Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Jaką macie rozdzielnicę elektryczną?


anpi

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 55
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

masz wiec pewnie ogrzewanie elektryczne :)

 

bynajmniej :wink:

tylko podłogówkę elektryczną w dwóch łazienkach

 

ale mam instalację w gwiazdę i sterowanie każdym punktem oświetleniowym oraz częścią gniazdek oddzielnie :D

 

połowę miejsca w rozdzielnicy zajmą różnicówki, S-y, i złączki WAGO

druga połowa jest przewidziana na sterowanie w przyszłości (przekaźniki bistabilne, ściemniacze, może PLC)

 

w razie czego mam jeszcze trochę miejsca obok na drugą taką skrzynkę 8)

pzdr

Piotrek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
252 moduły!!!!

Może trzeba poradzić się czasem elektryka, a jeszcze lepiej zatrudnić go do zrobienia instalacji.

 

252 moduły? Nieźle, widzę że ktoś wieżowiec buduje. U mnie nawet gdybym każde gniazdo i punkt oświetleniowy podłączył do oddzielnego modułu, to by nie wyszło 252

 

Oj ludzie, ludzie ...

Przecież nie napisałem, że mam 252 obwody w instalacji, ale że tyle maksymalnie mam miejsca w rozdzielnicy :evil:

Obwodów mam ledwie 40 :wink:

Pozostałe miejsce jest mi potrzebne na:

- złączki listwowe pozwalające na skrosowanie kabli

- elementy sterujące (przekaźniki bistabilne)

A buduję dom (200m2), a nie wieżowiec :evil:

pzdr

Piotrek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja pier.....

 

Dobrze że trafiłem na ten wątek.

Chciałem założyć skrzyneczką gdzies tak na 20 bezpieczników

A tu widzę ze to troszkę mało

 

Moze ktos jasno napisać po co tyle miejśc w skrzynce ??

Odpowiedź że każdy punkt oświetlenia będzie pod osobnym bezpiecznikiem mnie nie interesuje bo to troche głupie.

To samo z gniazdami - jeden obwód na pokój wystarczy

 

Oświetlenie obwody:

Garaz - 1szt

parter (razem) - 1szt

poddasze (razem) - 1szt

 

Gniazda:

Powiedzmy 8 pokomieszczeń każdy osobno + garaż = 9 obwodów

 

Pralka

piekarnik

 

Toż to razem 14 obwodów !!!!!!!!!!!!!!!!

 

Dlaczego mam dawać więcej. PISZCIE

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja pier.....

 

 

Moze ktos jasno napisać po co tyle miejśc w skrzynce ??

 

U mnie :

Skrzynka na 80-100 modułów.

Dwie szafy – druga mniejsza rozdzielaczowa na piętrze.

Od strony sieci ;

A. Wyłącznik główny – 2 pozycje,

1. bezpiecznik przepięciowy,

2. wyłącznik główny 32 A,

3. Przekaźnik priorytetowy,

 

B. Wyłączniki różnicowo-prądowe – 4 pozycje,

1. różnicowo-prądowy – urządzenia techniczne ; PC, kuchnia, pralka,

zmywarka,

2. różnicowo-prądowy – ogród, zewnętrzne i bramy,

3. różnicowo-prądowy – parter,

4. różnicowo-prądowy – piętro,

 

C. Bezpieczniki – 14 pozycji,

1. bezpiecznik 25A – kuchnia,

2. bezpiecznik 25A – pralka,

3. bezpiecznik 25A – zmywarka,

4. bezpiecznik 25A – PC,

5. bezpiecznik 25A – hydrofor,

6. bezpiecznik 25A – garaż,

7. bezpiecznik 16A – oświetlenie piętro,

8. bezpiecznik 16A – oświetlenie parter,

9. bezpiecznik 16A – gniazdka parter,

10. bezpiecznik 16A – gniazdka parter,

11. bezpiecznik 16A – gniazdka piętro,

12. bezpiecznik 16A – gniazdka piętro,

13. bezpiecznik 16A – gniazdka ogród,

14. bezpiecznik 16A – gniazdka sprzęt TV,

 

D. zegary, czujniki i sterowniki – 64 pozycje

1. zegar do światła i tp. ile tylko chcesz :-)

 

Niektóre urządzonka zajmują dwa i więcej modułów, np. 1 zwykły zegar na szynę to 2 moduły.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja pier.....

 

Dobrze że trafiłem na ten wątek.

Chciałem założyć skrzyneczką gdzies tak na 20 bezpieczników

A tu widzę ze to troszkę mało

 

Dlaczego mam dawać więcej. PISZCIE

 

chociażby dlatego żeby:

- móc zmniejszyć nominalny prąd bezpieczników i umożliwić ich selektywne działanie z zabezpieczeniem głównym (coby po nocy nie biegać do skrzynki w ogrodzeniu)

- ograniczyć możliwość pozbawienia zasilenia takich urządzeń jak alarm, piec i pompka CO przez intruza, który np. zrobi zwarcie w gniazdkach / oświetleniu zewnętrznym

- mieć możliwość odłączenia zasilania tylko wybranych urządzeń / gniazdek / punktów świetlnych na czas podłączania / prac remontowych

- móc szybciej zlokalizować miejsce wystąpienia awarii oraz żeby potencjalna awaria wpływała na jak najmniejszą część instalacji

- móc zrealizować zasilanie awaryjne dla wybranych urządzeń

to z tych najistotniejszych... :wink:

pzdr

Piotrek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

chociażby dlatego żeby:

- móc zmniejszyć nominalny prąd bezpieczników i umożliwić ich selektywne działanie z zabezpieczeniem głównym (coby po nocy nie biegać do skrzynki w ogrodzeniu)

- ograniczyć możliwość pozbawienia zasilenia takich urządzeń jak alarm, piec i pompka CO przez intruza, który np. zrobi zwarcie w gniazdkach / oświetleniu zewnętrznym

- mieć możliwość odłączenia zasilania tylko wybranych urządzeń / gniazdek / punktów świetlnych na czas podłączania / prac remontowych

- móc szybciej zlokalizować miejsce wystąpienia awarii oraz żeby potencjalna awaria wpływała na jak najmniejszą część instalacji

- móc zrealizować zasilanie awaryjne dla wybranych urządzeń

to z tych najistotniejszych... :wink:

pzdr

Piotrek

Tak właśnie zrobiłem:

http://piejar.republika.pl/images/rozdz.jpg

Tymi ręcami :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...