Przy wykonywaniu fundamentów nie pomyślałem o uziomie. Chciałbym go zrobić przy okazji przyłącza prądu ze skrzynki na granicy działki do skrzynki w domu. Odległość do granicy około 50m.

O tym miał myśleć twój kierownik budowy, nie Ty, kolego Kyniek123.

Wychodz na to, ze za darmo kasuje szmal.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 88
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Przy wykonywaniu fundamentów nie pomyślałem o uziomie. Chciałbym go zrobić przy okazji przyłącza prądu ze skrzynki na granicy działki do skrzynki w domu. Odległość do granicy około 50m.

 

Uziom oddalony o 50 m to jak spanie z kobitą oddaloną o 50 m. Tyle ma skuteczności co Ty przyjemności.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mleko rozlane, kierownik już nie zaleje uziomu ;)

Ten uziom będzie wykorzystywany w instalacji odgromowej? - jeśli tak to szukaj innej drogi, jeżeli nie masz polbruków, skał, betonów, super trawnika to zrób uziom otokowy wokół budynku.

Uziom nie będzie wykorzystywany w instalacji odgromowej. Nie ma polbruków etc. jest tylko fundament. Jak na szkicu do wykonania jest przyłącze wodne: studnia - dom; elektryczne: skrzynka na granicy - dom; kanaliza;

Wykorzystać któryś z wykopów i umieścić tam bednarkę + ewentualne szpile, czy jednak uziom otokowy wokół budynku?

zarys zagospodarowania.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość grend
Jeśli dodatkowo chcę w wykopie chcę umieścić bednarkę to gdzie ma być umieszczona, jaki wtedy będzie "przekrój wykopu" ?

 

Żadnego układania bednarki z kablem odległość musi byc z tego co pamietam minimum 1 metr jezeli nie wiecej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to chce zrobić coś lepiej od energetyki ? Ż-z do czego służy ? Chyba juz skończyło sie 20 lat temu wrzucanie kabli 4x

Tak. Chce zrobić lepiej od energetyki. Tym bardziej, że uziemienie robocze w złączu kablowym nie może być traktowane jako uziemienie głównej szyny uziemiającej instalacji odbiorcy. Energetyka sobie tego nie życzy.

http://www.tauron-dystrybucja.pl/r/res/standardy_techniczne/standardy_krakow/1_DS_2009.pdf (str. 15)

Właśnie zaczęło się wrzucanie kabli 4-żyłowych, o odpowiednich parametrach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zadałem pytanie myslę że proste - dlaczego Tauron wymaga 4 x a nie 5 x ?

Dałem odpowiedź, myślę ze prostą :

uziemienie robocze w złączu kablowym nie może być traktowane jako uziemienie głównej szyny uziemiającej instalacji odbiorcy.

Więc jak to zrealizować przy kablu 5x i już rozdzielonym PEN na N i PE ? Uziemiając żyłę PE u siebie poprzez GSW siłą rzeczy łączymy uziemienie robocze w złączu z uziemieniem własnym budynku. Cały czas piszemy o układzie sieciowym TN, żeby nie było nieporozumień.

Natomiast rezystancja tego własnego uziemienia (dla ochrony przeciwporażeniowej) może być ... dowolna, kolego grend.

Tak wię te Twoje pomiary uziemień są mało wiarygodne.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...