hudy14777 10.03.2017 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Używam go od miesiąca ale z tego co zaobserwowałem to 2-3 stopnie. Strumieni nie sprawdzałem. Ale ich nierówność gdyby była musiałaby być spowodowana wadą potencjometru. 2x10k jaki ten wzór był? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 10.03.2017 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Strumieni nie sprawdzałem. Ale ich nierówność gdyby była musiałaby być spowodowana wadą potencjometru. raczej nierownymi oporami na wyciagu i wywiewie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 10.03.2017 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Tego nie mam czym sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 10.03.2017 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Tego nie mam czym sprawdzić. to trzeba by zmierzyc, chociaz najprostszym anemometrem, bo obstawiam na 100% ze uklad nie chodzi jako zrownowazony i dlatego masz takie wysokie sprawnosci. uprzedzajac tych co zaczna polecac wklejanie foli w oknach- to nie jest skuteczna metoda bo birze pod uwage nieszczelnosci budynku a nie tylko to co idzie przez wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 10.03.2017 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 U mnie jeśli chodzi o temperatury na wymienniku to jest tak.Temp.wywiewu20Temp.nawiewu19 Temp.z czerpni.6Temp.na wyrzutni8Zastanawiam się czy tutaj też nie powinno być różnicy 1stopien? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 10.03.2017 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Nie powinno. Nawiewasz suche powietrze o małej pojemności cieplnej, a wyrzucasz wilgotne, dużą ilością bardzo bogatej w ciepło wody. Dlatego też nawet reku o 100% sprawności temperaturowej będzie miał dużo niższą sprawność rzeczywistą, czyli entalpiczną - uwzględniającą energię zawartą w wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 11.03.2017 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Przełożyłem wentylatory na lewą stronę reku gdyż tak będzie najlepiej pasować do budynku i układu skrzynek rozpreznych. Jak podlacze wszystko to zamieszczę zdjęcia. Zastanawiam się jak uszczelnić węża z odpływem skroplin. Chcę go umieścić w styropianie xps. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.03.2017 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Uszczelniaczem dekarskim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 12.03.2017 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 czy wentylatory ebm papst 6224n wyrobia na reku dla domu 300 m3? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 13.03.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 I oto kolejne postępy prac: bardzo prosze o rady jak wykonać odpływ skroplin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 13.03.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 i jeszcze sterownik już z odczytami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 13.03.2017 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 (edytowane) czy wentylatory ebm papst 6224n wyrobia na reku dla domu 300 m3? Wentylatory o których piszesz są fajne ale mają niskie sprężanie przy w miarę sensownym przepływie (m3/h) Zależy jakie masz opory w instalacji itd, jaki wymiennik, filtry. Zapytaj tego gościa czy oferta jest jeszcze aktualna. Ma bdb cenę i jest EC a to zupełnie inna liga. https://www.olx.pl/oferta/wentylator-ebm-papst-ec-k3g190-rg19-01-ebmpapst-CID619-IDimMZw.html Chciałbym jeszcze dodać że zakupiłem te wentylatory od niego i potrafią zrobić niezłe tornado. Przy ponad połowie mocy zasysanie powietrza jest tak silne ze wentylatory unoszą się do góry. Trzeba uważać i je trzymać w czasie testów. Edytowane 13 Marca 2017 przez hudy14777 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 13.03.2017 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 Wentylatory o których piszesz są fajne ale mają niskie sprężanie przy w miarę sensownym przepływie (m3/h) Zależy jakie masz opory w instalacji itd, jaki wymiennik, filtry. Zapytaj tego gościa czy oferta jest jeszcze aktualna. Ma bdb cenę i jest EC a to zupełnie inna liga. https://www.olx.pl/oferta/wentylator-ebm-papst-ec-k3g190-rg19-01-ebmpapst-CID619-IDimMZw.html Chciałbym jeszcze dodać że zakupiłem te wentylatory od niego i potrafią zrobić niezłe tornado. Przy ponad połowie mocy zasysanie powietrza jest tak silne ze wentylatory unoszą się do góry. Trzeba uważać i je trzymać w czasie testów. podpytam, ale bardziej z ciekawosci bo 4 krotnie "wyzsza polka" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 14.03.2017 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 podpytam, ale bardziej z ciekawosci bo 4 krotnie "wyzsza polka" To mówisz ze po 100zl masz tamte? Gdzie można kupić za taką cenę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 14.03.2017 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 (edytowane) Witam wszystkich. Własnymi ręcami to powinno być tanio, a dobijają mnie ceny tych wentylatorów EBM. A nie zadziałała by wersja mega oszczędnościowa?:WentylatorRegulacja obrotówMam mieszkanie 54m2 co daje 140m3 i większej wydajności nie potrzebuję. Polećcie jakiś wymiennik na ten metraż. Czy taka wersja ekonomiczna zadziała?Pozdrawiam. Edytowane 14 Marca 2017 przez Tom1000k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 14.03.2017 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 A gdzie w mieszkaniu chcesz umieścić reku? Wydajność wentylatorów jest ok ale obawiam się że będą głośne. Parę postów wyżej pisałem z użytkownikiem o wentylatorach dc. 24v. Są tańsze bo kosztują 100zl za sztukę a powinny chodzić ciszej. Wymiennik jakiś najmniejszy od klingenburga. GS16 mają obecnie najnowszy model i przy okazji najmniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 15.03.2017 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Nade mną jest poddasze nieużytkowe, tam będzie reku i kanały swobodnie poprowadzę. Nic wielkiego, wywiew z łazienki i kuchni i nawiew do dwóch pokoi.Daj proszę namiary na te wentylatory. Ile kosztuje taki mały klingenburg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 15.03.2017 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Ja z całym reku z xps i wymiennikiem oraz wentylatorami zamknąłem się w 1800zl. Linka do wentylatorów które ja mam masz powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 15.03.2017 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Te z linka są po cztery stówy ;]. Te moje nie są takie głośne, a na pół gwizdka w ogóle ich nie słychać i ciągną tylko kilkanaście wat. Jak będą na strychu za rekuperatorem i elastycznymi rurami to nie będzie ich słychać w ogóle. Ten wymiennik klinngeburga jest aluminiowy czy z jakiegoś plastiku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 15.03.2017 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 GS to aluminium i taki polecam. GS-K to tworzywo. Jest tańszy ale podobno mniej trwały. Policz opory całej instalacji wraz z wymiennikiem i filtrami i wtedy będziesz wiedział czy sprężanie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.