Jak dla mnie to prokurator.......oparciie powinno być albo przez wykonanie pilastra (mało eleganckie) , wymian żelbetowy (najczęściej) , ewentualnie odpowiednie ustawienie kanałów tak aby na czymś oprzeć te belki.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1330951
Udostępnij na innych stronach

W tym miejscu gdzie sa te 3 belki dochodzace do komina bedzie stała scianka działowa oraz beda stały 2 słupy konstrukcji dachu

 

Czyli w miejscu niepodpartym na stropie będzie się jeszcze opierał dach? Oj, to już bardzo niedobrze :-?.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1330973
Udostępnij na innych stronach

Kiepsko to widzę. Potrojenie belek dowodzi, że konstruktor przewiduje duży nacisk ścianki działowej i słupów w tym miejscu. A panowie majstrzy te potrojone belki... wieszają w powietrzu... Czy ciężar dachu, o którym piszesz + ciężar ścianki działowej ma zostać przeniesiony przez te 3 pręty na dwie sąsiednie, pojedynczo położone belki???? Zapomnij. Jeśli to nie runie przy stawianiu ścianki działowej to ja i tak bym dzieciom nie pozwolił chodzić pod taką konstrukcją.....
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1330978
Udostępnij na innych stronach

A w ogóle - może już się czepiamy, ale popatrz, że:

 

- belki teriva stoją bezpośrednio na bloczku - dziurawce, nie powinno się ich tak stawiać, producent mówi o poduszce betonowej pod belkami w takim przypadku,

 

- nie widać żeber rozdzielczych a belki teriva dość długie (zdjęcie obejmuje rząd 10 pustaków stropowych, to już dużo),

 

- zbrojenie w widocznym w oddali narożniku nie ma L-ek, pręty zachodzą na siebie pod kątem 90 st, i tyle. Ja bym dał przynajmniej 2 L-ki żeby to się kiedyś nie chciało rozjechać...

 

Weź no za ucho kierownika budowy Magrecja........

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1330997
Udostępnij na innych stronach

Te trzy beli obok siebie nie byly przewidziane w projekcie.

Tak zrobili wykonawcy - bo bylo im wygodnie

 

Tu nie trzeba zeber rozdzielczych bo dlugosc belek to 3 metry

Mieliście inny strop w projekcie? Chyba w ten sposób :o nie było zaprojektowane?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1331016
Udostępnij na innych stronach

strop byl zaprojektowany teriva

ale projekt nie przewidywal ustawienia w tym miejscu 3 belek obok siebie

 

chyba ostatecznie od dolu obmuruje komin - w ten sposob tworzac podparcie tego stropu

 

tylko szkoda zabierac powierzchni

 

ale lepiej dmuchac na ziemne

 

czy ktos ma moze inny pomysl na naprawienie tego

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1331028
Udostępnij na innych stronach

Sciana za kominem ma grubosc 20 cm.

 

W tym miejscu gdzie sa te 3 belki dochodzace do komina bedzie stała scianka działowa oraz beda stały 2 słupy konstrukcji dachu

 

jak do tej pory to jeszcze stoi to ok, ale napewno nie będzie stało jak się jeszcze na tym postawi słupy od dachu , nawet nie próbuj ani nie pozwalaj tego robić bez wizyty na budownie kierownika budowy lub innego fachowca z uprawnieniami niech oceni co jest zrobione jak i jak to mozna ewentualnie naprawić. Skoro to jest tak zrobione jak piszesz i tak jak wygląda to po obciążeniu dachem robi się juz niebezpiecznie i tu na forum nic nie poradzimy ani nie weźmiemy za to odpowiedzialności !!!!!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1331029
Udostępnij na innych stronach

strop byl zaprojektowany teriva

ale projekt nie przewidywal ustawienia w tym miejscu 3 belek obok siebie

 

chyba ostatecznie od dolu obmuruje komin - w ten sposob tworzac podparcie tego stropu

 

tylko szkoda zabierac powierzchni

 

ale lepiej dmuchac na ziemne

 

czy ktos ma moze inny pomysl na naprawienie tego

 

1 czy 3 belki nie ważne, ważne,że jest w projekcie brak podparcia belek, zresztą na zdjęciu same rodzynki, strzemion nie widzę we wieńcu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1331039
Udostępnij na innych stronach

w wiencach sa po 4 druty. zawiazane na belkach

2 na gorze i 2 na dole

 

tu nie potrzebne byly strzemiona.

zreszta nie sa one elementem konstrukcyjnym a jedynie dystansowym.

 

:o , myślałem ze zawsze przy wieńcach czy innych belkach strzemiona są konieczne..... powiedz czy przed zalaniem stropu oglądał go kierownik budowy i zezwolił na betonowanie , potwierdzając to wpisem w dziennik ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1331118
Udostępnij na innych stronach

kierownik nie ogladal

ale wpis mam

ja kierownika mam tylko do wpisywania (taka umowa)

wiec nie moge sie jego czepiac

 

Powiedzialam mu o problemie

Powiedzial ze na pewno sie nie zawali

 

Jego zdaniem budownictwo jednorodzienne z zalozenia przyjmuje tzw. niechlujstwo budowlane, dlatego wszystkie normy sa nadwyraz i zakladaja robienie błędów

 

Powiedzcie czy kiedykolwiek słuszeliście o tragedi w budownictwie jednorodziennym. Zawalenie domu, stropu, ściany?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1331145
Udostępnij na innych stronach

kierownik nie ogladal

ale wpis mam

ja kierownika mam tylko do wpisywania (taka umowa)

wiec nie moge sie jego czepiac

 

Powiedzialam mu o problemie

Powiedzial ze na pewno sie nie zawali

 

Jego zdaniem budownictwo jednorodzienne z zalozenia przyjmuje tzw. niechlujstwo budowlane, dlatego wszystkie normy sa nadwyraz i zakladaja robienie błędów

 

Powiedzcie czy kiedykolwiek słuszeliście o tragedi w budownictwie jednorodziennym. Zawalenie domu, stropu, ściany?

 

w wiencach sa po 4 druty. zawiazane na belkach

2 na gorze i 2 na dole

 

tu nie potrzebne byly strzemiona.

zreszta nie sa one elementem konstrukcyjnym a jedynie dystansowym.

 

NO COMMENTS

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1331159
Udostępnij na innych stronach

kierownik nie ogladal

ale wpis mam

ja kierownika mam tylko do wpisywania (taka umowa)

wiec nie moge sie jego czepiac

 

Powiedzialam mu o problemie

Powiedzial ze na pewno sie nie zawali

 

Jego zdaniem budownictwo jednorodzienne z zalozenia przyjmuje tzw. niechlujstwo budowlane, dlatego wszystkie normy sa nadwyraz i zakladaja robienie błędów

 

Powiedzcie czy kiedykolwiek słuszeliście o tragedi w budownictwie jednorodziennym. Zawalenie domu, stropu, ściany?

 

zakłada się niedoróbki , zakłada się użycie nieodpowiednich materiałów , ale nie zakłada się ewidentnych błędów , co z tego że to się nie zawali , ale to Twój dom i Ty w nim bedziesz mieszkać, fajnie mieszkać jak sie wie że wszystko jest jak nalezy , a nie patrzeć później jak coś pęka czy się rozłazi, wyedy na poprawki jest za późno , albo kosztują sporo , przecież nikt z nas na forum nie powie Ci że jest ok, będzie stało i się nie zawali , bo to odpowiedzialność i nikt jej nie podejmnie na podstawie zdjęcia , rada jest taka żeby to ktoś kumaty obejzał na miejscu i pomógł Ci podjąc decyzję co z tym zrobić, czy zostawić jak jest. Nie jesteśmy w stanie utwierdzić Cię w przekonaniu że to jest zrobione dobrze , bo nie jest , taka jest opinia większości z nas .

A kierownik tylko do wpisywania to sory za wyrażenie jakiś idiota , facet przecież bierze na siebie odpowiedzialność i wpisuje , stwierdza fakty , potwierdza prawidłowość ich wykonania swoim podpisem , uprawnieniami ,nie ogląda tego co podpisuje i jeszcze śpi spokojnie....kamikadze... :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1331170
Udostępnij na innych stronach

Jak poszukasz to tu na Forum był wątek kobiety której się dach zimą zawalił. Wpadł do sypialni na poddaszu, nie wytrzymał strop i wszystko razem wpadło do salonu na dole. Dobrze że dom jeszcze nie zamieszkany był więc nie doszło do tragedii.

 

A wszystko przez to że murarzom belki od stropu pasowały lekko inaczej a potem przez to cieśle postawili słup od więźby na pustaku a nie belce. Nie chcę źle wróżyć z fusów ale u Ciebie to wszystko wisi w powietrzu na 3 prętach puszczonych górą, kiedy raczej rozciąganie jest dołem. Ech ta cała Teriva to ..... no comments. No ale szybko się ją robi to fakt....

 

Moim zdaniem jeszcze nie jest za późno żeby odkuć trochę betonu i sprawę wyprostować.

 

Fan monolitu :lol:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1331172
Udostępnij na innych stronach

kierownik nie ogladal

ale wpis mam

ja kierownika mam tylko do wpisywania (taka umowa)

wiec nie moge sie jego czepiac

 

Powiedzialam mu o problemie

Powiedzial ze na pewno sie nie zawali

 

Jego zdaniem budownictwo jednorodzienne z zalozenia przyjmuje tzw. niechlujstwo budowlane, dlatego wszystkie normy sa nadwyraz i zakladaja robienie błędów

 

Powiedzcie czy kiedykolwiek słuszeliście o tragedi w budownictwie jednorodziennym. Zawalenie domu, stropu, ściany?

 

 

Ja bardzo przepraszam, ale nie licz na to, że Forumowicze odwalą robotę kierownika budowy - mogą Ci poradzić, ale nie wezmą odpowiedziałności. Jeśli zdecydowałaś się NIE MIEĆ KIEROWNIKA BUDOWY to teraz ponosisz tego konsekwencje. Sorry, wkurzyłam się, ale ludzka głupota nie zna granic.

Oszczędzaj dalej.

Czego oczekujesz ? Że napiszą Ci ludzie : "luzik, nigdy nie słyszeliśmy, żeby się zawaliło - śpij spokojnie". Jeśli szukasz poparcie swoich "przemyślanych decyzji" to najlepszego.

Zaczynam dochodzić do wniosku, że kobiety to nie tylko beznadziejni kierowcy - to także beznadziejni inwestorzy.

P.S. Jestem kobietą kierowcą i inwestorem.

 

Pozdrawiam - ktoś Ci to musiał powiedzieć :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1331181
Udostępnij na innych stronach

No tak, powiało beztroską... Może Ty.... jesteś początkującym deweloperem??? :lol: :lol: :lol:

 

Sam popełniłem kilka błędów na budowie, większość z nas była zielona zaczynając tę przygodę stąd nie wstyd się do gaf przyznać. Ale Ty idziesz w kardynalne błędy naprawdę grożące wypadkiem na budowie - zastanów się dobrze. Kierownik figurant - to się zdarza, ale kierownik, który działa na Twoją szkodę??? Po co Ci to :o

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1331211
Udostępnij na innych stronach

Ja bardzo przepraszam, ale nie licz na to, że Forumowicze odwalą robotę kierownika budowy - mogą Ci poradzić, ale nie wezmą odpowiedziałności.

 

Kochani

Nikt was nie prosi o to o czym pisze Nefer

Moje pytanie było o to co o tym sądzicie i jak to można naprawić

Dziekuję tym którzy mi podpowiedzieli

Błąd jest i na pewno zostanie naprawiony

To wszystko

Koniec wątku

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1331241
Udostępnij na innych stronach

Powiedzcie czy kiedykolwiek słuszeliście o tragedi w budownictwie jednorodziennym. Zawalenie domu, stropu, ściany?

np. temat załamka http://forum.muratordom.pl/posting.php?mode=quote&p=299784

:cry: :cry: Jak już pisałam w sobotę kierownik koparki zbużył mi chyba niechcący jedną scianę. Teraz ekipa odbudowuje ją, daję dodatkowe wzmocnienia. Jedyną pociechą jest to, że strop nie pękł a jedynie trochę osiadł. Ale ponoć już jest w porządku. Jest podciągnięty do góry. Ale mam inny problem. Nie mogę sobie z tym poradzić. To miał być dom moich marzeń. A tu oczywiście pod górkę. Przez ten sobotni wypadek wszystko straciło dla mnie urok. To już nie jest ten sam dom o którym marzyłam. Niby wszystko będzie w porządku ale coś we mnie jest nie tak. Już mnie tak nie cieszy budowa, mam coraz większą niechęć do tego miejsca. Jak ja tam będę mieszkać nie wyobrażam sobie tego. Czy też przez takie coś przechodziliście? Czy to dopiero początek drogi przez mękę? Proszę o odpowiedz. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

 

p.s.

dopiero po wysłaniu - doczytałem ze to koniec watku

sorki

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60469-strop-b%C5%82%C4%85d-w-wykonaniu/page/2/#findComment-1331253
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...