Mam pewien problem co do obliczenia wielkości funamentu.

Podam dane:

 

Grunt: piaski średnie "Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej" 103200 M0[kPa]

 

Strop Teriva Nova powierzchnia 91m2 (waga metra2 260kg) o wadze 23400kg

Dach o powierzchni 144m2 pokryty dachówką o wadze 6200 kg

 

Scianki działowe z k/g (waga mało istotna) przyjmuję 500 kg

 

Meble+ inne obciążenia przyjmuję 1500 kg

 

Razem: 31600 kg, dodaje inne obciążenia i przyjmuję 40000 kg czyli 392 kN (dobrze przeliczam ?)

 

Czy może ktoś mi obliczyć jaka będzie dopuszczalna siła nacisku na 1m2 gruntu ? Przyjmuje że całość budowli bedzie oparta na jednym filarze. Jaki powinien być jego wymiar ? (wielkość stopy) dla 392 kN siły nacisku dla podanego gruntu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/
Udostępnij na innych stronach

Czytam te mój post i wydaje sie zakręcony . Wytłumaczę prościej. mam Nacisk 300 kN na m2 i grunt piaski średnie "Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej" 103200 M0[kPa].

 

Pytanie jaka stopa fundamentowa (wielkość) aby przenieść to obciążenia ?

 

Tutaj jest wynik badania gruntu... oczywiście pierwsza warstwa została zdjęta.

http://www.pzm.republika.pl/Str007.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1207120
Udostępnij na innych stronach

Przyjmuje że całość budowli bedzie oparta na jednym filarze.

Czy to będzie chatka na kurzej łapce ?

Myślę, że chcesz wiedzieć jaka powinna być szerokość ławy fundamentowej pod ścianami nośnymi budynku ?

Jeśli przejrzy się kilka projektów to dojdzie się do wniosku że ta szerokość to 50-60cm.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1207220
Udostępnij na innych stronach

Przyjmuje że całość budowli bedzie oparta na jednym filarze.

Czy to będzie chatka na kurzej łapce ?

Myślę, że chcesz wiedzieć jaka powinna być szerokość ławy fundamentowej pod ścianami nośnymi budynku ?

Jeśli przejrzy się kilka projektów to dojdzie się do wniosku że ta szerokość to 50-60cm.

 

Chcę wiedzieć jaka powinna byc stopa fundamentowa pod słupem który przenosi takie obciążenia.

 

Czy np: nośność 300 kPa oznacza że 1m2 może przenieść 30,6t obciążenia ?

 

Czyli jeżeli mam nacisk 30t na 1m2 gruntu to nośność gruntu powinna być min 294 kPa ?

 

Całe to zamieszanie wynika z tego że mam już wylane stopy pod 4 słupy (w środku budynku) o wymiarach 100x100 i chcę zrezygnować z jednego z nich. Na tych słupach oprócz stropu opierają się (na poddaszu) słupki 14x14 od dachu (dach płatwiowo-kleszczowy kryty dachówką).

Rozumiem ze pozostały słup przejmie (częścowo) obciążenie tego usunietego.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1207234
Udostępnij na innych stronach

Trochę za mało danych podajesz, ale założe samemu. Głebokość posadowienia stopy? 1,2m, i przede wszystkim te obciążenia, nie wystąpi nigdy w rzeczywistości przypadek czystego osiowego obciążenia, ale nawet tak zakłądając, to fundament Ci nie wyjdzie...
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1207716
Udostępnij na innych stronach

Trochę za mało danych podajesz, ale założe samemu. Głebokość posadowienia stopy? 1,2m, i przede wszystkim te obciążenia, nie wystąpi nigdy w rzeczywistości przypadek czystego osiowego obciążenia, ale nawet tak zakłądając, to fundament Ci nie wyjdzie...

 

Stopa jest posadowiona własnie na 1,2m.

 

Jakie inne dane potrzeba ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1207725
Udostępnij na innych stronach

Trochę za mało danych podajesz, ale założe samemu. Głebokość posadowienia stopy? 1,2m, i przede wszystkim te obciążenia, nie wystąpi nigdy w rzeczywistości przypadek czystego osiowego obciążenia, ale nawet tak zakłądając, to fundament Ci nie wyjdzie...

 

Stopa jest posadowiona własnie na 1,2m.

 

Jakie inne dane potrzeba ?

Chociażby rozkład warstw gruntów po głebokości zalegania, na skanie wyodrębnione są jedynie kategorie gruntów, lecz nie wiadomo, w jakiej kolejności występują i jaką mają miąższość (grubość poszczególnych warstw) dodatkowo, jak już wcześniej pisałem, ta stopa na pewno nie jest obciążona jedynie osiowo, co powoduje dodatkowy wzrost naprężeń krawędziowych pod stopą. Rozważając czysto teoretyczny przypadek, że stopa byłaby obciażona osiowo (co jest błędem z punktu widzenia mechaniki budowli) to i tak jej wymiary - 1,0x1,0 są za małe w stosunku do podanych obciażeń. Co do znalezienia siły osiowej, zakładam, że te słupy będą powiązane monolitycznie ze stopą fundamentową, a więc w dolnej części słupa powstanie moment od obciążeń, i właśnie ten moment, bądź siła pozioma jest niezbędny do prawidłowego określenia naprężeń rzeczywistych pod fundamentem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1208891
Udostępnij na innych stronach

Trochę za mało danych podajesz, ale założe samemu. Głebokość posadowienia stopy? 1,2m, i przede wszystkim te obciążenia, nie wystąpi nigdy w rzeczywistości przypadek czystego osiowego obciążenia, ale nawet tak zakłądając, to fundament Ci nie wyjdzie...

 

Stopa jest posadowiona własnie na 1,2m.

 

Jakie inne dane potrzeba ?

 

Dodatkowo jeszcze potrzebna jest wysokość stopy fundamentowej, i przeliczając to na spokojniej okazało się, że dla tego błednego osiowego obciążenia taka stopa 1,0x1,0m o grubości 40cm nie będzie wywierała zbyt dużych naprężeń i grunt sobie z tym poradzi (zakładająć, że posadowiona jest właśnie w piaskach średnich wg załącznika.) Tylko ciągle mówimy o błednych założeniach wyjściowych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1208914
Udostępnij na innych stronach

To jest rozkład warstw gruntu.

http://www.pzm.republika.pl/Str012.jpg

Stopa jest pomiędzy odwiertem 2 i 3.

Warstawa 1 została oczywiście usunieta. Pod przedmiotową stopą były tylko piaski.

 

Stopa ma 40cm wysokości, a słup żelbetowy na niej 24x24.

 

Stopa bedzie przenościć podciąg o rozmiarach 24x40cm 9,6m oparty skrajnie na scianach (gr 25cm).

Stopa będzie podparciem dla podciagu dokładnie w 6 metrze, czyli podciąg będzie podparty nie symetrycznie (z jednej strony 6m a z drugiej 3,5). Na podciągu (z dwóch stron) będą oparte belki Teriva po 3,2m oraz 3,6.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1209068
Udostępnij na innych stronach

Czytam te mój post i wydaje sie zakręcony . Wytłumaczę prościej. mam Nacisk 300 kN na m2 i grunt piaski średnie "Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej" 103200 M0[kPa].

 

Nie wiem o co Ci dokładnie chodzi ale Pa=N/m2 czyli nacisk 300kN na m2 to jakieś 300kPa.

 

Natomiast w tym "Edomtrycznym ble ble ble" chyba pomyliłes jednostki bo albo jest 103,2MPa albo 103,2kPa a ty napisałes jakoś dziwnie w tysiącach kilopascali. Nikt tak nie podaje wyników. Sprawdź to.

 

Dalej jeśli masz wyliczone 300kPa/m2 a grunt wytrzymuje 103,2MPa/m2 to stopa może mieć minimalnie podstawę o polu 0.3m2.

Ale gdybam sobie bo nie wiem czy o to Ci chodzi i nie mam pojęcia o gruntach ani o współczynnikach w budownictwie :o

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1209675
Udostępnij na innych stronach

Czytam te mój post i wydaje sie zakręcony . Wytłumaczę prościej. mam Nacisk 300 kN na m2 i grunt piaski średnie "Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej" 103200 M0[kPa].

 

Nie wiem o co Ci dokładnie chodzi ale Pa=N/m2 czyli nacisk 300kN na m2 to jakieś 300kPa.

 

Natomiast w tym "Edomtrycznym ble ble ble" chyba pomyliłes jednostki bo albo jest 103,2MPa albo 103,2kPa a ty napisałes jakoś dziwnie w tysiącach kilopascali. Nikt tak nie podaje wyników. Sprawdź to.

 

Dalej jeśli masz wyliczone 300kPa/m2 a grunt wytrzymuje 103,2MPa/m2 to stopa może mieć minimalnie podstawę o polu 0.3m2.

Ale gdybam sobie bo nie wiem czy o to Ci chodzi i nie mam pojęcia o gruntach ani o współczynnikach w budownictwie :o

Jednostki edometrycznego modułu œciœliwoœci sš jak najbardziej poprawne, i służy on jedynie do obliczenia osiadań fundamentu. I proszę nie wprowadzać w błšd, że stopa może mieć pole podstawy 0,3m2 bo to totalna bzdura...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1209694
Udostępnij na innych stronach

To jest rozkład warstw gruntu.

http://www.pzm.republika.pl/Str012.jpg

Stopa jest pomiędzy odwiertem 2 i 3.

Warstawa 1 została oczywiście usunieta. Pod przedmiotową stopą były tylko piaski.

 

Stopa ma 40cm wysokości, a słup żelbetowy na niej 24x24.

 

Stopa bedzie przenościć podciąg o rozmiarach 24x40cm 9,6m oparty skrajnie na scianach (gr 25cm).

Stopa będzie podparciem dla podciagu dokładnie w 6 metrze, czyli podciąg będzie podparty nie symetrycznie (z jednej strony 6m a z drugiej 3,5). Na podciągu (z dwóch stron) będą oparte belki Teriva po 3,2m oraz 3,6.

 

Jak znajdę trochę wolnego czasu to postaram się to przeliczyć, ale wczeœniej nie było mowy o występujšcej tam wodzie na głębokoœci 0,6m a to będzie miało niewštpliwy wpływ na wyniki obliczeń. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1209698
Udostępnij na innych stronach

... ale wcze�niej nie było mowy o występujšcej tam wodzie na głęboko�ci 0,6m a to będzie miało niewštpliwy wpływ na wyniki obliczeń. Pozdrawiam.

 

Woda niestety jest wprawdzie na 0,6 tylko wczesna wiosną (w tym roku wczesna to ona nie była :D) ale jest. Ostatecznei budynej jest wyciagnięty na wierzch i będzie obsypany tak aby ława nie stała w wodzie nawet (wiosną). Dodatkow dla bezpieczeństwa będzie drenaż opaskowy na wysokości ławy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1209813
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...