Jaki przewód do gniazdek 2,5 cz 1,5 mm.

Instalacja bezpuszkowa w posadce, elektryk ( pracujący w energetyce) twierdzi, że ten drugi inni twierdzą że za cienki, już głupieje.

 

Proszę pomóżcie.

Zdecydowanie 3*2,5 - nie zawsze wiesz co podłšczysz do gniazdka. a nie sšdzę żeby kucie œcian Ci się uœmiechało w razie ewentualnego przegrzania.

Półtorówka to się nadaje do oœwietlenia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55690-gniazdka-ydy-25mm-czy-ydy-15mm/#findComment-1222914
Udostępnij na innych stronach

A co chcesz podłączać do tego gniazdka? Takie gniazdko w instalacji zabezpiecza się bezpiecznikiem 16A a taki przewód 1,5mm2 wytrzyma długotrwałą prace.Oczywiście w nowych domach z podzieloną instalacją na obwody. Najlepiej zrobić 2,5mm2 główne tory a 1,5mm2 zejścia do gniazdek, włączników i oświetlenia.

To nie czasy kiedy cała instalacja w domu była na jednym lub dwóch bezpiecznikach + siła

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55690-gniazdka-ydy-25mm-czy-ydy-15mm/#findComment-1226064
Udostępnij na innych stronach

Koniecznie daj YDY/YDYp 3x2,5. Nigdy nie wiesz do końca co będzie do gniazdka podłączone i przy dużym obciążeniu kabel 3x1,5 możesz przepalić.

 

Nie zgadzam się, nie ma sensu dawać 3x2,50, bo jeżeli coś się zacznie palić to z pewnością nie przewód tylko styki w gniazdu, one będą najwęższym gardłem czy to zastosujemy 3x1,50 czy też 3x2,50.

 

Obciążalność prądowa 3x1,50mm2 to 16A, podobnie zresztą jak typowych gniazd a więc wystarczające dla odbiornika o mocy około 3500 W - w zasadzie takie nie występują jako jednofazowe.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55690-gniazdka-ydy-25mm-czy-ydy-15mm/#findComment-1230668
Udostępnij na innych stronach

Witam

Obciążalność prądowa 3x1,50mm2 to 16A, podobnie zresztą jak typowych gniazd a więc wystarczające dla odbiornika o mocy około 3500 W - w zasadzie takie nie występują jako jednofazowe.

Nie do końca jest to prawdą, byłoby gdyby do każdego gniazda szedł oddzielny kabelek z rozdzielni a w rzeczywistości masz jeden przewód z rodzielni który zasila kilka gniazd (maksymalnie do dziesieciu) i co wtedy? Jak komuś przyjdzie kiedyś ochota włączyć jakiś piecy lub farelke i jednocześnie zechce prasować to ma się zastanawiać do którego gniazdka może je włączyć. Druga sprawa: prawidłowym zabezpieczeniem przewodu 1,5 jest zabezpieczenie o prądzie 10A i to ogranicza wartość mocy do 2,3 kW a nie 3,5kW, a taka moc to już nie jest taka duża, głupi czajnik prawie tyle ma, i o ile przewód się nie upali to zabezpieczenie może wyłączyć. Trzeba też myśleć o przyszłości, żeby później się nie martwić czy mogę dane urządzenie podłączyć czy muszę wymieniać kabelki (kiedyś 1,5 aluminium wystarczała).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55690-gniazdka-ydy-25mm-czy-ydy-15mm/#findComment-1230935
Udostępnij na innych stronach

Witam

Obciążalność prądowa 3x1,50mm2 to 16A, podobnie zresztą jak typowych gniazd a więc wystarczające dla odbiornika o mocy około 3500 W - w zasadzie takie nie występują jako jednofazowe.

Nie do końca jest to prawdą, byłoby gdyby do każdego gniazda szedł oddzielny kabelek z rozdzielni.....

 

Wystarczy przeczytać pierwszy post autora. Pyta wyraźnie o instalację, bezpuszkową, a a zatem zdaje sie do każdego gniazda osobny kabelek.

Jeżeli ma się on rozdzielać na kilka to oczywiście 3x2,50mm2.

 

Druga sprawa: prawidłowym zabezpieczeniem przewodu 1,5 jest zabezpieczenie o prądzie 10A i to ogranicza wartość mocy do 2,3 kW a nie 3,5kW, a taka moc to już nie jest taka duża, głupi czajnik prawie tyle ma, i o ile przewód się nie upali to zabezpieczenie może wyłączyć.

 

No i bardzo dobrze, lepiej mieć zabezpieczenia 10A na przewodzie 1,5mm2 i być spokojnym, że nam się gniazdka nie wypalą, jeżeli ktoś podłączy poprzez jakieś trójniki kilka urządzeń o łącznej mocy około 3,5kW.

 

Zamiast kłaść wszędzie 2,50mm2 proponuję skupić się na dokładnym montażu i zakupić solidniejsze gniazda, bo póki co te właśnie czynniki są głównym powodem awarii instalacji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55690-gniazdka-ydy-25mm-czy-ydy-15mm/#findComment-1230945
Udostępnij na innych stronach

Witam

Wystarczy przeczytać pierwszy post autora. Pyta wyraźnie o instalację, bezpuszkową, a a zatem zdaje sie do każdego gniazda osobny kabelek.

To musi wyjaśnić autor, bo ja często się spotykam z określaniem takim terminem instalacji w której nie ma puszek połączeniowych, natomiast kable są łączone w głębszych puszkach z osprzętem. Czyli kabelek idzie od puszki do puszki i oprócz braku tych puszek połączeniowych niczym się nie różni od tej tradycyjnej. A z instalacją gdzie to każdego gniazda idzie oddzielny kabelek to ciekawa rzecz, kilkadziesiąt obwodów i tyle samo zabezpieczeń na same gniazda, to rozdzielnica musi być porządną szafą :roll:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55690-gniazdka-ydy-25mm-czy-ydy-15mm/#findComment-1230971
Udostępnij na innych stronach

Witam

Wystarczy przeczytać pierwszy post autora. Pyta wyraźnie o instalację, bezpuszkową, a a zatem zdaje sie do każdego gniazda osobny kabelek.

To musi wyjaśnić autor, bo ja często się spotykam z określaniem takim terminem instalacji w której nie ma puszek połączeniowych, natomiast kable są łączone w głębszych puszkach z osprzętem. Czyli kabelek idzie od puszki do puszki i oprócz braku tych puszek połączeniowych niczym się nie różni od tej tradycyjnej. A z instalacją gdzie to każdego gniazda idzie oddzielny kabelek to ciekawa rzecz, kilkadziesiąt obwodów i tyle samo zabezpieczeń na same gniazda, to rozdzielnica musi być porządną szafą :roll:

 

 

Masz racje to właśnie ma byc taka instalacja, przynajmniej tak tłumacza elektrycy, tylko, że jeden chce kłąść przewód 3x1,5 do gniazdek a pozostali 3x2,5 a ja jestem zielony.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55690-gniazdka-ydy-25mm-czy-ydy-15mm/#findComment-1231538
Udostępnij na innych stronach

Witam.

 

A co masz w projekcie??????

Jeśli jest tam 2,5 to zastosowanie 1,5 było by chyba istotnym odstępstwem od projektu i nie wiem kto później napisałby oświadczenie ,że wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem i tak dalej.

Jeśli projektant przewidział dla twojego domku 1,5 to jak zgodzisz się na 2,5 to tylko polepszysz sytuację kosztem kilku złotych i wtedy nikt nie pójdzie siedzieć jakby co.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55690-gniazdka-ydy-25mm-czy-ydy-15mm/#findComment-1231624
Udostępnij na innych stronach

Witam

Masz racje to właśnie ma byc taka instalacja, przynajmniej tak tłumacza elektrycy, tylko, że jeden chce kłąść przewód 3x1,5 do gniazdek a pozostali 3x2,5 a ja jestem zielony

Bez zastanawiania dawaj 3x2,5, tak jak pisałem wcześniej będziesz miał kilka gniazd na jednym obwodzie i gdy dadzą 1,5 to muszą to zabezpieczyć wyłącznikiem 10A i wtedy będą problemy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/55690-gniazdka-ydy-25mm-czy-ydy-15mm/#findComment-1231763
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...