Andrzej Wilhelmi 26.05.2007 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Dach został wykonany poprawnie ale jego żywot dobiegł końca. Pochylenie dachu nie kwalifikuje go do krycia blachodachówką. W moim przekonaniu należy zdjąć starą blachę na starą papę przybić papę podkładową termozgrzewalną i wgrzać papę termozgrzewalną wierzchniego krycia. Takie rozwiązanie daje 20 lat spokoju. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariolam 27.05.2007 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 Dziękuję.Jeśli jeszcze można:wczoraj na dachu miałam jeszcze dwie osoby zajmujące się dachami. Proponowali mi tak jak Pan ściągnięcie papy, ale założenie folii (podobno z blachą ściągnie się również prawie cała papa), na to łaty i blacha trapezowa. Jeżeli blacha trapezowa to w całości (dł. ok. 7-7,5 m), czy np. w dwóch kawałkach?I ostatnia sprawa blacha trapezowa (którą mi proponowano), czy też proponowane przez Pana rozwiązanie zdecydowanie to przebija?Mariola Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.05.2007 23:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Przy tak płaskim dachu wierzchnie pokrycie z blachy trapezowej też nie gwarantuje 100% szczelności (topniejący śnieg) i dla tego wstępne krycie powinno być wykonane z papy podkładowej termozgrzewalnej. Można zwiększyć szczelność pokrycia stosując wysoki trapez i oczywiście jeden arkusz gdyż łączenie na długości może powodować kapilarne podciąganie wody. Oczywiście koniecznie należy zastosować kontrłaty (a nie same łaty) aby umożliwić wypływanie skroplin. Podtrzymuję swoją opinię, iż najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie zastosowanie papy termozgrzewalnej. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariolam 30.05.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2007 Dziękuję!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coli 31.05.2007 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Panie Andrzeju,jaka pape najlepiej zastosowac na stromym dachu (kopertowym) pod blachodachowke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lechosia 31.05.2007 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Witam Panie Andrzeju.Proszę o ofertę wykonania dachu z projektu jak poniżej.Czy jest Pan w stanie zapewnić materiały na dach,czy leży to w gestii inwestora http://projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=427&IdKolekcji=36 powierzchnia dachu 230m2 o kącie 40 st. jedna lukarna,7 okien połaciowych 78x140.Przewidywana dachówka-ceramiczna -miedziana Roben-średzka falista PLUS.Czy w takiej sytuacji konieczne jest deskowanie,czy możemy pozostać przy foli wysokoparoprzepuszcalnej(czy jaką by Pan zalecił?)Miejsce budowy Wrocław. Jeśli potrzebuje Pan wiecej info w postaci skanów z projektu,prosze dać znać na priv'a.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.05.2007 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Panie Andrzeju, jaka pape najlepiej zastosowac na stromym dachu (kopertowym) pod blachodachowke? Podkładową na welonie lub podkładową termozgrzewalną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konmak 08.06.2007 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 to i ja pozwoliłem sobie przesłać projektczas październikowy w okolicach Warszawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichy8028 21.06.2007 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 witam Panie Andrzeju czy może mi pan okreslic cenę za m2 dachu dwuspadowego do domu codzienny 117. interesuje mnie robocizna. budowa w okolicach Poznania. http://projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=332&IdKolekcji= z góry dziękuję za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.06.2007 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 Wartość robocizny kompletnego dachu to 80,-~100,- za 1 m2. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichy8028 25.06.2007 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 proszę o dane do kontaktu na priva Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichy8028 25.06.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 ok już mamnie zauważyłem że na początku pan podawał namiary:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajkad 06.07.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Panie Andrzeju, czy moge prosic o poradę? pod gąsior z blachy (dach kryty folią delta vent-s + blachodachówką rukki) ekipa zamiast systemowej uszczelki położyła kauczukową taśmę do uszczelniania okien dachowych. czy to duży błąd? czy koniecznie trzeba to wymieniać? czy bardzo to skomplikowane? z góry bardzo dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.07.2007 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Uszczelki systemowe są wykonane z pianki poliuretanowej (gąbka). Nie znam uszczelki kauczukowej. Osobiście przy pokryciach z blachodachowki stosuję takie same rozwiązania jak do dachówki czyli np. kalenicowa taśma wentylacyjna Duo-Roll firmy IVT. Umożliwia doskonałą wentylację połaci dachowej co jest niezmiernie istotne dla żywotności powłoki lakierniczej. Wymiana taśmy nie jest trudna ale może być kłopotliwa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajkad 07.07.2007 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 bardzo dziekuję ta taśma kauczukowa jest 100% szczelna - ekipa twierdziła że tak ma być aby uniknąć przeciekania - więc wentylacja żadna czy można to nazwać błędem w sztuce i zażądać od ekipy poprawek? na czym może polegać kłopotliwość tej operacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.07.2007 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne!!! Moim zdaniem jest to błąd w sztuce i kierownik budowy powinien wyegzekwować wymianę taśmy. Taka wymiana wiąże się z koniecznością dostania się do kalenicy, demontażu gąsiorów i tamtej taśmy, zamontowaniu wsporników i łaty kalenicowej, zamontowaniu taśmy wentylacyjnej i ponownym zamontowaniu gąsiorów. To wszystko należy wykonać tak aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej pokrycia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajkad 10.07.2007 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajkad 10.07.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mac Iek 10.07.2007 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Panie Andrzeju jakie jest Pańskie zdanie na temat murłaty żelbetonowej - dosyć częsta praktykta, bynajmniej w moich stronach........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.07.2007 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Ważne jak jest wykonany wieniec: jakiej marki beton, jak wykonane zbrojenie? Sposób mocowania krokwi, zabezpieczenie krokwi przed bezpośrednim stykiem z betonem. Oszczędności to około 17,- za 1 mb ciśnieniowo impregnowanej murłaty o wymiarach 14x14. Czy warto ponosić takie oszczędności? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.