anpi 16.07.2006 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 W warunkach mam napisane tak: "sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji ... pracującej w układzie TN-C" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1266212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 17.07.2006 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Qrcze, a myślałem że rozdzielnica na 18 modułów to aż za dużo Ja myślałem ze jak kupie na 48 modułów to będzie zapas na przyszłość w razie czego , a tak z 48 zostały tylko 2 miejsca .... tyle obwodów wyszło..mój elektryk twierdził że im więcej tym lepiej , bo instalacja mniej zawodna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1266791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.07.2006 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 No i chyba miał rację. U mnie jest tylko 11 obwodów, teraz żałuję, że do każdego pomieszczenia nie zrobiłem oddzielnego. Ale trudno. Kupiłem drugą rozdzielnię na kolejne 18 modułów, więc teraz mam miejsce na 36. I musi wystarczyć, bo tynki już położone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1266810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.07.2006 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 A wracając do tematu - zrobiłem zdjęcie kostki łączeniowej w mojej skrzynce licznikowej. Zdjęcie poniżej (przepraszam za kiepską jakość, ale robiłem telefononem). Widać jednak na nim, że przewód zerujący nie jest z niczym połączony: http://budowa.fr.pl/dom085.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1266853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 17.07.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 witam T teraz ja. Przyłącze napowietrzne 4-ro przewodowe TN-C - L1,L2,L3 i PEN. Instakacja w systemie TN-S - L1,L2,L3, N i PE. I teraz są dwie szkoły ZE, wg jednej zacisk rozdziału PEN (niebieski) z sieci na PE i N z instalacji należy uziemić. W takim przypadku niebieski z sieci (PEN) oraz niebieski N i żółto-zielony PE z instalacji są połączone na jednym zacisku a ów zacisk uziemia się. Wg innej szkoły PEN z sieci oraz N z instalacji łączy się ze sobą i nie uziemia a PE z instalacji nalezy uziemić. Nie wiem jak jest w Twoim ZE. W każdym razie PE nalezy bezwzględnie uziemić albo samotnie wg drugiej opcji albo wspólnie z niebieskimi wg pierwszej opcji. Wbrew pozorom sprawa ta jest bardzo ważnym elementem instalacji a prace te powinien wykonać fachowiec elektryk. Następnie MUSI zrobić pomiary, wyniki których umieszcza w protokole z pomiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1267049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.07.2006 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Najlepsze jest to, że zarówno montaż skrzynki jak i instalację robili mi spece z ZE Ciekawe, jakie jeszcze kwiatki znajdę? Aha - Jacku, co radzisz mi teraz zrobić? Instalacja jest zrobiona, ale rozdzielnia jeszcze nie zabudowana bezpiecznikami. Pomiary elektryk robi pomiary chyba dopiero, gdy jest instalacja, bezpieczniki, gniazda, itd. Tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1267053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 17.07.2006 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 witam Aha - Jacku, co radzisz mi teraz zrobić? Instalacja jest zrobiona, ale rozdzielnia jeszcze nie zabudowana bezpiecznikami. Pomiary elektryk robi pomiary chyba dopiero, gdy jest instalacja, bezpieczniki, gniazda, itd. Tak? Jeżeli instalacja pozostaje bez napięcia to nic się nie stanie. Natomiast w przypadku podania napięcia należy zrobić porządek. Porządek powinien zrobić elektryk znający rozwiązania lokalnego ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1267068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.07.2006 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 W instalacji jest napięcie, oczywiście nie w całej. Do dwóch faz podłączyłem bezpieczniki B6 i B10, a za nimi - zasilanie reflektora halogenowego oświetlającego podwórko, a do drugiego - system alarmowy. Czyli generalnie - radzisz wziąć elektryka, który "uzbroi" rozdzielnię i zrobi coś z tym zerem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1267083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 17.07.2006 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 witam Zdecydownie tak, elektryk powinien założyć różnicówkę a wtedy musi cos zrobić z przewodem PE. Przy okazji założy jakieś gniazda które są potzrebne na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1267090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.07.2006 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Dzięki za poradę. Ile może kosztować taka usługa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1267106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 19.07.2006 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Ech, 9 obwodow? Niezle sie udalo elektrykowi zbajerowac, zeby wyciagnac kase. Ja mam dom 310m2 a planuje 5 obwodow, w tym dwa 3-fazowe.Zauwazylem, ze ludzie maja tendencje do przekombinowania, albo sie nie znaja. Zalozylbym wszedzie co najmniej 16A, bo 10A to gwarancja ciaglego wywalania bezpiecznika i latania, zeby go wlaczyc (pod warunkiem, ze mamy polozone kable o przekoroju zyl 2,5m2).Natomiast tam gdzie 3-fazy, dalbym po 25A, bo zwykle piec stanowi duze obciazenie. Poza tym zwykly przeplywowy ogrzewacz wody pobiera ponad 20A, wiec jakie 10A? Litosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1270446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 19.07.2006 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 tres34 jak zwykle błyszczy wiedzą... 5 obwodów? Na cały dom? No i do tego zabezpieczenia 25A... Ciekawe jakie masz przedlicznikowe? Nie ma się co dziwić, że masz dośwadczenie w "bieganiu do bezpieczników" z takim podejściem do instalacji. Ja w domu o powierzchni ok. 200m2 mam chyba z 15 oddzielnych obwodów (musiałbym policzyć) i i tak uważam, że nie jest to szczyt marzeń a raczej kompromis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1270467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 19.07.2006 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 5 obwodów.. jak to się udało ......ja mam 8 obwodów do oświetlenia , 12 do gniazdek , w tym osobne do gniazd w łazienkach , kuchni , osobne w salonie w pokojach, gniazdo zewnętrzne też osobno, oświetlenie zewnętrzne, pompa ogrodowa, dzwonek, alarm, kuchenka 3f , gniazdo zewnętrzne 3 f .... jestem zadowolony że tak jest zrobione, bo bo jakby coś się stało w jednym obwodzie lub trzeba coś zrobić to wtedy nie pozbawia się prądu połowę domu tylko ten fragment który trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1270475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 19.07.2006 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Autopoprawka:Przeliczyłem - mam 19 niezależnych obwodów. I szczerze mówišc "rozwojowo" przydało by się jeszcze trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1270546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 19.07.2006 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Ech, 9 obwodow? Niezle sie udalo elektrykowi zbajerowac, zeby wyciagnac kase. Ja mam dom 310m2 a planuje 5 obwodow, w tym dwa 3-fazowe. Zauwazylem, ze ludzie maja tendencje do przekombinowania, albo sie nie znaja. Zalozylbym wszedzie co najmniej 16A, bo 10A to gwarancja ciaglego wywalania bezpiecznika i latania, zeby go wlaczyc (pod warunkiem, ze mamy polozone kable o przekoroju zyl 2,5m2). Natomiast tam gdzie 3-fazy, dalbym po 25A, bo zwykle piec stanowi duze obciazenie. Poza tym zwykly przeplywowy ogrzewacz wody pobiera ponad 20A, wiec jakie 10A? Litosci. Nie rozumiem, co ma "bajerowanie elektryka" do ilości obwodów? Ja płaciłem od ilości punktów, a nie obwodów. Poza tym sam mu powiedziałem, żeby obwodów było dużo. Bezpieczniki będą 6A i 10A. Ogrzewacza przepływowego nie będę miał, a co do pieca elektrycznego - producent pisze w instrukcji obsługi, jakie zastosować zabezpieczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1270964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 20.07.2006 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Witam. Ech, 9 obwodow? Niezle sie udalo elektrykowi zbajerowac, zeby wyciagnac kase. Ja mam dom 310m2 a planuje 5 obwodow, w tym dwa 3-fazowe. Zauwazylem, ze ludzie maja tendencje do przekombinowania, albo sie nie znaja. Zalozylbym wszedzie co najmniej 16A, bo 10A to gwarancja ciaglego wywalania bezpiecznika i latania, zeby go wlaczyc (pod warunkiem, ze mamy polozone kable o przekoroju zyl 2,5m2). Natomiast tam gdzie 3-fazy, dalbym po 25A, bo zwykle piec stanowi duze obciazenie. Poza tym zwykly przeplywowy ogrzewacz wody pobiera ponad 20A, wiec jakie 10A? Litosci. Szanowny elektryku! Piszesz takie bzdury, ze się nie chce odpowiadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1271263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 20.07.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Witam. Do wyposażenia rozdzielni chyba wezmę elektryka, ale nie tego który mi robił instalację Tymczasem mam kolejne pytanie do speców od elektryki: Zauważyłem w skrzynce licznikowej następującą rzecz - do skrzynki ze słupa wchodzą tylko 4 przewody (bez zerującego) a do domu idzie już 5. Tylko że ten żółto-zielony tak na prawdę nie jest nigdzie podłączony? Co z tym zrobić? Wymyśliłem sobie tak - mam uziom fundamentowy, bednarka powinna być gdzieś pod skrzynką licznikową. Może podłączyć przewód żółto-zielony z tym uziomem? Czy to dobry pomysł? Uziom miał być co prawda do instalacji odgromowej, ale mogę zrobić drugi uziom, np. otokowy? Co Wy na to? Wszystko może być w porzšdku. Sieć zasilajšca pracuje w układzie TN-C, a instalacja powinna być wykonana jako TN-S. Otóż w miejscu wejcia przewodu PEN z sieci do skrzynki zasilajšcej, powinien on zostać rozdzielony na przewody PE i N, a punkt rozdziału UZIEMIONY. Dobrze, że masz uziom fundamentowy. Możesz (i należy, bo tak najlepiej) go wykorzystać do tego celu. Z uziomem należy także połšczyć głównš szynę wyrównawczš, a do niej wszystkie instalacje (wod.-kan., gaz, c.o., inne) jeli wykonane sš z materiałów przewodzšcych. O szczegółach trudno się rozpisywać, a wiara w umiejętnoci elektryków z ZE jest mocno przesadzona. Ostatnio zostałem poproszony o sprawdzenie instalacji w domu jednorodzinnym, wykonanej przez speców z ZE. Owiadczam wam, że NIC nie można zachować, bo instalacja W CAŁOCI została wykonana niezgodnie z przepisami. Jedyne wyjcie to wykonanie całkowicie nowej instalacji. Dosłownie. Podejrzewam, że piekarze wykonali by jš lepiej. PS. Jeli uziom fundamentowy został wykonany prawidłowo, to wykonanie uziomu otokowego jest zbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1271285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 20.07.2006 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Otóż w miejscu wejścia przewodu PEN z sieci do skrzynki zasilającej, powinien on zostać rozdzielony na przewody PE i N, a punkt rozdziału UZIEMIONY. Czyli - na kostce, która jest na zdjęciu kilka postów wyżej mam połączyć styki: niebieski i żółto-zielony i to uziemić? Aha - co do szyn wyrównawczych: właśnie mi robią instalację wod-kan i CO. Woda będzie z rur plastikowych, CO w miedzi. Czy wystarczy połączyć tą rurę miedzianą w jednym miejscu z przewodem żółto-zielonym? A co z rurą plastikową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1271928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 20.07.2006 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 A co z rurą plastikową? Rozumiem, że sobie jaja robisz?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1271934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 20.07.2006 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 A co z rurą plastikową? Rozumiem, że sobie jaja robisz?? Nie, nie robię sobie jaj. Gdzieś kiedyś czytałem (może tu na forum ), że w przypadku instalacji z tworzywa do szyny trzeba podłączyć baterie (przecież są metalowe). To co z tą szyną? Wystarczy podłączyć do niej instalację miedzianą tylko w jednym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1271988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania