ravbc 23.03.2010 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 kangaxx: wskaż centralę wentylacyjną z rekuperatorem o wydajności nie przekraczającej 30 m3/h (skoro ma być użyta do wentylacji pojedynczego pomieszczenia), oraz deklarowanym odzysku (przy tej wydajności) przekraczającym 30%. Inna rzecz, że wentylacja pojedynczego pomieszczenia za 500 Euro, to wyjątkowo drogi luksus... SUSPENSER: dla jakich oporów jest w tej charakterystyce podane to 150m3/h? Bo coś mam wrażenie, że masz jednak "ciut' trudniejszą instalację i tyle nie osiągniesz (co nie koniecznie musi być złe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.03.2010 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 SUSPENSER: dla jakich oporów jest w tej charakterystyce podane to 150m3/h? Bo coś mam wrażenie, że masz jednak "ciut' trudniejszą instalację i tyle nie osiągniesz (co nie koniecznie musi być złe). Dla 150 Pa (jest to tzw. spręż dostępny przy tej centrali). Mam dom z poddaszem użytkowym, centrala w garażu, GWC rurowy - w sumie nie wiem jakie opory stawia ta instalacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.03.2010 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Centralki rodzimego producenta nie pracują na tej zasadzie (przynajmniej ja takiej nie widziałem), więc nie możesz ich zamontować w ścianie starego domu bez konieczności prowadzenia przewodów went. - polecam poczytać jak działają "normalne" centrale i te o których napisałem i dopiero potem pisać.Pracujące na trochę innej zasadzie, ale równie energooszczędne rozwiązanie do wentylacji pojedyńczych pomieszczeń: http://www.masatherm.pl/RylkAir%20broszura.pdf O wadach rekuperatorów z wymiennikiem ceramicznym napisałem tutaj : http://forum.muratordom.pl/post4125469.htm#4125469 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 24.03.2010 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 wydajności maks do 70 m3 na godzine, nie ma jeszcze certyfikatów bo to jest nowość, zaprojektowana do budownictwa wielorodzinnego jako odpowiedź na kłopoty deweloperów z rekuperacją, montowana w ścianie, bez kłopotów montować można też w jednorodzinnych lub pojedynczych pomieszczeniach, nie ma jeszcze wyników badań i współczynnika przenikalności przegrody w miejscu montażu, nie ma jeszcze w sprzedaży lecz to kwestia miesięcy, mogę takie cudeńko zdobyć, koszt taki jak metra mieszkania w bloku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmw 27.03.2010 01:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Witajcie po przerwie Jani_63 przypomniał stare fotki mojej skrzynki napędu reku, więc pomyślałem, że może komuś przydadzą się aktualne. Długo nic nie robiłem ale parę tygodni temu ruszyłem i skrzynka praktycznie jest gotowa. Do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze maty filtracyjnej. Obiecane zdjęcia: http://images47.fotosik.pl/277/26d81f654576deff.jpg http://images41.fotosik.pl/272/ace3579b78a15187.jpg Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Admirał 27.03.2010 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 No piękna skrzyneczka Sprytnie zamontowałeś wentylatirki. Małe pytanko. Teho krzyżaka spawałeś z profili czy tylko ponacinane i przykręcone do wentylatora? A przy okazji. Proces projektowania mojej instalacji dobiega końca. Pozostał mi jeszcze wymiennik. Celuje w potwora a'la Adam. Czy ktoś jest na tyle dobry w obliczeniach i fizyce żeby wyliczyć - teoretyczne -opory przepływu (spadek ciśnienia w zakeżności od przepływu ) przez kanał prostokątny 4mmx300mmx1000mm ? Jakie wzory do tego? Wiem że można podeprzeć się programem Ansys fluent, ale to narazie jest poza moim zasięgiem. Czy jedyną drogą będzie po prostu zbudowanie takiego kanału i wyznaczenie charakterystyki przepływu... Proszę o pomoc. Dla rury okrągłej nie stanowi to żadnego problemu, natiomiast dla kanału prostokątnego, nie mogę sobie poradzić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 27.03.2010 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Witajcie po przerwie Jani_63 przypomniał stare fotki mojej skrzynki napędu reku, więc pomyślałem, że może komuś przydadzą się aktualne. Długo nic nie robiłem ale parę tygodni temu ruszyłem i skrzynka praktycznie jest gotowa. Do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze maty filtracyjnej. Pozdr Stara Gwardia czyta i jest czujna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmw 27.03.2010 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Sprytnie zamontowałeś wentylatirki. Małe pytanko. Teho krzyżaka spawałeś z profili czy tylko ponacinane i przykręcone do wentylatora? Pomysł nie jest mój (ostatnio przypomniał go Rafał_). Ja go tylko trochę zmieniłem. Krzyżak to profile 20x30 nacięte w środku, złożone pod kątem prostym i przykręcone do wentyla. Pierwotnie wsporniki miały być inne ale znajomy spawacz za długo mnie zwodził i dlatego zmieniłem koncepcję. Tutaj wystarczyła wiertarka i kątówka - zero spawania. Stara Gwardia czyta i jest czujna :D Jeszcze Depi mógłby powrócić do swojego starego pomysłu zbiorowego zakupu maty filtracyjnej. Po ilości zamawianych ostatnio wentyli i wymienników można się spodziewać sporego popytu. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.03.2010 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Jeszcze Depi mógłby powrócić do swojego starego pomysłu zbiorowego zakupu maty filtracyjnej. Po ilości zamawianych ostatnio wentyli i wymienników można się spodziewać sporego popytu. Pozdr Matę filtracyjną przyciętą na wymiar bez żadnych dopłat za cięcie kupiłem tu: Katarzyna Klocek Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju Tel. 017 745 0 133 Faks 017 745 0 128 Tel. kom. 0 668 667 314 E-mail: [email protected] [email protected] WF PZL Zakład Doświadczalny Sp. z o.o. ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Małopolski, dane dotyczące maty filtracyjnej sufitowej ZW600: wzmocniona z jednej strony siatką poliestrową skuteczność filtracji: 98% klasa filtracji: F5 / EU5 cena netto: 32zł/m2 gramatura: 600g/m2 grubość: 22 mm kolor: biały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.ha 31.03.2010 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Kupiłem ostatnio anemometr i sprawdzałem swoją instalacje, jednak wynik wychodzi mi w CMM - jak to policzyć? CMM=100, CFM=340 oraz prędkość 1,5m/s.Jeśli ktoś wie, to proszę o odp.Ile to jest m3/h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.ha 31.03.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Dzisiaj sprawdzałem kanał na odcinku od reju do wyrzutni i jest mokry Co może być tego przyczyną?? Oczywiście od razu sprawdziłem całą instalacje i tam jest sucho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmw 31.03.2010 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 dane dotyczące maty filtracyjnej sufitowej ZW600: wzmocniona z jednej strony siatką poliestrową skuteczność filtracji: 98% klasa filtracji: F5 / EU5 cena netto: 32zł/m2 gramatura: 600g/m2 grubość: 22 mm kolor: biały Witaj. Dzięki za informację. Zastanawia mnie tylko jedno - dlaczego do rekuperatora proponujesz matę filtracyjną o klasie EU5? O ile się nie mylę (jeżeli się mylę to proszę o poprawkę), adam_mk pisał, że EU3 w zupełności wystarczy do standardowych zastosowań. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 01.04.2010 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 Dzisiaj sprawdzałem kanał na odcinku od reju do wyrzutni i jest mokry Co może być tego przyczyną?? Gdy jest zimno, to od reku do wyrzutni płynie powietrze o wilgotności bliskiej 100% i stąd jeśli się choć minimalnie oziębi, to się wykrapla woda. Możesz lepiej zaizolować ternicznie kanał, odprowadzać kondensat do kanalizacji i to chyba tyle co możesz zrobić. A tak z innej beczki. W przypadku gdy reku i kanały są w nieogrzewanym pomieszczeniu (np. strych), jakie/czy macie spadki temperatury od wyjścia reku do anemostatów w pokojach ? Ja mam 2 stopnie i to mnie trochę denerwuje, więc chyba mam izolację rur do poprawy, np. teraz zewnątrz 5, wyjście z reku 18, wlot w pokoju 16, w domu 21. Muszę