Witam.

Każdy przypadek w zasadzie jest indywidualny, ciekaw wiec jestem co poradzicie...

Dom ma 110m2. Parter 55m2 kamień ściany 40cm ocieplony 10cm styropianu, piętro 55m2 pustak sciana 28cm, także 10cm styropianu. Okna nowe, plastikowe. 2 bojlery, kazdy po 80l, w kato grzane elektrycznie.

I teraz pytanie...

Jaka powinna byc moc pieca weglowego z zasobnikiem?

Dziekuje za poradę :)

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60812-po-raz-kolejny-moc-kot%C5%82a-co-paliwo-sta%C5%82e/
Udostępnij na innych stronach

Jak sam piszesz na wstępie, każdy dom jest w zasadzie indywidualny, zatem tak należy podchodzić do tego tematu.

Do rzetelnej odpowiedzi, dane które podałeś są daleko niewystarczajace.

A do rady typu : 100 W/m2 żadne dane są w zasadzie niepotrzebne.

Można samemu i to całkiem dokładnie policzyć zapotrzebowanie na moc cieplną, ale trzeba włożyć w to nieco czasu i zaangażowania.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60812-po-raz-kolejny-moc-kot%C5%82a-co-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1336515
Udostępnij na innych stronach

Najkrócej pisząc, należy obliczyć ile energii cieplnej przenika przez wszystkie przegrody zewnętrzne ( ściany, okna, drzwi, stropy nad nieogrzewanym poddaszem, lub dach nad poddaszem użytkowym ).

Trzeba obliczyć również straty do gruntu. Wszystkie obliczenia należy przeprowadzic dla konkretnych warunków wyjściowych, czyli np :

+20 st wewnątrz, -20 st na zewnątrz, wilgotność wewnątrz 55%( typowe dane dla środkowej Polski). Nalezy uwzglednić również straty na wentylację i na podgrzanie CWU. Kiedy to wszystko zliczysz, wyjdzie Ci wartość energi potrzebna do utrzymania w domu temperatury +20 st przy zewnętrznej -20. Należy tak liczyć, chociaż statystycznie duże mrozy trwają krócej niż cały okres grzewczy, no ale w tym czasie też chcemy mieć ciepło i kocioł musi również wtedy pokryć zapotrzebowanie na energię cieplną.

Tak to w skrócie wygląda, ale nie bedę ukrywał, że temat jest złożony gdy chce się do niego podejść na serio. Stąd uproszczenia, które mogą jednak prowadzić do sporych błedów.

O ile jednak chciałbyś się z tym zmierzyć to zajrzyj na stronę http://www.sankom.pl . Jest tam program Audytor OZC, który służy do takich obliczeń.

Jakis czas temu sporo nim liczyłem. To dobry program, ale dość trudny na początku. Jak się nie zniechęcisz, to potem wszystko jest proste.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60812-po-raz-kolejny-moc-kot%C5%82a-co-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1337162
Udostępnij na innych stronach

Gość jester00

właśnie... moje pytanie wiązało się z faktem, że instalator chce zainstalować mi kocioł 25kW! i twierdzi, że wszystko będzie OK.

Z tego co czytałem taki kocioł może sprawiać mi potem problemy. Słuchać instalatora czy kategorycznie się sprzeciwić?

 

Dziękuje za odpowiedzi :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60812-po-raz-kolejny-moc-kot%C5%82a-co-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1337242
Udostępnij na innych stronach

Gość jester00

słyszałem, temperatura wody "w powrocie" musi być w takich kotłach wysoka, żeby go szlag nie trafił za szybko. przy 25kW będę miał prawdopodobnie w domu tropiki (czego nie lubię). specyfikacja kotła znajduje się tutaj: http://www.kotly-zywiec.com.pl/images/tab_economic_2006.jpg

fachowiec twierdzi, że wszystko będzie OK, a taki mocny piec daje z tego względu, że są dwa zasobniki CWU. dla jasności - cała instalacja jest robiona od nowa w miedzi.

nie wiem już sam czy mu zaufać czy się kłócić o mniejszy kocioł.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60812-po-raz-kolejny-moc-kot%C5%82a-co-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1337269
Udostępnij na innych stronach

...przy 25kW będę miał prawdopodobnie w domu tropiki (czego nie lubię)...

 

to nie jest tak, ze im kocioł ma wieksza moc - to tym cieplej bedzie w domu ...

temperature w domu reguluje sie na kotle ... ale troche inaczej ... :D

 

czym zamierzasz palic ? weglem czy drzewem ?

i jaka jest łaczna moc grzejników ?

 

p.s.

 

sciany masz ocieplone ... okna powymieniane ... a czy strop nad pietrem masz ocieplony ?

czy ciepło nie ucieka na strych ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60812-po-raz-kolejny-moc-kot%C5%82a-co-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1337277
Udostępnij na innych stronach

Kocioł 25kW w Twoim przypadku nie ma żadnego uzasadnienia.

Tak jak napisałem wcześniej 15 - 17kW. Całkowicie wystarczy. Chyba, że zachodzi obawa, że rzeczywista moc kotła jest mniejsza.

Przy takich obawach trzeba poszukać innego producenta.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60812-po-raz-kolejny-moc-kot%C5%82a-co-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1337287
Udostępnij na innych stronach

Gość jester00
zamierzam palić ekogroszkiem. dach mam ocieplony wełną 15cm między krokwiami i jeszcze na suficie podwieszanym troche wełny leży. część stropu pomiędzy parterem a piętrem jest zrobiona z użyciem kreamzytu i wełny także. mocy kaloryferów na tą chwilę niestety nie znam
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60812-po-raz-kolejny-moc-kot%C5%82a-co-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1337361
Udostępnij na innych stronach

jesli zamierzasz palic węglem, masz dobrze ocieplony strop (dach) i nie masz jakiś ekstra wymagań co do ilości ciepłej wody - to moc kotła proponowanego przez instalatora wydaje sie przesadzona

przy 17- 20 kW bedziesz miał i tak zapas mocy na duze mrozy

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60812-po-raz-kolejny-moc-kot%C5%82a-co-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1337382
Udostępnij na innych stronach

Piec mocy przeliczeniowej 1kW/ 10m2 powierzchni użytkowej w zupełności wystarczy. Można dodać max 2 kW. Będzie spokojnie pracował i oszczędnie, warunki są w zupełności spełnione( okna,ocieplenie), instalacja C.O powinna być o jak najmniejszej bezwładności. Życzę powodzenia.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60812-po-raz-kolejny-moc-kot%C5%82a-co-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1337678
Udostępnij na innych stronach

Mam również dom 110m2 - typowa kostka, okna plastikowe, 1 bojler 120l. Do ogrzewania używam pieca na eko-groszek 25kW. Po pierwszej zimie dość ostrej zresztą, mam odczucie, że i tak posiadam nadmiar mocy. Gdybym miał jeszcze dom ocieplony na pewno 18kW byłoby dla mnie wystarczające.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60812-po-raz-kolejny-moc-kot%C5%82a-co-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1338352
Udostępnij na innych stronach

Przyjmując 140W na 1 m2 powierzchni ogrzewanej optymalnie dobierzesz kocioł. Wychodzi że 17-20 KW ten przedział mocy będzie najodpowiedniejszy.

Posiadając mocniejszy kocioł zawsze można zainwestowac w akumulację (zalecam jednam min 1000l). Najsensowniejsze palnenie w kotle (im wyżej tym lepiej) na paliwo stałet to 55- 65 C na powrocie - unikamy w tym wypadku kondensatów w piecu i kominie.

Montaz kotła większego - pozwalna na dłuższą bezwładność układu.

z obliczeń powinieenś zastosowac 15,4 KW- jeżlei wsadzisz 20 KW będziesz miał rozsądny piecy, o dobrej bezwładności oraz ew buforze mocy do wykorzystania w razie wielkiiiich mrozów.

 

sebo8877

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60812-po-raz-kolejny-moc-kot%C5%82a-co-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1338521
Udostępnij na innych stronach

. Najsensowniejsze palnenie w kotle (im wyżej tym lepiej) na paliwo stałet to 55- 65 C na powrocie - unikamy w tym wypadku kondensatów w piecu i kominie.

sebo8877

 

właśnie, tylko że jest to ciężko osiągnąć czasami , bo temperatura u mnie na powrocie nie chce wzrosnąć bardziej niż 40 - 45 stopni , nawet jak na piecu mam ustawione 80 stopni , poprostu z instalacji wraca tak ochłodzona woda , że nie da się więcej , mam zamontowany zawór mieszający ręczny , i też z jego ustawieniem mam problem, bo jak go ustawię tak że powrót ma 60 stopni , to wtedy niestety nie grzeją grzejniki ...... nie wiem jak mam to ustawić ..... czy możliwe jest że po zamontowaniu głóowic termostatycznych, jak niektóre grzejniki się pozamykają to powrót będzie cieplejszy ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60812-po-raz-kolejny-moc-kot%C5%82a-co-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1338582
Udostępnij na innych stronach

Nie słuchaj instalatora. Wiem jakie problemy powoduje przewymiarowany piec zwykły (bez podajnika). W chałupie nie można wytrzymać. Gdybyś wziął 25 kW to też nie będzie tragedii bo piece z podajnikiem mają szeroki zakres regulacji mocy i po prostu będzie chodził na 3/4 gwizdka. Instalatorzy wciskają kit bo na droższych produktach więcej zarabiają. U siebie sam będe instalatorem więc ten problem mam z głowy. Ja kupuję 25 kW na 340m2 pow ogrzewanej :D i jestem pewien, ze każdy instalator wciskałby mi 38 kW :D :D :D
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60812-po-raz-kolejny-moc-kot%C5%82a-co-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1338585
Udostępnij na innych stronach

Gość jester00
dzwonilem do instalatora - stwierdzil, ze piec ktory mam ma co prawda 25kW ale przy paleniu z zasobnika pi razy oko jego moc to 20kW bo jedno z palenisk nie jest uzywane. nie wiem ile w tym prawdy. powiedzial takze, ze wiekszy piec bedize po prostu dluzej trzymal cieplo i szybciej sie nagrzeje. najwiekszy problem ze mi juz ten piec przywiozl... najbardziej boje sie tej temperatury wody powrotnej, zeby nie byla za niska.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60812-po-raz-kolejny-moc-kot%C5%82a-co-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1339042
Udostępnij na innych stronach

No cóz jester00, po tym co ostatnio napisałeś, widać, że instalator wciska kit nisamowicie. W tych kotłach nie ma sytuacji, że oba paleniska pracują równocześnie. W zasadzie pracuje retorta i moc odnosi się do pracy retorty, a ruszt jest tylko awaryjny.

Niby nie ma tragedii z przewymiarowanym kotłem, ale Ty za wszystko płacisz.

Przy taktyce faktów dokonanych,stosowanej przez instalatora, zaproponuj może zakup kotła 25kW, ale za cenę 15kW.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60812-po-raz-kolejny-moc-kot%C5%82a-co-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-1339064
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...