Jeżeli możesz dać drugą rozdzielnicę to proponuje dwurzędową bo ta pierwsza chyba jednorzędowa skoro tylko 18 modułów. Swoją droga kto dla domu zakłada taka małą rozdzielnicę?

 

Czyli jak dam drugą rozdzielnicą 18-modułową, to nadal będzie za mało? :o

 

OK. Przychylam się do wypowiedzi przedmówców i na oswietlenie 10A, Gniazda 16A. Obwód płyty ceramicznej 3x16A a nie 25. Przy maksymalnym obciążeniu prąd fazowy nie może przekroczyć 10,8A, chyba że płyta jest przystosowana do podłączenia dwufazowego (trzeba sprawdzić) tak mają np. AEG. Inna kwestia, że bardzo żadko się zdaży aby cała płyta pracowała z pełnym obciążeniem (wszystkie płytki grzejne na maxa)

Piec nieco łatwiej przewidzieć bo tu powinno byc obciążenie bardziej symetryczne i maksymalny pobór prądy to 13A, więc zabezpieczenie 3x20A.

 

Płyta jest chyba 3-fazowa, musiałbym sprawdzić w instrukcji (Gorenje).

Maksymalny pobór płyty to jeśli dobrze pamiętam 7,5 kW.

 

Co z zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi, jak jest zasilany alarm i piec c.o? Powinny być na osobnych zabezpieczeniach i nie chodzi tu o ESy tylko różnicówki. Pomyśl przez chwilę. Jak w czasie nieobecności domowników lodówka lub inne urządzenia włączone do sieci zrobi zwarcie, ulegnie uszkodzeniu itp (czasem przepalająca się żarówka potrafi wyłączyć bezpiecznik) dom pozostaje bez ogrzewania i ochrony (po czasie w którym aku się wyładuje). Jak oświetlenie zewnętrzne ogrodu zrobi większą upływność będzie to samo. Jak gniazdo ogrodowe ktoś (amator cudzej własności) wykorzysta do wyłączenia zasilania będzie to samo.

 

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe będzie jedno na cały dom. Wolę dać większy akumulator do centrali alarmowej (np. 17Ah, który wystarczy na prawie dobę pracy centrali), wyjdzie taniej niż dodatkowe różnicówki.

 

Choć faktem jest, że zwarcie metaliczne z pewnością wyłączy główne zabezpieczenie - w twoim przypadku 25A. Jak nie wierzysz - spróbuj zasymulować takie zdarzenie, choć szkoda bezpieczników. Selektywność zabezpieczenia będzie zachowana wyłącznie w przypadku przeciążenia obwodów. Aby utrzymać selektywnośc zabezpieczenia głównego trzeba by je wymienić na odpowiedzie, ale takie kosztuje ok 750zł (symbolu nie pamiętam, ale do sprawdzenia na życzenie).

 

No nie wiem, czy będzie mnie na to stać :-? Już wolę zainwestować w wyłącznik przepięciowy chroniący przed skutkami burzy (koszt ok. 1000 zł).[/url]

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/2/#findComment-1233114
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 82
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witam :)

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe będzie jedno na cały dom.

 

Podstawowy błąd.

 

No nie wiem, czy będzie mnie na to stać :-? Już wolę zainwestować w wyłącznik przepięciowy chroniący przed skutkami burzy (koszt ok. 1000 zł).

 

Można kupić już za 800zł. Zawsze dwie stówki w kieszeni :D.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/2/#findComment-1233139
Udostępnij na innych stronach

Witam :)

 

Nie ma potrzeby zasilać wszystkich obwodów przez róznicówkę, ale jeżeli boisz się o swoja rodzinę, to do każdego obwodu osobna. Problem :( , bo kasa i miejsce w rozdzielni.

 

Ekonomicznym wyjściem jest dać różnicówkę na kuchnię, łazienkę, kotłownia, garaż, ewentualnie poddasze. Pokoje nie są pomieszczeniami o zwiększonym ryzyku.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/2/#findComment-1233298
Udostępnij na innych stronach

witam :)

Co proponujesz?

Wiesz co? Napisz w końcu jakie masz obwody (wszystkie) a wtedy rozpiszemy jak osznurować tablice.

 

Napisałem na początku, ale powtórzę. Do rozdzielnicy wchodzi:

- 9 obwodów 1-fazowych (3x1,5 i 3x2,5 mm2)

- 2 obwody 3-fazowe (5x4 mm2)

- zasilanie 5x6 mm2

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/2/#findComment-1233299
Udostępnij na innych stronach

Witam :)

To co mam jeszcze napisać? :o

 

A no tak:

 

Obw. 1-faz. nr1 zasila:......... ( to, to i tamto)

 

Obw. 1-faz. nr2 zasila:......... ( to, to i tamto)

 

 

 

Obw. trójfazowych nie opisuj. To już wiemy :lol:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/2/#findComment-1233355
Udostępnij na innych stronach

Wyłącznik przepięciowy to nie jest sposób na ochronę. Zanim zadziała wszystkie wrażliwe urządzenia (kocioł, alarm, komputer TV będa do wymiany lub naprawy.

Ochrona przepięciowa to skomplikowana sprawa i jezeli nie zdecydujesz sie na stopniowa ochronę w grupach B,C, D to co możliwe w Twoim zakresie, to raczej szkoda kasy na ten wyłącznik.

Jeżeli chodzi o różnicówki to z racji ich działania jak będzie jedna i zadziała wszystko będzie bez napięcia. Skutki już opisałem wcześniej, ale jeszcze jest kwestia komfortu mieszkania. Jak w nocy wywali różncówka, to po ciemku trzeba będzie wedrować do rozdzielnicy aby ją włączyć.

Ale w końcu to Twoja sprawa i Twoja decyzja.

Dodam, że oszczędności przy projektowaniu instalacji elektrycznej w szczególności tak małej jak wynika z opisu sa niewspółmiernie małe do uzyskanych efektów jakie osiągniesz stosując cięcia finansowe w tej materii.

Wode chyba masz z wodociągu, bo nic nie piszesz o hydroforze. Tu masz szczęście bo mając hydrofor trzeba zabezpieczyć czasem właśnie taką rozdzielnice w całości dla jego sterowania i zasilania (zabezp. nadprądowe, zab, przeciążeniowe, stycznik, bezp, cewki stycznika, układ zabezpieczający od zaniku lub zamiany fazy).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/2/#findComment-1233442
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Do wyposażenia rozdzielni chyba wezmę elektryka, ale nie tego który mi robił instalację :evil: Tymczasem mam kolejne pytanie do speców od elektryki:

 

Zauważyłem w skrzynce licznikowej następującą rzecz - do skrzynki ze słupa wchodzą tylko 4 przewody (bez zerującego) a do domu idzie już 5. Tylko że ten żółto-zielony tak na prawdę nie jest nigdzie podłączony? Co z tym zrobić? Wymyśliłem sobie tak - mam uziom fundamentowy, bednarka powinna być gdzieś pod skrzynką licznikową. Może podłączyć przewód żółto-zielony z tym uziomem? Czy to dobry pomysł? Uziom miał być co prawda do instalacji odgromowej, ale mogę zrobić drugi uziom, np. otokowy? Co Wy na to?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/2/#findComment-1265484
Udostępnij na innych stronach

Przyłącze napowietrzne. Kabel idzie ze słupa do haka na ścianie mojego domu i stamtąd bezpośrednio do skrzynki licznikowej. Nie widziałem żadnych dodatkowych zabezpieczeń, chyba że na słupie :-? ale nie sądzę. W skrzynce jest kolejno: bezpiecznik B 25A, licznik i kostka łączeniowa, na której właśnie z jednej strony wchodzą 4 przewody, a wychodzi 5. Z tym że piąty nie jest z niczym połączony :-?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/2/#findComment-1265534
Udostępnij na innych stronach

witaj :)

Sorry, że wcześniej nie zapytałem o to bo pomyślałem, że napiszesz. Ach ta rutyna i zboczone ;) podejście do tematu.

Sprawdź w warunkach przyłączenia co pisze o systemie ochony od porażeń lub ewentualnie w jakim układzie pracuje sieć zasilająca.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/2/#findComment-1265603
Udostępnij na innych stronach

Jacekj, dzięki za szybkie odpowiedzi :)

W tej chwili nie mam przy sobie warunków (siedzę w pracy), ale z tego co pamiętam, nie ma tam nic o zabezpieczeniu porażeniowym, a układ jest TNS (jeśli mnie pamięć nie myli, sprawdzę po południu).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/2/#findComment-1265607
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...