korys 06.03.2010 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 Ok. Zaraz wysyłam do Ciebie informację na PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 06.03.2010 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 możecie spojrzeć na foto i powiedzieć czy: - układ filtrów i wentylatorów jest poprawny- wymiary są odpowiednie http://images49.fotosik.pl/269/a46699910ff0178fm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korys 06.03.2010 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 Ja swoje reku buduję w identycznym układzie, wymiary tez są dobre. Jedyne co, to chyba nie przemyślałeś odprowadzenia kondensatu... Najkorzystniej jest jeżeli on ścieka z wymiennika po stronie wywiewu z reku... - czyli jak widzę tak jakby u góry Twojego wymiennika. Po prostu postawiłbym go „do góry nogami” i lekko nachylił w tę stronę. Innym rozwiązaniem ( niektórzy twierdza, że lepszym ) jest ustawienie samego wymiennika wewnątrz reku pionowo – wtedy kondensat ścieka jeszcze lepiej. ( wiele firm tak go montuje). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 06.03.2010 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 racja, odpływu skroplin nie przemyślałem - poprawiłem rysuneksą jeszcze jakieś minusy tego rozwiązanianp. głębokość? - planuję zrobić na wymiar wymiennika czyli ok 35cm (GS25/350) ale może trzeba zrobić na 44cm (R3G 220) ? http://images42.fotosik.pl/181/432789bf5283a9f8m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korys 06.03.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 Słusznie! Skrzynka wentylatorowa musi mieć takie wymiary – nie zwróciłem na to uwagi.Ja robię tak jakby osobne skrzynki ( wymiary dla wymiennika są inne i inne dla skrzynki wentylatorowej ), a później je połączę razem. Uważam ze nie ma sensu robić jednej dużej skrzyni, żeby dopasować się do wymiarów wentylatorów. ( tym bardziej, ze moje kostki są bardzo małe ). Nie robię tego na pokaz, więc obudowa nie musi mieć „pięknego kompaktowego kształtu”. Druga sprawa: namawiałbym Ciebie jednak na postawienie wymiennika pionowo. Jak byłem w Heatex-e, to takie ustawienie mi pokazywano. Myślę, ze chodzi o to, żeby ściekający kondensat miał jak najdłuższą drogę do pokonania, a w efekcie o wyższą sprawność całego reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 06.03.2010 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 to może ostatnia wersja http://images37.fotosik.pl/264/f86e6e0025c63ba5m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korys 06.03.2010 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 Teraz jak dla mnie - super. Plus dobry wymiennik i dobre wentyle - musi dobrze działać ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał_ 06.03.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 Na priva dostałem kolejne zgłoszenie na wymiennik. Proszę się nie krępować i dopisywać do listy bezpośrednio w wątku Klingenburg: Rafał_ - GS25/350 kkdarch - GS25/400 krybka20 - GS45/400 P@blo - ??? pma - GS45/400 jacekpn - GS25/350 gul1337 - GS25/350 kobi033 - GS25/350 Black_Gnome - GS25/350 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korys 06.03.2010 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 Grupa wentylatorowa.Lista osób które potwierdziły akces w zamówieniu: pma sysia_w gul1337 kc57 kobi033 korys Brakuje potwierdzenia od czterech osób, aby osiągnąć wymagane minimum w celu złożenia zamówienia i uruchomienia zlecenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korys 07.03.2010 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 Grupa wentylatorowa. ( aktualizacja ) Lista osób które potwierdziły akces w zamówieniu: pma sysia_w gul1337 kc57 kobi033 korys kkdarch akra51 podwójne zamówienie 4 szt. Brakuje potwierdzenia od jednej osoby, aby osiągnąć wymagane minimum w celu złożenia zamówienia i uruchomienia zlecenia. Dla osób z listy powyżej w poniedziałek robię rezerwację, poza tymi wentylatorami na magazynie jest jeszcze trzy wolne wentylatory 220. Oczywiście można zamówić więcej – jednak kolejne ew. osoby będą musiały poczekać na sprowadzenie dla nich wentylatorów z Niemiec, albo wybrać inny model dostępny od ręki na magazynie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tsgutek 07.03.2010 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 czy ma sens zastosowac r3g 220 na nawiew gdyz mam ok 100pa wiecej spadku na GWC, a r3g 175 na wywiew? jesli tak to bylbym zainteresowany zakupem powyzszych. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 07.03.2010 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 czy ma sens zastosowac r3g 220 na nawiew gdyz mam ok 100pa wiecej spadku na GWC, a r3g 175 na wywiew? jesli tak to bylbym zainteresowany zakupem powyzszych. pozdrawiam a jak zamierzasz nimi sterować ? no i skąd to 100Pa na GWC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 07.03.2010 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 Prawdopodobnie ma rurowca z kilkoma kolanami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 07.03.2010 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 Prawdopodobnie ma rurowca z kilkoma kolanami. ale to jeszcze chyba rurą max 125-160mm no nic poczekamy na odpowiedź ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tsgutek 07.03.2010 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 tak, zgadliscie, 50m rury fi 160 zakopanej plus 10m rury w domu aby dojsc do reku, kolanka itd. troche kombinuje aby dojsc na strych domu 2pietrowego, bo tam bedzie reku. a do tego 6 anemostatow nawiewnych, 45 mb rur fi100 i trojniki i reku. dlatego wyliczylem sobie ok 350PA oporow nawiewu. (2PA na 1m rury , 30PA na anemostat)wywiew to 35mb rur fi 100, 5 anemostatow, i reku.nie wiem jak to bede sterowal, ale tym sie bede martwil jak poskladam. poprawcie mnie jesli sie myle. dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 07.03.2010 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 tak, zgadliscie, 50m rury fi 160 zakopanej plus 10m rury w domu aby dojsc do reku, kolanka itd. troche kombinuje aby dojsc na strych domu 2pietrowego, bo tam bedzie reku. a do tego 6 anemostatow nawiewnych, 45 mb rur fi100 i trojniki i reku. dlatego wyliczylem sobie ok 350PA oporow nawiewu. (2PA na 1m rury , 30PA na anemostat) wywiew to 35mb rur fi 100, 5 anemostatow, i reku. nie wiem jak to bede sterowal, ale tym sie bede martwil jak poskladam. poprawcie mnie jesli sie myle. dzieki Nie mam w tej chwili czasu liczyć ale czy policzyłeś opory najdłuższej gałęzi i wyszło 250Pa ? A sterowanie jest ważne bo wydajności (m3/h) musisz zgrać - jak zamierzasz to osiągnąć przy różnych wentylatorach (zapewne da się korzystając z charakterystyk ale "ciutkę" upierdliwe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 07.03.2010 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 Obym się mylił, ale mając dwupiętrowy dom to kanały fi 160 wydają się deczko wąskie. Nie wiem jaką masz kubaturę, ale mogą być problemy z komfortem użytkowania wentylacji. Żeby było cicho to na takich przekrojach powinieneś przepuszczać max 362m3, a to dla domu dwupiętrowego chyba trochę mało. Przetłaczając strugę powyżej tej wartości zacznie się robić głośno i znacząco podskoczą opory instalacji. Nie chcę Cię martwić, ale tabele mówią że dla fi 160mm strata 2Pa jest przy strudze 270m3, więc zdaje się że już masz bardzo duże opory przepływu. Podaj jaką masz kubaturę bo przy takim szacowaniu wychodzi że masz skopaną instalację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tsgutek 07.03.2010 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 dom ma ok 480m3 (8*8*3*2,5)wiec zakladam polowe wymiany na godzine. jak beda goscie to o halas sie nie bede martwil Problem jest w tym ze dom ma wentylacje grawitacyjna, wiec w obecne kanaly wloze aluflexa 100. rura 160 to moze za malo ale plan byl aby tylko reku nie zamarzl. dlatego chce zastosowac wiekszy wentylator do nadmuchu ebm 220, bo GWC, a wywiew to ebm 175mm powinien wystarczyc. musze dzis sie zdecydowac. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 07.03.2010 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 Fakt, jak dla 250m3 to wystarczy to co masz. Dużo więcej z nich już nie wydusisz.Jeśli takie sobie postawiłeś założenia, bo lepiej się nie dało czy nie chciałeś, to te kanały 160mm to pociągną, czego Ci życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 07.03.2010 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 Porobiłem fotki wymiennika do reku zrobionego z polipropylenu kanalikowego. http://img34.imageshack.us/img34/4583/47064222.jpghttp://img443.imageshack.us/img443/6001/98928386.jpghttp://img717.imageshack.us/img717/7809/50339682.jpgWynalazek został wyprodukowany przez kanadyjską firmę Greentek i producent podaje sprawność jak dla każdego krzyżowego, więc zarzuty, że pp kanalikowy się nie nadaje na wymiennik, bo ma mniejszą przewodnośc cieplną niż alu czy miedź są bezzasadne. Pewnie rzeczywiście ma mniejszą, nie sparwdzałem, ale za to ścianki z pp są cieńsze niż z alu czy miedzi i w razie czego wymiennik może być po prostu większy, co zrekompensuje mniejszą przewodność cieplną pp. Za to taki pp ma ogromne zalety: klei się, łatwo się tnie, ma gotowe kanaliki pozwalające na odseparowanie powietrza zużytego od świeżego, no i najważniejsze CENA... Odnośnie konstrukcji, to jak widać na obrazkach jest klejona i ma plastikowe wzmocnienia na brzegach. Kanalikami płynie jedno powietrze, a szczelinami między płytami drugie. Szczeliny między płytami są utworzone poprzez wklejenie na brzegach wymiennika wąskich pasków pp kanalikowego i wzmocnione małymi wstawkami z kanalików, co widać na środkowym zdjęciu. Bardzo łatwo tą technologią można zrobić wymiennik krzyżowy, przciwprądowy, czy jaki się chce. Może komuś ten opis się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania