Od kwietnia 2005 mam piec na ekogroszek HEF 20 KW.

 

Całą zimę działał bez zarzutu

poprzednie lato również

 

Niestety od kilku tygodni jest jakiś problem

 

Piec gaśnie.

 

Wyczyściłem gruntownie piec. Nie pomogło.

Myślę, że komin też wymaga czyszczenia - kminiarz będzie w pomniedziałek,

 

ale..

 

co zauważyłem:

na palniku retortowym powinna być "górka" - czyli poziom węgla powinien być nieco ponad poziom palnika. U mnie tak nie ma. Całą zeszłą zimę były ustawienia (sterownic GECO) czas podawania u1 = 19 sek. czas przerwy pomiędzy podaniami węgla u2 = 50 sek.

Gdy zauważyłem, że po zmianie węgla (kupno około 1,5 m-ca temu) są problemy z utrzymaniem poziomu węgla na poziomie nieco powyżej palnika zmieniłem parametr u1 na kolejno 20 potem 22 potem 24 i w końcu 25 sek. i nie widać zmian :o ????

 

Wiem, że jest nowy węgiel, że trzeba dostosować parametry, ale zmiana o 30 procent i nic?

 

poza tym piec się baaaardzo ciężko rozpala. (wcześniej tak nie było) Dym wychodzi każdą szczeliną w piecu podczas rozpalania, rozpalanie trwa długo - okej jest lato, komin zimny, może brudny (w poniedziałek się okaże), ale czy to może być przyczyną, że ta "górka" na palniku się nie tworzy? i jak sądzę to była przyczyna tego, że piec dwa razy zgasł. Zamaist "górki jest tego węgla mniej = mniej żaru, trudniej rozdmuchać, bo nawiewy są powyżej poziomu węgla - ale to już moje spekulacje.

 

Myślałem też inaczej - węgiel się bardzo trudno rozpala, powinien sie spalać wolniej, więc bez zmian parametrów powinno być okej a tymczasem zmiana czasu podawania o 6 sek. a różnicy w poziomie węgla na palniku nie widać.

 

Gdzie szukać przyczyny??? :o

 

Marcin[/url]

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Miałem taki sam problem.Mam piec HEF 25KW. W któryś dzien także dwa razy rozpalałem. Przyczyna? Myśle że to zależy od pogody, złe ciśnienie, wysoka temperatura.

Miałem jeszcze jeden problem a mianowicie gdy na zewnątrz temperatura była wysoka dym "wchodził" do domu. Wytłumaczono mi to tym że komin był gorący i także złe ciśnienie. Jak nie ma takiej pogody to wszystko jest ok - czyli komin nie jest pęknięty....

Przy rozpalaniu także miałem problem i na przyszłość kupie sobie taką malabutle z gazem i palnikiem.....

Jeśli chodzi o tą "górke" to ja takiej nie mam mam równo a jeśli ją chcesz to poprostu włącz podajnik.

Na jaką teraz masz nastawioną temperature?

 

Pozdrawiam

 

adam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1324106
Udostępnij na innych stronach

jak mi montowali piec to serwisant zalecił jako temp. minimalną 56 stopni. Tak też mam teraz. Choć soptkałem się już tutaj na forum z poglądami, że powinno byc około 60 stopni

 

Dzięki za odp.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1324138
Udostępnij na innych stronach

jak mi montowali piec to serwisant zalecił jako temp. minimalną 56 stopni. Tak też mam teraz. Choć soptkałem się już tutaj na forum z poglądami, że powinno byc około 60 stopni

 

Dzięki za odp.

 

tylko że o ta temperature minimalną to chodzi na powrocie do pieca a nie na zasilaniu , bez zaworu mieszającego jest to ciężko uzyskać, a i z takim zaworem ( ręcznym ) też nie łatwo , trzeba metodą prób i błędów. Jak temperatura powrotu jesn niższa od 58-60 stopni to na wymienniku wykrapla się woda , co powoduje korozje kotła , a i w kominie zniera się więcej sadzy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1324181
Udostępnij na innych stronach

kurde,

 

nie bardzo rozumiem to wszystko. Okej. rozumiem, że mam mieć na powrocie 56 stopni. okej. tylko jak to zmierzyć?

