I.W. 02.08.2006 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2006 Co się stanie jeżeli na dach nieogrzewanego budynku (garażu) bez izolacji cieplnej dachu krytego dachówką dam zwykłą folię nieprzepuszczającą pary. Folia na krokwiach, pod łatami i kontrłatami - czy tak to może być ? "Produkcja" wilgoci (pary) w takim budynku nie jest duża chyba, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 03.08.2006 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 Wprawdzie niezgodnie to ze sztuką budowlaną, ale jeżeli to garaż nieogrzewany to tragedii nie będzie. Może tylko to, że jeżeli za jakiś czas będziesz chciał ocieplić garaż i go ogrzewać to taką decyzją utrudniasz sobie poźniejsze działania. Może jednak lepiej dac jakąś folię paroprzepuszczalną. Nie są w końcu takie drogie.Może też być tak, że za 5 lat będziesz chciał zmienić funkcjonalność tego pomieszczenia z garażu na np. siłownię, modelarnię, pracownię malarską itp. wiadomo o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 03.08.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 Daj zwykłego, zbrojonego STROTEXa i bo sprawie- sprawdza się na garażu i na domku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.08.2006 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 Oczywicie nic złego się nie stanie! Garaż powinin posiadać skutecznie dziłajšcy kanał wentylacyjny. Gdyby w przyszłoci planował ocieplać dach musisz pozostawić min. 2 cm przestrzeni wentylacyjnej z wlotem przy okapie i wylotem w najwyższym miejscu i jest to zgodne ze sztukš budowlanš. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 04.08.2006 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Oczywicie nic złego się nie stanie! Garaż powinin posiadać skutecznie dziłajšcy kanał wentylacyjny. Gdyby w przyszłoci planował ocieplać dach musisz pozostawić min. 2 cm przestrzeni wentylacyjnej z wlotem przy okapie i wylotem w najwyższym miejscu i jest to zgodne ze sztukš budowlanš. Pozdrawiam. I co niby ta przestrzeń ma wentylować dachówkę czy blachodachówkę, skoro kolega chce zastosowac zwykłą folię paroizolacyjną lub inna paroszczelną. Ta szczelina jest po to aby w przypadku ocieplonych dachów wełną odprowadzać przez nia wilgoś transportowana przez folię paroprzepuszczalną. Jezeli nie będzie ocieplenia to takie rozwiązanie jest oczywiście dobre (z sugerowana folią) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 04.08.2006 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Kolejny fusz w wykonaniu niemieckiej firmy ( sprawa w sadzie ) , poproszono mnie ( prywatnie ) o wykrycie wszystkich bledow i pod dachowka ceramiczna zobaczylem to , co zostalo po folii . Dowiedzialem sie , ze zabraklo folii paroprzepuszczalnej i zastosowano "zwykla". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 04.08.2006 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 serio w tym garażu zrobisz wentylacje? Przeważnie z niej ludzie rezygnują, bo przecież nie grzany, spaliny wylecą zanim się drzwi zamknie itp. A wtedy taka folia................. nieźle na niej bedzie się skraplać woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.08.2006 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Krzysztofh Ty kpisz czy o drogę pytasz? Zakładam, że to drugie. Wentylacja pokrycia dachu to jedno a wentylacja izolacji cieplnej to drugie. Odnonie pierwszego to szczelina wentylacyjna ustalana jest grubociš kontrłaty najczęciej 2,5 cm ale przy długich połaciach powyżej 6 m kontrłata powinna mieć gruboć 3,2 lub 4 cm. Odnonie drugiego to rozróżnia się dwa rodzaje dachów: ciepłe i zimne. Ciepłe to takie, w których materiał izolacyjny np. wełna szklana styka się z foliš o wysokiej paroprzepuszczalnoci. Zimne to takie, w których pomiędzy materiałem izolacyjnym a foliš występuję drożna szczelina wentylacyjna min 2 cm. Ma ona za zadanie odprowadzić nadmiar pary wodnej z izolacji. Generalnie podstawowym zadaniem folii jest ochrona połaci dachu przed przeciekami z zewnštrz a sprawš dodatkowš jest takie jej wykonanie żeby jednoczenie umożliwiała wydostawanie się uwięzionej w izolacji parze wodnej. Nawet najlepsze folie o oporze Sd=0,02 nic nie pomogš jeli nie będzie skutecznej wentylacji nad foliš. W omawianym przypadku zwykła folia działa tak jak papa. I to by było na tyle. Warto czasami łyknšć trochę wiedzy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 08.08.2006 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Krzysztofh Ty kpisz czy o drogę pytasz? Zakładam, że to drugie. Wentylacja pokrycia dachu to jedno a wentylacja izolacji cieplnej to drugie. Odnonie pierwszego to szczelina wentylacyjna ustalana jest grubociš kontrłaty najczęciej 2,5 cm ale przy długich połaciach powyżej 6 m kontrłata powinna mieć gruboć 3,2 lub 4 cm. Odnonie drugiego to rozróżnia się dwa rodzaje dachów: ciepłe i zimne. Ciepłe to takie, w których materiał izolacyjny np. wełna szklana styka się z foliš o wysokiej paroprzepuszczalnoci. Zimne to takie, w których pomiędzy materiałem izolacyjnym a foliš występuję drożna szczelina wentylacyjna min 2 cm. Ma ona za zadanie odprowadzić nadmiar pary wodnej z izolacji. Generalnie podstawowym zadaniem folii jest ochrona połaci dachu przed przeciekami z zewnštrz a sprawš dodatkowš jest takie jej wykonanie żeby jednoczenie umożliwiała wydostawanie się uwięzionej w izolacji parze wodnej. Nawet najlepsze folie o oporze Sd=0,02 nic nie pomogš jeli nie będzie skutecznej wentylacji nad foliš. W omawianym przypadku zwykła folia działa tak jak papa. I to by było na tyle. Warto czasami łyknšć trochę wiedzy. Pozdrawiam. bez komentarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 08.08.2006 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Krzysztofh Ty kpisz czy o drogę pytasz? Zakładam, że to drugie. Wentylacja pokrycia dachu to jedno a wentylacja izolacji cieplnej to drugie. Odnonie pierwszego to szczelina wentylacyjna ustalana jest grubociš kontrłaty najczęciej 2,5 cm ale przy długich połaciach powyżej 6 m kontrłata powinna mieć gruboć 3,2 lub 4 cm. Odnonie drugiego to rozróżnia się dwa rodzaje dachów: ciepłe i zimne. Ciepłe to takie, w których materiał izolacyjny np. wełna szklana styka się z foliš o wysokiej paroprzepuszczalnoci. Zimne to takie, w których pomiędzy materiałem izolacyjnym a foliš występuję drożna szczelina wentylacyjna min 2 cm. Ma ona za zadanie odprowadzić nadmiar pary wodnej z izolacji. Generalnie podstawowym zadaniem folii jest ochrona połaci dachu przed przeciekami z zewnštrz a sprawš dodatkowš jest takie jej wykonanie żeby jednoczenie umożliwiała wydostawanie się uwięzionej w izolacji parze wodnej. Nawet najlepsze folie o oporze Sd=0,02 nic nie pomogš jeli nie będzie skutecznej wentylacji nad foliš. W omawianym przypadku zwykła folia działa tak jak papa. I to by było na tyle. Warto czasami łyknšć trochę wiedzy. Pozdrawiam. bez komentarza. Lepiej skomentuj , bo z twojej wypowiedzi wynika , ze : - proponujesz zrezygnowac z kanalu wentylacyjnego ( kontrlata ) - blad , - uzycie zwyklej folii - blad . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 08.08.2006 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Myśle że tą folię z biegiem czasu i pod wpływem temperatury pod dachówką po prostu szlag trafi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 08.08.2006 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Myśle że tą folię z biegiem czasu i pod wpływem temperatury pod dachówką po prostu szlag trafi. Zamieni sie w kupke smieci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.08.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Z pewnociš to samo stanie się foliš od strony pomieszczenia. .Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania