Mice 07.02.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 adam_mk Patent z termostatem lodówkowym jest super, tylko nie uwzględnia chłodzenia latem. Potrzebna jest bardziej skomplikowana logika: T>8 - czerpnia, T>21 znowu GWC Gdzieś już ktoś o tym pisał. Zawsze możesz dwa czujniki równolegle połączyć, któryś zewrze styki 2 i 3 w jednym lub drugim przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 07.02.2007 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Witam,Status na dzisiaj: drugi wentylaor zamonotwany.Dalem podkladki gumowe - jest znaczna poprawa!Jutro elektryka (wlaczajac presostat), uszczelki, wymienniki i juz za niedlugo bede wiedzial jakie opory ma wymiennik.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 07.02.2007 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Adam- jesteś wielki .Zmontowałem ten generator PWM na 555 -chwilowo na pająku .http://images11.fotosik.pl/44/52e545f87851f61dmed.jpgRuszył bez problemu .Przebiegi jak nizej .10 % wypełnienia inpulsu (prawie skrajne położenie potencjometru ) :http://images20.fotosik.pl/12/0c91287bbb1a684cmed.jpgW środkowym połozeniu jak poniżej :http://images20.fotosik.pl/12/71c26d539a0a0236med.jpgNo i jeszcze około 90% wypełnienia :http://images20.fotosik.pl/12/1536c1106fe7fd8emed.jpgTylko proszę się nie śmiać ze sprzętu - stał z 15 lat na pawlaczu , działa jak widać ( tylko muszę go rozebrać bo włączyć musiałem kombinerkami - coś chyba zardzewiało ) .Jutro mam dostać układ orginalny układ sterowania , pomierzę go i jeżeli jest tak jak myślę to mój generatorek PWM też podepnę pod wentylator . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 07.02.2007 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Zapomniałem dodać - według Twego schematu układ pracował na jakichś 150 Hz . Wymieniłem 10 nF z nóżki 2 na 1 nF i mam trochę ponad 1 kHz .Podłączyłem starą słuchawkę (około 2 kom) i pieknie piszczy .Papst podaje że sygnał PWM powinien być w zakresie 1-10 kHz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 07.02.2007 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Tych Meraserwów to jest kilka. Może jakiś link? Byłem dzisiaj w Będzinie - ale pytałem czy to samo mają w innych przedstawicielstwach -twierdzą że tak. Gdyby nie mieli na półce to sprowadzą do tygodnia. A jeśli nie masz Meraserwu w pobliżu to mogę Ci kupić i wysłać pocztą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.02.2007 23:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 WitamJutro obejrzę te termostaty, bo potrzebny od 20 do 40stC na lato (klima).MiceDobrze czytasz. Tak już kiedyś proponowałem i o to chodzi. Układ taki, że się nie pogryzą nawat jak oba zadziałają.Da się ustawić potrzebna logikę przełączeń. Te przepustnice. Trzeba dać po dwie pracujace naprzemiennie. Jak jedna się otwiera, to druga zamyka. Razem w układzie 4szt. Jak jest z jakoscią i trwałoscią siłownika? Krańcówkowy czy z zabezpieczeniem przetężeniowym?wicekkCieszę się, że zadziałało. Ten NE nie lubi jak mu podawać pond 18V.Na wyjście daj polowca. BUZ10, BUZ11. Możesz dwa sterować synchronicznie jednym układem umieszczonym w puszce na ścianie. Wtedy dwa polowce połączone bramkami przez te 100 om.Ja tak planuję. Teraz biegam, bo sie larma i kamery odezwały. Taki już mój fach. Tego nowego jednak nie zaniecham. Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 08.02.2007 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Jezier i jabko mają racje, włączyć i zapomnieć a nie wydaną kasę na bajery przeznaczyć trzeba na kupno najlepszych wentylatorów i zbudowanie 100%wymiennika. Lanserzy psia krew Nie bardzo mają racje, bo wiosną i jesienią chłodzą sobie powietrze w domu, ale w sumie to ich sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 08.02.2007 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Zawsze możesz dwa czujniki równolegle połączyć, któryś zewrze styki 2 i 3 w jednym lub drugim przypadku No mogę. Najlepiej, jeśli bedą od lodówki lub innego dziwnego urządzenia (oczywiście odpowiednio przerobione przez wymiane nóżek, oporników czy czegoś tam) i będą jeszcze połączone z kontaktronem kominkowym w taki sposób, ze kiedy obwód a jest otwarty a obwód b... Panowie - może jednak jakiś sterownik? Chyba będzie jednak prościej, niż milion płytek, kabelków i termostatów z demobilu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 08.02.2007 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Jezier i jabko mają racje, włączyć i zapomnieć a nie wydaną kasę na bajery przeznaczyć trzeba na kupno najlepszych wentylatorów i zbudowanie 100%wymiennika. Lanserzy psia krew Nie bardzo mają racje, bo wiosną i jesienią chłodzą sobie powietrze w domu, ale w sumie to ich sprawa Pogadajmy o tym na zewnątrz +25 (bo o taką sytuację ci chodzi ??) Po pierwsze na lato wyciągamy wymiennik ale jeśli nawet sobie tam chodzi to co się dzieje. Wywiewamy +21 z domku a nawiewamy +25 czyli w wymienniku chłodzimy powietrze z zewnątrz z temp. +25 do +23. Co w tym złego ?? Chcesz nawiewać +25 ?? A jak będzie +28 to chcesz mieć tyle w domu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.02.2007 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 DepiTrochę przesadzasz. Nikt tu nie opowiada o całej szafie przekaźników.Termostat z demobilu też odpada. Powinien być nowy i sprawny. I nie bardzo widzę w nim te elementy do wymiany. Teoria sterowania to przebogaty dział wiedzy. Dobrze, że chcecie ją zgłębiać. Wydaje mi się, że sterownik jest tym lepszy im wiecej parametrów trzeba uwzględniać w procesie sterowania. Tu istotnych parametrów jest 2.Reszta to "wymyślactwo".Zdecydowanie lepiej tu sprawdziłby się system rejestracji i pomiarów.Jeżeli ktoś chce i musi - to tylko dobrze. Opowiadanie jednak, że nie da się inaczej, że nie powinno się inaczej - to niepotrzebne komplikowanie prostego podejścia do zwykłego przełącznika strowanego temperaturą, który już dawno i skutecznie opracowano.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 08.02.2007 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 na zewnątrz +25 (bo o taką sytuację ci chodzi ??) Nie. Chodzi o wiosnę i jesien, czyli okresy tzw. przejściowe gdy Tzewn zawiera się w przedziale powiedzmy 10-21, czyli lepiej czerpać z zewnątrz niż z GWC. Ale w sumie jak się nie ma GWC, to faktycznie rybka - wycofuje sie ze swojego stanowiska Ale znowuż w nocy latem, gdy temp spada do powiedzmy 20st to warto by włączyc bypass, zamiast podgrzewac to zimne powietrze powietrzem wydalanym (nawet jesli tylko o pare stopni, to po co?). W ten sposób łacniej wyziębimy nocą dom, który, dzieki akumulacji i reku, będzie w ciągu dnia dłużej chłodny. Tak to ja przynajmniej kombinuje. Patrzac na zmiany klimatyczne to, co się będzie dziac latem robi się chyba coraz ważniejsze. Jak jest +25 to super - możemy się pochłodzić, ale tu znów lepiej czerpać z GWC chyba, choć jak się tak zastanawiam, to zaczynam kombinować tak - a może klimatyzator po prostu? adam_mk Po prostu wydaję mi się, że napisanie prostego programu pobierającego odczyt z termometrow i odpowiednio uruchamiajacego dany siłownik przepustnicy jest znacznie prostsze, niż skomplikowany układ wielu termostatów i innych mikroprzełączników (czy jak im tak). Ale to może dlatego, że z programowaniem miałem troszke do czynienia, a z elektronika raczej nie. Heh... Zresztą o czym ja tu mówie.. Nie wiem jeszcze, z czego zrobię dom, więc sterowanie czerpnia moge chwilowo sobie chyba odpuśicć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.02.2007 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Też mi sie tak wydawało, że każdy stara sie trzymać znanego podwórka. Dwa termostaty z dwoma wyskalowanymi gałkami to wcale nie jest dużo. Da sie objąc wyobraźnią. Co do materiału na dom, to tak się skałada, że dobrego nie produkują. Jest albo drogi, albo powszechnie dostępny, albo i jedno i drugie naraz. Dlatego ja będę sobie go musiał zrobić. Wiem już co i jak. Trzeba tylko trochę czasu na to znaleźć. Ale jak sie wymaga wodo i termo odporności przy cenie rzędu 1zł za bloczek to inaczej sie nie da. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 08.02.2007 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Adam:Ja również jestem przed wyborem materiałów na dom.Może dasz jakiś link do wątku na którym pociągnąłbyś temat materiałów na dom dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 08.02.2007 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 na zewnątrz +25 (bo o taką sytuację ci chodzi ??) Nie. Chodzi o wiosnę i jesien, czyli okresy tzw. przejściowe gdy Tzewn zawiera się w przedziale powiedzmy 10-21, czyli lepiej czerpać z zewnątrz niż z GWC. Ale w sumie jak się nie ma GWC, to faktycznie rybka - wycofuje sie ze swojego stanowiska ... To rozwiazuje jeden termostat (jak to adam napisał lodówkowy). Kupiłem jużprzemysłowy -35st +35st w ładnej obudowie z kapilarą 2m. Włączy GWC ponizej 7st i wyłączy powyżej. najprostszy układ jaki moze być. Po prostu wyłączy obieg wody w moim wodnym gwc czyli w nagrzewnicy nie będzie obiegu płynu (glikol w -25 nie zamarznie) W ten sposób nie muszę w ogóle przekierowywać strugi powietrza. Ale rozumiem że wy musicie bo nie macie GWC wodnego tylko standartowe powietrzne. Natomiast na lato i tak trzeba wyjąć wymiennik (przy okazji go umyć może) więc wtedy przestawiam termostat na +30st i pstryczkiem przełączam na "lato" Wtedy włącza mi pompkę GWC powyżej +30st i mam klimę gratis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 08.02.2007 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 zawsze, zamiast dwóch przepustnic można zastosować coś takiego :http://img412.imageshack.us/img412/839/trol2.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 08.02.2007 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Natomiast na lato i tak trzeba wyjąć wymiennik Eeee... Czemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 08.02.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 zawsze, zamiast dwóch przepustnic można zastosować coś takiego : http://img412.imageshack.us/img412/839/trol2.png Byłoby dobre - gdzie to dają? Jeszcze lepsze byłoby w kształcie Y. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 08.02.2007 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Po to żeby nie cudować z bypasami co pociaga za sobą właśnie sterowanie, przepustnice itp.A czasami warto zajrzeć, umyć.Raz na pół roku nie boli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.02.2007 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Było! Strona 7 Zobaczcie sobie na: http://www.craftel.pl Model 01. Zakresy I- 0 do 10stC, II - 0 do +30stC. Brać po jednym. Podłączyć i nie piepszyć o badziewiu lodówkowym. Stówę wychodzą razem. A sterownik mikroprocesorowy z progamem? 1000 i 6 miesięcy dłubania? Adam M. orko Nie wiem, czy mnie z trzaskiem nie wywalą, jak ja całe budownictwo zmonopolizuję! Naprawdę chcesz wiedzieć co wymyśliłem? Przydałby się wspólnik, to wyszłoby jeszcze taniej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 08.02.2007 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Było! Strona 7 Pewnie, że było Dałem jako przykład jednej ale podwójnej, ile rzeczy można z tym zrobić przy odpowiednim sterowniku Szukam i szukam i nie mogę znaleźć w necie tego czegoś. Jakiś link można prosić do tego co na fotce na str. 7 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.