Jabko, we wszystkich wzorach ktore widzialem, opory w rurkach sa w kwadracie predkosci.

Np. koss podaje:

delta p = lambda * L/D *ro* (V^2)/2

gdzie:

lambda - wsp. oporu dla danej rurki

L - dlugosc (wiec opory proporcjonalne do dlugosci nawiewu / wywiewu)

ro -gestosc pow

V - predkosc w kanale

Takie typowe lambda to np 0.1 dla tubeflex'a o sredkicy 100 mm, po czym gwaltownie spada, dla srednicy 0.15 m to jest juz tylko jakies 0.035.

Tam jeszcze jest taka uwaga, ze problem tych wysokich strat dla malych srednic jest bardzo widoczny wtedy, gdy rura nie zostala poprawnie naprezona przy montazu - zostala pofaldowana.

Jesli jest rozprostowana - to nalezy przyjac dla 100 mm lambda jakies 0.038.

To tak przy okazji.

Pozdrawiam

Mirek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Na giełdzie elektronicznej. Kupiłem takie 100 kiloomówomów. Z 10 zł sztuka plus jakieś 4 zł pokrętło. Mam dwa potencjometry po jednym do każdego wentylatora. Zamontowałem je w jakiejś wygrzebanej u tescia puszcze plastikowej. Nie wygląda to rewelacyjnie ale działa. Ustawia sie na czuja. Mogę sobie posłuchać jak chodzą wentylatory.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Jabko, we wszystkich wzorach ktore widzialem, opory w rurkach sa w kwadracie predkosci.

...

Moze ta trzecia potęga dotyczyła oporu dla ciał poruszających się w powietrzu a nie dla przepływu samego powietrza kanałem.

Mniejsza z tym

 

Co do sterowania to muszę wam powiedzieć że nie podoba mi się sterowanie rezystancją. Mam możliwość zrobić sobie transofmator tylko regulacja będzie wtedy skokowa zależnie od liczby odczepów. No i straty w trafo też istnieją więc nie wiem czy warto. :roll:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Daj autotransformator. Praktycznie odczep masz co jeden zwój.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te EBMy dlatego tyle kosztują, że można je sterować z oddali cieniutkimi niteczkami i tak, jak się chce. One robią sobie same resztę w/g nastaw.

Sterowanie poprzez autotrafo może być tylko miejscowe. to są moce. Malutkie bo co to jest 100W ale.. Zgubić to na oporze? Piecyk się zrobi. :roll:

Podsyłam schemacik. Widać co i jak.

http://img72.imageshack.us/img72/9421/schematkj9.jpg

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To co ?

Taniutki i prosty transformatorek elektroniczny z prostownikiem ?

0-12VDC.

 

A jak sie przypadkiem pokręci i przekroczy te 10V to mam nadzieje nic się nie stanie. :roll:

 

msobanie, kane66

jak ma sie sprawa z kupnem tych wentylatorów ??

W styczniu ? Po ile dokładnie ??

Jak to technicznie rozegramy.

Ja też jestem chętny - 2szt

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jabko!

Boski! Miej litość!!! Te 0 do 10V to tylko nastawa. Bezprądowa. Potencjał do porównania z wewnętrznym pomiarem robionym przez elektronikę tego silnika!

Tą drogą sie tego nie zasila. "Papu" to on bierze z tych 230V zmiennego, z sieci.

Nie udziwniaj! :roll:

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wszystko jest w topicu, cena bodajze netto - nei mam czasu teraz sprawdzic bo bije do klienta.

 

organizacyjnie moge Wam wystawic aukcje na allegro lub swistaku (na tym pierwszym dojdzie prowizja), mam niezla reputacje na allegro takze o pieniazki sie nie bojcie. Bede wymagal niestety zaliczki towar malochodliwy - nie wiem moze po 25% ale prosze sie nie obawiac.

 

CO do wysylki: wysle to Poczta pOlska priorytet do was, koszt wysylki wczesniej sprawdze.

 

Pozdrawia

 

Kane

 

login allegro dla sprawdzenia: Kane66 http://www.kane.pl

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Właśnie wydarłem z DHLu moją przesyłkę.

Wentylatorki R3G 220 AD 11-02.

Dodatkowo dostałem katalog.

Teraz czekam na amapur i składam filtry z obudową tych EBM.

A wentylatorki takie:

http://img141.imageshack.us/img141/3020/ebm1ej7.jpg

http://img301.imageshack.us/img301/332/ebm2kt1.jpg

http://img244.imageshack.us/img244/2913/ebm3mu2.jpg

 

Coś mi się zdaje, że Jezier zamiast 1,8R zrobił obudowę 1,8D. Mnie wyszły jakby nieco inne proporcje.

Pozdrawiam Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Coś mi się zdaje, że Jezier zamiast 1,8R zrobił obudowę 1,8D. Mnie wyszły jakby nieco inne proporcje.

Pozdrawiam Adam M.

Zrobiłem trochę więcej niź 1,8 D ale gdybym zrobił 1,8 R to wentylator nie wszedłby w tak małe pudełko :wink: Sam ma przecież 2 R

Przy projektowaniu skrzynki korzystałem z tego diagramu:

http://www.republika.pl/jezier/skrzynka.gif

Mam wentylator o śrenicy 133 a skrzynka ma 300 na 300.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tym razem to "maleństwo".

Wszystkiego 30 x30 120cm.

Zdjęcie jest "w trakcie" roboty. Wloty/wyloty dopiero po swiętach bo się dostawca nie wyrobił.

http://img133.imageshack.us/img133/804/reku8xs5.jpg

Pozdrawiam.

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam po Swietach,

Dostalem odpowiedz z firmy Marss (o oporach filtrow EU3/EU4):

"Filtr klasy EU3 lub EU4 przy powierzchni 0,14 m kw. i przpływie 500 m3/h będzie wynosił ok. 25 Pa . Opór końcowy zalecany to 250 Pa."

Czyli, mozna spokojnie zastosowac presostat jako wskaznik zabrudzenia filtra, koszt ok. 100 zl jak pisalem wczesniej.

Przy okazji, do zbilansowania instalacji (wydatku nawiew / wywiew) mozna by zastosowac "u-rurke", o ktorej wczesniej wspominal Adam, jeden koniec wpinamy do (za lub przed) wentylatorem nawiewu, drugi do wenttylatora wywiewu.

Pokaze roznice cisnien, i mozna podregulowac tak aby bylo rowno.

Pytanie tylko, czy to jest tozsame z przeplywem? Na pewno dobrze byloby tak przy tych samych srednicach, cos jeszcze?

Pozdrawiam

Mirek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...