Jakub Wilkoński 22.05.2006 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 Jestem na etapie kupowania stempli i taki mam dylemat odnośnie ich ilości.W wytycznych do stropu znalazłem, że przy długości belki do 3,9 m wystarczy 1 stempel, przy 4-6 m 2 stempleale w jednej z instrukcji jest mowa o osobnym podparciu żeber rozdzielczych w innych nie ma o tym mowy.W salonie mam rozpiętość belek 4,6 m i 2 żebra rozdzielcze i teraz nie wiem stosować 2 czy 4 stemple na 1 belkę. Kuba Wilkoński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54380-jaki-rozstaw-stempli-w-stropie-teriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 22.05.2006 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 Im więcej tym lepiej. 4szt to max. Chyba,że drewniane to daj o 1 więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54380-jaki-rozstaw-stempli-w-stropie-teriva/#findComment-1187791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 22.05.2006 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 Przy 3 m rozpietości ekipa dawału u mnie 2 rzędy stempli + "pasy" na ścianach.Przy 5 m wyszło 5 rzędów stempli (środkowy to jednoczesnie żebro rozdzielcze) + pasy na scianach.Po prawie 1,5 roku od tynkowania nie ma na suficie jednej rysy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54380-jaki-rozstaw-stempli-w-stropie-teriva/#findComment-1188037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 23.05.2006 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 http://www.karpaty.pl/sima/nowa_strona/strop_teriva.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54380-jaki-rozstaw-stempli-w-stropie-teriva/#findComment-1188766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakub Wilkoński 23.05.2006 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 wielkie dzięki - wasze informacje pokrywają się z moimi wcześniejszymi znaleziskami Kuba Wilkoński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54380-jaki-rozstaw-stempli-w-stropie-teriva/#findComment-1188878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 23.05.2006 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Mam taki strop od wczoraj Na szerokości 5.4m mam dwa żebra rozdzielcze. Stemple są: - przy ścianach, żeby unieść belki nad ścianę - pod żebrami rozdzielczymi I tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54380-jaki-rozstaw-stempli-w-stropie-teriva/#findComment-1188897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania