A nie lepiej po prostu ustawić okap jako pochłaniacz i nie podłączać go do żadnej instalacji (jak gotujesz to czyści powietrze ... i to wszystko)?

BTW: Sam tak chcę zrobić.

mamo :o w tym wątku to było ze 3 razy nie wspomnę o innych :roll:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045464
Udostępnij na innych stronach

2.1.3. Okresowe zwiększenie wentylacji kuchni. Zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększenie strumienia objętości powietrza usuwanego z kuchni w czasie jej użytkowania, do co najmniej 120m3/h.

To z normy obowiazującej, ale jest to tylko zalecenie.

 

Czyli w czasie gotowania "chodzi" dodatkowy wentylator (o wydajności min. 50m3/h) w kuchni np. w okapie (w przypadku wentylacji mechanicznej).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045492
Udostępnij na innych stronach

Czyli w czasie gotowania "chodzi" dodatkowy wentylator w kuchni np. w okapie (w przypadku wentylacji mechanicznej).

Nie jest to dodatkowy wentylator (bo niby co z tego, że pcha, jak w centrali jest drugi który robi swoje, tylko albo przekierowanie/zwiększenie przepustnicą albo zwiększenie "ciągu" wentylatora wywiewnego.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045496
Udostępnij na innych stronach

Było o podłączaniu okapu do reku lub wywalaniu powietrza przez okap na zewnątrz (straty). A ja piszę tylko o czyszczeniu powietrza "wewnątrz kuchni" nad kuchenką, wywiew i nawiew pozostają bez zmian a wydajność wentylatora okapu(pochłaniacza) nie ma żadnego wpływu na wentyację.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045497
Udostępnij na innych stronach

Było o podłączaniu okapu do reku lub wywalaniu powietrza przez okap na zewnątrz (straty). A ja piszę tylko o czyszczeniu powietrza "wewnątrz kuchni" nad kuchenką, wywiew i nawiew pozostają bez zmian a wydajność wentylatora okapu(pochłaniacza) nie ma żadnego wpływu na wentyację.

No fakt, za dużo rzeczy na raz robię, przepraszam za najazd :wink:

jakieś wyjście to jest z sytuacji ale tak jak napisał sSiwy12 i tak zaleca zwiększyć wyciąg no i lekko zakłócisz jednak przepływ powietrza w pomieszczeniu, zwłaszcza, że wentylator w okapie będzie mocniejszy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045511
Udostępnij na innych stronach

Czyli w czasie gotowania "chodzi" dodatkowy wentylator w kuchni np. w okapie (w przypadku wentylacji mechanicznej).

Nie jest to dodatkowy wentylator (bo niby co z tego, że pcha, jak w centrali jest drugi który robi swoje, tylko albo przekierowanie/zwiększenie przepustnicą albo zwiększenie "ciągu" wentylatora wywiewnego.

 

I tak i nie, bo na czas pracy dodatkowego wentylatora, układ wentylacyjny "zassie" więcej powietrza z kanałów nawiewowych, lub otwartego okna.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045523
Udostępnij na innych stronach

Zwiększenie wyciągu na reku spowoduje zwiększenie wszystkich przepływów w całym domu (bo chyba nikt nie myśli o regulacji anemostau w kuchni). A pochłaniacz zaburza tylko przepływ w okolicy kuchenki, u mnie to jest tak w połowie odległości pomiędzy nawiewm i wyciągiem w kuchni (takie lokalne tornado :wink: ).
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045524
Udostępnij na innych stronach

... odnośnie tego dodatkowego wentylatora w okapie przed wetylatorem w reku - życzę powodzenia jak ktoś to obliczy (spadki ciśnień , współpraca wetylatorów na jednym kanale - bo do tego się to sprowadza, nie mówąc o wydajności nawiewu - będzie podciśnienie w domu) i będzie to działało.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045532
Udostępnij na innych stronach

Zwiększenie wyciągu na reku spowoduje zwiększenie wszystkich przepływów w całym domu (bo chyba nikt nie myśli o regulacji anemostau w kuchni).

Od tego projekt, żeby dobrze to wymyślić i wsadzić w odpowiednie miejsce przepustnicę i nie będzie problemu, jeden pstryczek i biega.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045536
Udostępnij na innych stronach

Czyli w czasie gotowania "chodzi" dodatkowy wentylator w kuchni np. w okapie (w przypadku wentylacji mechanicznej).

Nie jest to dodatkowy wentylator (bo niby co z tego, że pcha, jak w centrali jest drugi który robi swoje, tylko albo przekierowanie/zwiększenie przepustnicą albo zwiększenie "ciągu" wentylatora wywiewnego.

 

I tak i nie, bo na czas pracy dodatkowego wentylatora, układ wentylacyjny "zassie" więcej powietrza z kanałów nawiewowych, lub otwartego okna.

hmmm, jakoś cienko to widzę zwłaszcza w kontekście układu zrównoważonego który chyba w normie w przypadku np. kuchenki gazowej jest wymagany ....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045539
Udostępnij na innych stronach

Przepustnica to jakieś rozwiązanie, ale gdzieś ten przepływ zostanie wtedy zmniejszony (mało istotne) a z drugiej strony komplikacja instakacji.

 

poza tematem - odnośnie gazu - nie znalazłem nikogo (projekt , uzgodnienia, a w szczególności kominiarz -opinia wymagana do projektu gazu) kto by poszedł na gaz przy wentylacji mechanicznej, żeby to było legalne. Robię kotłownię na gaz (oddzielne pomieszczenie z grawitacyjną) a w kuchni elektryka.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045548
Udostępnij na innych stronach

Układ nie musi być zrównowazony (choć istnieja "przeciwwskazania" w przypadku kuchni gazowej). Nie ma takich wymagań. Ale praktycznie rzecz biorąc, to on (układ)sam się "zrównoważy" - bardziej lub mniej.

 

Ps. Kuchnia na gaz przy wentylacji mechanicznej jest jak najbardziej legalna.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045556
Udostępnij na innych stronach

To musi być naprawdę nowoczesny kominiarz - czytałem przepisy, jak chcieć je dobrze przeczytać to tak, jak je czytać literalnie to nie. A bez kominiarza gazu nie ma. Kuchnię traktuje się jak piec z komorą otwartą.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045561
Udostępnij na innych stronach

Układ nie musi być zrównowazony (choć istnieja "przeciwwskazania" w przypadku kuchni gazowej). Nie ma takich wymagań. Ale praktycznie rzecz biorąc, to on (układ)sam się "zrównoważy" - bardziej lub mniej.

 

Ps. Kuchnia na gaz przy wentylacji mechanicznej jest jak najbardziej legalna.

2.1.4. (...)

W mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym doprowadzaniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno - wywiewna. (zrównoważona).

 

O tym przypadku myślałem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045566
Udostępnij na innych stronach

"... z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin...." kuchenka gazowa nie posiada "odprowadzenia spalin".

Przepis ten ma na celu zniwelowanie możliwości "cofki" spalin z przewodu (komina) jakie jest prawdopodobne przy zastosowaniu wentylacji wyciagowej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045595
Udostępnij na innych stronach

"... z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin...." kuchenka gazowa nie posiada "odprowadzenia spalin".

Przepis ten ma na celu zniwelowanie możliwości "cofki" spalin z przewodu (komina) jakie jest prawdopodobne przy zastosowaniu wentylacji wyciagowej.

jest "... z grawitacyjnym doprowadzeniem spalin...."

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045606
Udostępnij na innych stronach

Trochę się rozdrabniacie :lol: i to poza tematem ... i tak żaden "prawdziwy kominiarz" :wink: się nie podpisze że "wetylacja naw-wyw w budynku jest zrównoważona" na potrzeby projektu gazu :wink: :-? (przynajmniej ja takiego nie znalazłem.. a trochę mi zależało). W sumie żona mnie przekonała że elektryczna jest git
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045633
Udostępnij na innych stronach

ja tam się nie rozdrabniam, dla mnie to jest ważne jak to dokładnie interpretować bo "lada chwila" będe montował przewody wentylacyjne do reku i jeśli mam jakąś wtopę albo mam walczyć z kominiarzem to trzeba się przygotować 8)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045647
Udostępnij na innych stronach

Dla czystej przyjemności polemiki. Jak można "grawitacyjnie doprowadzać spaliny" do urządzenia. Oczywisty błąd literowy. A cały cytowany punkt dotyczy mieszkań w budynkach wielomieszkaniowych do 11 pieter. Nas dotycza raczej w tym przypadku zapisy w obowiazujacym Rozporzadzeniu....... i jest:

§ 150.9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.

 

Co do "prawdziwego kominiarza" - jak mu dasz w łapę, to podpisze, bo zgodne z przepisami i chodzi zawsze o tą "łapę". :oops:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/5/#findComment-2045661
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się



×
×
  • Dodaj nową pozycję...