Maciek-L 22.07.2006 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Sprawa wygląda tak. Mam komin z cegły pełnej w którym są cztery otwory 14x14 cm. Do jednego z nich podłączony jest piec na groszek Hef.Pozostałe są kominami wentylacyjnymi. Przy rozpalaniu z kratek wentylacyjnych wydostaje się dym. Póżniej w czasie palenia też mam wrażenie , że od czasu do czasu czuję dym w pomieszczeniach gdzie są kratki wentylacyjne. Wyloty komina są wszystkie do góry (wentylacyjne też). Czy to może być przyczyną zaciągania dymu do kominów wentylacyjnych? Komin można nadbudować i zrobić boczne kratki do wentylacji. Chciłałbym jednak wcześniej się upewnić czy kanał dymowy jest szczelny. Jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 22.07.2006 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Wezwać kominiarza,oni mają jakieś tam świece ktorymi sprawdzają takie rzeczy.Ew. zatkać wylot i dać trochę dymu.Ale na 100% zaciąga bo wszystkie wyjścia są na jednym poziomie,jak dasz wentylacyjne z boku to sytuacja powinn sie poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.07.2006 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Zasysanie nastšpi gdy w pomieszczeniach działa wentylacja mechaniczna, moim zdaniem to nieszczelnoć komina dymowego lub wspólne kanały. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 24.07.2006 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Zasysanie nastšpi gdy w pomieszczeniach działa wentylacja mechaniczna, moim zdaniem to nieszczelnoć komina dymowego lub wspólne kanały. Pozdrawiam. Wentylacji mechanicznej nie ma. Kanały nie są wspólne. Pozostałaby najgorsza opcja nieszczelny komin. W takim razie co powinienem zrobić, jak uszczelnić komin? Rura żaroodporna wydaje się rozwiazaniem, ale to już jest mały remont. Nie wiem też czy taka rura (13 cm)wejdzie w komin (14 cm), nie mam pewności , że jest on idealnie równy na całej długości czy nie ma czasem miejsc o szerokości 12 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.07.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Słyszałem o takim rozwišzaniu, że wprowadza się do przewodu dymowego rodzaj "flaka" i następnie podnoszšc cinienie wykłada się on na wewnętrznych cianach komina (wszelkie nierównoci, przewężenia pochylenia nie majš znaczenia). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 24.07.2006 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Słyszałem o takim rozwišzaniu, że wprowadza się do przewodu dymowego rodzaj "flaka" i następnie podnoszšc ci�nienie wykłada się on na wewnętrznych �cianach komina (wszelkie nierówno�ci, przewężenia pochylenia nie majš znaczenia). Pozdrawiam. taki "flak" nie ma odpowiedniej wytrzymaości termicznej na spaliny z pieców na paliwo stałe natomiast nadaje się tylko do odprowadzenia spalin z kotła gazowego gdzie są spaliny o mniejszej tenperatuże, pozostaje tylko wkład z stali nierdzewnej żaroodpornej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 24.07.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Maciek L.Zatkaj otwór u wylotu komina spalinowego,od dołu włóż klisze fotograficzną i podpal.Zobaczysz czy komin jest szczelny.Ja w ten sposób sprawdziłem swój komin do kominka,budowany z cegły .Wynik mnie przeraził,dymiło w wielu miejscach(ach Ci murarze ).Dobudowałem komin z Schiedla do istniejącego.Całe szczęście że miałem stan surowy i mogłem pozwolić sobie na dobudowe.Komin wykorzystałem do wentylacji.Ale myślę że przyczyna może byc inna.Kominy went. powinny być wyprowadzone na przestrzał z 2 stron.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 24.07.2006 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Dzięki Wiech za radę, a może coś innego niż klisza fotograficzna też nieźle dymi, teraz aparaty są cyfrowe Ja już mieszkam więc komina nie dobuduję, mam tylko nadzieję, że to jednak zaciąga z góry. Murarze pewnie mi powiedzą, że to wina cegieł albo zaprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 25.07.2006 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Maciek-L może podpal pocięte butelki plastkowe zmieszane z liśćmi.Powinno być dużo dymu i wydobywać się smród(wtedy najlepiej zlokalizujesz nieszczelność).Powodzenia Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 25.07.2006 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Sprawdziłem szczelnośc dwóch kominów jeden do pieca (ekogroszek) drugi do kominka, oba mają po bokach kanały wentylacyjne. Niestety oba są nieszczelne. Po zatkaniu konałów dymowych z wentylacyjnych poszedł dym, jak zatkałem wszystkie kanały to dym wyszedł kratkami w domu. Moja żona prawie się popłakała ja się wk........m. W pierwszym odruchu chciałem jechać do murarzy i złapać ich za gardło, ale do połowy (stropy) budował inny murarz, resztę inny. Jestem umówiony z kominiarzem zobaczymy co poradzi. Wstawienie rury żaroodpornej tam gdzie gdzie jest kominek wymagałoby remontu w salonie a mamy już wykończone. Być może wyjście jest zatkanie niektórych kratek wentylacyjnych. Nie będzie wentylacji , ale nie będzie też zagrożenia , że naleci dym. Może ktoś ma pomysł. Będę wdzięczny za wszystkie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 25.07.2006 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Rozmawiałem z kominiarzem, pomysłów było kilka m.in. rura żaroodporna (do kominka trzebaby było robić remont w salonie). Uszczelnienie specjalną zaprawą, jest taka firma w okolicy , kóra się tym trudni. Uszczelnić można albo kanał dymowy albo boczne wentylacyjne. Niestety koszt 70 zł. z metra. Najtańszy pomysł to włożenie do kanałów wentylacyjnych spirorury i uszczelnienie jej. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 26.07.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Maciek -L nie jestem specem od kominów ,ale mam wątpliwości w sprawie uszczelnienia tego komina specjalną zaprawą.Na jak długo to uszczelnienie starczy.Zeby nie było tak że po roku palenia w kominku w zaprawie porobią się dziury.Niech się wypowiedzą znawcy tematu.Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 26.07.2006 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Rozmawiałem ze swoim kolegą, inżynierem budownictwa, też ma wątpliwości co do uszczelnienia zaprawą. Poleca rurę żaroodporną. O ile w kotłowni da się to w miarę bezboleśnie zrobić to podłączenie rury do kominka w salonie wiąże się z remontem dopiero co zrobionego wnętrza. Ach jaki ja głupi byłem, że wcześniej tego nie sprawdziłem, nie przyszło mi nawet do głowy. Na tą chwilę do kanałów wentylacyjnych przy kominku chyba wstawię rury spiro i uszczelnię. Może jest na forum jakiś kominiarz i doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 26.07.2006 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2006 Maciek powiedz czego uzyłeś do zrobienia tego testu i czy masz już kominek podpięty do tego kanału?Ja musze zrobić próbe szczelności połączenia kominka z kominem i nie wiem dokładnie jak to wykonać żeby niezanieczyścić kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 27.07.2006 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Próba szczelności była prosta. Kominek mam podpięty i zabudowany. Rozpaliłem w kominku, wdrapałem się na komin i szmatą zatkałem wyjście komina dymowego, wtedy dym poszedł kanałami wentylacyjnymi. Oczywiście gdyby komin był szczelny to dym pewnie wychodziłby kominkiem i być może nieco by zabrudził. Trzeba mieć kogoś na dole kto szybko da znać do wyciągnięcia szmaty z komina. Kominiarze , których wezwałem mają takie kostki dymne, dawało to niewiele dymu ale był widoczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 28.07.2006 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 No ja dziś zrobiłem pierwsze odpalenie kominka i jak narazie to czuć tylko smród opalającego się kominka i przewodu spalinowego od kominka. Dymu nie czyłem ale jutro zrobie taki test jak Ty zrobiłeś, chce się tylko upewnić czy moje połaczenie rury spalinowej od kominka z wkładem ceramicznym jest szczelne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 30.07.2006 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Powodzenia. Napisz jak wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania