A jaki jest komfort z mieszania w zapierdzonej sypialni?

Ci co mają wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła - wiedzą jaki jest komfort a ci co będą mieli top się dowiedzą.

Podawanie chłodnego powietrza od dołu jest z punktu widzenia komfortu - nieporozumieniem a pisanie o innym rozkładzie pionowym CO2 przy wentylacji od dołu - zwykłym oszustwem, które mając miernik - bardzo łatwo można sprawdzić.

wentylator 28W.

Przy temperaturach letnich 120-150m3/h ze spadkiem temp. z np.30 oC do 18oC . 150 m3 x 1,2 x 1005J x 12 / 3600000 =0,6kWh (pominąłem skraplanie wilgoci ,ale to działa na wynik niekorzystnie).

W zimie. 75m3/h ze wzrostem od -20 do + 6oC ( temp. przed RSŚ). 75m3 x 1,2 x 1005J x 26 /3600000 = 0,65kWh. Za RSŚ i GMC dodatkowo 75m3/h x 1,2 x 1005 x 12 /3600000 = 0,3kWh.

Należało by uwzględnić że mój Dospel turbo fi 100 obsługuje i wentylację i GWC.

Przyjmij średnią temperaturę okresu grzewczego, z pewnością nie będzie to delta 38*C. Białystok to temp. 1,5*C, czyli delta wynosi wtedy 16,5*C. Przypomnij Nydar, czy zimą hula to u Ciebie grawitacyjnie, czy wspomagasz wentylatorem?

 

Rocznie zaoszczędzisz min. 1000 kWh x 0,55gr, czyli ok. 550zł rocznie w kieszeni.

Licząc dla gazu i sprawności kotła kondensacyjnego 100% (mój GB162 osiąga 110%) wynik wskazuje 220 zł.

Licząc dla gazu i sprawności kotła kondensacyjnego 100% (mój GB162 osiąga 110%) wynik wskazuje 220 zł.
A pulsacyjne jeszcze 4kWh więcej z m3 gazu wyciskają.

Licząc dla gazu i sprawności kotła kondensacyjnego 100% (mój GB162 osiąga 110%) wynik wskazuje 220 zł.

 

Licząc dla PC z COP=3,5 i pracą w drugiej taryfie to niecałe 100zł ;) Rekuperator będzie zwracał się 65 lat ;) A co niektórym wychodzi nawet 4 lata (wg Dariusza Koca z KAPE).

Licząc dla PC z COP=3,5 i pracą w drugiej taryfie to niecałe 100zł ;) Rekuperator będzie zwracał się 65 lat ;) A co niektórym wychodzi nawet 4 lata (wg Dariusza Koca z KAPE).

Ile wg Pana kosztuje rekuperacja a ile inna wentylacja?

Poza tym - dziś COP pompy to 6-7 zabytki z COP 3.5 są bardzo drogie! A rekuperację wymyślono po to, by nie robić centralnego ogrzewania!!! Doliczy Pan to do rachunku?

Chyba czas poszukac jakiejs odziezy grzewczej co by grzalo nas a nie reszte domu, KrzystofLis ma u siebie ciekawy artykul jak wplynal na komfort przebywania w pomieszczeniu z temp. 15-16 stopni. Grzac trzeba okolice siebie a nie wszystkie sciany. Wtedy zadne reku ani ogrzewanie nie potrzebne.

 

W domu "izolowanym" zyski bytowe nie pozwola spasc temp. ponizej 18 stopni (tak mniej wiecej) :)

Ile wg Pana kosztuje rekuperacja a ile inna wentylacja?

Poza tym - dziś COP pompy to 6-7 zabytki z COP 3.5 są bardzo drogie! A rekuperację wymyślono po to, by nie robić centralnego ogrzewania!!! Doliczy Pan to do rachunku?

 

Doliczę, tylko co? bo nie rozumiem kontekstu wypowiedzi.

Licząc dla PC z COP=3,5 i pracą w drugiej taryfie to niecałe 100zł ;) Rekuperator będzie zwracał się 65 lat ;) A co niektórym wychodzi nawet 4 lata (wg Dariusza Koca z KAPE).

Nie wszystko kupujemy z myślą o amortyzacji. Często ważniejszym argumentem jest komfort, przykładem niech będzie klima w aucie, bądź w domu indukcja zamiast płytki gazowej, choć mamy przyłącze gazu (jestem przykładem).

Doliczę, tylko co? bo nie rozumiem kontekstu wypowiedzi.
Rekuperację wymyślono po to, by nie robić drogiego centralnego.

weźmy dom do 150m2 - najcichszy na rynku reku 300m3/400Pa + skrzynki kanały PE lub izolowane - to koszt do 9000zł brutto 23%

- proszę podać ile kosztuje Pana wentylacja i centralne ogrzewanie PC COP3.5.

Gdzie takie mają?

Silniki prądu stałego i ciągła praca ( nie włącz/wyłącz z dużym prądem rozruchowym) powodują, że współczesna sprężarka wykonuje te same zadanie, zużywając o połowę mniej prądu. Zalety silników DC są też znane z rekuperatorów) A skoro stara pompa z 1kWh dawała 3.5 to nowa gdy da 3.5 kWh z 0.5kWh - TO JAKI BĘDZIE MIAŁA COP?

Rekuperację wymyślono po to, by nie robić drogiego centralnego.

weźmy dom do 150m2 - najcichszy na rynku reku 300m3/400Pa + skrzynki kanały PE lub izolowane - to koszt do 9000zł brutto 23%

- proszę podać ile kosztuje Pana wentylacja i centralne ogrzewanie PC COP3.5.

 

Silniki prądu stałego i ciągła praca ( nie włącz/wyłącz z dużym prądem rozruchowym) powodują, że współczesna sprężarka wykonuje te same zadanie, zużywając o połowę mniej prądu. Zalety silników DC są też znane z rekuperatorów) A skoro stara pompa z 1kWh dawała 3.5 to nowa gdy da 3.5 kWh z 0.5kWh - TO JAKI BĘDZIE MIAŁA COP?

 

Bzdury, głupoty i zero konkretów. Jak zwykle...

Podaj link do urządzenia grzewczego, które pobiera 500W i oddaje 3500W ciepła.

Silniki indukcyjne (a takie wkłada się do sprężarek) mają 80-90% sprawności. Więc nie rozumiem jak chcesz wkładając nawet CUDOWNY silnik chcesz zużyć o połowę mniej prądu. Co więcej silniki DC mają podobną sprawność. No więc skąd ty tę energię chcesz wziąć? Jej tam nie ma, klepiesz bzdury. Oczywiście rozważamy pracę ciągłą.

Aby zredukować właśnie włączanie i wyłączanie stosuje się te same sprężarki i te same silniki, ale steruje się nimi za pomocą falowników, tak aby kręciły się wolniej w momęcie w którym nie ma dużego zapotrzebowania na energię. Jednakże stosuje się to w klimatyzatorach(te same sprężarki) gdyż w pompach ciepła praca na pół gwizdka nie ma sensu, gdyż jest coś takiego jak zasobnik ciepła.......

Co więcej maksymalna sprawność pomp ciepła wynika z właściwości gazów jakich się w nich używa i dla popularnych freonów typu R666 ( :D ) po prostu nie wyjdziesz ponad 4 bo Ci ich właściwości na to nie pozwolą.

 

Podobnie o rekuperacji.... wybacz, ale szkoda pióra....

Edytowane przez herakles
Silniki indukcyjne (a takie wkłada się do sprężarek) mają 80-90% sprawności. Więc nie rozumiem jak chcesz wkładając nawet CUDOWNY silnik chcesz zużyć o połowę mniej prądu. Co więcej silniki DC mają podobną sprawność. No więc skąd ty tę energię chcesz wziąć? Jej tam nie ma, klepiesz bzdury.

Co więcej maksymalna sprawność pomp ciepła wynika z właściwości gazów jakich się w nich używa i dla popularnych freonów typu R666 ( :D ) po prostu nie wyjdziesz ponad 4 bo Ci ich właściwości na to nie pozwolą.

 

Podobnie o rekuperacji.... wybacz, ale szkoda pióra....

Od kilku lat używam Toshiby Daisekaj 350W COP 5.8 - doskonale sprawdza się i przy +37 i przy -23

Bzdury, głupoty i zero konkretów. Jak zwykle...

Podaj link do urządzenia grzewczego, które pobiera 500W i oddaje 3500W ciepła.

 

Czego nie robią niektórzy nieuczciwi sprzedawcy, żeby sprzedać to co się nie sprzedaje.....

Podobnie o rekuperacji.... wybacz, ale szkoda pióra....
W rekuperatorach też Pan uważa, ze DC nie zużywają połowy tego co AC?

To zapraszam - może Pan pomierzyć!

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...