JBL 15.08.2006 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 Balkon (będący częsciowo sufitem wykusza) pokryty jest warstwą izolującą i styrodurem. Musze teraz zrobić wylewkę (5 cm) pokrywającą styrodur.Mam pytanie. Styrodur może dotykać szalunku, czy powinien być wyciety na jakiejś szerokości tak, żeby beton wylewki połączył się z betonem pod styrodurem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 15.08.2006 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 Izolacja termiczna powinna być ciągła.Nie wycinać w niej dziur.Pasmo betonu omiijające izolację będzie mostkiem termicznym i przy odrobinie pecha zaowocuje ślicznym grzybem na suficie w pomieszczeniu poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JBL 15.08.2006 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 Rozumiem, ale chodzi mi o krawędź zewnętrzną balkonu ( tam gdzie będzie orynnowanie), tam jest szalunek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 15.08.2006 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 nie ma potrzeby/uzasadnienia* *niewłaściwe skreślić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JBL 15.08.2006 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania