Od wynalezienia pierwszej retorty powstały też piece na olej, na gaz, pompy ciepła, solary itd.

Jakiegoś przełomu w retortach i podajnikach raczej bym się nie spodziewał. Trzeba dostarczyć węgiel od dołu, co by się paliło od góry. Tak jak co roku są super nowe mega nowoczesne silniki spalinowe w nowych autach, ale zasada ich działania jest ciągle taka sama: wdech-sprężanie-spalanie i wydech.

 

Co do silników to jest wiele nowoczesnych rozwiązań - tyle, że w "szufladach".

 

Ciekawym pomysłem jest np. silnik kanonierka - link:

 

http://gun-engine.pl/ge_as_alternative.html

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/693/#findComment-5574272
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 22,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • Jarecki79

    2372

  • karoka65

    1606

  • zawijan

    1504

  • darase

    1326

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Coś się jednak na forum dzieje !!!

 

W ostatnim sezonie czyli parę miesięcy temu utworzyłem tutaj na forum wątek na temat kotłów żeliwnych - było ich tam chyba z 12 sztuk począwszy od Reco Kielara itd.

Chciałem dopisać kocioł to szukam swojego wątku i go nie ma - przejrzałem swoje posty i też nie ma.

 

Może ktoś wie co się mogło stać ??? :(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/693/#findComment-5579186
Udostępnij na innych stronach

Czemu tego - tej kanonierki nikt nie produkuje :)

 

Pewnie z powodów podobnych do skasowania aut elektrycznych w USA przed laty - link:

 

http://autoelektryczne.blogspot.com/p/ev1-kto-zabi-samochod-elektryczny.html

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/693/#findComment-5579558
Udostępnij na innych stronach

Witam,

posiadam 2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 41 m2 w budynku przedwojennym. Mury ceglane o grubości ok 43 cm. Mieszkanie usytuowane jest na 1 piętrze i nie jest narożne. Okna PCV nowe. Wysokość pomieszczeń 2,5m. Nad mieszkaniem strop betonowy i nieocieplony strych, ale w czasie remontu zamontowałem pod stropem 5 cm wełny mineralnej, 5 cm pustki i k/g. Spółdzielnia realizuje plan termoizolacji swoich zasobów i w przyszłości budek ma zostać ocieplony. Pomieszczenia:

 

  1. pokój dzienny, pow. 13m2 grzejnik stalowy, 2 płytowy, 120x60cm, głowica termostatyczna
  2. sypialnia, pow. 9,5m2 grzejnik stalowy, 2 płytowy, 100x60cm, głowica termostatyczna
  3. kuchnia, pow. 14,7m2 grzejnik stalowy, 2 płytowy, 120x60cm, głowica termostatyczna
  4. łazienka, pow. 3,7m2 grznijk drabinkowy, 53x157cm, zawór termostatyczny bez głowicy

 

Kocioł zainstalowany w piwnicy, przewody poprowadzone przez klatkę schodową w otulinie i dodatkowo zawinięte w "rękawie" z wełny mineralnej, obudowane k/g. Zbiornik c.w.u. pionowy z spiralną wężownicą o pojemności 100l.

Aktualnie posiadam kocioł SAS UWG 9 , ale moim zdaniem jest bardzo mocno przewymiarowany. Miarkownik praktycznie cały czas zamyka powietrze, a ustawienie śrubą szczeliny w klapce popielnika choćby na 2mm powoduje wzrost temperatury do prawie 90 st. W skutek tego spalanie węgla następuję z niewielką ilością powietrza, w kotle masa sadzy i smoły. Kocioł bardzo szybko zarasta i czyszczę go co kilka dni. Postanowiłem wymienić kocioł na mniejszy i zastanawiam się nad Zębcem KU 6 lub PER-EKO KSW 5. Bardzie przemawia do mnie KSW ze względu na większą komorę, ruchomy ruszt i zainstalowaną przepustnicę powietrza wtórnego ale obawiam się, że może mieć za małą moc.

W mieszkaniu preferuję temperaturę 21 -22 st. C. Na super bez obsługowość i stałopalność powyżej 12h w tych warunkach nie liczę ale przy niewielkich mrozach chciałbym osiągać 9-10h. Ważne jest również możliwie czyste spalanie i najmniejsze oddziaływanie na środowisko. Proszę o radę forumowiczów albo polecenie innych kotłów.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/693/#findComment-5581471
Udostępnij na innych stronach

w twojej sytuacji to żaden- nawet najmniejszy jaki znam będzie za duży- jak będzie termoodernizacja to zapotrzebowanie na ciepło jeszcze spadnie i te 40kilka metrów czajnikiem ogrzejesz praktycznie. jedyne co mozesz spróbować to jakieś maleństwo i bufor ale przy grzejnikach będzie szybko opróżniany- tutaj się kłaniają alternatywne do węgla źródła energii. gazu tam nie masz przypadkiem???

jak chcesz mniejszą ilość czasu na obsługę a musi być węglowy to kocioł z podajnikiem o mocy 7KW. nic mniejszego nie ma a nie będziesz musiał biegać do niego codziennie i będzie chyba ciut łatwiej go ustawić niż zasypówkę

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/693/#findComment-5581572
Udostępnij na innych stronach

Niestety gazu nie ma. Instalacja poza mieszkaniem też nie pozwala na ogrzewanie elektryczne. Samo doglądanie kotła nie jest dla mnie wielkim problemem, jedynie mam wątpliwości czy 5 kw kocioł da sobie radę.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/693/#findComment-5581615
Udostępnij na innych stronach

masz wewnętrzne mieszaknie czyli teoretycznie grzejesz 2 ściany- resztę załatwiają sąsiedzi po bokach i pod tobą - dla domku wolnostojącego bez izolacji o takich ścianach jak Twoje liczy się około 100-110W/m2 zapotrzebowania czyli dla 42m2 jest to 4,2 do 4,6KW a u Ciebie mniej potrzeba.

Kocioł zasypowy nie jest łatwy w prowadzeniu o czym się już przekonałeś- kociołek malutki z podajnikiem ślimakowym i malutkim palnikiem będzie trochę łatwiej ustawić. założysz do tego zawór 4d żeby kotła nie zajechać i żeby mieć komfortową temperaturę w pomieszczeniach i jakoś dasz radę

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/693/#findComment-5581810
Udostępnij na innych stronach

Panowie, proszę o radę. Czeka mnie wymiana starego śmieciucha na nowego Skama- P Premium z Bruli. Zastanawiam się, czy przy tej okazji nie zamontować w instalacji pompy CWU. Obecnie mam tylko jedną pompę na C.O. Bojler blisko kotła 140l, poziomy. W zimię musiałem zawsze trochę go kryzować, żeby dogrzewały się kaloryfery na piętrze.

 

Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam

Robert

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/693/#findComment-5582054
Udostępnij na innych stronach

Panowie, proszę o radę. Czeka mnie wymiana starego śmieciucha na nowego Skama- P Premium z Bruli. Zastanawiam się, czy przy tej okazji nie zamontować w instalacji pompy CWU. Obecnie mam tylko jedną pompę na C.O. Bojler blisko kotła 140l, poziomy. W zimię musiałem zawsze trochę go kryzować, żeby dogrzewały się kaloryfery na piętrze.

 

Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam

Robert

 

Zamontowac i nic nie kryzowac -ustawiasz to na sterowniku :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/693/#findComment-5582075
Udostępnij na innych stronach

Panowie, proszę o radę. Czeka mnie wymiana starego śmieciucha na nowego Skama- P Premium z Bruli. Zastanawiam się, czy przy tej okazji nie zamontować w instalacji pompy CWU. Obecnie mam tylko jedną pompę na C.O. Bojler blisko kotła 140l, poziomy. W zimię musiałem zawsze trochę go kryzować, żeby dogrzewały się kaloryfery na piętrze.

 

Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam

Robert

 

A po co Ci ta pompka?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/693/#findComment-5582147
Udostępnij na innych stronach

Właśnie po to żeby nie kryzowac:) nagrzać wyłaczyć i tyle aaaa nie zapomnij dac zaworu zwrotnego żeby CO nie podbierało Ci wody z kotła..

 

wystarczy raz z kryzować - wyregulować i już nie bawić się więcej .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/693/#findComment-5582173
Udostępnij na innych stronach

A po co Ci ta pompka?

 

Pompka tworzy oddzielny obieg, który dzieki funkcjonalności sterownika daję większą kontrolę i mam nadzieję oszczędność. Ja kąpie się pod przysznicem i nie potrzebuję wody w zasobniku o temp. 50 stopni, natomiast na C.O jak najbardziej tak ,ponieważ z powrotu z grzejników mam podłogówkę ( wiem głupi pomysł) więc do kotła wraca zbyt chłodna woda przy temp. zasilania w granicach 42 stopni.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/693/#findComment-5582186
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...