Recommended Posts

Lodówka I - ?

Lodówka II - ?

+ 3 razy komputer + 3 razy tv + kino domowe z DVD, wzmacniczem i kilka tego typu duperszmitów

 

Nieźle - trochę tego wychodzi :cry: :cry:

Już Ci uzupełniam :)

 

Lodówka (podczas pracy agregatu) – około 0,3kW (teraz producenci podają zużycie dobowe)

Komputer z monitorem: - 0,3kW

Telewizor 29-32” – 120W

Kino domowe – 100W

 

Ale np. taka lampka halogenowa do oświetlenia podwórka to 0,5 kW (0,3kW mała), żyrandol z 5 żarówkami 60W to 0,3 kW.

 

MOże pora zweryfikowac ilość halogeników :):)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 79
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Lodówka I - ?

Lodówka II - ?

+ 3 razy komputer + 3 razy tv + kino domowe z DVD, wzmacniczem i kilka tego typu duperszmitów

 

Nieźle - trochę tego wychodzi :cry: :cry:

Już Ci uzupełniam :)

 

Lodówka (podczas pracy agregatu) – około 0,3kW (teraz producenci podają zużycie dobowe)

Komputer z monitorem: - 0,3kW

Telewizor 29-32” – 120W

Kino domowe – 100W

 

Ale np. taka lampka halogenowa do oświetlenia podwórka to 0,5 kW (0,3kW mała), żyrandol z 5 żarówkami 60W to 0,3 kW.

 

MOże pora zweryfikowac ilość halogeników :):)

 

Tu chodzi o takie duże lampy, sprzedawane najszęściej z czujkami ruchu. Takie malutke w domu to do 60W.

 

Nie zapomnij założyć sobie podlicznika dla drugiej rodziny. Używany kupisz za kwotę poniżej 100 zł, a spokój przy rozliczaniu rachunków BEZCENNY :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Lodówka I - ?

Lodówka II - ?

+ 3 razy komputer + 3 razy tv + kino domowe z DVD, wzmacniczem i kilka tego typu duperszmitów

 

Nieźle - trochę tego wychodzi :cry: :cry:

Już Ci uzupełniam :)

 

Lodówka (podczas pracy agregatu) – około 0,3kW (teraz producenci podają zużycie dobowe)

Komputer z monitorem: - 0,3kW

Telewizor 29-32” – 120W

Kino domowe – 100W

 

Ale np. taka lampka halogenowa do oświetlenia podwórka to 0,5 kW (0,3kW mała), żyrandol z 5 żarówkami 60W to 0,3 kW.

 

MOże pora zweryfikowac ilość halogeników :):)

 

Tu chodzi o takie duże lampy, sprzedawane najszęściej z czujkami ruchu. Takie malutke w domu to do 60W.

 

Nie zapomnij założyć sobie podlicznika dla drugiej rodziny. Używany kupisz za kwotę poniżej 100 zł, a spokój przy rozliczaniu rachunków BEZCENNY :)

 

Obawiam się, że i tak rachunki będą dotyczyć tylko mnie :):) Ale pomysł dobry - dzięki serdeczne za podpowiedź :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Trochę przesadzacie, nie istnieje gospodyni domowa która potrafi jednocześnie prać, prasować, odkurzać, suszyć włosy, gotować wodę na herbatę, zmywać i gotować na wszystkich palnikach kuchenki i do tego jeszcze podgrzewać coś w mikrofali. Tak samo nie istnieje facet który jednocześnie kąpie się używając elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody i spawa

No to moja żonka potrafi włączyć zmywarkę, nastawić pralkę i w tym czasie gotować obiad co łączy się z włączeniem oprócz kuchenki, czajnika i robota kuchennego i to wszystko pracuje jednocześnie. Nie są to wszystkie urządzenia wymienione powyżej ale mając trochę wyobraźni to nie trudno o taką sytuację gdy cała rodzina wraca do domu wieczorem, żona gotuje obiad (czyli w/w urządzenia) córeczka bierze kąpiel i suszy sobie włosy suszarką, syn chcąc nie chcąc musi odkurzyć swój pokój bo ma szlaban jak tego nie zrobi a mąż coś tam sobie grzebie w garażu (niekoniecznie spawa). Przecież w takim domu czy mieszkaniu mieszka cała rodzina i każdy praktycznie używa przynajmniej jednego odbiornika elektrycznego a czasami i kilku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to moja żonka potrafi włączyć zmywarkę, nastawić pralkę i w tym czasie gotować obiad co łączy się z włączeniem oprócz kuchenki, czajnika i robota kuchennego i to wszystko pracuje jednocześnie.

Nieprawda, pralka jak i zmywarka jak i kuchenka elektryczna pracuje w cyklach grzeje, stygnie, jak nie wierzysz popatrz sobie na licznik, on kręci się bardzo szybko tylko przez kilkanaście minut 1 godzinnego prania, tak samo żelazko, lodówka, czajnik elektryczny, te urządzenia pracują po kilka kilkanaście minut na dobę. Teoretycznie da się uruchomić ich grzałki jednocześnie, przygasną wtedy w całym domu światła a jarzeniówki zgasną, ale raczej się to nie zdarzy. Czas jaki potrzebujesz na załadowanie pralki może być dłuższy niż podgrzanie wody do zmywania. Tak więc zmywarka będzie już płukać gdy pralka będzie grzała wodę dla siebie.

 

To moja rodzina jest nienormalna, ale właśnie w tej chwili pralka grzeje wodę (do 60 stopni jeszcze trochę pogrzeje), pracuje zmywarka i zaraz idę postawić wodę w czajniku. Żeby tylko wredna żona nie wpadła na pomysł włączenia kuchenki :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam :)

Proponuje wam na otrzeźwienie sprawdzić stan waszych liczników elektrycznych i podzielić nabite KWh przez liczbę dni od założenia licznika. Policzcie sobie w ten sposób ile średnio zużywa domek KWh na dobę.

No to jeszcze powiedz co z takiego wyliczenia wyjdzie i jakie wnioski można wyciągnąć? Co Twój wynik będzie miał wspólnego z mocą przyłączeniową?

 

Kilowaty to nie to samo co kilowatogodziny, to dla niewtajemniczonych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam :)

Panikujecie, normalny domek nie przekroczy zapotrzebowania szczytowego 16 KW, takie moce może zużyć tylko agregat do tynków albo spawarka albo jakaś przydomowa fabryczka.

 

A ile kilowatów zje przepływówka 18kW?

 

Czas kończyć ten temat stwierdzeniem:

 

mpoplaw masz rację, a ja mam święty spokój. :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

A jak przestanę pedałować to co się stanie?

Gasimy światło i isdziemy spać. Rano znów troszeczkę pokręcimy i do pracy więc znów nikt nie musi kręcić.

 

Jakby nie kolegi wyliczenia to ja dalej płaciłbym jak głupi tej energetyce a tak ja się odłączam od sieci i pełna wolność. Pół kilowata na godzinę to ja sobie spoko wyprodukuję jak mi trzeba będzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzeba zwrócić uwagę na to, że te kilowaty to są z 3 faz. Mając zamówione 10 kW dostaniemy bezpiecznik 3x16A. Wychodzi po 3,68 kW na jedną fazę. Jeśli tak się zdarzy, że dwa jednofazowe urządzenia po np 2 kW będą podłączone do jednej fazy i jednocześnie je uruchomimy to korki nam wywali.

Za zamówioną moc płaci się tylko raz (ok 120 zł za 1 kW). W taryfach dla domów i mieszkań nie ma opłat abonamentowych za przyznane kilowaty.

Ja mam 3x32A, a płaciłem za 16 kW przyznanej mocy umownej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To ja mam pyt. z innej strony.... na ile powinienem zmienić mając teraz:

- moc przyłączeniowa 16kW przy zabezpieczeniu w skrzynce 40A (w domu 25A, bezpiecznik typ D)

 

...mając trzy elektryczne ogrzewacze przepływowe 2x24kW i 1x18kW, plus część ogrzewania na prąd (maty, konwektory) w sumie 7kW, plus cała reszta AGD/RTV (płyta oczywiście elektryczna)....

 

W chwili obecnej nie ma problemu z włączeniem jednego ogrzewacza i całej reszty. Przy próbie włączenia drugiego wylatuje ten 25A w domu.

 

Czy ktoś może mnie oświecić na ile mam zmienić ...zakładając, że technicznie istnieje możliwość zwiększenia mocy i zabezpieczeń, aby mozna było włączyc przynajmniej 2 ogrzewacze przepływowe w tym samym czasie plus całą reszte.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Jeśli w budynku zostanie zainstalowany ogrzewacz przepływowy o mocy powyżej 3 kW, a jednocześnie korzystamy z elektrycznej instalacji grzewczej to należy przewidzieć włączenie priorytetowe ogrzewacza przepływowego (uzyskuje on pierwszeństwo zasilania). W czasie gdy pracuje ogrzewacz przepływowy specjalny przekaźnik nadprądowy wyłączą stycznik ogrzewania. Nie ma to negatywnego wpływu na temperaturę w pomieszczeniach, gdyż wyłączenie ogrzewania na kilka lub kilkanaście minut nie stanowi najmniejszego problemu. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć konieczności przydziału dodatkowej mocy niezbędnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. .Nastawa wartości prądu (powyżej której nastąpi odłączenie odb. niepriorytetowego) wynosi od 2A do15A, przy czym prąd odb. priorytetowego może być dużo większy od 15A (ograniczony jedynie przekrojem przewodu). Spadek poboru prądu w obwodzie priorytetowym poniżej nastawionej wartości progowej spowoduje automatyczne załączenie obwodu niepriorytowego. W przypadku kiedy załączony jest już odb. priorytetowy przekaźnik uniemożliwi załączenie odb. niepriorytetowego.

 

http://www.mojaenergia.pl/uimages/cieplawoda/cieplawodb1.jpg

Schematy podłączenia na strhttp://www.fif.com.pl/product_info.php?cPath=52&products_id=91

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...