sufit w łazience + oswiatlenie


conan

Recommended Posts

zabieram sie za łazienkę i moze ktos zaproponuje mi jakoms ciekawa alternatywe z czego zrobic sufit podwieszany w łazience - płyty g-k , panele , drewno ?

Dodam że w łazience bedzie zamontowana kabina prysznicowa .

 

kolejna sprawa to oswiatlenie czy bezpiecznie jest montować halogeny w syficie ?

pazdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

spróbowac zrobić jakiœ bardziej frymusny strop.

 

np panel z mlecznego pleksi podœwietlany od spodu, moduł sufitu nad wannš opuszczony niżej i podœwietlony od góry a w obniżonej czeœci halogeny itp...

 

pooglšdac rózne rozwišzania z katalogów wnętrzarskich, zatrudnić projektanta :)

 

 

halogenki sa bezpieczne, zreszta pracujš na 12 lub 24 V.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Ładnie wygląda zabudowa karton-gips i jest nie droga, ja mam taką włazience, zrobiłem półokrągłą nad kabiną (ten sam rozmiar) do tego zamontowałem trzy halogeniki 12v ale transformator umieściłem jak najdalej od wody pod zabudową od kibelka prawie przy suficie, do tego zostawiłem otwór rewizyjny (jedna płytka nie jest przyklejona na stałe).

Co do halogenów sa bezpieczne pod warunkiem że są to 12v lub 24v (na rynku są również 230v), można tez kupić halogeny o zwiększonej odporności na wodę (zalecane do łazienek).

 

Pozdrawiam, powodzenia... :) :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

 

A ja zafundowałem sobie sufit napinany ,oświetlenie halogenowe na 230v.Fajnie wygląda i podoba mi się.

 

Zwracam uwagę, że w strefie 1 (czyli w przestrzeni ograniczonej pionowš płaszczyznš, przebiegajšcš wzdłuż zewnętrznej krawędzi obrzeża wanny, basenu natryskowego lub w odległoœci 0,60 m od prysznica oraz płaszczyznš podłogi i płaszczyznš poziomš leżšcš na wysokoœci 2,25 m nad podłogš) NIE WOLNO montować żadnych opraw oœwietleniowych, a w strefie 2 (czyli w przestrzeni ograniczonej pionowš płaszczyznš przebiegajšcš w odległoœci 0,60 m na zewnštrz od płaszczyzny ograniczajšcej strefę 1, oraz płaszczyznš podłogi i płaszczyznš poziomš leżšcš na wysokoœci 2,25 m nad podłogš) można montować wyłšcznie oprawy oœwietleniowe II klasy ochronnoœci.

Nie dotyczy to lamp zasilanych napięciem SELV.

Poza tym zalecane jest zastosowanie wyłšczników przeciwporażeniowych różnicowo-pršdowych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...