Qrcze, a myślałem że rozdzielnica na 18 modułów to aż za dużo :-?

 

Ja myślałem ze jak kupie na 48 modułów to będzie zapas na przyszłość w razie czego , a tak z 48 zostały tylko 2 miejsca .... tyle obwodów wyszło..mój elektryk twierdził że im więcej tym lepiej , bo instalacja mniej zawodna.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1266791
Udostępnij na innych stronach

No i chyba miał rację. U mnie jest tylko 11 obwodów, teraz żałuję, że do każdego pomieszczenia nie zrobiłem oddzielnego. Ale trudno. Kupiłem drugą rozdzielnię na kolejne 18 modułów, więc teraz mam miejsce na 36. I musi wystarczyć, bo tynki już położone.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1266810
Udostępnij na innych stronach

A wracając do tematu - zrobiłem zdjęcie kostki łączeniowej w mojej skrzynce licznikowej. Zdjęcie poniżej (przepraszam za kiepską jakość, ale robiłem telefononem). Widać jednak na nim, że przewód zerujący nie jest z niczym połączony:

 

http://budowa.fr.pl/dom085.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1266853
Udostępnij na innych stronach

witam :)

T teraz ja.

Przyłącze napowietrzne 4-ro przewodowe TN-C - L1,L2,L3 i PEN.

Instakacja w systemie TN-S - L1,L2,L3, N i PE.

I teraz są dwie szkoły ZE, wg jednej zacisk rozdziału PEN (niebieski) z sieci na PE i N z instalacji należy uziemić. W takim przypadku niebieski z sieci (PEN) oraz niebieski N i żółto-zielony PE z instalacji są połączone na jednym zacisku a ów zacisk uziemia się.

Wg innej szkoły PEN z sieci oraz N z instalacji łączy się ze sobą i nie uziemia a PE z instalacji nalezy uziemić. Nie wiem jak jest w Twoim ZE.

W każdym razie PE nalezy bezwzględnie uziemić albo samotnie wg drugiej opcji albo wspólnie z niebieskimi wg pierwszej opcji.

 

Wbrew pozorom sprawa ta jest bardzo ważnym elementem instalacji a prace te powinien wykonać fachowiec elektryk. Następnie MUSI zrobić pomiary, wyniki których umieszcza w protokole z pomiarów.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1267049
Udostępnij na innych stronach

Najlepsze jest to, że zarówno montaż skrzynki jak i instalację robili mi spece z ZE :-? Ciekawe, jakie jeszcze kwiatki znajdę? :evil:

 

Aha - Jacku, co radzisz mi teraz zrobić? Instalacja jest zrobiona, ale rozdzielnia jeszcze nie zabudowana bezpiecznikami. Pomiary elektryk robi pomiary chyba dopiero, gdy jest instalacja, bezpieczniki, gniazda, itd. Tak?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1267053
Udostępnij na innych stronach

witam :)

Aha - Jacku, co radzisz mi teraz zrobić? Instalacja jest zrobiona, ale rozdzielnia jeszcze nie zabudowana bezpiecznikami. Pomiary elektryk robi pomiary chyba dopiero, gdy jest instalacja, bezpieczniki, gniazda, itd. Tak?

Jeżeli instalacja pozostaje bez napięcia to nic się nie stanie. Natomiast w przypadku podania napięcia należy zrobić porządek. Porządek powinien zrobić elektryk znający rozwiązania lokalnego ZE.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1267068
Udostępnij na innych stronach

W instalacji jest napięcie, oczywiście nie w całej. Do dwóch faz podłączyłem bezpieczniki B6 i B10, a za nimi - zasilanie reflektora halogenowego oświetlającego podwórko, a do drugiego - system alarmowy.

 

Czyli generalnie - radzisz wziąć elektryka, który "uzbroi" rozdzielnię i zrobi coś z tym zerem?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1267083
Udostępnij na innych stronach

Ech, 9 obwodow? Niezle sie udalo elektrykowi zbajerowac, zeby wyciagnac kase. Ja mam dom 310m2 a planuje 5 obwodow, w tym dwa 3-fazowe.

Zauwazylem, ze ludzie maja tendencje do przekombinowania, albo sie nie znaja. Zalozylbym wszedzie co najmniej 16A, bo 10A to gwarancja ciaglego wywalania bezpiecznika i latania, zeby go wlaczyc (pod warunkiem, ze mamy polozone kable o przekoroju zyl 2,5m2).

Natomiast tam gdzie 3-fazy, dalbym po 25A, bo zwykle piec stanowi duze obciazenie.

Poza tym zwykly przeplywowy ogrzewacz wody pobiera ponad 20A, wiec jakie 10A? Litosci.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1270446
Udostępnij na innych stronach

tres34 jak zwykle błyszczy wiedzą... 5 obwodów? Na cały dom? No i do tego zabezpieczenia 25A... Ciekawe jakie masz przedlicznikowe? Nie ma się co dziwić, że masz dośwadczenie w "bieganiu do bezpieczników" z takim podejściem do instalacji. Ja w domu o powierzchni ok. 200m2 mam chyba z 15 oddzielnych obwodów (musiałbym policzyć) i i tak uważam, że nie jest to szczyt marzeń a raczej kompromis.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1270467
Udostępnij na innych stronach

5 obwodów.. :o jak to się udało ......ja mam 8 obwodów do oświetlenia , 12 do gniazdek , w tym osobne do gniazd w łazienkach , kuchni , osobne w salonie w pokojach, gniazdo zewnętrzne też osobno, oświetlenie zewnętrzne, pompa ogrodowa, dzwonek, alarm, kuchenka 3f , gniazdo zewnętrzne 3 f .... jestem zadowolony że tak jest zrobione, bo bo jakby coś się stało w jednym obwodzie lub trzeba coś zrobić to wtedy nie pozbawia się prądu połowę domu tylko ten fragment który trzeba.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1270475
Udostępnij na innych stronach

Ech, 9 obwodow? Niezle sie udalo elektrykowi zbajerowac, zeby wyciagnac kase. Ja mam dom 310m2 a planuje 5 obwodow, w tym dwa 3-fazowe.

Zauwazylem, ze ludzie maja tendencje do przekombinowania, albo sie nie znaja. Zalozylbym wszedzie co najmniej 16A, bo 10A to gwarancja ciaglego wywalania bezpiecznika i latania, zeby go wlaczyc (pod warunkiem, ze mamy polozone kable o przekoroju zyl 2,5m2).

Natomiast tam gdzie 3-fazy, dalbym po 25A, bo zwykle piec stanowi duze obciazenie.

Poza tym zwykly przeplywowy ogrzewacz wody pobiera ponad 20A, wiec jakie 10A? Litosci.

 

Nie rozumiem, co ma "bajerowanie elektryka" do ilości obwodów? :o Ja płaciłem od ilości punktów, a nie obwodów. Poza tym sam mu powiedziałem, żeby obwodów było dużo. Bezpieczniki będą 6A i 10A. Ogrzewacza przepływowego nie będę miał, a co do pieca elektrycznego - producent pisze w instrukcji obsługi, jakie zastosować zabezpieczenie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1270964
Udostępnij na innych stronach

Witam.

 

Ech, 9 obwodow? Niezle sie udalo elektrykowi zbajerowac, zeby wyciagnac kase. Ja mam dom 310m2 a planuje 5 obwodow, w tym dwa 3-fazowe.

Zauwazylem, ze ludzie maja tendencje do przekombinowania, albo sie nie znaja. Zalozylbym wszedzie co najmniej 16A, bo 10A to gwarancja ciaglego wywalania bezpiecznika i latania, zeby go wlaczyc (pod warunkiem, ze mamy polozone kable o przekoroju zyl 2,5m2).

Natomiast tam gdzie 3-fazy, dalbym po 25A, bo zwykle piec stanowi duze obciazenie.

Poza tym zwykly przeplywowy ogrzewacz wody pobiera ponad 20A, wiec jakie 10A? Litosci.

 

 

Szanowny elektryku!

Piszesz takie bzdury, ze się nie chce odpowiadać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1271263
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Do wyposażenia rozdzielni chyba wezmę elektryka, ale nie tego który mi robił instalację :evil: Tymczasem mam kolejne pytanie do speców od elektryki:

 

Zauważyłem w skrzynce licznikowej następującą rzecz - do skrzynki ze słupa wchodzą tylko 4 przewody (bez zerującego) a do domu idzie już 5. Tylko że ten żółto-zielony tak na prawdę nie jest nigdzie podłączony? Co z tym zrobić? Wymyśliłem sobie tak - mam uziom fundamentowy, bednarka powinna być gdzieś pod skrzynką licznikową. Może podłączyć przewód żółto-zielony z tym uziomem? Czy to dobry pomysł? Uziom miał być co prawda do instalacji odgromowej, ale mogę zrobić drugi uziom, np. otokowy? Co Wy na to?

 

Wszystko może być w porzšdku. Sieć zasilajšca pracuje w układzie TN-C, a instalacja powinna być wykonana jako TN-S. Otóż w miejscu wejœcia przewodu PEN z sieci do skrzynki zasilajšcej, powinien on zostać rozdzielony na przewody PE i N, a punkt rozdziału UZIEMIONY. Dobrze, że masz uziom fundamentowy. Możesz (i należy, bo tak najlepiej) go wykorzystać do tego celu. Z uziomem należy także połšczyć głównš szynę wyrównawczš, a do niej wszystkie instalacje (wod.-kan., gaz, c.o., inne) jeœli wykonane sš z materiałów przewodzšcych. O szczegółach trudno się rozpisywać, a wiara w umiejętnoœci elektryków z ZE jest mocno przesadzona.

Ostatnio zostałem poproszony o sprawdzenie instalacji w domu jednorodzinnym, wykonanej przez speców z ZE. Oœwiadczam wam, że NIC nie można zachować, bo instalacja W CAŁOŒCI została wykonana niezgodnie z przepisami. Jedyne wyjœcie to wykonanie całkowicie nowej instalacji. Dosłownie. Podejrzewam, że piekarze wykonali by jš lepiej.

 

PS. Jeœli uziom fundamentowy został wykonany prawidłowo, to wykonanie uziomu otokowego jest zbędne.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1271285
Udostępnij na innych stronach

Otóż w miejscu wejścia przewodu PEN z sieci do skrzynki zasilającej, powinien on zostać rozdzielony na przewody PE i N, a punkt rozdziału UZIEMIONY.

 

Czyli - na kostce, która jest na zdjęciu kilka postów wyżej mam połączyć styki: niebieski i żółto-zielony i to uziemić?

 

Aha - co do szyn wyrównawczych: właśnie mi robią instalację wod-kan i CO. Woda będzie z rur plastikowych, CO w miedzi. Czy wystarczy połączyć tą rurę miedzianą w jednym miejscu z przewodem żółto-zielonym? A co z rurą plastikową?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1271928
Udostępnij na innych stronach

A co z rurą plastikową?

Rozumiem, że sobie jaja robisz??

 

Nie, nie robię sobie jaj. Gdzieś kiedyś czytałem (może tu na forum :roll:), że w przypadku instalacji z tworzywa do szyny trzeba podłączyć baterie (przecież są metalowe).

 

To co z tą szyną? Wystarczy podłączyć do niej instalację miedzianą tylko w jednym miejscu?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/56124-pytanie-do-spec%C3%B3w-od-elektryki/page/3/#findComment-1271988
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...