. Niestety nie pomyślałem, żeby powpisywać numery telefonów do Was. Może nie będzie kłopotów. Jakbyście mogli je podesłać w razei czego.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 03.08.2009 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 tak apropos projektu andstacha - to jest reku czy nagrzewnica wodna - chyba to drugie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andstach1 03.08.2009 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Panowie, przeszukałem cały chyba internet, kierując się waszymi sugestiami dotyczącymi silników. Oczywiście nic w podobnej cenie do EBM-ów i ich parametrów nie znalazłem. I kiedy miałem się już poddać, zacząłem szukać polskich producentów i stąd pytanie. Dlaczego po prostu nie DOSPEL ?http://sklep.dospel.com/product_info.php?products_id=1582500m3/h, 0,14m3/s, 320 Pa, 32,62 mmH2O, 62dB/A, 2330 obr/min, 58W, 0,26A, cena 309zł z wliczonym transportem. Bezproblemowa możliwość płynnej regulacji. 5 lat gwarancji. Czego tu więcej chcieć?Wytłumaczcie mi dlaczego tak upieracie się przy EBM-ach, z pewnością jest coś czego nie rozumiem lub przeoczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 03.08.2009 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 tak apropos projektu andstacha - to jest reku czy nagrzewnica wodna - chyba to drugie.... Ja też niestety nie kumam zupełnie tego obrazka. Co do wentylatorów, to odpowiedz jest prosta - firmie EBM po prostu ufamy, a Dospelowi nie. Może to niesprawiedliwe, może Dospel jest super, ale żaden akurat nie ma ochoty na sobie tego testować. Dospele nie mają wbudowanej elektroniki - nie są Electronically Comutated czy jakoś tak. Ergo - trzeba do nich zewnętrzengo sterowania, falownik jest drogi a regulatory tyrystorowe czy tranzystorowe ponoć buczą itp itd. Ponadto dane które podajesz jeszcze trzeba umieć czytać - ten Dospel ma wydatek 500m3/h przy sprężu = 0 Pa i odwrotnie - spręż 320 Pa ma przy wydatku ZERO. Musisz na wykresie sobie sprawdzić, jaki wentyl ma faktycznie wymagany przez Ciebie wydatek przy potrzebnym sprężu. Mówisz o 500m3 - to nie ten wentyl, tylko ten następny, czyli WK200. A temu już dają 110W - wygląda już gorzej, nie? Szczególnie, że cena pewnie już wyższa. Z tymi 110 to tez nie wiadomo, bo nie publikują dokładnych danych, ile zużywa w danym punkcie wykresu spręż/wydatek. A EBM publikuje. Nie chce Cię na nic namawiać - możesz spróbowac z Dospelem i pewnie będzie wiało. Powiem tylko, że jak ja kupowałem, to jeszcze EURO nie było tak kosmicznie drogie i EBMy wychodziły prawie w cenie takich Dospeli (konkretnie za R3G220 pierwsza grupa płaciła po 440PLN). Dla mnie wybór był prosty. Zmieniając temat - po co konkretnie chcesz wentylować także garaż? Będzie ogrzewany? Czy na pewno skórka (dodatkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne) warta wyprawki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panel 03.08.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Witam, to mój pierwszy post w tym wątku, który przeczytałem od początku. Nabieram chęci na własny "tymi ręcami robiony" reku i dziękuję Wam dobrzy ludzie, którzy się swą wiedzą i doświadczeniem dzielicie. Tu pytanie i prośba do Depi: Czy i kiedy mógłbyś zorganizować następną transzę ebm'ów, bo za późno tu zajrzałem, i na obecną się nie załapałem. Może takich jak ja widzów jest więcej i następna grupka by się zebrała, a czekamy jedynie na Twoje chęci. Sądzę, że wybór wentyli EBMpapst jest bardziej podyktowany ich klasą za rozsądną cenę, a przewaga komutownych elektronicznie (EC) nad zmiennoprądowymi, indukcyjnymi (takie jak wcześniej wspomniany Dospel także) wynika z energooszczędności i prostoty sterowania (w jednym z kilku wariantów). Jeśli się przejrzy katalogi EBMa (po angielsku w pdf dostępne tutaj, tutaj, i tutaj) to pewnie można dobrać sobie jakiś model najbardziej odpowiedni do warunków i potrzeb. Pozorna oszczędność na zakupie wentylatorów z silnikiem indukcyjnym może się zemścić w uruchomieniach domowych konstrukcji, a zabawkę budujemy na lata. @andstach1 nad Twoim pomysłem musiałby się adam_mk pobujać, On wie wszystko. Ja widzę parę błędów w obliczeniach, różne opory przepływu w nawiewie i wywiewie, ale konstrukcja chyba nowatorska, myślenie prowadzi do pomysłów, a pomysły do wynalazków, których na tym forum mogłoby się chyba kilka narodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andstach1 04.08.2009 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Depi... odnośnie wentylatorów .... - zostałem całkowicie przekonany, twoje argumenty do mnie dotarły!!! "Ja też niestety nie kumam zupełnie tego obrazka." Panowie, tak jak w przypadku rekuperatorów krzyżowych, mój projekt dziala tak samo.Przez rurki przepływa ciepłe – wywiewane powietrze, Pomiędzy rurkami powietrze zimne – nawiewane z zewnątrz, Rurki nie są połączone, a więc "wiatry się nie łączą"Nagrzewnica wspomaga dogrzewanie powietrza (i tak chodzi ogrzewanie)Być może widok, który przedstawiłem z boku urządzenia nie był aż tak czytelny, wstawiam widok z góry, to powinno nieco rozjaśnić. http://andstach1.net.pl/media/DIR_122/DIR_4901/budowa$20rekuperatora3.jpg Z moich wyliczeń wynika, że powierzchnia "grzewcza" powinna być większa niż w przypadku rekuperatora Adama, biorąc pod uwagę sam przepływ przez 70 blach o wymiarach 0,3x,03 i grubości przepływu 4 mm. panel "...Ja widzę parę błędów w obliczeniach, różne opory przepływu w nawiewie i wywiewie..." Jeżeli chodzi o obliczenia przedstawione w postach powyżej, to są to obliczenia stąd: http://www.budujemydom.pl/images/eplus/pro_vent_wentylacja_mechaniczna_poradnik.pdf Pozdrawiam.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 04.08.2009 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Uff. Pierwsza partia (7 paczek, w sumie 20 wentyli) poszła. Druga powinna wyjść jutro lub pojutrze. Niestety nie pomyślałem, żeby powpisywać numery telefonów do Was. Może nie będzie kłopotów. Jakbyście mogli je podesłać w razei czego.... Depi, a grupie "warszawskiej" też rozesłałeś czy zostajemy przy odbiorze osobistym ? Dla mnie druga opcja wygodniejsza, ale jak Tobie pasuje kurier to no problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 04.08.2009 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 dzabij - a Ty nie miałeś przypadkiem podjechać po swoje na Dominikańską? Pewnie leżą tam i się kurzą Panowie Xavieer, brachol i rkforum - poproszę o adresy do wysyłki i nr telefonów, bo chciałbym juz puścić drugą partię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania