mack 24.06.2006 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 nigdzie nie znalazłem schematów montowania kratowego stelaża z profili cd pod płyty g-k na poddaszu (ani w muratorze ani na stronach Rigipsa, Nidy, Knaufa) tymczasem mój wykonawca poleca taki sposób bo inaczej płyty będą pękały.Ale jak wtedy mocować drugą warstwę wełny. Przecież pierwsze profile cd idą prostopadle do krokwi, zatem drugie profile cd pójdą równolegle do krokwi - i wtedy druga warstwa wełny:1.między drugimi profilami cd - równolegle do krokwi? chyba źle.2. prostopadle do drugich profili cd - wtedy robi się szczelina między warstwami wełny równa dwóm profilom cd - i automatycznie o tyle obniżenie poddasza - też dla mnie źleJak to wygląda u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56300-stela%C5%BC-pod-g-k-na-poddaszu-pojedyncze-profile-czy-kratowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 24.06.2006 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 mam stelaż podwójny jest bardziej elatyczny i lepiej amortyzuje ruchy dachu - GK jest mniej narażona na pęknięcia. pierwszy (od dachu) równoległy do krokwi drugo prostopadły, ruszt dwupoziomowy http://rezulak.pl/stelaz1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56300-stela%C5%BC-pod-g-k-na-poddaszu-pojedyncze-profile-czy-kratowy/#findComment-1237895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 24.06.2006 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 Rezi - napisz proszę jakie są grubości poszczególnych profili (tych wzdłuż i w poprzek krokwi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56300-stela%C5%BC-pod-g-k-na-poddaszu-pojedyncze-profile-czy-kratowy/#findComment-1238102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 24.06.2006 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 Rezi - napisz proszę jakie są grubości poszczególnych profili (tych wzdłuż i w poprzek krokwi). wszystkie maja 27mm (profil CD sufitowy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56300-stela%C5%BC-pod-g-k-na-poddaszu-pojedyncze-profile-czy-kratowy/#findComment-1238159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 25.06.2006 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 Rezi - napisz proszę jakie są grubości poszczególnych profili (tych wzdłuż i w poprzek krokwi). wszystkie maja 27mm (profil CD sufitowy) Dzięki za odp i nastepne pytanie czy profile są łączone jakimś łącznikiem krzyżowym i co z drugą warstwą wełny, jeśli ją masz to pewnie jest szczelina między pierwszą a drugą warstwą wełny - o grubość profila myślę że to nie za dobrze bo może być wywiewane ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56300-stela%C5%BC-pod-g-k-na-poddaszu-pojedyncze-profile-czy-kratowy/#findComment-1238503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 25.06.2006 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 Dzięki za odp i nastepne pytanie czy profile są łączone jakimś łącznikiem krzyżowym i co z drugą warstwą wełny, jeśli ją masz to pewnie jest szczelina między pierwszą a drugą warstwą wełny - o grubość profila myślę że to nie za dobrze bo może być wywiewane ciepło profile łaczone są łacznikami krzyżowymi wdupoziomowymi, nie moga być skręcane między soba, mam 2 warsty waełny i nie ma między nimi żadnej szczeliny , pierwsza pomiędzu krokwie i poprzek krokwi sama szczelina powstała ponad plytą gk - ale ona akurat jest wskazana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56300-stela%C5%BC-pod-g-k-na-poddaszu-pojedyncze-profile-czy-kratowy/#findComment-1238710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 25.06.2006 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 profile łaczone są łacznikami krzyżowymi wdupoziomowymi, nie moga być skręcane między soba, mam 2 warsty waełny i nie ma między nimi żadnej szczeliny , pierwsza pomiędzu krokwie i poprzek krokwi sama szczelina powstała ponad plytą gk - ale ona akurat jest wskazana tzn że druga warstwa wełny została tak dociśnięta że została nadziana na pierwszą (od strony dachówki) warstwę profili i ta druga warstwa wełny idzie między drugą warstwą profili? i nie wiem czy szczelina nad płytą g-k jest dobra, przecież folia paroszczelna jest klejona taśmą dwustronnie klejącą do profili ale z czasem jeśli nie jest przyciśnięta płytą g-k może odpaść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56300-stela%C5%BC-pod-g-k-na-poddaszu-pojedyncze-profile-czy-kratowy/#findComment-1238852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.