pawelurb 01.08.2006 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 chciałbym podłączyć kocioł na eko-groszek przez UPS-a , jakiego UPS-a kupić o jakich parametrach ? czy taki od komputera wystarczy ? chodzi mi o zasilenie przez niedługi czas ( np. 30 , max 60 minut ) w razie braku prądu kotła, podajnika, wentylatora , i 2 szt. pomp obiegowych , jak sądzicie jakie parametry powinien mieć taki UPS ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kane66 01.08.2006 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 ja sprzedaje pod kotły GAZOWE (elektronika) używane, w przemysłowych obudowach typu 19" (rack) - np APC SmartUPS 2200VA. Pod kocioł na ekogroszek - a jaką moc potrzebuje podajnik+wentylator i dwie pompy ? Upsy ktore mam mają 2200VA = ~ 2kW - tyle ze na pełnym obciążeniu to taki UPS zdycha po paru minutach. Pod obciązeniem ~1 kW tego typu UPS działa około 25 minut na nowych bateriach. Przelicz potrzebną moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 01.08.2006 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 pawel, Zalezy jak mocny jest ten podajnik i wentylator ..ale obawiam sie ze taki komputerowy moze nie wystarczyc.zlicz moce poszczegolnych urzadzen:pompy obiegowe 2 x 80 W = 160 W (male pompki w bud. jednorodzinnym)podajnik - ???wentylator - ???Zsumuj moce, dodaj 30 %, zamien Waty na VA - masz juz moc UPSa. Czas podtrzymania jest zalezny od ilosci baterii - tu juz sprzedawca dobierze ilosc baterii w zaleznosci od mocy urzadzenia i oczekiwanego czasu podtrzymania. (Y) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 01.08.2006 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 moc byłaby potrzebna około 1 KW , z tym że nie byłby to pobór ciągły , bo stale działa tylko pompa CO o mocy około 80 W , a wentylator i podajnik działają okresowo , co kilkadziesiąt sekund w cyklu pracy i co kilkanaście minut w cyklu podtrzymania. Czy na podstawie tych danych mógłbyś mi coś polecić ? i powiedzieć jaki rząd wielkości ceny za takiego UPSA? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 01.08.2006 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 A jak zasilania nie bedzie dłużej? Moim zdaniem, zadaniem zasilaczy awaryjnych stosowanych przy ogrzewaniu jest stopniowe wygaszanie kotła, lub podtrzymanie obiegu aby kocioł "nie zagotował". Jest to swoistego rodzaju zabezpieczenie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 01.08.2006 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 A jak zasilania nie bedzie dłużej? Moim zdaniem, zadaniem zasilaczy awaryjnych stosowanych przy ogrzewaniu jest stopniowe wygaszanie kotła, lub podtrzymanie obiegu aby kocioł "nie zagotował". Jest to swoistego rodzaju zabezpieczenie. Pozdrawiam w mojej okolicy dosyć czesto zdaża się ze nie ma napięcia ale zwykle jest to kilka - kilkanaście minut , więc poptrzebowałbym ups-a który pociągnie kocioł jakieś minimum 30 minut , po to własnie żeby się nie zagotował i żeby był czas ( jak akutat będe w domu a przerwa będzie dłuższa w zasilaniu żeby wygasić spokojnie kocioł ) lub utrzymać go w trybie podtrzymania żeby nie wygasło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 01.08.2006 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 Jest tu wątek podobny, o UPS pod piece czy kominek z płaszczem. Śledzę temat bo zwłaszcza przy kominku zanik zasilania powoduje komplikacje (pompa stop, temperatura wody w kominku w górę, przelewka w naczyniu przelewowym, kilka siwych włosów więcej ) Co bardziej wysportowani wyrzucają rozżarzone polana przez okno itp... Oto ten wątek: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=60858 Zwróć uwagę na pewne wymagania pompy odnośnie charakterystyki generowanego przez UPS prądu (potrzebna sinusoida co podraża zabawę dość znacznie). Pytanie też, czy Twoje odpiorniki zastartuja na takim UPS-owym prądzie... Miłej lektury! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kane66 01.08.2006 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 sprawdz dokladnie ile tej mocy potrzeba (z tabliczek znamionowych). Musisz dodac nieco mocy i pojemnosci na prąd startowy - skoro urzadzenia pracuja w trybie on/off/on to tym gorzej dla UPSa. zaden tani UPS nie podtrzyma ci jednego kilowata na dluzej niz 20-25minut mowiac tani mam na mysli przedzial do 500-800zl za uzywany. Pamietaj takze ze baterie w UPSie nie sa wieczne (ilosc cykli rozladowany/zaladowany oraz po prostu czas) i czesto po 3-4 latach idą na wymiane (a nawet czesciej - zalezy od obciazenia i tego jak komus zalezy na dlugosci pracy). APC Smart mają przebieg sin takze nie jest to problemem za normalne pieniadze (nie mowie o nowych ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 01.08.2006 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 Jest tu wątek podobny, o UPS pod piece czy kominek z płaszczem. Śledzę temat bo zwłaszcza przy kominku zanik zasilania powoduje komplikacje (pompa stop, temperatura wody w kominku w górę, przelewka w naczyniu przelewowym, kilka siwych włosów więcej ) Co bardziej wysportowani wyrzucają rozżarzone polana przez okno itp... Oplułem monitor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania