nydar 06.09.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Mistrzu. Pomidorki pędziłem na działce jaśkowym kolektorem i GWC.Odpuść. Jaka geologia? Pod chudziak pospółkę ludzie dają.Piach z 10% H2O.Moje wyliczenia to 4-5kWh/dobę przez cały rok ze ścieków i straty przez posadzkę zimą wynikające z gradientu.No i ciut z wentylacji ,ale latem to większościowo bajpasem chodzi,to i wielkość niewielka.A to co z kolektora to nie mierzalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.09.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Mylisz pojęcia. 1 m3 piachu to zakładam 1600kg. Cw -880J . 1600 x 880J /3600000 =0,39kWh.To oznacza że potrzeba 0,39kWh aby podgrzać 1m3 piasku o 1oC. W tym piasku jest woda.Niech będzie 10% objętościowo. 100kg x 4200 /3600000 =0,11kWh. Razem 1m3 gruntu podgrzać o 1oC to 0,5kWh. Obniżenie 20 m3 o1oC to 10kWh. Powietrze wentylacyjne(średnia z sezonu) to ok.9kWh( przy 75m3/h)/dobę.Panowie będą uprzejmi skojarzyć te cyfry. ps.dla Pana po Politechnice to trochę wstydem trąci. Pan poda na pw adres - wyślę Panu kabel grzewczy - 0.39kW - i niech go Pan zakopie i mniej wiecej 1 m3 gruntu ((dowolnego) i niech Pan grzeje miesiąc dwa - temperatura nie podrośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.09.2013 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 No, dobra... liczysz...A co mierzysz?Zgadza się z wyliczeniami?Do którego miejsca po przecinku? Piach czy pospółkę tam wepchałeś?Daj odczyty wilgotności z przyzwoitego okresu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 No tak .Argumentów brak. Zgroza co za ludzie tu doradzają.Obraził się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.09.2013 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 (edytowane) Chyba gadamy nie o tym samym albo nie tym samym językiem. nydarZrozum.Doświadczenie ma sens, jak za każdym razem w takich samych warunkach wychodzą te same wyniki.Ty wypisujesz - nie macie argumentów...Obraziliście się... To coś zmienia?DASZ te pomiary, jakie zrobiłeś dla wyciągania wniosków? Adam M. Edytowane 6 Września 2013 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 No, dobra... liczysz... A co mierzysz? Zgadza się z wyliczeniami? Do którego miejsca po przecinku? Piach czy pospółkę tam wepchałeś? Daj odczyty wilgotności z przyzwoitego okresu. Adam M. Mistrzu.Błagam .O czym ty piszesz.Jakie miejsce po przecinku? O czym mówimy skoro piach to stała? Woda ile? 5 czy 15%. Jakie to ma znaczenie dla bilansu.Pytanie jest konkretne.Czy gentoonx pisząc ma rację że 20m3piachu to 500kwh/oC czy ja pisząc że to wielokrotnie mniej.Prosta odpowiedź,czyniąca drogę do GWC pod fundamentem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Pan poda na pw adres - wyślę Panu kabel grzewczy - 0.39kW - i niech go Pan zakopie i mniej wiecej 1 m3 gruntu ((dowolnego) i niech Pan grzeje miesiąc dwa - temperatura nie podrośnie. Szanowny TB .szanuję cię za próbę(nieudolną) propagowania izolacji .Popieram całym sercem.Cała reszta to stek bzdur.Z całym szacunkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.09.2013 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Piach to nie jest STAŁA!Rok ma CZTERY pory.Są mocno inne od siebie, jakbyś nie zauważył! Coś policzyliście...Co mówią POMIARY dokonywane TERAZ?Potwierdzają czy zaprzeczają wyliczeniom? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Panowie.Dobranoc.Bo ręce opadają.Kto napisał nieprawdę ? nydar czy gentoonx? Odpowiecie.Możemy dalej dyskutować.Nie odpowiecie,to dalej promujcie GWC pod domami. ps.kszhu .Powiedz mi jaki Pan cię tak ustawił że przestałeś ,,pluć " na TB. Jak się poczyta jego wątek ,to twoje wypowiedzi to trochę wiocha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.09.2013 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 "Panowie.Dobranoc.Bo ręce opadają.Kto napisał nieprawdę ?"Dla tych danych?Rzuć kostką...Parzyste - nydar...Nieparzyste - nie nydar...Albo naobrót. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Prościej nie potrafię.Kto źle policzył ja czy gentoonx? Tak ciężko odpowiedzieć?Polibuda nie dała takiej wiedzy?Zgrozą wieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.09.2013 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 No wieje...Polskiego wolami pisanego nie łapiesz... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 "Panowie.Dobranoc.Bo ręce opadają.Kto napisał nieprawdę ?" Dla tych danych? Rzuć kostką... Parzyste - nydar... Nieparzyste - nie nydar... Albo naobrót. Adam M. Udajesz? Czy próbujesz potwierdzić,że GWC pod budynkiem to dobre rozwiązanie.Uprawiasz z kszhu beletrystykę. Mój argument to przeszło 20oC na jesieni i 15,6oC na wiosnę.Przy stałej dostawie energii w sezonie grzewczym.Gratuluję dobrego samopoczucia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 No wieje... Polskiego wolami pisanego nie łapiesz... Adam M. A może konkret a nie enigma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.09.2013 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 To DAJ kurrrr... te pomiary!!!Ze schematem rozmieszczenia czujników! Mam dość kopania się z koniem. Idę spać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.09.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 (edytowane) Nie odpowiecie,to dalej promujcie GWC pod domami. Odpowiem jak wielu innym,lecz się człowieku... Że wybudowałeś badziewie/sito a nie dom to nie znaczy,że swoim badziewiem/sitem możesz propagować swoje wydumane teorie. . Mój argument to przeszło 20oC na jesieni i 15,6oC na wiosnę.Przy stałej dostawie energii w sezonie grzewczym.Gratuluję dobrego samopoczucia Mój argument to 6-7st.C z GWC pod domem w zimie,gdzie te Twoje wydumane ogrzewanie gruntu ?? Lecz się i naucz się budować... Edytowane 6 Września 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Proste pytanie .Prosta odpowiedź.Gentoonx czy ja mam rację?A z koniem nie mam zamiaru się kopać.Udowodnij że masz rację.Proste.Podaj dane,że GWC pod budynkiem, że nie ma na niego wpływu.Z beletrystyką sobie odpuść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.09.2013 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 (edytowane) Proste pytanie .Prosta odpowiedź.Udowodnij że masz rację.Proste.Podaj dane,że GWC pod budynkiem, że nie ma na niego wpływu.Z beletrystyką sobie odpuść. Prosta odpowiedź: Mój argument to 6-7st.C z GWC pod domem w zimie,gdzie te Twoje wydumane ogrzewanie gruntu ?? Lecz się i naucz się budować... ...bo widze,że przy Twoim budowaniu to Twojemu domowi daleko do pasywnego,którym się tak chwalisz. skoro ogrzewasz grunt stratami przez podłogę do 18st.C... Karolki i miloszenki niech łykają "prawdę objawioną" nydara Edytowane 6 Września 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Odpowiem jak wielu innym,lecz się człowieku... Że wybudowałeś badziewie/sito a nie dom to nie znaczy,że swoim badziewiem/sitem możesz propagować swoje wydumane teorie. Mój argument to 6-7st.C z GWC pod domem w zimie,gdzie te Twoje wydumane ogrzewanie gruntu ?? Lecz się i naucz się budować... I powiało ciemnogrodem.Ani ty liczyć nie potrafisz ani myśleć .Mam 18oC. Rozumiesz różnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 06.09.2013 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Mylisz pojęcia. 1 m3 piachu to zakładam 1600kg. Cw -880J . 1600 x 880J /3600000 =0,39kWh.To oznacza że potrzeba 0,39kWh aby podgrzać 1m3 piasku o 1oC. W tym piasku jest woda.Niech będzie 10% objętościowo. 100kg x 4200 /3600000 =0,11kWh. Razem 1m3 gruntu podgrzać o 1oC to 0,5kWh. Obniżenie 20 m3 o1oC to 10kWh. Powietrze wentylacyjne(średnia z sezonu) to ok.9kWh( przy 75m3/h)/dobę.Panowie będą uprzejmi skojarzyć te cyfry. ps.dla Pana po Politechnice to trochę wstydem trąci. z innej beczki masz GMC (zakładam że pod całą chałupą czyli 140m2, 0,5m oddziaływania to 140m3), jak pisałeś pchasz w nie rocznie ok 2000kWh 2000kWh/140=14,286kWh/m3, jeśli 1m3 o 1stK to 0,5kWh tzn że ogrzewasz 1m3 o 28,57stC (tak by było jakby wrypać to wszystko na raz w ciągu godziny - gdzieś to ciepło musi się podziewać, gdzieś musi sobie siedzieć, żebyś mógł z niego korzystać na początku sezonu) ale wrypujesz je sukcesywnie prze 6 miesięcy. w/g mnie w drugą stronę działa podobnie. To po pierwsze. Po drugie nie twierdzę że to co napisałem wcześniej jest prawdą objawioną i jedyną - mogę się mylić nawet w 75% - prawie na pewno się mylę - więcej jak prawie, ale... to nie wszystkie procesy jakie zachodzą w GWC i jego otoczeniu, dlatego tak trudno to policzyć, można tylko przybliżać i to z dużym błędem. ludziom GWC działają, niektórym nawet całorocznie, bez przerw na regenerację, a jeśli przyjąć 50m3 na średnie GWC 50mb rury poza budynkiem na gł 1,5m, to: przy przepływie 100m3/h, czyli 2400m3/dobę i deltaT powietrza za i przed średnio w sezonie 8stC dałoby dobowe zyski dla powietrza 10,24kWh ciepła/chłodu (tylko temperaturowo), 10,24/50=0,205kWh/m3 co daje w/g twoich danych obniżenie temp gruntu o 0,41stC dobowo. I znowu - tak by było jakby ten proces zaszedł nie w ciągu 24 a 1 godziny, ale... gdyby nawet tak było, to przyjmując prędkość migracji ciepła w gruncie zgodnie z literaturą każde GWC zewnętrzne działające 24h/dobę od pierwszych śniegów (izolator) a potem mrozów (przemarzanie gruntu) byłoby zamrożone po 21 dniach (i tutaj to co w/g danych które podałeś dopływa z wnętrza ziemi czyli 0,00151kwh/m3 GWC na dobę - jeśli się nie mylę - nie ma kompletnie żadnego znaczenia.) I teraz pytanie: SKĄD BIORĄ SIĘ TE KWH W TYM POWIETRZU NAWIEWANYM Z GWC ZEWNĘTRZNEGO, BO NA PEWNO NIE Z WNĘTRZA ZIEMI? w związku z tym powtórzę co pisałem kiedyś: GWC pod budynkiem może i/prawie na pewno, zwiększa straty do gruntu, ale zapewne dobowo na poziomie tych 0,00151 kWh, a nie 0,205kWh na m2 czy m3. W związku z tym koryguję również to co liczyłem ze 3 tygodnie temu przy obniżeniu temp pod budynkiem o 1K, czy ile tam było, bo nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania