Wojtek86

Recommended Posts

Oby to był wątek już w nazwie poświęcony Reco.

 

3 dni temu instalator uruchomił mojego Reco 18,8 kW. Wszystko wydaje się OK. Wczoraj jednak zatrzymałem prace kotła. Miał włączony program letni co jak rozumiem powoduje grzanie tylko CWU. Jednakże zadaną tempetarurę bojlera 50 - przekraczał o 15 stopni - pokazywał temp wody 65. Wobec tego zatrzymałem prace kotła - bo będzie montowana bateria i można się poparzyć.

 

Spalanie węgla nie podoba mi się - popió czy może raczej jego spieki "puchną" na retorcie - ale to chyba wina węgla.

 

Wojtek a dlaczego Twój ma taką dużą moc - jaka powierzchnia do ogrzania?

Ja teraz palę groszkiem z Juliana. Mam to samo czyli dużo drobnego pyłu jako popiół ale zdarzają się żużelki (lekkie jak pumeks niedopalone bryłki).

 

Wcześniej próbowałem węgla workowanego z Kompanii Węglowej (pakowany w Ciechanowie). Jeśli chodzi o spalanie to rewelacja. Gorzej jeśli chodzi o kaloryczność a przede wszystkim cenę: 530 zł/tona

 

Ten niedopalony węgiel to wynik trybu pracy pieca kiedy nie pracuje w trybie ciągłym a np. tylko na CW. Dobrze jest też poeksperymentować z parametrami: kaloryczność, dmuchawa, wydajność pomp CO.

 

Ja czyszczę popielnik i piec co 3 tyg. bo nie mam aż tyle czasu na tę niewdzięczną czynność. Czy ktoś wie gdzie można kupić długą szczotkę okrągłą ale DRUCIANĄ do czyszczenia pieca z sadzy i pyłu?

witam . a może do czyszczenia z sadzy - katalizator spalania sadzy SADPAL. u mnie zdaje egzamin. pozd. ana

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 575
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

myśle że chałupa jest nagrzana i dobrze zaizolowana bowiem wczoraj 16.10 wyłączyłem Reco przy temp w salonie 22 - w nocy był przymrozek -4 a rano temp w salonie 19. Sądzę że jednak za dużo bierze groszku, wobec tego jak znowu go odpale będę przełączał na tryb letni i grzanie bojlera. A potem podłącze sterownik auraton. Lub może pobawić się z ręcznymi ustawieniami - teraz pracuje w trybie automat.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

odpaliłem swojego Reco 18,8 kW.

Nastawy temp kotła 52, pompa CO 7, dmuchawa 10.

W nocy było go słychać dość mocno ale jeszcze nie mam dzwi wewn.

Nie mogłem spać i liczyłem sobie okresy pracy. Czy to normalne że podajnik załącza się tak często. Podajnik pracujował 3-4 sek co 20 sek.

Też jestem zainteresowany kupnem R-eco 18 KW. Napisz proszę gdzie go kupiłeś ponieważ chciałbym zobaczyć go na żywo, a najlepiej jeszcze podczaś pracy. Z bloku chcę się wyprowadzić głównie z powodu hałasów, a tu czytam że te piece też do cichych nie należą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie nastawy: węgiel 32,

 

Przecież nie ma groszku o takiej lakoryczności - max to chyba 27, czy "oszukujesz" kocioł żeby mniej brał groszku?

 

Pewnie że kombinuję z ustawieniami :). Zauważyłem że na groszku "który nabyłem metodą kupna" - przy ustawieniach 26-28, za dużo zostaje tych niedopałków (lekkie jak pumeks bryłki). Wykombinowałem, że prawdopodobnie podajnik daje zbyt wiele paliwa - stąd zacząłem zwiększać tę wartość. Cel jest taki aby maksymalnie wykorzystać energię z groszku a nie 1/4 wyrzucać z popiołem :). Zresztą spróbowałem nastaw 30, 40, 50 oraz 60. Różnica jest w czasie załączania podajnika (w zakresie od 3 do 4,5 sek). Potem następuje faza czekania - spalania paliwa . Cały cykl trwa 30 sekund. Myślę że tak naprawdę to te wartości trzeba ustawiać eksperymentalnie do węgla którym palisz. Mało tego - zależne są np. od wilgotności paliwa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uspokoiłeś mnie Wojtek86 (teraz będę mógł spojnie spać w nocy), no i zrozumiałem przy okazji jak ten kocioł ma stać w tym kanale.

Chyba wszystko będzie OK.

Przepraszam za głupie, być może, obiekcje, ale wiem z doświadczenia, że niekiedy mogą zwrócic uwagę na istotne sprawy.

Pozdrawiam.

 

 

Z powodu bardzo ważnego wyjazdu nie byłem przy samej instalacji i nastąpiła przerwa w temacie. :(

 

Ale postaram sie nadrobić wszystko :)

 

FOTKI USUNIETE

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A teraz mała relacja z instalacji. Instalacji dokonała firma: „Nowoczesne Systemy Grzewcze A. Kobiałka z miejscowości Łęki (spora firma, instalacje w Małopolsce i na Śląsku)

Teraz wnioski po instalacji: (+/- plusy i minusy)

+ Szef firmy bardzo dobrze zna się na robocie! Rzeczowy, konkretny i otwarty na sugestie klienta.

+ Robota ogólnie wygląda na dobrą robotę :)

- Trzeba było przy nich (instalatorach) cały czas siedzieć – bez przerwy wydawało się, że coś kombinują

- Załoga (albo 80% z niej) nadaje się tylko do skręcania rurek! Jeden z nich narysował uproszczony projekt instalacji w której płytowy wymiennik ciepła był podłączony do bojlera !!!

- Jeden partacz z „ekipy” był do tego stopnia arogancki, że gdy tata (58lat) zwrócił mu uwagę, że coś robi źle to ten się na niego wydarł. ?!? - Wyleciał z wielkim hukiem!!

- Firma instalacyjna moim zdaniem próbowała nas oszukać – różnica wartości na wstępnej wycenie a wartością na fakturze wynosiła kilkadziesiąt procent – na razie zapłaciłem za sam piec – reszta do wyjaśnienia

 

 

Przestrzegam wszystkich przed kupowaniem Eko-groszku „Retopal” z Kopalni KWK Piast II (Dawniej KWK Czeczot) - Jak już ktoś kiedyś napisał: „Nadaje się on tylko i wyłącznie do podsypywania chodników” !!

- Węgiel pakowany w papierowe worki jest bardzo mokry – trzeba go rozpakowywać, wysypywać i suszyć!

+ Węgiel ma odpowiednią kaloryczność

- Szyszkuje, żużluje itp. – jednym słowem tworzą się twarde grudy niedopalonego węgla które dosłownie zapychają palenisko

To by było na tyle – może sobie jeszcze sobie coś przypomnę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@ Wojtek86

mam pare pytan zaznaczam ze nie jestem instalatorem chociaz swoja kolownie i instalacje robilem sam

1. naczynie przepowe zainstalowane odwrotnie ? mozna tak ? nie przeszkadza ze sie zapowietrza ?

2. na twoich zdieciach nie widac jak wpiety jest zawor roznicowy

3. masz wymiennik plytowy czy instalacja zamhnieta z otwarta wiec gdzie jest zbiornik wyrownawczy

4 dymowa do komina z pieca na paliwo stale nie powinna byc chyba podlaczana kwasowka nawet do takiego pieca

 

aha naliczylem 3 odpowietrzniki ? :o

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ile Wojtek86 dales za robocizne + materialy ( za podlączenie kotła do istniejącej instalacji)??

 

Narazie zapłaciłem za piec (7% vat) - reszta się negocjuje :)

 

mam pare pytan zaznaczam ze nie jestem instalatorem chociaz swoja kolownie i instalacje robilem sam

1. naczynie przepowe zainstalowane odwrotnie ? mozna tak ? nie przeszkadza ze sie zapowietrza ?

2. na twoich zdieciach nie widac jak wpiety jest zawor roznicowy

3. masz wymiennik plytowy czy instalacja zamhnieta z otwarta wiec gdzie jest zbiornik wyrownawczy

4 dymowa do komina z pieca na paliwo stale nie powinna byc chyba podlaczana kwasowka nawet do takiego pieca

 

aha naliczylem 3 odpowietrzniki ?

 

1. Nie wiem, nie ja to instalowałem - liczę na kompetencję instalatorów

2. Wyślę bardziej szczegółowe zdjęcia jak wrócę do domu (pod koniec miesiąca)

3. Zbiornik jest w garażu, piętro wyżej.

4. Nie mam pojęcia - A jaką powinna być?

5. Z tego co wiem to odpowietrznik powninen być wszędzie tam gdzie jest takie odwrócone "U" z rór ;p

 

Czy to "coś" na dole przy rurze powrotnej to zawór mieszający chroniący przez zimnym powrotem?

Tak

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

u mnie w instalacji jest tylko jeden zegar - pomiar temperatury w podłogówce - a co to za zegary widoczne obok wymiennika płytowego - czy są konieczne w ogóle w instalacji, czy są konieczne w przypadku zastosowania wymiennika płytowego? I czy swoją drogą pokazują spadek temperatury na obwodzie zamknietym w porównaniu do obwodu otwartego?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

u mnie w instalacji jest tylko jeden zegar - pomiar temperatury w podłogówce - a co to za zegary widoczne obok wymiennika płytowego - czy są konieczne w ogóle w instalacji - NIE , czy są konieczne w przypadku zastosowania wymiennika płytowego? - NIEI czy swoją drogą pokazują spadek temperatury na obwodzie zamknietym w porównaniu do obwodu otwartego? - POKAZUJĄ :) ( W MOIM PRZYPADKU TO MAX 3 s
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

odpaliłem swojego Reco 18,8 kW.

Nastawy temp kotła 52, pompa CO 7, dmuchawa 10.

W nocy było go słychać dość mocno ale jeszcze nie mam dzwi wewn.

Nie mogłem spać i liczyłem sobie okresy pracy. Czy to normalne że podajnik załącza się tak często. Podajnik pracujował 3-4 sek co 20 sek.

 

 

Cykle pracy są zawsze 30 sekundowe. Sterownik sam dobiera proporcje pomiędzy czasem podawania, a czasem przerwy. W Panskim wypadku musiało to być np. 5 na 25 sekund.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fajny piec - moje pytanie jest trochę inne - czy masz już odbiór instalacji kominowej, czy kominiarz zgodził Ci sie (w opinii kominiarskiej przed robieniem instalacji) na tak ciekawe rozwiązanie podejścia do komina????

 

Mi nie wyraził zgody na więcej niż 1 (słownie jedno!!!!!!!!!) załamanie na drodze od czopucha do komina (ty masz aż 2) i w związku z tym mam inaczej niż planowałam ustawiony piec i wyjście z czopucha od razu do komina.

 

a i jeszcze jedno - jakiej mocy masz wymiennik (strasznie duży).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fajny piec - moje pytanie jest trochę inne - czy masz już odbiór instalacji kominowej, czy kominiarz zgodził Ci sie (w opinii kominiarskiej przed robieniem instalacji) na tak ciekawe rozwiązanie podejścia do komina????

 

Mi nie wyraził zgody na więcej niż 1 (słownie jedno!!!!!!!!!) załamanie na drodze od czopucha do komina (ty masz aż 2) i w związku z tym mam inaczej niż planowałam ustawiony piec i wyjście z czopucha od razu do komina.

 

a i jeszcze jedno - jakiej mocy masz wymiennik (strasznie duży).

 

A napisz mi jeszcze po co mi zgoda kominiarza?? Jakie to ma znaczenie ile jest kolanek?? W instrukcji pieca jest jedynie wymóg co do wymiarów komina (wysokość i przekrój). Co do podłączenia pieca to jest tam napisane, że "rura" musi być minimalnie pod kontem 10s (chyba 10s - niepamiętam) - o ilosci kolanek nic tam nie ma ;p

 

 

A co do wymiennika to mam SECESPOL LB31-30 - lepiej większy, ponieważ po pewnym czasie odkłada się kamień :( - Poza tym dostałem go w cenie LB31-15 ;p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oby to był wątek już w nazwie poświęcony Reco.

...

Ja czyszczę popielnik i piec co 3 tyg. bo nie mam aż tyle czasu na tę niewdzięczną czynność. Czy ktoś wie gdzie można kupić długą szczotkę okrągłą ale DRUCIANĄ do czyszczenia pieca z sadzy i pyłu?

 

Witam !

Polecam przystawkę do czyszczenia kominków :D Wygląda jak pojemnik po farbie, przyłączamy odkurzacz i odjazd...czysta sprawa no dirt. Koszt 150 PLN /Obi :wink: Opłaca się !

 

Pozdrawiam !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@ Wojtek86

mam pare pytan zaznaczam ze nie jestem instalatorem chociaz swoja kolownie i instalacje robilem sam

1. naczynie przepowe zainstalowane odwrotnie ? mozna tak ? nie przeszkadza ze sie zapowietrza ?

2. na twoich zdieciach nie widac jak wpiety jest zawor roznicowy

3. masz wymiennik plytowy czy instalacja zamhnieta z otwarta wiec gdzie jest zbiornik wyrownawczy

4 dymowa do komina z pieca na paliwo stale nie powinna byc chyba podlaczana kwasowka nawet do takiego pieca

 

aha naliczylem 3 odpowietrzniki ? :o

to może ja odpowiem,

ad 1) o sposobie zabudowy naczynia decyduje z reguły producent, on pokazuje na rysunkach w jakiej pozycji ma być to naczynie,

ad 2) widać zawór różnicowy i najprawdopodobniej jest zabudowany dobrze,

ad 3) zbiornik wyrównawczy z założenia ma być zabudowany w najwiższym miejscu instalacji otwartej, dlatego przy tak wysokim kotle nie może być w kotłowni bo byłby zabudowany za nisko,

ad 4) czy to jest kwasówka czy też rura żaroodporna niestety na zdjęciach nie widać, jedna i druga się świeci :lol:

 

dlaczego odpowietrzniki wywołują Twoje zdziwienie :o , jak trzeba to się je daje, po prostu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ostatnio kocioł chodził tylko na podgrzewanie bojlera, i pracując tylko na przedmuchach (nastawy fabryczne) przegrzewał wodę - nastawiłem temp wody w bojlerze na 40 st a tymczasem notorycznie było 60. Bojler to Galmet 120 l z płaszczem wodnym.

Następna sprawa wieczorem wyłączyłem bojler i nastawiłemgrzanie CO i kocioł zaczął bardzo dymić - dym wydobywał się jednak głównie z zasobnika. Podejrzewam jednak że spowodowane to było uruchomieniem podłogówki gdyż wcześniej nie było takiego dymienia, czy zimna podłoga odbiera olbrzymie ilości ciepła mocno schładza kocioł i stąd to dymienie? Gdy podłoga się nagrzała dymienie ustało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...