WMarek 21.03.2003 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2003 Witam. Jestem na etapie instalacji wodnej. Mam nabite 6 atmosfer.Czy spadek o 0,5 atmosfery to już nieszczelność czy może dopuszczelny zmiana z tytułu warunków afmosferycznych - ochłodziło się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 22.03.2003 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2003 Próba szczelności instalacjiPróbę szczelności należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami przed włączeniem danego systemu do eksploatacji.Zaleca się wykonanie próby ciśnieniowej w następujący sposób:Odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego. Utrzymywać podwyższone ciśnienie przez 30 minut i przeprowadzić oględziny całego systemu, zwłaszcza połączeń.Następnie szybko obniżyć ciśnienie do 0,5 ciśnienia roboczego i utrzymywać przez kolejne 90 minut. Jeżeli ciśnienie wzrośnie i ustabilizuje się na poziomie przekraczającym wartość 0,5 ciśnienia roboczego, znaczy to, że system jest szczelny. Kontrolować wzrokiem stan całego systemu.Jeżeli wystąpi spadek ciśnienia znaczy to, że system jest nieszczelny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania