Magus 18.06.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 Hejka, Przyszedl czas aby zrobic kanal laczacy moj GWC z wentylacja. Kanal ma isc w ociepleniu - jakies 7-8m (w takiej odleglosci od GWC mam przepust w scianie, tam tez jest czerpnia). Ocieplenie (styropian) ma grubosc 15cm.Zakladany maksymalny przeplyw w kanale to 480m3/h (czyli normalnie jakies 160180m3/h). Jaka powinna byc minimalna grubosc ocieplenia kanalu aby powietrze w nim nie zmienilo temperatury za bardzo w drodze do przepustu w scianie?Od tego zalezy jak duzy kanal wykozystam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4747982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.06.2011 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 Gdzie będzie biegł kanał ?Przy scianie zewnętrznej? po strychu nieogrzewanym ?Kanał fi 200 i wełna 15 cm powinno wystarczyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4749975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 20.06.2011 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 Kanal Idzie po zewnetrznej stronie sciany zewnetrznej (sciana polnocna) - zalozeniem jest schowanie go w ociepleniu.Ocieplenia mam 15cm. na razie planuje dac kanal 10x30, i zakryc styrodurem 5cm, aby zlicowac z elewacja.Przy wiekszych predkosciach powietrza w kanale licze na to, ze duzych strat nie bedzie. Pytanie czy mam racje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4750067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 20.06.2011 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 No to masz dwa problemy:1) straty ciepła w samym kanale, ze względu na jego kiepskie ocieplenie - 5cm to bardzo licho - ludzie tu zeznawali, że takie ocieplenie kanałów na nieogrzewanym poddaszu/strychu, powoduje drastyczny spadek temperatury nawiewanego powietrza - u Ciebie może to kompletnie zniwelować jakiekolwiek zyski z GWC przez większość zimy i lata...2) znaczące osłabienie izolacji ściany zewnętrznej na dość dużej powierzchni (30cm x 7m ?) Na pewno nie masz "lepszej" drogi dla tego kanału? BTW: jeśli tylko Twoje ściany nośne nie są jakoś bardzo smukłe (węższe niż 24 cm), to nie powinno być problemu z wkuciem tego kanału nawet na całą jego głębokość (oczywiście uzgodnij to z konstruktorem, bo może się przydać jakieś wzmocnienie konstrukcji ściany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4750145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 20.06.2011 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 No dobra, zaprzaglem fizyke.Wyszlo mi co nastepuje: 1. kanal w ociepleniu, 5x25 (10cm ocieplenia), dla wydatku 180m3/h, spadek temp. to ok 0,10C, opory w kanale ok 3,3 Pa/m, dla 480m3/h opory ok 15 Pa/m2. kanal w ociepleniu, 7,5x30 (7,5cm ocieplenia), dla wydatku 180m3/h, spadek temp. to ok 0,17C, opory w kanale ok 0,7 Pa/m, dla 480m3/h opory ok 4,8 Pa/m3. osobny kanal fi 125, (10 cm ocieplenia), dla wydatku 180m3/h, spadek temp. to ok 0,07C, opory w kanale ok 3,4 Pa/m, dla 480m3/h opory ok 17 Pa/m Tak wiec spadek temperatury powinien byc niezauwazalny (zakladajac, ze moje obliczenia sa poprawne).Wiekszy problem jest z oporami przeplywu przez kanal. Chodzi o to, ze wentylator musi wciagnac powietrze z GWC i przepchnac przez reku i anemostaty. Tak wiec tutaj teraz bede optymalizowal. Jezeli jest tu jakis fizyk to prosze o ew. sprawdzenie moich bliczen. Mysle, ze wnioski przydadza sie wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4750238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksander_ 21.06.2011 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Witajcie, 5 stron temu (151) adam_mk powiada: "W salonie szczelnego domu nie masz czerpni dla kominka tylko dodatkowy kanał wywiewny!" Prosiłbym o rozwinięcie tego zdania. Planuję budowę domku (z WM) i planowałem doprowadzić rurę pod chudziakiem pod / do kominka, aby ten brał sobie powietrze z dworu zamiast z salonu... ale może nie muszę / nie powinienem ? Pozdrawiam,Aleksander. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4752126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.06.2011 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Kominek powinien mieć doprowadzone powietrze do spalania osobną rurą z dworu (poprzez "zetkę") pod wkład.Są wkłady przystosowane do takiego podłączenia.Ale...Jak otworzysz szybę, aby dołożyć paliwa - to to doprowadzenie NIE ISTNIEJE!WTEDY palenisko bierze powietrze wprost z pomieszczenia (i czasem radośnie je zadymia).Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4752180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksander_ 21.06.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 OK - tak właśnie to planowałem - wkład oczywiście przystosowany do bezpośredniego podłączenia rury z zewnątrz. Jednak nie rozumiem jak w takim razie mam rozumieć ten "szczelny dom" i "dodatkowy kanał wywiewny!" ? Ten zacytowany przeze mnie fragment - do czego to się odnosi ? (strona 151, 4 wpis od góry) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4752443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 21.06.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 ......WTEDY palenisko bierze powietrze wprost z pomieszczenia (i czasem radośnie je zadymia)...... Adam M. -taki urok dodatkowej kotłowni w salonie - Witam wszystkich. Jeśli to możliwe prosiłbym o weryfikację moich wyliczeń i założeń, związanych z ceramicznym wymiennikiem pod garażem. ( do niedawna na 99,9% miał być żwirowiec - cena żwiru i pomysł ceramiki przechyliły jednak szalę --- siła tego 0,1 % jest wielka ) A z konkretów dom 160 m2 użytkowej, do tego 56m2 nieogrzewany garaż, oddzielony od domu 15 cm styro (ściana) i 8 cm xps (fundament). Plus minus kubatura 430 m3 ( ogrzewane ). Reku na chwile obecna Bartosz. Wracając do wymiennika – planowana pow. 36,8 m2 ( całkowita ) 575 cm szeroki i 640 długi. Wejście i wyjście po przekątnej. --- 1/ tu pierwsze pytanie : czy logicznym jest by wejście (rura) do wymiennika wprowadzić nie przez ścianę fundamentową na poziomie płytowca tylko wyjść pionowo po ścianie w garażu ( zaizolowane) i w szczytowej ścianie od płn. - zach. zrobić czerpnię ścienną. ( propozycja uwarunkowana małą przestrzenią między garażem, a płotem, obsadzonym żywopłotem i wlot wypadł by w bliskim sąsiedztwie wjazdu do garażu -> mały przewiew i spaliny to chyba złe środowisko) ? 2/ poziom wód gruntowych jest na ¾ poziomu ławy fundamentowej – stan w okresie wiosennym i po licznych ulewach, które skutecznie dostarczały nam dodatkowej roboty – pustaki planuję ułożyć 10 cm ponad górnym poziomem ławy. ( czyli jakieś 20 cm ponad poziomem wód) Woda tak wysoko nie podchodzi ale jednocześnie zaraz pod płatowcem znajdować się będzie wilgotna ziemia o dodatniej temp., co uznaję za plus. 3/ pow. Pustaków wychodzi mi ok. 33m2 – ilość Max’a 450 szt. – i teraz największa „magia” i wyliczenia pow. wymiany. Pustak MAX 288x188x220 – z wyliczeń własnych szacunkowych – 30 drążeń -> wym. 71mmx11,5mmx220mm – czyli pow. wewnętrznych ścianek 36300mm2 – 0,036 m2 -> w takim układzie bez ścian zewnętrznych pow. wymiany wymiennika 450 x 0,036 = ~ 486 m2 czemu pokusiłem się o takie misterne ( może zbyt przybliżone) wyliczenia ? dla porównania z płatowcem złożonym z pustaków Mega Max – wyższy, bo z 188 mm robi się nam 248 mm a pow. wymiany ~ 590,6 m2 ( pow. w m2 wymiennika taka sama). Tylko tu pojawia się pytanie – dla max’a rura dolotowa i wylotowa to przecięte rura kanaliza 250 – a dla mega max -> można dać rurę 300 dopasowaną? czy lepiej kanały montowane z elementów ceramicznych/ceglanych/ betonowych jak u Magus’a ? Może na chwilę obecna poprzestanę na pisaniu by nie zawalać zbytnio tematu, ale z góry dziękuję, jeśli ktoś pokusi się o konstruktywny komentarz. Dodam jeszcze, że głębokości posadowienia wymiennika wyjdzie 100 cm poniżej poziomu gruntu. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych tematem jamnika i zakopywania materiałów budowlanych w ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4752450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.06.2011 05:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 AleksanderTa uwaga była do forumowicza, któremu się poplątało....Uważał , że takie rozwiązanie będzie dobre. Dom szczelny pracuje tak:Czerpnia- napęd z filtrami- ew reku - kanały i salony...Salony- kanały-napęd-ew reku -wyrzutnia... A kominek tak:Wlot-zetka-rura pod chudziakiem-palenisko-komin. To osobne obiegi, które łączysz, jak otworzysz szybę.DLATEGO czasem wyłącza się wentylator wywiewu na ten czas.(Żeby salonu dymem nie napełniać)Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4752736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.06.2011 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 kibito Budujesz, jak sam policzyłeś, potężne urządzenie! Pomysł z poprowadzeniem czerpni wewnątrz garażu jest bardzo dobry. PO zbudowaniu pierwszego ceramicznego też na to wpadliśmy... Szkoda, że PO... Wiele ułatwia takie podejście. A te rury... Rób tak, jak uważasz, że będzie lepiej i wygodniej. Oba rozwiązania zrobią swoje. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4752740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 22.06.2011 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 Adamie dziękuję za szybką odpowiedź - jeśli można to jeszcze kilka rozterek przed realizacją. 1/ czy jeśli już ma pojawić się instalacja zraszająca to czy nie jest sensownym choć częściową jej część rozłożyć zaraz pod pustakami ? wyższa wilgotność piachy pod też ma znaczenie - chyba że wychodzimy z założenia że i tak ta lana woda z góry w znacznej części przeleci na dno złoża ? 2/ reasumując konstrukcję ceramicznego - (od dołu) grunt rodzimy (piach) -> wibrowane 10 cm pospółki -> agrowłóknina czy agrotkanina ? -> pustaki -> agrotkanina / agrowłóknina -> pospółka -> chudy beton -> folia -> wylewka i płytki ??? czy taki układ będzie poprawny - wiem, że wcześniej było to wertowane, ale po takiej ilości materiału bez notowania człowiekowi pewne szczegóły umykają : / 3/ i kolejna " magia" budowlana - plan jest by we właściwej wylewce rozłożyć rurki od podłogówki ---> czemu ??? ---> może popełnię jakiś kolektor dachowy jak Henok, albo inny kolektor własnymi "rencami", a później umieszczenie tych rurek nie będzie tak łatwe -->> rurki po to by ogrzewać garaż przy minimalnych kosztach, a przy okazji złoże ---> czy według was jest w tym jakaś logika czy to już przerost formy ponad treścią? 4/ i temat na koniec wywodu -> poruszana była kwestia działania powietrza o bardzo niskiej temp. na pierwsze pustaki w złożu - czy w takim układzie nie pójść krok dalej i zejść wlotową rurą z czerpni ściennej do poziomu płytowca dać równolegle 5-6 m rury w ziemi zanim wpadnie do rury rozprowadzającej pow. do pustaków? tylko pozostaje kwestia dodatkowych zakrętów i oporów. ( tak "biednie" licząc u mnie będzie - kolano przy czerpni ściennej 90 - kolano 2x 45 na poziomie płytowca by przejąć z pionu w poziom - ( w opcji z dodatkową rurą dochodzi jeszcze jedno 2x90 ) nawet przy przekroju rury 300 to zawsze jakieś opory. postaram się dziś wieczorem ogarnąć temat wstawiania zdjęć i obrazków to przedstawię to na "grafach" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4752838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksander_ 22.06.2011 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 do adam_mk. A ok to już wszystko jasne Czyli rura z dojściem powietrza do kominka ma być tak czy siak O to mi chodziło Dziękuję - po przeczytaniu wątku wygląda na to że i ja zdecyduje się na GWC pod domem... i pewnie za jakiś czas (jak ruszy budowa) będę się dopytywać ... gdzie najlepiej kupić żwir / otoczaki . A może zasilanie do kominka też zrobić przez jakiś mini GWC ? ... chociaż już sama rura pod chudziakiem długości np. ok 10m... troche to pobierane powietrze podgrzeje - i zamiast -20 będzie do kominka docierać powiedzmy -15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4753365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 22.06.2011 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 do Aleksander_ czy montujesz jakiś szyber przy przejściu rury zasilającej w powietrze kominek ? Tak by w przypadku, gdy nie korzystasz z kominka zamykać dopływ zimnego pow. ---> analogicznie do szybra komina odprowadzającego spaliny z kominka. ja planuję dać rurę 160 dolot do kominka i zastanawiam się jaki szyber dać zaraz po przejściu rury przez ścianę. :? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4753405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.06.2011 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 (edytowane) Pozbierałbym Was kilku w jednym miejscu i obdzielił klapsem za "niemyślenie". Tego, że mieliście grypę jak w szkole gadali o tym - nie przyjmuję! PO CO dogrzewać powietrze dla spalania? ABY JE ROZRZEDZIĆ I OBNIŻYĆ ILOŚĆ TLENU W JEDNOSTCE OBJĘTOŚCI?!!! Autko - turbina - intercooler - uturbianie - wzrost mocy (itp) O syfon na rurze od sracza nie pytasz... TAM - WIESZ... A jak płyn nieco rzadszy - to już NIE WIESZ?! Zamknij KOMIN, bo tamtędy może ciepło uciec, a nie dolot... Budujecie... No, coś budujecie... Nawet jakieś nazwy podajecie.... Poczytajcie o : WODA - właściwości fizyczne, ciepło krzepnięcia, ciepło parowania (itp). (odnośnie zamarzania pustaków) Albo - czytajcie od początku wątek, bo było po kilka razy... Adam M. Ta woda lana z góry przeleci, bo jest GRAWITACJA... Ale po co lać przy TAKIEJ powierzchni złoża? A.M. Edytowane 22 Czerwca 2011 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4753517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksander_ 22.06.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 Hmm... po co ogrzewać powietrze do spalania ? ...A po co stosuje się kominy dwuścienne (rura w rurze) do pieców gazowych ? Wydawałomi się że po to, aby ogrzać powietrze zasysane przez kocioł, odbierając to od ciepła, które i tak by uleciało kominem. Ale może jestem w błędzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4753672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.06.2011 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 SAM CHCIAŁEŚ!!! Pomyśl (jak potrafisz!).CO się stanie z pomieszczeniem, w którym jest kocioł gazowy, który POTRZEBUJE NA GODZINĘ OKOŁO 500m3 POWIETRZA - ZIMĄ?!!!JEŻELI nie "weźmie" sobie tego osobnym kanałem tylko zetką przez ścianę?A zwykle jest to pomieszczenie gdzieś w centrum domu... MYŚLEĆ!- TO NIE BOLI!!! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4753976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.06.2011 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 Widzę, że zaczynamy pchać się w konflikt! ZROZUMCIE!!! Jesteście wspaniali! Wasze zamiary/plany/marzenia - są szczytne! Oby zawsze Wasz termometr wskazywał Wam 36,6stC pd koszulą! Ale... Świat NIE BĘDZIE działał tak, jak chcecie - BO TAK WAM SIĘ PODOBA!!! SĄ pewne zasady/prawa/prawidłowości, które sprawiają, że to WY MUSICIE się dopasować lub zrezygnować ze swoich "chciejstw". WY macie raptem lat (no,... takie niedomówienie...). Świat ma tych latek ze 3,5 miliarda! 3 500 000 000 000 lat! ON tyle lat się kształtował.... A WY?!!! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4754007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 22.06.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 heh pozamiatał (zresztą słusznie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4754010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.06.2011 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 DALEJ uważacie, że ŹLE radzę? -Myśleć!TO NIE BOLI!Adam M. (Podobno wiedza - to potęga!)A.M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/152/#findComment-4754013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania