ex67 02.06.2006 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Mam pewien problem co do obliczenia wielkości funamentu.Podam dane: Grunt: piaski średnie "Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej" 103200 M0[kPa] Strop Teriva Nova powierzchnia 91m2 (waga metra2 260kg) o wadze 23400kgDach o powierzchni 144m2 pokryty dachówką o wadze 6200 kg Scianki działowe z k/g (waga mało istotna) przyjmuję 500 kg Meble+ inne obciążenia przyjmuję 1500 kg Razem: 31600 kg, dodaje inne obciążenia i przyjmuję 40000 kg czyli 392 kN (dobrze przeliczam ?) Czy może ktoś mi obliczyć jaka będzie dopuszczalna siła nacisku na 1m2 gruntu ? Przyjmuje że całość budowli bedzie oparta na jednym filarze. Jaki powinien być jego wymiar ? (wielkość stopy) dla 392 kN siły nacisku dla podanego gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 02.06.2006 23:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Czytam te mój post i wydaje sie zakręcony . Wytłumaczę prościej. mam Nacisk 300 kN na m2 i grunt piaski średnie "Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej" 103200 M0[kPa]. Pytanie jaka stopa fundamentowa (wielkość) aby przenieść to obciążenia ? Tutaj jest wynik badania gruntu... oczywiście pierwsza warstwa została zdjęta.http://www.pzm.republika.pl/Str007.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1207120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 03.06.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2006 geno - coś dla Ciebie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1207205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 03.06.2006 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2006 Przyjmuje że całość budowli bedzie oparta na jednym filarze. Czy to będzie chatka na kurzej łapce ? Myślę, że chcesz wiedzieć jaka powinna być szerokość ławy fundamentowej pod ścianami nośnymi budynku ? Jeśli przejrzy się kilka projektów to dojdzie się do wniosku że ta szerokość to 50-60cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1207220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 03.06.2006 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2006 Przyjmuje że całość budowli bedzie oparta na jednym filarze. Czy to będzie chatka na kurzej łapce ? Myślę, że chcesz wiedzieć jaka powinna być szerokość ławy fundamentowej pod ścianami nośnymi budynku ? Jeśli przejrzy się kilka projektów to dojdzie się do wniosku że ta szerokość to 50-60cm. Chcę wiedzieć jaka powinna byc stopa fundamentowa pod słupem który przenosi takie obciążenia. Czy np: nośność 300 kPa oznacza że 1m2 może przenieść 30,6t obciążenia ? Czyli jeżeli mam nacisk 30t na 1m2 gruntu to nośność gruntu powinna być min 294 kPa ? Całe to zamieszanie wynika z tego że mam już wylane stopy pod 4 słupy (w środku budynku) o wymiarach 100x100 i chcę zrezygnować z jednego z nich. Na tych słupach oprócz stropu opierają się (na poddaszu) słupki 14x14 od dachu (dach płatwiowo-kleszczowy kryty dachówką). Rozumiem ze pozostały słup przejmie (częścowo) obciążenie tego usunietego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1207234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 03.06.2006 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2006 geno - coś dla Ciebie ! Geno się chyba na mnie obraził za wczorajsze potyczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1207703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 03.06.2006 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2006 Trochę za mało danych podajesz, ale założe samemu. Głebokość posadowienia stopy? 1,2m, i przede wszystkim te obciążenia, nie wystąpi nigdy w rzeczywistości przypadek czystego osiowego obciążenia, ale nawet tak zakłądając, to fundament Ci nie wyjdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1207716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 03.06.2006 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2006 Trochę za mało danych podajesz, ale założe samemu. Głebokość posadowienia stopy? 1,2m, i przede wszystkim te obciążenia, nie wystąpi nigdy w rzeczywistości przypadek czystego osiowego obciążenia, ale nawet tak zakłądając, to fundament Ci nie wyjdzie... Stopa jest posadowiona własnie na 1,2m. Jakie inne dane potrzeba ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1207725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 04.06.2006 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 Trochę za mało danych podajesz, ale założe samemu. Głebokość posadowienia stopy? 1,2m, i przede wszystkim te obciążenia, nie wystąpi nigdy w rzeczywistości przypadek czystego osiowego obciążenia, ale nawet tak zakłądając, to fundament Ci nie wyjdzie... Stopa jest posadowiona własnie na 1,2m. Jakie inne dane potrzeba ? Chociażby rozkład warstw gruntów po głebokości zalegania, na skanie wyodrębnione są jedynie kategorie gruntów, lecz nie wiadomo, w jakiej kolejności występują i jaką mają miąższość (grubość poszczególnych warstw) dodatkowo, jak już wcześniej pisałem, ta stopa na pewno nie jest obciążona jedynie osiowo, co powoduje dodatkowy wzrost naprężeń krawędziowych pod stopą. Rozważając czysto teoretyczny przypadek, że stopa byłaby obciażona osiowo (co jest błędem z punktu widzenia mechaniki budowli) to i tak jej wymiary - 1,0x1,0 są za małe w stosunku do podanych obciażeń. Co do znalezienia siły osiowej, zakładam, że te słupy będą powiązane monolitycznie ze stopą fundamentową, a więc w dolnej części słupa powstanie moment od obciążeń, i właśnie ten moment, bądź siła pozioma jest niezbędny do prawidłowego określenia naprężeń rzeczywistych pod fundamentem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1208891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 04.06.2006 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 Trochę za mało danych podajesz, ale założe samemu. Głebokość posadowienia stopy? 1,2m, i przede wszystkim te obciążenia, nie wystąpi nigdy w rzeczywistości przypadek czystego osiowego obciążenia, ale nawet tak zakłądając, to fundament Ci nie wyjdzie... Stopa jest posadowiona własnie na 1,2m. Jakie inne dane potrzeba ? Dodatkowo jeszcze potrzebna jest wysokość stopy fundamentowej, i przeliczając to na spokojniej okazało się, że dla tego błednego osiowego obciążenia taka stopa 1,0x1,0m o grubości 40cm nie będzie wywierała zbyt dużych naprężeń i grunt sobie z tym poradzi (zakładająć, że posadowiona jest właśnie w piaskach średnich wg załącznika.) Tylko ciągle mówimy o błednych założeniach wyjściowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1208914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 04.06.2006 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 To jest rozkład warstw gruntu. http://www.pzm.republika.pl/Str012.jpgStopa jest pomiędzy odwiertem 2 i 3.Warstawa 1 została oczywiście usunieta. Pod przedmiotową stopą były tylko piaski. Stopa ma 40cm wysokości, a słup żelbetowy na niej 24x24. Stopa bedzie przenościć podciąg o rozmiarach 24x40cm 9,6m oparty skrajnie na scianach (gr 25cm). Stopa będzie podparciem dla podciagu dokładnie w 6 metrze, czyli podciąg będzie podparty nie symetrycznie (z jednej strony 6m a z drugiej 3,5). Na podciągu (z dwóch stron) będą oparte belki Teriva po 3,2m oraz 3,6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1209068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 05.06.2006 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Czytam te mój post i wydaje sie zakręcony . Wytłumaczę prościej. mam Nacisk 300 kN na m2 i grunt piaski średnie "Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej" 103200 M0[kPa]. Nie wiem o co Ci dokładnie chodzi ale Pa=N/m2 czyli nacisk 300kN na m2 to jakieś 300kPa. Natomiast w tym "Edomtrycznym ble ble ble" chyba pomyliłes jednostki bo albo jest 103,2MPa albo 103,2kPa a ty napisałes jakoś dziwnie w tysiącach kilopascali. Nikt tak nie podaje wyników. Sprawdź to. Dalej jeśli masz wyliczone 300kPa/m2 a grunt wytrzymuje 103,2MPa/m2 to stopa może mieć minimalnie podstawę o polu 0.3m2. Ale gdybam sobie bo nie wiem czy o to Ci chodzi i nie mam pojęcia o gruntach ani o współczynnikach w budownictwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1209675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 05.06.2006 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Czytam te mój post i wydaje sie zakręcony . Wytłumaczę prościej. mam Nacisk 300 kN na m2 i grunt piaski średnie "Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej" 103200 M0[kPa]. Nie wiem o co Ci dokładnie chodzi ale Pa=N/m2 czyli nacisk 300kN na m2 to jakieś 300kPa. Natomiast w tym "Edomtrycznym ble ble ble" chyba pomyliłes jednostki bo albo jest 103,2MPa albo 103,2kPa a ty napisałes jakoś dziwnie w tysiącach kilopascali. Nikt tak nie podaje wyników. Sprawdź to. Dalej jeśli masz wyliczone 300kPa/m2 a grunt wytrzymuje 103,2MPa/m2 to stopa może mieć minimalnie podstawę o polu 0.3m2. Ale gdybam sobie bo nie wiem czy o to Ci chodzi i nie mam pojęcia o gruntach ani o współczynnikach w budownictwie Jednostki edometrycznego modułu ciliwoci sš jak najbardziej poprawne, i służy on jedynie do obliczenia osiadań fundamentu. I proszę nie wprowadzać w błšd, że stopa może mieć pole podstawy 0,3m2 bo to totalna bzdura... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1209694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 05.06.2006 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 To jest rozkład warstw gruntu. http://www.pzm.republika.pl/Str012.jpg Stopa jest pomiędzy odwiertem 2 i 3. Warstawa 1 została oczywiście usunieta. Pod przedmiotową stopą były tylko piaski. Stopa ma 40cm wysokości, a słup żelbetowy na niej 24x24. Stopa bedzie przenościć podciąg o rozmiarach 24x40cm 9,6m oparty skrajnie na scianach (gr 25cm). Stopa będzie podparciem dla podciagu dokładnie w 6 metrze, czyli podciąg będzie podparty nie symetrycznie (z jednej strony 6m a z drugiej 3,5). Na podciągu (z dwóch stron) będą oparte belki Teriva po 3,2m oraz 3,6. Jak znajdę trochę wolnego czasu to postaram się to przeliczyć, ale wczeniej nie było mowy o występujšcej tam wodzie na głębokoci 0,6m a to będzie miało niewštpliwy wpływ na wyniki obliczeń. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1209698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 05.06.2006 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 ... ale wcze�niej nie było mowy o występujšcej tam wodzie na głęboko�ci 0,6m a to będzie miało niewštpliwy wpływ na wyniki obliczeń. Pozdrawiam. Woda niestety jest wprawdzie na 0,6 tylko wczesna wiosną (w tym roku wczesna to ona nie była ) ale jest. Ostatecznei budynej jest wyciagnięty na wierzch i będzie obsypany tak aby ława nie stała w wodzie nawet (wiosną). Dodatkow dla bezpieczeństwa będzie drenaż opaskowy na wysokości ławy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55160-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1209813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania