Witam serdecznie

 

Ale Panowie szlachta kombinujecie , a można zrobić banalnie prosto :)

 

Mianowicie na etapie instalacji elektrycznej wystarczy do rozdzielni wrzucić takie małe cudo:

 

http://www.eph.pl/product/id/56,przekaznik-bistabilny-bis-411

 

i włącznik światła impulsowy, podłączony do przekaźnika bistabilnego ( schodowego ) jako włącznik światła w łaziecne...

 

Do przekaźnika podłaczamy również pompkę cyrkulacyjną..

 

I jak właczamy światło w łazience ( załacza je przekaźnik bistabilny ), poprzez przekaźnik włącza się również pompka..

 

Zanim zdążycie dojść do umywalki macie ciepłą wodę w kranie..

 

Po wyjściu z łazienki i wyłączeniu światła, przestaje działąć pompka..

 

Banalnie proste ;)

 

Jeżeli mamy kilka łazienek, kuchnie etc. można do przekaźnika bistabilnego podpiąć przekażnik czasowy, który po otrzymaniu syngału od któregoś z przekaźników bistabilnych załączy pompkę na przykład na 2, 5, 10, czy 15 min..

 

Niech moc będzie z wami :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

witam !

a ja wymyśliłem jeszczecze coś innego by uniknąć nadmiernych strat :D

jako że sam robiłem instalację elektryczną (kompletnie sę na tym nie znam jeżeli chodzi o podłączenia :) ) kładłem kable i mogłem położyć ile dusza potrzebuje !

położyłem trochę więcej .

mianowicie położyłem dodatkowe kable do trzech miejsc 2 łazienek i kuchni i kupiłem wcześniej tanie wyłączniki światła (czyjniki ruchu)

jeżeli ktoś wejdzie do łazienki to się pompka obiegowa załączy i po chwilo wyłączy jak ktoś wyjdzie

proste jak budowa cepa :lol:

w mojej firmie spytałem elektryka jak to spiąć kazał mi kupić przekaźnik relpol ....

nie pamiętam jak trzeba to napiszę

i to cała filozofia

pozdrawiam

 

prościej i oszczędniej się nie da przy tym pełen komfort!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mianowicie położyłem dodatkowe kable do trzech miejsc 2 łazienek i kuchni i kupiłem wcześniej tanie wyłączniki światła (czyjniki ruchu

 

Jestem na etapie kładzenia kabli do różnych rzeczy typu sterowniki,wskaźniki i czujniki!

Możesz podpowiedzieć w którym miejscu i jak zakończyć te kable aby później można było sterować cyrkulacja w taki sposób?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie

 

Ale Panowie szlachta kombinujecie , a można zrobić banalnie prosto :)

 

Mianowicie na etapie instalacji elektrycznej wystarczy do rozdzielni wrzucić takie małe cudo:

 

http://www.eph.pl/product/id/56,przekaznik-bistabilny-bis-411

 

i włącznik światła impulsowy, podłączony do przekaźnika bistabilnego ( schodowego ) jako włącznik światła w łaziecne...

 

Do przekaźnika podłaczamy również pompkę cyrkulacyjną..

 

. . .

Rozumie, że obwody oświetlenia łazienek muszą być na oddzielnych kabelkach prowadzonych ze skrzynki?

Budując chałupę starałem się dbać o ograniczenie przyszłych kosztów związanych z jej funkcjonowaniem - dobre ocieplenie dachu, 15cm styropianu, rekuperator, kocioł kondensacyjny, ale ta cyrkulacja mnie się jakoś zapodziała na etapie budowy.

Mam teraz pompę włączoną do sterownika czasowego - jeśli chodzi o powtarzalne czynności np. rano przed wyjściem do pracy zawsze o tej samej porze to jest OK, ale na tym jego funkcjonalność się kończy :( niestety.

A moją lepsza połowa chciała by mieć ciepłą wodę w kranie non-stop, a że Czorcica :) pracuje tak, że potrafi całymi dniami być w domu i wtedy szokda gadać bo albo mam awanturę, że znowu zimna woda i po cholerę się budować jak komfort do bani albo piec mi się włącza kilka razy dziennie przy chodzącej cyrkulacji żeby uzupełnić baniak - i tak źle i tak niedobrze :(.

Wymyśliłem już, że kupie takie kontakty sterowane na pilocika i powieszę jej go w kuchni przy zlewie - coś ma zamiar robić będzie włączać - ale jak się znam na kobitach, to na pewno będzie zapominać wyłączać, tak źle i tak do bani :(.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

 

Piczman ja położylem dodatkowe kable (i tak mialem za duzo ) tak jakby dodatkowy system zupełnie niezależny - jak alarm ( też mam nie kosztowalo wiele a może te kable się przydadzą)

jak oglądałem te czujniki ruchu to nie jestem pewien ( bo nie znam się na tym )czy nie trzeba położyć czterech żył ----ale nie wiem dokładnie (ja położyłem i tak miałem dużo kabla) pytałem mojego elektryka mówił coś o czterech ale tak bez przekonania

w kotłowni jedna większa puszka i wszystkie kabelki tam się schodzą

ja jeszcze nie mam tego podłączonego to nie gwarantuje że zadziała

tak sobie wymyśliłem i zrobiłem zobaczymy!! :D

kabel trzeba dociągnąć w takie miejsce w lazience najlepiej wyżej aby ten czujnik zadziałał po zbliżeniu się do kranu (raczej czujnik złapie całą łazienkę ?)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temat "inteligentnego" załaczania cyrkulacji CWU, niejako na żądanie, był juz chyba poruszany nie raz.

Ale mam pytanie: czy jest ktoś taki, kto zamontował sobie jakiś włacznik cyrkulacji (np poprzez czujnik ruchu), ma łazienke oddalona od zasobnika CWU nie bliżej, niż 3m (licząc po długości rur wodnych) i stwierdził, że to naprawdę działa. Tzn. pompa CWU jest w stanie "podciagnąć" ciepła wodę do kranu w ciągu powiedzmy kilkunastu sekund?

U mnie w instalacji jest to niemożliwe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temat "inteligentnego" załaczania cyrkulacji CWU, niejako na żądanie, był juz chyba poruszany nie raz.

Ale mam pytanie: czy jest ktoś taki, kto zamontował sobie jakiś włacznik cyrkulacji (np poprzez czujnik ruchu), ma łazienke oddalona od zasobnika CWU nie bliżej, niż 3m (licząc po długości rur wodnych) i stwierdził, że to naprawdę działa. Tzn. pompa CWU jest w stanie "podciagnąć" ciepła wodę do kranu w ciągu powiedzmy kilkunastu sekund?

U mnie w instalacji jest to niemożliwe.

 

u mnie od kotłowni do kranu bedzie z 8m i zanim pompka cyrkulacyjna dopcha ciepła wode mija kilka minut...tak wieczałaczanie obiegu po wykryciu ruchu jest bez sensu....za dlugo to trwa. chyba ze ktos ma bardzo wydajna pompke do cyrkulacji ale taka pewnie tez ma spora moc.

 

zainstalowalem u siebie zwykły programowany wlacznik czasowy ktory 15min pracuje/15min stoii...jak zalacze alarm to tez cyrkulacja stoii.

jak miałem ustawione 15min praca/30min postoj to woda i tak potrafiła wystygnac w rurach mimo ze woda idzie w osłonach termicznych i jest połozona na 5cm styro i na to 5cm styropianupo bokach a nad rura 2cm...izolacja wykonana jest dobrze bo sam robiłem to sie starałem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
do adama_mk, ta czarna izolacja to izolacja nie z pianku poliuretanowej ale z kauczuku, różni się nie tylko kolorem ale i ceną, znacznie wyższą :evil:

jest przystosowana do znacznie wyźszych temperatur pracy i jest odporna na promienie UV

Post sprzed dwóch lat. Czy coś się zmieniło w zakresie izolacji? Może kauczuk potaniał?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Adam_mk- sprawa trochę mnie męczy.... choć wolę teraz niż jak już będzie za późno na zmiany...

Znalazłem te izolacje w katalogu Bims Plus. Ceny katalogowe netto z X 2008 roku za 1m dla izolacji 13 mm dla rurki 3/8 cala:

NMC Climaflex (szare) - 2,76 pln

NMC Climaflex Stabil (te czerwone) - 3,41 pln

NMC Insul Tube K (kauczuk) - 4,65 pln

 

Ceny jak ceny, można sobie wybrać lub kupić inne, ale zainteresowały mnie inne informacje:

NMC Climaflex (szare) - współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,038 W/mK przy temp. 40 stopni C.

NMC Climaflex Stabil (te czerwone) - współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,038 W/mK przy temp. 40 stopni C.

NMC Insul Tube K (kauczuk) - współczynnik przewodzenia ciepła X 0,038 W/mK przy temp. czynnika 0 stopni C.

 

"Szare", a "czerwone" - żadnej różnicy?

Kauczuk - trudno mi je porównać, mowa o temperaturze czynnika. Dodatkowo ten "X" - to błąd, czy jakaś inna miara przewodzenia?

Dodatkowo rozmawiałem dziś z jednym instalatorem - twierdzi, że z reguły te kauczukowe stosuje się przy instalacjach solarnych (odporne na promienie UV) i w chłodnictwie/klimatyzacji (zapobieganie kondensacji wilgici) , a nie przy ciepłej wodzie.... Nie wiem czy tylko ze względu na koszty, czy są inne powody...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam .Czytam i oczom nie wierze.Ludzie czy zamiast tych" cudownych rozwiazan' ,pomp czujnikow ,izolacji itp,nie lepiej wlaczyc mozgu i zrobic to prosciej?Nascie lat temu kupilem dom do remontu w grudniu ,a sklepy i mieszkanie musilem przeniesc jak najszybciej,wiec zapodalem na strychu zbiornik 2 tys litrow (hydrofor na 220v kosztowal wtedy ok 2 srednich pensji ,a mnie kapitalka gonila),terme niskocisnieniowa 10litrow 2 kw i praktycznie przy niskim ciesnieniu wody dzialala jak przeplywowka(spokojnie mopzna bylo wziiasc prysznic).Jak podlaczylem wode miejska to bylo za wysokie cisnienie i musilem walnac redukcje ,bo woda nie wystarczala na umycie garkow,wiec moze lepiej zakombinowac z cisnieniem wody? .Przy akutaulanej kapitalce wpakuje w obudowe kominkowa zbiornik ok 20-30 litrow(niedotykajacy ryry koinkowej) i wstepnie do kilkudziesieciu stopni bede mial wode zagrzana gratis ,w lecie jak kominek nie bedzie dzialal to czarny zbiornik na dachu(zadne podgrzewacze solarne ,pomimo,iz gmina doplaca 50% do instalki,zwykly zbiornik wymalowany na czarno),koniecznie z odbiorem wody z gory(bez mieszalnika).Potem oczywiscie bojler (duza moc mala pojemnosc,) umiesczony niedaleko kranow i lazienki i po sprawie.Wiem wiem mozna to skomplikowac i wpakowac sie w rozne "nowoczene rozwiazania" tylko ,po jasna cholere ,skoro nie ma to uzasadnienia ekonomicznego?Nie lepiej zamontowac termy blisko kranow?W kazdym razie producenci tych roznych wynazkow "energoszcednych.ekologicznych"maja racje pakujac sporo kasy w marketing skoro ktos to kupuje ,a potem ma z tym wiecej problemu niz korzysci.Pzdr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdzie jest to "prościej" z użyciem "właczonego mózgu"??? Osobiście nie widzę... może inni...
po prostu ,nizsze cisnienie wody w instalce i podgrzewacze,termy umiejscowione wvokolicy kranow.A poza tym mozna jak sie komus chce zamontowac podgrzewanie wstepne CWU,solarne i kominkowe,ze nie wspomne o drugiej taryfie i czyz zycie nie jest prostsze? .Pzdr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To po co tę cyrkulację instalujecie żeby później takie "kombinacje alpejskie" uskuteczniać? To jak kupno wypasionego mercedesa (a co, niech sąsiedzi widzą) i jeżdżenie MPK bo merc za drogo wychodzi.
bo sie debile naogladly reklam i tam im wytlumaczyli,ze to jest ql i trendy,a poza tym jak mawial Adas Mialczynski("dzien swira"): to :'taniej i ekologiczniej",a teraz sie z reka w nocniku obudzili. Prawie kazdy kit mozna wcisnac inwestorowi,szczegulnie ,takiemu na kredyt,bo oni byli przekonani o wlasnej nieomylnosci przekonani,a dzis budza sie w realu i wlasnie do nich dociera ,ze np' pompa ciepla wiecej pradu zuzywa niz ciepla daje ect .Pzdr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

bo sie debile naogladly reklam i tam im wytlumaczyli,ze to jest ql i trendy,a poza tym jak mawial Adas Mialczynski("dzien swira"): to :'taniej i ekologiczniej",a teraz sie z reka w nocniku obudzili. Prawie kazdy kit mozna wcisnac inwestorowi,szczegulnie ,takiemu na kredyt,bo oni byli przekonani o wlasnej nieomylnosci przekonani,a dzis budza sie w realu i wlasnie do nich dociera ,ze np' pompa ciepla wiecej pradu zuzywa niz ciepla daje ect .Pzdr

Nie było to ani grzeczne ani kulturalne :(

A mnie nie o to chodziło - mam cyrkulację ale włączoną cały czas. Czy ma sens stosowanie rozbudowanej automatyki (która kosztuje) i która do swojego funkcjonowania potrzebuje energii (co też kosztuje) żeby zaoszczędzić kilka złotych na innym źródle energii? Czy nie wyjdzie się na zero? Nie wiem, nie liczyłem i nie zamierzam tego liczyć. Te kilka złotych wkalkulowałem w koszty komfortu. Robiłem cyrkulację po to żeby ciepła woda była zawsze, obojętne czy siedzę cały dzień w domu czy też pracuję w nocy do białego rana. Cena komfortu :)

Co do Twojej opinii o pompach ciepła - jeśli ją masz to reklamuj, musi być zepsuta. Moja daje więcej energii cieplnej niż pobiera energii elektrycznej. I nie jest to tylko moje zdanie lecz i innych, znanych mi osobiście posiadaczy tego, jak to byłeś uprzejmy nazwać, reklamowego kitu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...