 

Ile wtedy trzeba mieć na wyjściu? 60?

 

nie rozumiem o co chodzi z tym zaworem.

 

Ja mam z tyłu pieca zawór trójdrogowy, i na piecu nigdy nie ustawiałem mniej jak 56 stopni, ewentualne ustawienia temp. w domu odbywały się za pomocą tego zaworu - to jest zawór sterowany ręcznie, taka wajcha z przedziałką od 1-10. Czy to źle? co zmienić? bo niedawno w jakimś wątku bodajże Mały mówił coś o zaworach w piecach na paliwa stałe, że nie spełniają swojej roli, czy to o to chodzi?

 

I co z moim problemem gaśnięcia pieca i nie tworzeniem się górki na palniku pomimo zwiększenia czasu podawania o 6 sekund ?

 

Czy problem gaśnięcia pieca był spowodowany pogodą (najprawdopodobniej brudny, zimny komin, brak ciągu - w końcu różnica temp. przy takiej pogodzie żadna?) czy to może być kwestia złego węgla? ale jak pisałem, raczej trudno go rozpalic więc nie powinien się spalać o tyle szybciej. i Czy rzeczywiście jak poziom węgla jest równo z paleniskiem to nic się nie stanie? bo w takim wypadku mógłbym znów zmniejszyć u1 do np. 22 sek.

 

Mam nadzieje, że wszystko to w miarę jasno opisałem :roll:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1324316
Udostępnij na innych stronach

A to, że wykrapla się woda to wiem, zresztą sam widziałem przy rozpalaniu. Ostatnio przy rozpalaniu pieca, który był dwa dni wyłączony, (zimny piec i komin) kiedy osiągnąl temp. około 50 kilka stopni widzialem jak zaczęła wykraplać się woda i kapać z pod pokrywy przykrywającej górną część pieca (tej, którą się zdejmuje do czyszczenia pieca). kiedy piec się rozgrzał, zjawisko zniknęło, przynajmniej ja już nie widziałem, a nie wiem jak w środku pieca.

 

W każdym razie ide dzisiaj po pracy podwyższyć tem. o kilka stopni

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1324333
Udostępnij na innych stronach

Ja mam linga 25kW i rozmawiałam z szefem serwisu na polskę w sprawie temp. na piecu.

Jego wypowiedź odnośnie temp. była mniej więcej taka:

"temp. na piecu nie piwinna nigdy schodzić po niżej 60 stopni celsjusza, w związku z powyższym na piecu proponuje ustawić wartość U0 = 63 stopnie celsjusza, i wtedy wszystko będzie OK, w zimie podwyższyć tą temp. do 65-68 stopni, ....."

A zapomniałam dodać - mam układ otwarto-zamkniety.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1324386
Udostępnij na innych stronach

i jeszcze jedno. nawet jak nie gaśnie to strasznie śmierdzi - takim jakby czadem. Czym to jest spowodowane?

 

Mam koncepcje, że może coś się stało ślimakowi i podaje za wolno, w efekcie jest za mało węgla na palenisku - piec się dusi, w końcu wygasa - co Wy na to?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1324730
Udostępnij na innych stronach

Całą zeszłą zimę były ustawienia (sterownic GECO) czas podawania u1 = 19 sek. czas przerwy pomiędzy podaniami węgla u2 = 50 sek.

Gdy zauważyłem, że po zmianie węgla (kupno około 1,5 m-ca temu) są problemy z utrzymaniem poziomu węgla na poziomie nieco powyżej palnika zmieniłem parametr u1 na kolejno 20 potem 22 potem 24 i w końcu 25 sek. i nie widać zmian :o ????

 

Wiem, że jest nowy węgiel, że trzeba dostosować parametry, ale zmiana o 30 procent i nic?

ale to nie jest 30%!

To trzeba rozpatrywać patrząc na całość cyklu.

Miałeś na początku podawanie węgla przez 20 sekund przy cyklu 20 + 50 czyli 70 sekund, czyli podawałeś węgiel przez 28.6% długości cyklu.

Po zmianie podajesz węgiel przez 25 / (25 + 50) czyli przez 33% cyklu. Zmiana jak dla mnie jest minimalna.

 

A może (w końcu jest jakby lato) problem dotyczy nie palenia tylko podtrzymania?

Mi rok temu też latem zaczął piec gasnąć, dopiero w tym roku zszedłem z podtrzymaniem do 20 minut, opóźnienie wentylatora 10 s i przez całe upalne lato nie zgasł. A zdarzało się że palił nawet 4 razy na dobę, czyli co około 6 godzin.

 

Grzegorz

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1325178
Udostępnij na innych stronach

Masz rację. Nie wziąłem pod uwagę całego cyklu :oops:

 

Nie rozumiem tylko stwierdzenia, że zmieniłeś czas podtrzymania na 20 min. tzn u3?

 

A czas opóźnienia wentylatora (czyli u4), z tego co pamiętam to chyba minimum można 5 min. ustawić. jaki masz sterownik, że udało się to na 20 sek.

 

No okej, troche sie usopkajam, tym, że gaśnie. Mam nadzieję, że problem dotyczy faktycznie tylko lata. Czy to również jest związane z tym zapachem czado-podobnym, kiedy piec się włącza (nawet jak nie gaśnie - to wtedy śmierdzi)?

 

P.S. możesz podać swoje ustawienia sterownika? Może spróbuje coś jeszcze pozmieniać.

 

 

Natomiast tego zdania: "A zdarzało się że palił nawet 4 razy na dobę, czyli co około 6 godzin." w ogóle nie rozumiem. Piec włączał się co 6 godzin?. Przecież groszek nie utrzyma tak długo żaru (chyba). Nie kumam.

 

no i jeszcze jedno mnie trochę martwi. Noiwy węgiel był kupiony przed falą upałów. Przez całe upały pracował bez zarzutu. A gasnąć zaczął niedawno. (inna sprawa, że ja już sam nie wiem czy wedy nie palił jeszcze na zeszłorocznym)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1325252
Udostępnij na innych stronach

Masz rację. Nie wziąłem pod uwagę całego cyklu :oops:

nie przejmuj się, mi też troszkę zajęło zrozumienie pewnych rzeczy.

Jest jeszcze jeden trick który pomaga to ogarnąć - otóż chodzi o to, żeby suma u1 i u2 była stałe. Tzn. jak zwiększasz u1 to zmniejszasz u2.

Oczywiście można robić bez tego, ale wtedy trzeba liczyć ułamki :-)

Zaznaczam - to jest tylko sztuczka formalna.

I pamiętaj że parametry u1=20 u2=50 to jest dokładnie to samo co u1=10 u2=25. Ważne są proporcje (oczywiście w rozsądnych granicach)

 

Nie rozumiem tylko stwierdzenia, że zmieniłeś czas podtrzymania na 20 min. tzn u3?

tak, u3.

 

A czas opóźnienia wentylatora (czyli u4), z tego co pamiętam to chyba minimum można 5 min. ustawić. jaki masz sterownik, że udało się to na 20 sek.

mam Geco, chyba ten co wszyscy.

i u mnie u4 jest w sekundach.

 

Czy to również jest związane z tym zapachem czado-podobnym, kiedy piec się włącza (nawet jak nie gaśnie - to wtedy śmierdzi)?

może masz jakąś nieszczelność zasobnika? I wtedy gdy włącza się dmuchawa to większość dymu idzie w komin, ale część przeciska się przez ślimaka i wychodzi do zasobnika - otwórz klapę gdy będziesz miał mało węgla i włącz dmuchawę to zobaczysz jak to wygląda.

 

 

P.S. możesz podać swoje ustawienia sterownika? Może spróbuje coś jeszcze pozmieniać.

chyba takie:

u1=14

u2=16

u3=20

u4=10

Ale to strasznie zależy od węgla, wydajności ślimaka, mocy dmuchawy.

 

Natomiast tego zdania: "A zdarzało się że palił nawet 4 razy na dobę, czyli co około 6 godzin." w ogóle nie rozumiem. Piec włączał się co 6 godzin?. Przecież groszek nie utrzyma tak długo żaru (chyba). Nie kumam.

utrzyma. Po to właśnie jest podtrzymanie.

Co u3 minut piec włącza podajnik na jakiś czas i potem jeszcze przez u4 sekund dmucha. To właśnie po to żeby żar nie zgasł.

Paliłem tak przez całe lato i rekord mam coś 12 dni na 40 kilogramach węgla (z lenistwa wsypałem tylko 1 worek).

 

no i jeszcze jedno mnie trochę martwi. Noiwy węgiel był kupiony przed falą upałów. Przez całe upały pracował bez zarzutu. A gasnąć zaczął niedawno. (inna sprawa, że ja już sam nie wiem czy wedy nie palił jeszcze na zeszłorocznym)

oj, od węgla dużo zależy. Ja kupuję cały czas od jednego dostawcy i jest OK, ale sąsiad szuka tańszego i już chyba na trzech się sparzył...

 

Grzegorz

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1325310
Udostępnij na innych stronach

Co do węgla to masz 100 % racji. Ja też kupiłem u tego samego dostawcy, żeby uniknąć problemów i dupa (poprzedni był z juliana - bez problemów, ten nie jest z julka).

 

Niestety, wstałem rano - idę do pieca a tam go zasypało :( na strowniku 48 stopni, czyli musiał zgasnąć już jakiś czas temu. chyba rzeczywiście musze lepiej pokombinować z ustawieniami.

 

Jak do tej pory gaśnie mi raz na dobę. i to tylko dlatego, że co 8 - 10 godzin idę podać ręcznie trochę węgla na palnik, bo go tam węgla coraz mniej.

 

Czyli moja hipoteza, że zrypał sie ślimak i podaje mniej (np. wolniej się obraca - powoli pada. to raczej wina węgla. na szczęście, bo nie chciałbym naprawiać ślimaka. Zresztą chyba jak coś się stanie ślimakowi (coś utknie) to chyba po prostu wywala taki klin bezpieczeństwa, który trzeba potem wymienić i ślimak po prostu staje.

 

ja całą zimę miałem takie ustawienia jakie mi ustawił instalator kotła czyli

u1 19

u2 50

u3 100

u4 100 (a ja myślałem że to jest w minutach)

 

jak zaczęły sie problemy, to zmieniłem:

u1 25

u2 50

u3 95

u4 95

 

myślałem, że to znaczące zmiany, ale chyba nie.

piec mam 20 kw zasobnik cwu 140l

 

spróbuje teraz może

u1 30

u2 40

 

zmiejszę też u3 i u4 tylko nie wiem o ile.

 

polanka wielkie dzięki za wsparcie.

 

A jeżeli choddzi o ten smród w czasie palenia, to to wszystko jest chyba powiązane. węgiel już próbuje zgasnąć wcześniej, ale go jeszcze wentylator rozdmuchuje, ale to jest już "na siłę" i przez to śmierdzi.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1325382
Udostępnij na innych stronach

Niestety, wstałem rano - idę do pieca a tam go zasypało :( na strowniku 48 stopni, czyli musiał zgasnąć już jakiś czas temu. chyba rzeczywiście musze lepiej pokombinować z ustawieniami.

 

Jak do tej pory gaśnie mi raz na dobę. i to tylko dlatego, że co 8 - 10 godzin idę podać ręcznie trochę węgla na palnik, bo go tam węgla coraz mniej.

 

zmiejszę też u3 i u4 tylko nie wiem o ile.

ja bym w ogóle na razie odpuścił ruszanie u1 i u2, bo to IMNSHO nie tu problem.

 

na pewno zmiejsz u3 - tak jak pisałem u mnie jest teraz 20.

Ja bym też zmniejszył u4 - gdzieś tak na oko do 20? 30? 15? zgaduję.

 

Ja jeszcze zmiejszyłem parametr serwisowy bodajże c3 - było 10 ja zrobiłem 5. To działa tak, że jeżeli po c3 minutach temperatura nie zacznie rosnąć to piec stwierdza że palnik wygasł i już nie warto się dalej męczyć. Skrócenie tego chroni przed zasypywaniem popielnika węglem/

 

Grzegorz

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1325675
Udostępnij na innych stronach

Dzięki wielkie po raz kolejny. Zmniejsze u3 i u4. Zostawie u1 na 25 i u2 50. na razie (a może trochę zmniejsze np. do 45). Jutro poszukam w instrukcji jak zmniejszyć ten c3 bo na razie nie wiem. Już dzisiaj dam sobie spokój. idziemy z małżonką się odstresować do znajomych. jak wrócimy, to będę się dalej męczył z tym piekielstwem.

 

Swoją drogą nigdy więcej nie kupie węgla od razu na całą zimę. kolejny raz po worku i dopiero jak sie sprawdzi - cały zapas.

 

no ale się człowiek na błędach uczy jak to mówią.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1325709
Udostępnij na innych stronach

mam pytanie: czy we własnym zakresie można zmienić parametr serwisowy c3 ? Jeżeli tak to w jaki sposób?

 

bo u mnie jest tak, że jak mi piec wygaśnie to zasypuje mi cały popielnik węglem. ostatnio było tego tyle, że jak zauważyłem, że wygasł i poszedłem wyłączyć piec to węgla było równo z paleniskiem.

 

węgla było tyle, że nie wydaje mi sie, żeby to było nawet 10 minut. W/g mnie upłynęło więcej czasu. Chciałbym zobaczyć ile u mnie jest to c3 i zmniejszyć

 

 

Z moich dzisiejszych długich obserwacji:

 

Zmieniłem parametry, po zmianie, w trakcie pracy pieca wszystko jest okej, poziom węgla 2 cm powyżej paleniska. Problem zaczyna się w momencie, kiedy piec przechodzi w stan czuwania. W tym czasie ten węgiel, który pozostał na palenisku się wypala. Poziom węgla znacznie spada i po kilku (nastu/dziesięciu) cyklach wygasa, gdyż w trakcie pracy piec nie jest w stanie nadrobić tego ubytku - taka jest moja najnowsza teoria.

 

ma ktoś pomysł jak temu zaradzić?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1326766
Udostępnij na innych stronach

Witam. Myślę,że może Ci pomóc-mnie to pomogło zmiana czasu podtrzymania u3-należy zmniejszyc, ewentualnie czas c2 należy zwiększyc, ale to tylko po wejściu w tryp serwisoey
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1335437
Udostępnij na innych stronach

Witam ponownie, przepraszam za literówki ale miałem źle skonfigurowany język klawiatury. Jeśli chodzi o tryb serwisowy to wyłączamy sterownik power(z pionową kreseczką), na wyświetlaczu pojawią się cztery poziome kreseczki. Następnie jednocześnie przyciskamy trzy przyciski ( A,podajnika i power) przez około 3 sek.. Sterownik wejdzie w tryp programowania serwisowego. Programujemy tak jak w normalnym trybie. Na koniec wciskamy przycisk power i sterownik pracuje z nowymi ustawieniami. W programowaniu serwisowym pojawią się kolejno parametry c0,c1,c2,c3,c4,c5,c6,d0,d1,d2,d3,d4. Pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1335478
Udostępnij na innych stronach

a ja mam takie pytanie, odnośnie spalania wegla , kupiłem razem z kotłem, wegiel eko-groszek workowany "Retopal" , węgiel ten spala się w taki sposób, że na retorcie powstaje duża ilość stopionej szlaki , zbity sklejony popiół , który nie odpada tylko rośnie na retorcie i po kilku godzinach palenia oblepie ją całą , ma wysokość jakieś 10- 15 cm , mocno sklejone , nawet po strąceniu. Czy to wina wegla , czy też jakieś ustawienia powinienem zmienić ? co radzicie ?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1338467
Udostępnij na innych stronach

To zaleta :(:(:( Retopalu. Jest najtańszym i najgorszym gatunkiem eko-groszku produkowanego w Polsce. Wiele składów i osób handlujących węglem na Górnym śląsku nie handluje tym towarem, właśnie z powodów, które podałeś powyżej.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60179-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1338947
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...