cybzolw 15.04.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Co do wymiennika też raczej jestem chętny czyli mamy: Depi PavvelB jarek-forum Sali michalwdowski dzabij cybzolw Co do modelu to muszę jeszcze popatrzeć co i jak. Kurcze ten czas za szybko leci ... Wentyle leża i się kurzą już nie pamiętam od kiedy ... chyba pierwsze zamówienie Depi-ego Ale cały czas jest co innego do zrobienia ... No ale trzeba będzie się za to zabrać i zrobić. Jutro w pracy sobie poczytam o wymiennikach znowu i zobaczę jakiego ja potrzebuję. PS. Depi masz jeszcze te filtry? Czy już wszystko rozsprzedałeś? Edit: aha jeszcze termin - w sumie im szybciej tym lepiej, nie potrzebuję co prawda na gwałt ale wole mieć skompletowane wszytko jak najwcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_k 15.04.2009 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 mała poprawka: dla mnie również R3G220, zatem mamy: PavvelB - 2x R3G 190 AB0702 lub 2x R3G 220 AD1102 jwbrzezinski - 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi mario_k - 2 x R3G 220 AD 11-02 + ringi dzabij - 2x R3G 220 AD 11-02 Amorphis - 2x R3G 220 AD 11-02 + inlet ringi tomkat - 2x R3G 190 AB0702 lub 2x R3G 220 AD1102 + oczywiście intel i ringi Sali - 2x R3G 225 + ringi jarek-forum - 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi michal wdowski 2x R3G 220 AD 11-02 +ringiJeśli o mnie chodzi to nie ma problemów z przedpłatą, powiedz tylko kiedy i gdzie Ja podobnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek-forum 15.04.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Zastanawiam się nad rodzajem wymiennika jaki powinienem zastosować. Początkowo chciałem kupić przeciw prądowy np Siwickiego. Nawet przy okazji wizyty w Łodzi odwiedziłem Siwickiego. Produkuje on swoje wymienniki w garażu. Oczywiście bez obrazy dla niego. Ma przygotowane stanowisko do prezentacji wymienników. Jednak po wizycie miałem dość mieszane uczucia. Trochę nie podobało mi się to stanowisko, (było przygotowane na wzorcowe warunki) ale może się czepiam. Po przeczytaniu informacji na forum związanych z oporami w przeciw prądowych wymiennikach porzuciłem je na rozwiązanie dwóch wymienników krzyżowych HEATEXA. Takie jak wykonał „msobanie” (można o tym przeczytać na forum) w ubiegłym roku. Z informacji jakie podał jeden z forumowiczów msobanie nie jest zbyt zadowolony ze swojego rekuperatora i być może skłaniał by się do Siwickiego.W chwili obecnej zaczyna się tworzyć grupa chetny na wymienniki Klingerburga. Czy macie jakieś doświadczenia związane z nimi?Bo ja szczerze mówiąc zaczynam mieć mętlik w głowie i nie wiem co wybrać.Do wentylacji mam powierzchnie 156m2 co daje około 405m3. Wybrałem wentylatory EBM 220 . Czy ma ktoś jakieś przemyślenia w tej kwestii? Będe wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 15.04.2009 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 mała poprawka: dla mnie również R3G220, zatem mamy:PavvelB - 2x R3G 190 AB0702 lub 2x R3G 220 AD1102jwbrzezinski - 2x R3G 220 AD 11-02 + ringimario_k - 2 x R3G 220 AD 11-02 + ringidzabij - 2x R3G 220 AD 11-02Amorphis - 2x R3G 220 AD 11-02 + inlet ringitomkat - 2x R3G 190 AB0702 lub 2x R3G 220 AD1102 + oczywiście intel i ringiSali - 2x R3G 225 + ringijarek-forum - 2x R3G 220 AD 11-02 + ringimichal wdowski 2x R3G 220 AD 11-02 +ringi Jeśli o mnie chodzi to nie ma problemów z przedpłatą, powiedz tylko kiedy i gdzie Ja podobnie... oczywiście nie ma problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 16.04.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Nie powiedzą! Jak, gdzie... Jedni rozwiązali problem (jak pisałem) i zapomnieli i nawet nie wiedzą w jakim tempie się to odbywa, a inni dopiero odkryją problem jak przykryją budę dachówą (bo właśnie to ćwiczą)... Adam M. Powiedzą, powiedzą Glina, wysoki poziom wody gruntowej. Na końcu trójnik skierowany w dół jeszcze ok. 70 cm zadenkowany. Co około 4 miesiące wypompowuję ruską pompą zatapialną zatopioną na stałe. Tylko włączam wtyczkę i czekam aż przestaje lecieć. Chciałem zrobić jakąś automatykę ale mi się odechciało. Ot i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amorphis 16.04.2009 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 mała poprawka: dla mnie również R3G220, zatem mamy: PavvelB - 2x R3G 190 AB0702 lub 2x R3G 220 AD1102 jwbrzezinski - 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi mario_k - 2 x R3G 220 AD 11-02 + ringi dzabij - 2x R3G 220 AD 11-02 Amorphis - 2x R3G 220 AD 11-02 + inlet ringi tomkat - 2x R3G 190 AB0702 lub 2x R3G 220 AD1102 + oczywiście intel i ringi Sali - 2x R3G 225 + ringi jarek-forum - 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi michal wdowski 2x R3G 220 AD 11-02 +ringi Jeśli o mnie chodzi to nie ma problemów z przedpłatą, powiedz tylko kiedy i gdzie Ja podobnie... oczywiście nie ma problemu Przedpłata (albo nawet pełna wpłata jeśli potrzebujesz od ręki) Sporo wentylków zamawiamy, może zejdą o te ~6 eurasów... zawsze to na przesyłkę i na beer dla Depiego więcej zostanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomKat 16.04.2009 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 To i ja skoryguję: Wentyle:PavvelB - 2x R3G 190 AB0702 lub 2x R3G 220 AD1102jwbrzezinski - 2x R3G 220 AD 11-02 + ringimario_k - 2 x R3G 220 AD 11-02 + ringidzabij - 2x R3G 220 AD 11-02Amorphis - 2x R3G 220 AD 11-02 + inlet ringitomkat - 2x R3G 220 AD1102 + ringiSali - 2x R3G 225 + ringijarek-forum - 2x R3G 220 AD 11-02 + ringimichal wdowski 2x R3G 220 AD 11-02 +ringi Jeżeli chodzi o przedpłatę to Depi powiedz tylko kiedy. I od razu dopisze się do listy na wymienniki, chociaż nie mam na razie pojęcia jaki, ale na pewno gotowiec. Wymienniki:DepiPavvelBjarek-forumSalimichalwdowskidzabijcybzolwtomkat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwdowski 16.04.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Uwaga ważne informacje dla grupy wymiennikowej. Rabat można uzyskać przy zakupie powyżej 5 szt jednego modelu. Dla ulatwienia i przyspieszenia zawiązania grupy podaję ceny (netto) na formum (w koncu to żadna tajemnica)Ceny nieco korzystniejsze niż te ze stycznia. Gs 45 389euro/szt Gs 62 505euro/szt Czas realizacji 3-4 tygodnie od dokonania 100% przedplaty. Wymienniki zapakowane indywidualnie w mocną skrzynię.Ze wzglęgu na znaczną cenę za szt proszę zglaszać propozycje rozwiązania tej kwestii Oficjalna lista na wymienniki Gs 45 (szerokość 400mm)michalwdowski x2.... Gs 62 .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PavvelB 16.04.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Cena którą podałeś to jest cena wyjściowa, czy już ta z rabatem jeśli będzie ponad 5 sztuk? Czy w ramach danego modelu mogą być różne szerokości? Oficjalna lista na wymienniki Gs 45 (szerokość 400mm)michalwdowski x2PavvelB x1 (jeśli się da to 450mm).... Gs 62.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwdowski 16.04.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Podana cena to cena wyjściowa, ostatnio powyzej 5 szt bylo ok 6-7% rabatu.Zaraz wyślę maila z zapytaniem o szerokość wymienników. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmw 16.04.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Witam ponownie. Mała fotorelacja dla hardcorowców Półprodukty przygotowane. Wymiennik zaczyna nabierać kształtów. Początek: "jeż" z pierwszą blachą http://images43.fotosik.pl/105/fdf94786f00f8d73.jpg Obok czeka reszta blach, krótki i długie przekładki (na pierwsze 10 warstw), a w woreczkach "wewnętrzne" przekładki. Stan obecny: 60 warstw (po 30 kanałów w każdą stronę) http://images36.fotosik.pl/101/bf6c5a5991c99f03.jpg Zbliżenie wlotu (wylotu) - te same 60 warstw http://images37.fotosik.pl/100/924b131dac3a29ac.jpg Do końca zostało jeszcze 20 warstw i ramka zamykająca. Potem lutowanie, lutowanie i jeszcze raz lutowanie. Jak do tej pory to ten etap jest najlepszy - nareszcie widać jak wymiennik rośnie. No i nie mogę zapomnieć o podziękowaniach dla Adama: Twoje rady i uwagi są bezcenne. Dzięki! Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andry 16.04.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Witam. Dopisuję się do listy chętnych na wentylatory, przy takiej ilości może będzie większy rabat. PavvelB - 2x R3G 190 AB0702 lub 2x R3G 220 AD1102 jwbrzezinski - 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi mario_k - 2 x R3G 220 AD 11-02 + ringi dzabij - 2x R3G 220 AD 11-02 Amorphis - 2x R3G 220 AD 11-02 + inlet ringi tomkat - 2x R3G 220 AD1102 + ringi Sali - 2x R3G 225 + ringi jarek-forum - 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi michal wdowski 2x R3G 220 AD 11-02 +ringi andry 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi Nad wymiennikiem jeszcze pomyślę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwbrzezinski 16.04.2009 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Witam ponownie. Mała fotorelacja dla hardcorowców Piotrek, robota pierwsza klasa!! Ja się jeszcze zastanawiam nad tymi przekładkami, ale coraz bardziej jestem przekonany, że te "chłodnicówki" są najlepszym rozwiązaniem. Możesz mi podać namiar na gościa od którego kupowałeś? Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmw 16.04.2009 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Możesz mi podać namiar na gościa od którego kupowałeś? "Chłodnicówkę" brałem ze sklepu fabrycznego Huty Będzin ([email protected]). Te płaskie rurki mają dużo zalet ale jedną bardzo paskudną wadę - są drogie. Mają długość 90 cm i zanim zacznie się składać wymiennik trzeba część z nich pociąć i wszystkie odpowiednio nawiercić - jest trochę zabawy. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 17.04.2009 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Oficjalna lista na wymienniki Gs 45 (szerokość 400mm) michalwdowski x2 PavvelB x1 (jeśli się da to 450mm) .... Gs 62 Sali 1x 400mm szerokości, albo 500 jak nie dużo droższy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwdowski 17.04.2009 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 PavvelB x1 (jeśli się da to 450mm) Dziś dostalem informację ze rabat obowiązuje powyzej 5 szt w takiej samej szerokości. PavvelB jezeli chcesz szerszy wymiennik nie będziesz się lapal na rabat przy ewentualnym zebraniu wystarczającej grupy. Czy wyznaczamy jakiś czas na zawiązanie grupy? Powiedzmy do konca kwietnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 18.04.2009 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 W którym momencie i dlaczego wg Was przepustnica sterowana automatycznie powinna przełączyć obieg w reku na bypass? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_k 18.04.2009 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 (1)W którym momencie i (2)dlaczego wg Was przepustnica sterowana automatycznie powinna przełączyć obieg w reku na bypass?Wg mnie o północy w pełnię księżyca, ale zaznaczam, że to moje prywatne zdanie i może być inaczej... [(1)Wtedy gdy na zewnątrz jest temperatura jaką lubisz] [(2)bo lubisz i chcesz ją mieć w domu] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 18.04.2009 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 no dobra, lubie 22st. i taką mam w domu. jak na zewn. jest mniej niż 22 - no to chodzi reku, i mniej lub więcej dogrzewa wpadające powietrze.jak jest na zewn. = 22 - no to nie ma znaczenia. jak jest na zewn. więcej niż 22 (u mnie nadal 22) - to zależy mi na wpuszczaniu chłodniejszego powietrza. przez bypass wpuszczę powietrze o temp. na przykład 25 st. a przez reku? czyż nawiew nie zostanie wychłodzony przez zimniejszy wywiew? czemu w tej sytuacji pomijać reku? jedyna sytuacja, to gdy na zewn. jest więcej niż moja ustawiona temp. komfortowa, a w środku jakimś cudem mi spadnie temp. niżej - ale jak ma spaść w lato? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek-forum 18.04.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Oficjalna lista na wymienniki Gs 45 (szerokość 400mm) michalwdowski x2 PavvelB x1 (jeśli się da to 450mm) .... Gs 62 Sali 1x 400mm szerokości, albo 500 jak nie dużo droższy Ponawiam swoje pytanie o wymiennikami klinkerburg. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tymi wymiennikami skoro powstała lista chętnych na nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.