Dzięki za info w takim razie trzeba zebrać wiekszą liczbę osób i kupić bezpośrednio.

Na jaką kubaturę i jaki GWC przewidujesz do tych wentyli?

 

Powierzchnia użytkowa ok. 145m2, kubatura ok. 390m3. GWC już mam wykonany. Jest to nietypowy żwirowiec (pod domem) z tzw. rozbiegówką w postaci 30mb rury fi 200mm.

Z użyciem rekuperatora planuję maksymalną wymianę ok. 300m3/h. Przy takiej wymianie sam reku daje opór 100Pa. Do tego min 150Pa GWC, instalacja wewnątrz domu z filtrami kolejne 50-80 Pa i już uzbierało się ponad 300Pa.

W lecie, z obejściem reku mógłbym się szarpnąć na wymianę 1kubatury na godzinę.

 

Porównując wykresy obu wentylatorów:

- http://www.wentylatory-online.pl/userfiles/r3g190rb0101.pdf

- http://www.wentylatory-online.pl/userfiles/r3g220rd5301.pdf

 

wychodzi, że muszę kupić 220.

 

Poza tym 220 będzie pracować ciszej z nieco mniejszym poborem prądu.

Edytowane przez Barth3z
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Powierzchnia użytkowa ok. 145m2, kubatura ok. 390m3. GWC już mam wykonany. Jest to nietypowy żwirowiec (pod domem) z tzw. rozbiegówką w postaci 30mb rury fi 200mm.

Z użyciem rekuperatora planuję maksymalną wymianę ok. 300m3/h. Przy takiej wymianie sam reku daje opór 100Pa. Do tego min 150Pa GWC, instalacja wewnątrz domu z filtrami kolejne 50-80 Pa i już uzbierało się ponad 300Pa.

W lecie, z obejściem reku mógłbym się szarpnąć na wymianę 1kubatury na godzinę.

 

Porównując wykresy obu wentylatorów:

- http://www.wentylatory-online.pl/userfiles/r3g190rb0101.pdf

- http://www.wentylatory-online.pl/userfiles/r3g220rd5301.pdf

 

wychodzi, że muszę kupić 220.

 

Poza tym 220 będzie pracować ciszej z nieco mniejszym poborem prądu.

Kurde to sam już nie wiem. Może i te same byłyby odpowiednie dla mnie. Muszę sprawdzic jakie opory bedzie miał wymiennik GGWC, bo instalecje zapewne mamy podobne.

Jaki wymiennik planujesz? Ile te wentylatory mają poboru prądu przy powiedzmy 100m3/h, bo nie widzę tych punktów na charakterystyce.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaki wymiennik planujesz?

 

Już kupiłem, klingenburga GS-K 25/400 za 500zł.

 

Ile te wentylatory mają poboru prądu przy powiedzmy 100m3/h, bo nie widzę tych punktów na charakterystyce.

 

Zależy od sprężu. Przy 120Pa mają pobór ok. 17W, a przy ok. 470Pa już ponad 80W.

 

Ale akurat przy 100m3/h raczej nie sprawdza się wydajności wentylatorów, bo prędkość możesz regulować. Dobór wentylatorów należy realizować dla największych zakładanych przepływności, np. 300 - 400m3/h i wtedy liczyć opory.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Barth3z własnie przejrzałem Twój wątek w dzienniku na temat rekuperatora i widzę, że temat porządnie przemyślałeś.

Wychodzi na to,że ten wymiennik byłby dla mnie odpowiedni. Wnetylatry delikatnie za mocne, bo mój GGWC będzie miał pewnie około 30Pa oporu.

No ale jak by się szykowało na nie zamówienie grupowe to bym je wziął. Jeszcze 3 osoby i moglibyśmy kupić. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te które ja będe zamawiał czyli K3G190 w Radomiu mają na stanie i nie musi byc zakup grupowy i maja taniej niz w ebm papst w Warszawie

 

K3G 190 mają również w Warszawie. Wydaje się, że Radom sprzedaje to co ebmpast Polska mają na stanie.

Co do cen to miałem wycenę z Radomia tylko na K3G220 RC05-03 i te kosztowały 155 euro netto/szt., przy cenie 136 euro netto/szt. bezpośrednio z ebmpast Polaska. Za K3G ebmpast żadał równiez 136 euro netto/szt. W Radomiu o ten model nie pytałem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

K3G 190 mają również w Warszawie. Wydaje się, że Radom sprzedaje to co ebmpast Polska mają na stanie.

Co do cen to miałem wycenę z Radomia tylko na K3G220 RC05-03 i te kosztowały 155 euro netto/szt., przy cenie 136 euro netto/szt. bezpośrednio z ebmpast Polaska. Za K3G ebmpast żadał równiez 136 euro netto/szt. W Radomiu o ten model nie pytałem.

To że w Warszawie maja K3G190 to wiem bo dzwoniłem z dwa tygodnie temu i wyszło drożej dlatego będe brał w Radomiu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja prawdopodobnie bedę kupował, bo te z alle... za 10zł nie dają rady. Chociaż mierzenie prędkości strumienia powietrza chińskim anemometrem jest mało wiarygodne.

 

Jakie będziesz zamawiał ? Mi podobają się K3G 220 RC 05-03. Obecna ich cena to: 136 euro netto, ale warunkiem jest zamówienie 10 szt., bo nie mają na magazynie.

 

Też mam te went. po 10zl, ale mam mniejszy reku.- wymiana 150m3/h. Czyli moga dać radę. Jak z głośnościa tych went.? Bo to mnie najbardziej niepokoi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też mam te went. po 10zl, ale mam mniejszy reku.- wymiana 150m3/h. Czyli moga dać radę. Jak z głośnościa tych went.? Bo to mnie najbardziej niepokoi

 

Trochę szumią. Nie wiem jak będą pracować w zamknietym układzie wentylacyjnym. Jeśli nie zrobić dużego GWC to spokojnie dadzą radę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trochę szumią. Nie wiem jak będą pracować w zamknietym układzie wentylacyjnym. Jeśli nie zrobić dużego GWC to spokojnie dadzą radę.

 

Za GWC można wstawić dodatkowy wentylator - szeregowo z wentylatorem rekuperatora. Podniesie to spręż dwukrotnie.

Te wentylatory z allegro mają przepływ powietrza wystarczający, ale mały spręż. Jak się da jeden po drugim, to powinny dać radę.

 

http://www.zap.pw.plock.pl/lab/itc_6.pdf

http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/artykuly/155-wydanie-32010/1461-wentylatory-w-instalacjach-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych.html

http://elektronikab2b.pl/technika/10255-wentylatory-oraz-ich-zespoy-w-chodzeniu-urzdze-elektronicznych#.VNoNX_mG-ZM

Edytowane przez maciejzi
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Za GWC można wstawić dodatkowy wentylator - szeregowo z wentylatorem rekuperatora. Podniesie to spręż dwukrotnie.

Te wentylatory z allegro mają przepływ powietrza wystarczający, ale mały spręż. Jak się da jeden po drugim, to powinny dać radę.

 

http://www.zap.pw.plock.pl/lab/itc_6.pdf

http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/artykuly/155-wydanie-32010/1461-wentylatory-w-instalacjach-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych.html

http://elektronikab2b.pl/technika/10255-wentylatory-oraz-ich-zespoy-w-chodzeniu-urzdze-elektronicznych#.VNoNX_mG-ZM

 

W sumie racja. Swego czasu przeszło mi to przez myśl, ale jakoś nie ulokowało się w głowie :)

Przynajmniej warto spróbować, bo praktycznie nic nie kosztuje. Dzięki za pomysł!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Witam, pewnie przyjdzie kominiarz, pomierzy anemometrem czy wentylacja działa i wystawi papier odbioru.

 

A ja trochę z innej beczki, sprawdzaliście ile ciągną prądu dzieła waszych rąk?

Ja dziś zakupiłem watomierz i po sprawdzeniu wyszło mi że na czuwaniu centrala bierze 1,5W, na pierwszym biegu (czyli na tym co chodzi reku) bierze 17,8W(18% mocy wentyli) a na 5 biegu 78W(50% mocy wentyli)

Sterownik Alres, wentyle R1G220 na 48VDC reszta temi ręcami...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, pewnie przyjdzie kominiarz, pomierzy anemometrem czy wentylacja działa i wystawi papier odbioru.

 

A ja trochę z innej beczki, sprawdzaliście ile ciągną prądu dzieła waszych rąk?

Ja dziś zakupiłem watomierz i po sprawdzeniu wyszło mi że na czuwaniu centrala bierze 1,5W, na pierwszym biegu (czyli na tym co chodzi reku) bierze 17,8W(18% mocy wentyli) a na 5 biegu 78W(50% mocy wentyli)

Sterownik Alres, wentyle R1G220 na 48VDC reszta temi ręcami...

No to nie żle a mnie by jescze ineresowała sprawnośc waszych wymienników mierzona niedaleko wymiennika na wyjściu i wejściu ,w koncu udało mi sie pozbyc mojego dospela 400 i zbieram informacje który wymiennik najlepszy bo dla mnie po doświadczeniach z optimalem sprawnośc to piorytet

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja też bym się pisał na wentylatorki. Pracuję blisko chłopaków z Radomia, więc można podskoczyć. Mnie interesowały by chyba R3G133 RA01-03.

80 m2 wentylowania/200m3. Wydaje mi się, że powinno być ok:)

Jeszcze wycenić muszę wymiennik Klingenburga. KS-K 25/300 lub w tych granicach:)

Mozę zbierzemy jakąś grupkę. Można pisać do mnie na PW. Mogę się tym zająć w razie czego

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja też bym się pisał na wentylatorki. Pracuję blisko chłopaków z Radomia, więc można podskoczyć. Mnie interesowały by chyba R3G133 RA01-03.

80 m2 wentylowania/200m3. Wydaje mi się, że powinno być ok:)

Jeszcze wycenić muszę wymiennik Klingenburga. KS-K 25/300 lub w tych granicach:)

Mozę zbierzemy jakąś grupkę. Można pisać do mnie na PW. Mogę się tym zająć w razie czego

 

Ja też jestem chętny na jakąś grupę zakupową ale bedzie ciężko, bo każdy chce inne wentyle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chodzi o sprawność - u mnie wychodzi powyżej 90% w całym zakresie (180 - 600 m3). Powinna być wyższa sprawność, ok. 95% po ociepleniu kanałów na nieogrzewanym strychu. Na razie nie mam na to czasu.

 

Przydałaby się grupa zakupowa do sterownika. Tzn. zamierzam zamówić program sterownika. Nie jest to wysoki koszt, ale jeśli zebrałoby się kilka osób, można by ustalić najlepsze funkcje i podzielić koszt na kilka osób. Sterownik robiony 'na wymiar' wg potrzeb lepiej pasuje niż uniwersalny :-)

 

Obecnie koncepcja jest taka, że byłby to sterownik na bazie układu Atmega, całkowicie jednorazowy lub uniwersalny (Arduino). Sterowany za pomocą wyświetlacza LCD, z przyciskami. Funkcje defrost, przewietrzanie, biegi, prezentacja sprawności.

 

Proszę o informację na PW lub w wątku, gdyby ktoś był zainteresowany.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...