porobić dokładniejsze pomiary (wyniki zamieszczę), ale wymiennik z PP kanalikowego bardzo dobrze się spisuje - polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 02.04.2010 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Witaj. Dzięki za informację. Zastanawia mnie tylko jedno - dlaczego do rekuperatora proponujesz matę filtracyjną o klasie EU5? O ile się nie mylę (jeżeli się mylę to proszę o poprawkę), adam_mk pisał, że EU3 w zupełności wystarczy do standardowych zastosowań. Pozdr. EU 5 więcej wyłapie, a opory przepływu ma niewielkie - a ja mieszkając w bloku byłem alergikiem Gdybym znalazł EU9 tej grubości to bym założył - wtedy nawet dymu by nie przepuściło (gdyby np. jakiś sąsiad palił trawę). rwxw - miałem kanały na nieocieplonym strychu i też miałem taki spadek, więc zaizolowałem kanały dodatkową wełną 5 cm, potem ociepliłem strych i ... żadnych zmian - nadal to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 03.04.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2010 zaizolowałem kanały dodatkową wełną 5 cm, potem ociepliłem strych i ... żadnych zmian - nadal to samo To niezbyt pocieszające... Mam zamiar jeszcze docieplić kanały (mam 5cm wełny) i dodatkowo owinąć wełną reku. Ja widzę ewidentną różnicę wieczorem po całym dniu słońca, a ranem, czy dniem bez słońca gdzie poddasze jest wychłodzone i wkurza mnie to... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmw 03.04.2010 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2010 EU 5 więcej wyłapie, a opory przepływu ma niewielkie - a ja mieszkając w bloku byłem alergikiem No i wszystko jasne. Ja i nikt z mojej rodziny na szczęście nie jest alergikiem więc będzie EU3 - opory przepływy pewnie mniejsze a cena zdecydowanie przystępniejsza. Poczytałem trochę w necie na stronach producentów filtrów do rekuperatorów i wychodzi mi, że zdecydowana większość to filtry EU3 i EU4 z przewagą dla EU3. Wyższe klasy filtracji są rzadko spotykane (ale są - właśnie dla alergików). Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 06.04.2010 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Witam Trochę czasu upłynęło a w temacie wymienników cisza .Czyżby nie było więcej chętnych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chinol 07.04.2010 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 Witam, mam ogromną prośbę.Posiadam w domu rekuperację od ok.2 lat.Mam z nią dwa problemy : zimą temperatura powietrza wdmuchiwanego do domu jest b.niska -,dodatkowo nawiew umieszczony jest w takim miejscu,że ta różnica temperatur jest bardzo odczuwalna. Pytanie : czy to jest standard ? mierzyłem kiedyś temperaturę wpadająca do domu i przy ok. -5 C na zewnątrz tempratura wpadała do pomieszczenia + 10 C ( w domu było ok.21 C także różnica była bardzo odczuwalna).Problem drugi to fatalny zapach ( smród) jaki leci z rekuperatora ( nie używałem go przez ostatni 3 miesiące). Czy można to jakoś czyścić,odgrzybiać,etc. ??? Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 07.04.2010 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 Jeśli masz wymiennik krzyżowy to większej sprawności raczej nie oczekuj. Przy takich temperaturach jakie podałeś osiągasz sprawność 57,7%, czyli dojść typową dla wymienników krzyżowych. Przy niższych temperaturach sprawność trochę wzrośnie.Sam wymiennik najprawdopodobniej możesz wyjąć z rekuperatora i przepłukać pod bieżącą wodą.Do tego wymiana filtrów na nowe i problem powinien zniknąć jeżeli oczywiście to sam rekuperator jest źródłem przykrych zapachów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chinol 07.04.2010 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 Dzękuję za info.Rekuperator,który mam zainstalowany to dospel Economic 300 ( przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła).Czy taki tez moge przepłukać??? ps.co do temp. to zauważyłem również ,że wywiewy ,które są blisko rkuperatora to tam leci ciepłe powietrze a na parterze już zimne. Prawidłowo??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania